La ricerca ha trovato 76 risultati

da NicoF
gio giu 19, 2025 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Risposte: 60
Visite : 1401

Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo

arkanoid ha scritto: mer giu 18, 2025 18:21
NicoF ha scritto: mer giu 18, 2025 14:38 valvola di bypass differenziale in cima alla colonna.
Hai un circuito con autoflow, la portata circolante è nota, la differenziale non mi è chiaro in che condizioni dovrebbe aprire.
interventi all'interno dell'unità che mi comportano la chiusura delle adduzioni all'appartamento
da NicoF
mer giu 18, 2025 14:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Risposte: 60
Visite : 1401

Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo


E dove passa la portata restante? metti una autoflow sulla colonna per il delta?


valvola di bypass differenziale in cima alla colonna.


Il tecnico caleffi suggerisce quindi al massimo una portata "convenzionale" di 3 l/h per metro nelle condizioni minime (14 metri) e inferiore per lunghezze ...
da NicoF
mer giu 18, 2025 14:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Risposte: 60
Visite : 1401

Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo



Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182

Il 9.5 non ammette un riscaldatore in vece del ricircolo, si chiama "Ricircolo" e avere una resistenza non ti esime dal rispetto del 9.5 la cui finalità è "evitare le conseguenze ...
da NicoF
mer giu 18, 2025 11:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Risposte: 60
Visite : 1401

Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo


Se c'è ad esempio una palazzina con 10 appartamenti, hai solo 600 l/h di ricircolo che sono veramente pochissimi.

Io sommo le due portate:
40 l/h (il tecnico Caleffi di zona mi suggerisce di rimanere su 40 e non 60 l/h) a valle delle contabilizzazioni
+
7 W/m (11 in centrale) per la rete a monte ...
da NicoF
mer giu 18, 2025 11:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Risposte: 60
Visite : 1401

Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo

arkanoid ha scritto: mer giu 18, 2025 08:03
NicoF ha scritto: mar giu 17, 2025 17:53 In alternativa ho visto contabilizzare solo ACS e poi stendere cavo scaldante fino al collettore interno all'unità.
Non condivido come scelta, ma tant'é.
a che pro?
Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182
da NicoF
mar giu 17, 2025 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Risposte: 60
Visite : 1401

Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo

In alternativa ho visto contabilizzare solo ACS e poi stendere cavo scaldante fino al collettore interno all'unità.
Non condivido come scelta, ma tant'é.
da NicoF
mar giu 17, 2025 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Risposte: 60
Visite : 1401

Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo


https://www.caleffi.com/it-it/prodotti/sistemi-calore/contatori-volumetrici-sanitari/sistema-la-contabilizzazione-di-acs-presenza

Caleffi propone questa soluzione ad esempio (contatore sul ricircolo)


Anche Rehom ha a catalogo tale soluzioni, e anzi a proposito del doppio contatore in una loro ...
da NicoF
ven apr 18, 2025 09:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento autoclave
Risposte: 33
Visite : 11637

Re: Funzionamento autoclave


E nel caso che voglia approfondire col mio comune come sono i regolamenti, devo chiedere proprio al Comune o a chi distribuisce l'acqua ( quindi Veritas qui nella provincia di VE )?


Regolamento del servizio idrico integrato
https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/comuni ...
da NicoF
mar apr 15, 2025 16:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contemporaneità acs edificio con 70 appartamenti
Risposte: 49
Visite : 18619

Re: Contemporaneità acs edificio con 70 appartamenti



Io su soluzioni grandi farei uno scambiatore esterno che carica un bollitore, il contrario del istantaneo.


Condivido, anche se qui ci sono i "the last of us" della legionellosi che avrebbero da ridire.


Basta produrre a 65, accumuli a 63÷62, e fai in modo che il ricircolo non ritorni sotto ...
da NicoF
ven apr 11, 2025 16:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento autoclave
Risposte: 33
Visite : 11637

Re: Funzionamento autoclave


Non fa riferimento a serbatoi per riserva idrica di continuità di servizio.


