La ricerca ha trovato 4 risultati

da Antonio D
mar lug 11, 2023 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portata di raffreddamento Box Idrogeno
Risposte: 1
Visite : 206

Portata di raffreddamento Box Idrogeno

Buongiorno a tutti, sto eseguendo delle analisi di rischio incendio per un nuovo impianto che avrà come sotto prodotto la produzione di idrogeno. L'idrogeno prodotto verrà stoccato all'interno di bombole e poi tramite carri bombolai verrà trasportato altrove. Per questo motivo sono stati previsti de...
da Antonio D
mer giu 07, 2023 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vie di esodo laboratorio produzione
Risposte: 7
Visite : 414

Re: Vie di esodo laboratorio produzione

Buon pomeriggio,
guardi io farei la progettazione dell'intero stabilimento con il Codice e laddove ho un'attività con la propria RTV (piano primo) aggiungerei i punti in più che quest'ultima mi chiede.
da Antonio D
mar giu 06, 2023 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Set Pompe Antincendio
Risposte: 3
Visite : 243

Re: Set Pompe Antincendio

Salve,
grazie della risposta.
I valori di start e stop della jockey sono dati da normativa o da buona tecnica? Come considero nel calcolo la pressione di aspirazione?
Grazie.
da Antonio D
mar giu 06, 2023 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Set Pompe Antincendio
Risposte: 3
Visite : 243

Set Pompe Antincendio

Buongiorno a tutti, un cliente mi ha chiesto come settare lo start e stop delle pompe Antincendio Main e Jockey e ho preso come riferimento la NFPA 20 (anche se il progetto prevede installazione di pompe UNI EN 12845). La NFPA mi dice che: Jstop= Pshutoff + P aspirazione, Jstart = Jstop – 0.7 bar, M...