Re: Struttura sanitaria polivalente
Per la produzione dei fluidi caldi e freddi sto valutando tre pompe di calore reversibili da circa 500 kW ciascuna:
- una normalmente dedicata alla produzione di acqua calda;
- una normalmente dedicata alla produzione di acqua refrigerata;
- una terza macchina in backup al 100%, utilizzabile sia ...
- mer ago 05, 2026 10:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 545
Re: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
Aggiungo che comunque, al limite, puoi sempre sfruttare il fatto che se requisiti di sicurezza non permettono l'uso di gas con GWP minori di 150, puoi usare ancora GWP minore di 750
Vero, volevo comunque capire se esiste già qualcosa sul mercato a coprire tale gamma di potenze
se la macchina ...
- mar ago 04, 2026 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 545
Re: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
Ma arrivano a 12kW max.
Visto ma dovrei metterne 5÷6 in parallelo per le potenze che ho in gioco, speravo in qualcosa di taglia maggiore
York commercializza la serie YTL
[...]
Se no in solo caldo c'è la serie Q-TON di MHI che però è a CO2.
Sono solo aria-acqua o sbaglio?
Se puoi ...
- lun ago 03, 2026 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 545
pdc acqua-acqua 15÷40 kW
Sono in difficoltà nel trovare produttori che abbiano a listino pompe di calore di taglia 15÷40 kW acqua-acqua con refrigerante R454C.
Molti ancora usano R454B ma non sarà più installabile dopo il 1 gennaio 2027;
altri virano su R290 ma non fa al mio caso per tematiche legate a prevenzione incendi ...
Molti ancora usano R454B ma non sarà più installabile dopo il 1 gennaio 2027;
altri virano su R290 ma non fa al mio caso per tematiche legate a prevenzione incendi ...
- mar lug 28, 2026 14:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero calore - condizioni di calcolo
- Risposte: 4
- Visite : 242
Re: Recupero calore - condizioni di calcolo
Ho un dubbio che non riesco al momento a chiarire.
Nel caso di sostituzione UTA sono vigenti i CAM 2025, i quali richiedono un'efficienza di recupero calore maggiore o uguale dell'80% in riscaldamento. Questa efficienza in che condizioni deve essere calcolata? Condizioni di progetto o condizioni ...
- lun lug 27, 2026 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata secondario > portata primario
- Risposte: 71
- Visite : 3071
Re: portata secondario > portata primario
NNN
infatti quello che dici è una cosa che ancora non ho chiara. Una volta che ho bilanciato i circuiti al carico massimo che succede ai cari intermedi e quindi soprattutto al minimo, come faccio a mantenere le giuste portate, devo mettere per forza degli autoflow (quindi devo aumenatre la ...
- gio lug 09, 2026 12:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 5282
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Perchè le PCIV se ci sono valvole a 3 vie?
E perchè valvole a 3 vie?
Essendo un grande impianto ho studiato che è conveniente avere dell'acqua in ricircolo ed avere subito risposta dai Ventilconvettori in caso di attivazione.
Inoltre ci sta su tale valvola l'attivatore da collegare alla ...
- gio giu 11, 2026 10:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
- Risposte: 2
- Visite : 781
Re: Pavimento Vano superiore su due vani di cui uno non climatizzato
Buongiorno,
sono nuovo del forum e sto utilizzando da poco EC700.
Sto modellando un edificio su più livelli e mi trovo in un locale climatizzato il cui pavimento confina sotto con un locale climatizzato ed un locale non climatizzato.
Come posso risolvere tale problematica nel software? Esiste ...
- gio mag 21, 2026 14:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Passaggio stretto in controsoffitto per tubazioni acqua
- Risposte: 1
- Visite : 910
Re: Passaggio stretto in controsoffitto per tubazioni acqua
3) Abbassi il controsoffitto puntualmente solo sotto le 2 travi ribassate, alzandolo di qualche cm altrove;marcoaroma ha scritto: mer mag 20, 2026 19:48Per cui, o si abbassa tutto il controsoffitto andando fuori norma edilizia,
il 240 minimo è media pesata sull'intero corridoio
- lun mag 18, 2026 11:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria pellet da locale interrato
- Risposte: 2
- Visite : 1122
Re: canna fumaria pellet da locale interrato
tutto ok ma così la canna fumaria sbuca dal giardino
secondo la 10683 la quota di sbocco minima da lastrico solare è 2.2 m (questa mi sembra la situazione più vicina che la norma prevede)
concordo con te
in pratica dovrei prevedere un birillone di diametro 30 cm alto almeno 2.2 metri??
in ...