A me MM ha subordinato l'accettazione della richiesta di allaccio a nuovo contatore per un condominio di nuova costruzione (facendo riferimento per l'appunto all'estratto riportato da NNN), alla rimozione della riserva ...
da NicoF
ven apr 11, 2025 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento autoclave
Risposte: 33
Visite : 11637

Re: Funzionamento autoclave

ponca ha scritto: ven apr 11, 2025 11:05 credo sia una situazione generalmente vietata per motivi igienici
A Milano ad esempio (Ente distributore MM) lo si adotta regolarmente;
è invece vietato l'accumulo a pressione atmosferica
da NicoF
ven mar 07, 2025 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Risposte: 69
Visite : 24125

Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32

ponca ha scritto: ven mar 07, 2025 10:16 quindi qualunque impianto con un cronotermostato decente può essere utilizzato H24
Esatto
da NicoF
gio mar 06, 2025 09:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Risposte: 69
Visite : 24125

Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32


Quindi, l'utilizzo da voi consigliato è fuori legge?


Perchè mai?


6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
[...]
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate ...
da NicoF
gio mar 06, 2025 09:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CARICHI INTERNI MENSA AZIENDALE
Risposte: 3
Visite : 1114

Re: CARICHI INTERNI MENSA AZIENDALE

Abser ha scritto: mer mar 05, 2025 10:23 Se qualcuno potesse indicarmi dei dati o documentazione relativa ne sarei grato. Grazie
Ashrae handbook Fundamentals 2021, pag 18.8, riporta 15W per piatto servito, dei quali 75% sensibile e 25% latente
da NicoF
mer feb 19, 2025 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC piccole e raffrescamento
Risposte: 93
Visite : 32490

Re: PDC piccole e raffrescamento


in estate si "accetta" il fatto che non tutti i locali saranno raffrescati contemporaneamente (alcuni locali avranno magari un utilizzo saltuario, zona giorno e zona notte non saranno vissute contemporaneamente)


Lo dici te a mia moglie, che in camera (che usa come stireria) si trova il fancoil ...
da NicoF
mar feb 11, 2025 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
Risposte: 65
Visite : 26933

Re: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore

shinobi9 ha scritto: mar feb 11, 2025 10:58
NicoF ha scritto: mar feb 11, 2025 10:13 Hiref KSW polivalente a 2 o 4 tubi arriva a 65°C
ma è una acqua acqua?
si sorry, forse ho mal interpretato la tua domanda.
Aria-acqua polivalente che arriva a 65°C dovrebbe essere la MPS
da NicoF
mar feb 11, 2025 10:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
Risposte: 65
Visite : 26933

Re: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore


- pompa di calore a recupero totale: lato freddo/caldo - lato solo caldo (+60 °C) - è una macchina che fa praticamente solo CLIMAVENETA (ora MITSUBISHI Electric), ma dalle ultime notizie pare che vada a "morire" (peccato....)

Ma non è vero, le hanno un po' tutti a catalogo (Aermec, Galletti ...
da NicoF
mer feb 05, 2025 11:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Addolcitore necessario?
Risposte: 20
Visite : 4780

Re: Addolcitore necessario?

Da wikipedia:
Secondo lo stato attuale delle conoscenze, il meccanismo d'azione di tali dispositivi per la decalcificazione può essere considerato discutibile, poiché né gli anioni carbonato né gli ioni calcio sono paramagnetici o ferromagnetici. Da un punto di vista fisico-chimico, i principi d ...
da NicoF
mar feb 04, 2025 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ennesima domanda su ricircolo ACS
Risposte: 19
Visite : 3356

Re: ennesima domanda su ricircolo ACS


Secondo lo schema, in questa situazione, quando il ricircolo è in funzione, ad utenze chiuse, l'acqua circolante esce dal bollitore a 55, viene miscelata con la fredda e diventa 45, e rientra poi nel bollitore a dieci gradi in meno più le perdite.
Questo non comporta un raffreddamento continuo ...
da NicoF
lun feb 03, 2025 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sensori antiallagamento x casa
Risposte: 8
Visite : 1696

Re: sensori antiallagamento x casa


chiedo un consiglio per casa mia

qual è secondo voi la soluzione più semplice se si vuole evitare di correre il rischio che la propria casa si allaghi mentre si è fuori (a causa di una rottura di un tubo ad esempio)?
pensavo di installare dei sensori antiallagamento nei bagni che tramite una ...
da NicoF
ven gen 31, 2025 12:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caricamento impianto circuito chiuso
Risposte: 5
Visite : 1466

