La ricerca ha trovato 5 risultati

da flapp1
mar giu 27, 2023 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione motori apertura lucernari
Risposte: 8
Visite : 497

Re: Continuità alimentazione motori apertura lucernari

Sul nuovo non ci sono problemi, si mette a computo e via. Il problema sorge sull'esistente, con cui mi scontro molto spesso. Facciamo cambiare tutti i cavi, tutti i motori e UPS? Certo sul nuovo è molto più semplice fare determinate scelte, ma lavorando molto più di frequente con attività / edifici...
da flapp1
mar giu 27, 2023 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Il centro di gestione delle emergenze obbliga all'EVAC?
Risposte: 6
Visite : 510

Re: Il centro di gestione delle emergenze obbliga all'EVAC?

Ieri ho partecipato ad un corso tenuto da un tecnico esperto e specialista del Codice e di FSE. Ho posto a lui il quesito e la risposta è stata che, secondo lui, con CGE l'EVAC è indispensabile per comunicare con gli occupanti. Io la penso alla stessa maniera. Per la gestione delle squadre di emerg...
da flapp1
mar giu 13, 2023 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Il centro di gestione delle emergenze obbliga all'EVAC?
Risposte: 6
Visite : 510

Re: Il centro di gestione delle emergenze obbliga all'EVAC?

Se si vanno a vedere le varie RTV l'EVAC viene richiesto espressamente solo per specifiche classificazioni dell'attività. Se fosse stato obbligatorio garantirlo ogni qual volta fosse stato previsto il centro di gestione delle emergenze non avrebbero fatto questa distinzione. Nel caso di un complesso...
da flapp1
mar giu 13, 2023 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione motori apertura lucernari
Risposte: 8
Visite : 497

Continuità alimentazione motori apertura lucernari

Strategia S.8 per progetto di capannone industriale con vari lucernari in copertura, alcuni di questi apribili con pulsante ubicato all'interno nei pressi del portone di ingresso. Come tipologia di impiego i soli lucernari apribili andrei a definirli di tipo SE d Essendo apribili da posizione non pr...
da flapp1
ven giu 09, 2023 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di emergenza ascensore antincendio
Risposte: 2
Visite : 335

Re: Uscita di emergenza ascensore antincendio

DM 3/9/21, Punto 4.2.1, comma 3 "Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti." Se dovessero trasportare un paziente in barella l'apertura nel senso opposto all'esodo la vedo un po' difficoltosa, pertanto la fa...