- lun mag 11, 2026 14:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Convegno a Monza il 19/05/2026
- Risposte: 4
- Visite : 1510
Re: Convegno a Monza il 19/05/2026
Bobo Vieri?
- gio mar 19, 2026 10:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti En 378 sala Macchine frigorifera
- Risposte: 14
- Visite : 7228
Re: Requisiti En 378 sala Macchine frigorifera
Ma ti riferisci al cap. 9.1 della parte 3, che rimanda all'app. C della parte 1?Scussa@6 ha scritto: gio nov 28, 2024 09:57 [la En 378 per una sala macchine obbliga la presenza della rilevazione gas.
Non ricadi in "posizione III" (sala macchine) che riporta "nessuna limitazione di carica"?
- lun feb 09, 2026 15:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione split bel disimpegno
- Risposte: 23
- Visite : 11411
Re: Posizione split bel disimpegno
Concordo assolutamenteboba74 ha scritto: lun feb 09, 2026 12:55 Secondo me nessuna delle due....
O metti 1 unità da 7000 btu in ciascuna stanza, oppure metti unità interna canalizzata nel disimpegno con bocchette nelle due stanze.
Comunque, dovendo scegliere, direi che tra A e B non cambia.
- gio feb 05, 2026 15:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 334642
Re: Funzionamento autoclave
Prova a guardare DAB NBBSuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 12:58 Come c'è bisogno di un troppo pieno, una valvola galleggiante ..
Sui produttori che ho cercato non ho trovato uno che abbia un sistema pronto.
- gio feb 05, 2026 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 334642
Re: Funzionamento autoclave
Qui nel forum dicono che si fa una bella tazza del 50 e via!
Ok, ma se poi ci metto sopra uin pozzetto chiuso, mi ritrovo il problema.
Se metto un pozzetto aperto, l'acqua piovana può entrare trasportando con sé la qualunque, anche la pipì del cane.
Io mi riferivo a
[...] aree tecniche ...
- mer feb 04, 2026 13:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 334642
Re: Funzionamento autoclave
forano il coperchio con una tazza da 5 cm e fineSuperP ha scritto: mer feb 04, 2026 13:02 nei classici serbatoi in polietilene con tappo in polietilene ad avvitamento, mancano un collegamento "atmosferico".
- ven gen 30, 2026 12:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificazione impianto piscina con pompe di calore
- Risposte: 4
- Visite : 2357
Re: Riqualificazione impianto piscina con pompe di calore
Sempre usato (e visto usare) piastre ispezionabili con filtraggio a monte, mai un fascioshinobi9 ha scritto: ven gen 30, 2026 08:26 Sapevo che nelle acqua-acqua si usano scambiatori a fascio tubiero tra l’acqua di falda e tecnica proprio per la sporcizia.
- lun gen 26, 2026 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Soffitta nuova riscaldata
- Risposte: 7
- Visite : 2047
Re: Soffitta nuova riscaldata
In Veneto trovi garage riscaldati..
- ven gen 23, 2026 16:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto scelta PDC
- Risposte: 89
- Visite : 34598
- ven gen 23, 2026 15:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto scelta PDC
- Risposte: 89
- Visite : 34598
Re: Nuovo impianto scelta PDC
Eneren,
Thermics energie
Tempo fa anche bluebox, ma forse partiva da taglie maggiori
- ven gen 09, 2026 16:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 207
- Visite : 2570959
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Manuale idronica Aicarr, nessuno?
- gio nov 20, 2025 09:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 169232
Re: Legionella Killer
Non boiler, riscaldatori diretti e certamente sono un risparmio, anche notevole. Avevo fatto una stima tempo fa. Il fattore di contemporanietà è bassissimo, con 5 kW a punto hai acqua a 40°C. Ti costa molto meno come investimento, non hai perdite di rete, non hai gli ingombri in centrale e ...