Re: Caricamento impianto circuito chiuso

Ale73 ha scritto: ven gen 31, 2025 09:29 Esistono queste attrezzature o devono ancora essere inventare?
Vedi caleffi Cod. 570900 - 570910
CREDO sia prodotto da gruenbeck
da NicoF
gio gen 23, 2025 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tubi del riscaldamento in facciata
Risposte: 4
Visite : 1243

Re: Tubi del riscaldamento in facciata

christian619 ha scritto: gio gen 23, 2025 08:07 Trovo l'idea un po' bizzarra... qualcuno lo hai mai fatto?
Su un complesso residenziale da 240 unità, tubazioni in cassonetto ispezionabile riempito di isolante sul quale va in battuta il cappotto di facciata. Non lesinare con l'isolamento delle tubazioni
da NicoF
lun gen 20, 2025 12:03
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Scomputo murature edifici nuovi
Risposte: 5
Visite : 7126

Re: Scomputo murature edifici nuovi

SuperP ha scritto: lun gen 20, 2025 11:26
NicoF ha scritto: lun gen 20, 2025 08:49 Si, ho più progetti per i quali la committenza chiede scomputo murature perimetrali.
Quindi scomputi sul nuovo, ok.
Anche ristrutturazione edilizia
da NicoF
lun gen 20, 2025 08:49
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Scomputo murature edifici nuovi
Risposte: 5
Visite : 7126

Re: Scomputo murature edifici nuovi

SuperP ha scritto: mar gen 14, 2025 09:40 In lombardia si può ancora invecwe, giusto? la legge rewgionale 31/2014 aggiornata con la 18/2019vale ancora?
Si, ho più progetti per i quali la committenza chiede scomputo murature perimetrali.
da NicoF
mer gen 08, 2025 11:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISCOTECA ALL'APERTO DA CONDIZIONARE
Risposte: 7
Visite : 1027

Re: DISCOTECA ALL'APERTO DA CONDIZIONARE



penso che non sia di facile realizzazione, richieda potenza e consumi molto elevati e non sia ammesso dalla legge italiana
in alcuni locali ho visto dei sistemi di nebulizzazione dell'acqua che potrebbero sostituire l'idea del raffrescamento

Li avevo visti alle fermate degli autobus a Parigi ...
da NicoF
mar gen 07, 2025 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostato Innova
Risposte: 20
Visite : 3378

Re: Termostato Innova

Sicuro sia un termostato e non il pannello di comando della VMC?
da NicoF
lun dic 09, 2024 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
Risposte: 8
Visite : 1790

Re: Valore di riflettanza solare per le coperture


Come posso calcolare il valore di riflettanza solare per le coperture piane che dovrà essere superiore a 0,65?

Qulcuno, per cortesia, riesce a darmi qualche consiglio su come muovermi?
Grazie
Ciao a tutti


Allega scheda tecnica per prodotto previsto.
Tanti cataloghi di piastrelle e pietre ...
da NicoF
ven dic 06, 2024 11:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
Risposte: 2
Visite : 611

Re: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione


3) Esistono dei libri vecchi dove trovare degli esempi di impianti termici con dei casi seri e articolati (non le solite banalità) sviluppati e calcolati in maniera rigorosa compreso il bilanciamento, cioè dove i casi sono sviluppati non solo qualitativamente ma anche quantitativamente?

La ...
da NicoF
ven ott 25, 2024 12:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt
Risposte: 15
Visite : 2811

Re: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt

marcoaroma ha scritto: gio ott 24, 2024 23:45 Mi sembra che la scelta obbligata sia per macchine che usano fluido R290, ma di questa taglia ho trovato giusto un modello che non mi convince.
Hiref HPS arriva a 65°C fino a -10°C in R410 o (credo) R454b, senza andar per forza con le cinesi
da NicoF
mer ott 16, 2024 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Linea Solare Termico interrata
Risposte: 9
Visite : 1455

Re: Linea Solare Termico interrata



Penso che intenda perchè non usi le tubazioni preisolate in rame o acciaio inox della ditta Isoplus:
https://www.isoplusmediterranean.it/it
Fanno sia la versione rigida che flessibile (del rame la flessibile ovviamente non ti basta il diametro massimo proposto che è un 28mm).


ho controllato ...
da NicoF
mer ott 16, 2024 14:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Linea Solare Termico interrata
Risposte: 9
Visite : 1455

Re: Linea Solare Termico interrata

Esa ha scritto: mer ott 16, 2024 09:35 E usare tubo da teleriscaldamento rigido?
Perchè non in rotolo (se il layout lo permette) ? Annulla il costo di realizzazione di N giunzioni.
da NicoF
mar ott 15, 2024 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Circuito acs problema contatori
Risposte: 18
Visite : 2300

Re: Circuito acs problema contatori

NoNickName ha scritto: mar ott 15, 2024 10:54
Qua invece si ipotizza che la portata misurata in fase di avviamento rimanga costante per tutta la vita dell'impianto
No no, chiedono in abbinamento una autoflow di portata fissata (40 o 60 l/h),
che è appunto la portata al di sotto della quale il contatore dell'acs non computa
da NicoF
mar ott 15, 2024 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sfiati scarichi nere e chiare
Risposte: 28
Visite : 4981

Re: Sfiati scarichi nere e chiare

SuperP ha scritto: lun ott 14, 2024 22:34 Le valvole di ventilazione non ti potrebbero aiutare? Io le uso "abbastanza"
Non tutti i regolamenti edilizi le permettono, Milano su tutti
da NicoF
mar ott 15, 2024 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Circuito acs problema contatori
Risposte: 18
Visite : 2300

Re: Circuito acs problema contatori


*A meno dei margini dovuti agli errori di misura


che raddoppiano, essendoci la serie di due contatori


Il registro NETTO rappresenta l’effettivo consumo di ACS. La differenza tra il registro LORDO e NETTO rappresenta il volume di acqua transitato in ricircolo."
Questa roba qua è illegale ...
da NicoF
lun ott 14, 2024 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sfiati scarichi nere e chiare
Risposte: 28
Visite : 4981

Re: Sfiati scarichi nere e chiare


Nel caso di scarichi separati nere e chiare, come in Toscana, ho sempre previsto sfiati indipendenti per ciascuna colonna.
Qualora ci sia l'impossibilità tecnica di portare entrambe le colonne fino alla copertura, è accettabile utilizzare solo la colonna delle nere come sfiato a cui allacciare ...
da NicoF
lun ott 14, 2024 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema b&b
Risposte: 13
Visite : 2472

Re: Problema b&b


Dalla UNI9182, 12 camere con doccia e vasca, considerando un fattore di contemporaneità di 0.45


il fattore di contemporaneità è solo in ambito residenziale;
vedi tabella prospetto E.1: " i valori indicati devono essere moltiplicati per i cattori correttivi riportati nei prospetti seguenti ...
da NicoF
lun set 16, 2024 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio 3d
Risposte: 20
Visite : 2823

Re: Sondaggio 3d


Altrimenti il modello serve solo per avere un'idea degli spazi e della loro occupazione.


fosse poco!
L'alternativa è una polilinea a identificare un tubo del 250? :D
Senza considerare che trovo revit estremamente più veloce di un autocad, a parità di "oggetti" rappresentati all'interno del ...
da NicoF
lun set 16, 2024 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Passo pannelli a pavimento
Risposte: 14
Visite : 2306

Re: Passo pannelli a pavimento

arkanoid ha scritto: lun set 16, 2024 11:26 normalmente 10 nei bagni e 15-20 altrove, comunque non oltre 20
Quoto
arkanoid ha scritto: lun set 16, 2024 11:26 Il passo lo calcoliamo in base alla resa ottimizzando le temperature dell'acqua
W/mq da tabella del produttore, o fate calcolo analitico dal disegno delle serpentine?
da NicoF
lun set 16, 2024 11:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio 3d
Risposte: 20
Visite : 2823

Re: Sondaggio 3d


Con il 3d e il rendering si fanno cose molto belle...

Lavorando nel settore termotecnico (impianti acqua, aria, strutture isolanti....) e sapendo usare benino autocad 2d
per approcciare il 3d voi cosa consigliate?

- autocad 3d
- revit
- archicad
- .....