- gio ott 23, 2025 14:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
- Risposte: 19
- Visite : 11470
Re: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
Ad ogni modo, per tornare un po' IT, volevo appunto capire se avete qualche dato utile a valutare la bontà delle macchine residenziali rispetto a quelle commerciali/industriali col ventilatore verso l'alto.
Se è il ventilatore verso l'alto il problema, Eneren arriva a circa 50 kW con ...
- ven ott 10, 2025 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
- Risposte: 15
- Visite : 7237
Re: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
Il serpentino è a soffitto. La valvola di intercettazione di mandata è al piano, quella di ritorno è al piano di sopra.
Ogni serpentina è singolarmente intercettabile, solo che le due valvole sono a piani differenti.
Non è assolutamente una costante: eccone un esempio.
Questa spira era a ...
- ven ott 10, 2025 08:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
- Risposte: 15
- Visite : 7237
Re: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
Il serpentino è a soffitto. La valvola di intercettazione di mandata è al piano, quella di ritorno è al piano di sopra.
Ogni serpentina è singolarmente intercettabile, solo che le due valvole sono a piani differenti.
Non è assolutamente una costante: eccone un esempio.
Questa spira era a ...
- mer ott 08, 2025 09:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
- Risposte: 15
- Visite : 7237
Re: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
Sto giusto lavorando (putroppo) in uno scenario simile, 100 appartamenti su 2 condomini
- i tubi sotto al pavimento hanno 60 anni, quanto possono durare ancora, senza perdite?
Non ho la sfera di cristallo, su questo non ti posso rispondere
- in caso di perdita occorre rompere tutto il ...
- i tubi sotto al pavimento hanno 60 anni, quanto possono durare ancora, senza perdite?
Non ho la sfera di cristallo, su questo non ti posso rispondere
- in caso di perdita occorre rompere tutto il ...
- gio set 25, 2025 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica trasmittanza bussola di ingresso
- Risposte: 7
- Visite : 4138
Re: Verifica trasmittanza bussola di ingresso
Sei sicuro?andrea82 ha scritto: gio set 25, 2025 14:20 un infisso [...] dovrà rispondere ai requisiti di trasmittanza termica in funzione della zona climatica (insomma, come sempre).
- lun set 22, 2025 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 75
- Visite : 97046
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
Sovrastima la rete, ma puoi usare la norma europa in integrazione (è previsto dalle norme)
Si sta parlando di produzione di ACS, accumulo vs istantaneo, non di portata di picco
SE si progetta una pompa di calore usando a cacchio la 12831 e ti viene fuori, come ho purtroppo visto, 20kW ...
- lun set 22, 2025 09:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 75
- Visite : 97046
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
Fiorini nel portale fiorinilab propone calcoli alternativi, ma mi sembra sottodimensionino parecchio gli accumuli, almeno rispetto a quanto si ottiene dalla 9182
Calcolare con la 9182 non ha senso.
E' quello che richiede il dpr 412.
Riesci a ripararti da eventuali contestazioni adottando ...
- gio set 18, 2025 09:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 75
- Visite : 97046
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
Fiorini nel portale fiorinilab propone calcoli alternativi, ma mi sembra sottodimensionino parecchio gli accumuli, almeno rispetto a quanto si ottiene dalla 9182simcat ha scritto: gio set 18, 2025 08:53 Poi, vogliamo uscire dal calcolo normativo ed andare con altri parametri o a esperienza?
- lun set 15, 2025 16:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 75
- Visite : 97046
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
A essere ligi, f1 f2 f3 sono da adoperarsi solo nel residenzialesimcat ha scritto: lun set 15, 2025 15:49 Non ho usato coefficienti f1, f2, f3, infatti i risultati delle 100 camere sono proporzionali alle 30 (ipotesi di albergo full)
- gio set 11, 2025 12:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 75
- Visite : 97046
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
1) Pompa di calore per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore di accumulo tradizionale
vs
2) Pompa di calore per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore di accumulo acqua tecnica e serpentino per acs istantanea
A parità di potenza ...
- mar ago 12, 2025 16:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISTANZA DI RISPETTO TRA TUBAZIONE GAS METANO A VISTA E EVENTUALE FINESTRA
- Risposte: 4
- Visite : 2817
Re: DISTANZA DI RISPETTO TRA TUBAZIONE GAS METANO A VISTA E EVENTUALE FINESTRA
Se confinante con altra proprietà, minimo 100 cm
- ven ago 01, 2025 16:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Seconda casa: come simulare al meglio apertura finestre per aerare i locali quando non ci siamo
- Risposte: 14
- Visite : 5353
- mer lug 30, 2025 17:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Umidificatore a Resistenze
- Risposte: 8
- Visite : 3252
Re: Umidificatore a Resistenze
Del resto, se togli i sali, come avviene la conduzione elettrica?