Revit MEP; archicad assolutamente no ...
da NicoF
mar set 03, 2024 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituire cogeneratore con pompa di calore
Risposte: 11
Visite : 1468

Re: Sostituire cogeneratore con pompa di calore


Giusto come info, un manutentore di una centrale condominiale dove usano tale sistema per riscaldare con la PDC ad alta T uno scambiatore di un boiler ACS, mi aveva detto che aveva trovato problemi, perché tale pdc acqua/acqua gli andava in blocco con ritorno di acqua a 50°C. Quindi l'aveva ...
da NicoF
mer ago 07, 2024 14:13
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni
Risposte: 5
Visite : 7026

Re: Accumulo impianto fotovolatico di grandi dimensioni

christian619 ha scritto: mar lug 09, 2024 15:51 qualcuno sa indicarmi un fornitore serio di tali sistemi?
Prova a vedere https://www.energysynt.com/
da NicoF
gio lug 25, 2024 14:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto aria per nuove costruzioni
Risposte: 35
Visite : 9561

Re: Impianto aria per nuove costruzioni


le mandate vengono sparate direttamente nello stesso plenum di mandata degli split canalizzati, lateralmente a questi, andandosi a mescolare e "sommare" all'aria climatizzata.



non so se sia una cosa fatta bene mettere insieme VMC e climatizzazione nello stesso plenum, data anche la differente ...
da NicoF
mer lug 17, 2024 10:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 292
Visite : 131801

Re: consumi per ricarica auto elettrica


le dipendenze di approvvigionamento dall'Uranio da qualche altro paese "amico" e "non belligerante"?

Tipo l'australia?


Ma dal 2008 la cina (esempio) è passata da 0.12TWh di FV a 585TWh ed in Francia, il reattore iniziato a costruire suppergiù in quegli anni, ancora è fermo.

Intanto la ...
da NicoF
mer giu 19, 2024 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto per hotel 15 camere
Risposte: 19
Visite : 2879

Re: Impianto per hotel 15 camere

Non prevedi alcuna ridondanza/copertura parziale dei carichi, considerata la destinazione d'uso?
Io prevederei 2 polivalenti con recupero ad alta temperatura, almeno d'estate ti produci gratis l'ACS.
Dimensionate almeno sul 50% della potenza di picco richiesta dalle camere
da NicoF
mer giu 12, 2024 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
Risposte: 9
Visite : 1416

Re: Produzione ACS condominio 16 piani


utilizzando pressioni elevate, anche i componenti a valle dovranno essere almeno PN10 e accumuli con queste resistenze di pressioni non ne ho trovato (massimo 6-8 bar, 10 bar fino a 300-500 litri)
Tendenzialmente tutti i grossi produttori realizzano accumuli custom, non a catalogo, per andare ...
da NicoF
gio mag 30, 2024 17:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sul dimensionamento dei fancoil
Risposte: 10
Visite : 3039

Re: sul dimensionamento dei fancoil


ASHRAE residenziale

Che software utilizzi?
Hai riscontrato grosse differente rispetto un carrier-pizzetti, a parità di condizioni al contorno?


eseguite il calcolo dei carichi con il metodo Carrier-Pizzetti, con metodo energetico o con altri metodi?

Tendenzialmente Carrier-Pizzetti ...
da NicoF
mar mag 21, 2024 17:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Formazione
Risposte: 4
Visite : 1062

Re: Formazione


Grazie ad entrambi.

Riguardo "Sono già in possesso dello schema dell'impianto (chiller che alimenta una serie di UTA, con volano termico, vasi di espansione,..). "

è possibile ricreare lo schema in Edilclima per studiarlo e vedere come è stato fatto, che risultati ottengo (bilanciato o no, ad ...
da NicoF
mar mag 21, 2024 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Formazione
Risposte: 4
Visite : 1062

Re: Formazione


posso consigliare i corsi messi a disposizione da AICARR

Suggerisco i corsi Aermec; trattano le stesse tematiche di quelli "base" AICARR e sono gratuiti.
Suggerisco poi la lettura delle riviste "idronica caleffi", gratuite,
e aicarr journal, questi riservati ai soci.


la professione si impara ...
da NicoF
gio mag 16, 2024 08:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condominio nuovo con PDC polivalente
Risposte: 20
Visite : 4267

Re: condominio nuovo con PDC polivalente


Esa ha scritto: ↑lun apr 22, 2024 09:56
Non è polivalente, come si intende normalmente: in estate non recupera il calore, ma lo dissipa ...
Come in estate non recupera il calore? Vedi la prima immagine che rappresenta lo scenario estivo con recupero totale.
Compressore, condenso nel lato ...