- gio lug 24, 2025 17:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21926
- lun lug 21, 2025 14:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
- Risposte: 24
- Visite : 15896
Re: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
Il grafico lo riesci a interpolare molto facilmenteSuperP ha scritto: dom lug 20, 2025 10:42 Il grafico alla fine in sostanza NON si usa, i prospetti tengono già conto del grafico. QUindi riesco a completare il foglio di calcolo, semplificato, senza tener conto del grafio.
- ven lug 18, 2025 08:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
- Risposte: 24
- Visite : 15896
Re: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
DIN 1988-300 ♥
Formule con coefficienti già esplicitati per differenti destinazioni d'uso, che chiedere di più?
- mar lug 15, 2025 14:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fattore di ripresa in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 6307
Re: Fattore di ripresa in condominio
Concordo
- mar lug 01, 2025 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
- Risposte: 29
- Visite : 14229
Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Su nuove costruzioni con fabbisogno invernale ridotto, nessuno vota per 4, ventil idronici sia caldo che freddo?
- mar giu 24, 2025 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
- Risposte: 6
- Visite : 4950
Re: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
E fin qui ok.SuperP ha scritto: mar giu 24, 2025 11:31 lo strato igrometrico o di tenuta deve essere, se presente, continuo.
Quindi isolante tassellato al muro, telo tenuta aria e igrometrica, controparete
Ma scatole elettriche sulla controparete ad esempio come le gestisci?
- mar giu 24, 2025 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
- Risposte: 6
- Visite : 4950
Re: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
Ad esempio?SuperP ha scritto: mar giu 24, 2025 10:25 per fare un lavoro a regola igrometrica e ti tenuta all'aria ci sono altre soluzioni
- gio giu 19, 2025 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30151
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
interventi all'interno dell'unità che mi comportano la chiusura delle adduzioni all'appartamento
- mer giu 18, 2025 14:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30151
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
E dove passa la portata restante? metti una autoflow sulla colonna per il delta?
valvola di bypass differenziale in cima alla colonna.
Il tecnico caleffi suggerisce quindi al massimo una portata "convenzionale" di 3 l/h per metro nelle condizioni minime (14 metri) e inferiore per lunghezze ...
- mer giu 18, 2025 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30151
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182
Il 9.5 non ammette un riscaldatore in vece del ricircolo, si chiama "Ricircolo" e avere una resistenza non ti esime dal rispetto del 9.5 la cui finalità è "evitare le conseguenze ...
- mer giu 18, 2025 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30151
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Se c'è ad esempio una palazzina con 10 appartamenti, hai solo 600 l/h di ricircolo che sono veramente pochissimi.
Io sommo le due portate:
40 l/h (il tecnico Caleffi di zona mi suggerisce di rimanere su 40 e non 60 l/h) a valle delle contabilizzazioni
+
7 W/m (11 in centrale) per la rete a monte ...
- mer giu 18, 2025 11:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30151
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182
- mar giu 17, 2025 17:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30151
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
In alternativa ho visto contabilizzare solo ACS e poi stendere cavo scaldante fino al collettore interno all'unità.
Non condivido come scelta, ma tant'é.
Non condivido come scelta, ma tant'é.
- mar giu 17, 2025 17:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30151
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
https://www.caleffi.com/it-it/prodotti/sistemi-calore/contatori-volumetrici-sanitari/sistema-la-contabilizzazione-di-acs-presenza
Caleffi propone questa soluzione ad esempio (contatore sul ricircolo)
Anche Rehom ha a catalogo tale soluzioni, e anzi a proposito del doppio contatore in una loro ...
- ven apr 18, 2025 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 334642
Re: Funzionamento autoclave
E nel caso che voglia approfondire col mio comune come sono i regolamenti, devo chiedere proprio al Comune o a chi distribuisce l'acqua ( quindi Veritas qui nella provincia di VE )?
Regolamento del servizio idrico integrato
https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/comuni ...