La ricerca ha trovato 122 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da NicoF
- mer set 23, 2026 15:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: alternative a addolcitore
- Risposte: 9
- Visite : 447
Ronin ha scritto: mer set 23, 2026 14:26
l'effetto di modifica dei cristalli è temporaneo
come avviene?
SuperP ha scritto: mer set 23, 2026 12:52
Poi trova qualcuno che ti spieghi davvero bene cosa fa il secondo.
considerando che nelle rispettive brochure non lo spiegano
- da NicoF
- mer ago 05, 2026 18:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Struttura sanitaria polivalente
- Risposte: 11
- Visite : 1268
Per la produzione dei fluidi caldi e freddi sto valutando tre pompe di calore reversibili da circa 500 kW ciascuna:
- una normalmente dedicata alla produzione di acqua calda;
- una normalmente dedicata alla produzione di acqua refrigerata;
- una terza macchina in backup al 100%, utilizzabile sia ...
- da NicoF
- mer ago 05, 2026 10:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 1354
Aggiungo che comunque, al limite, puoi sempre sfruttare il fatto che se requisiti di sicurezza non permettono l'uso di gas con GWP minori di 150, puoi usare ancora GWP minore di 750
Vero, volevo comunque capire se esiste già qualcosa sul mercato a coprire tale gamma di potenze
se la macchina ...
- da NicoF
- mar ago 04, 2026 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 1354
Ma arrivano a 12kW max.
Visto ma dovrei metterne 5÷6 in parallelo per le potenze che ho in gioco, speravo in qualcosa di taglia maggiore
York commercializza la serie YTL
[...]
Se no in solo caldo c'è la serie Q-TON di MHI che però è a CO2.
Sono solo aria-acqua o sbaglio?
Se puoi ...
- da NicoF
- lun ago 03, 2026 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pdc acqua-acqua 15÷40 kW
- Risposte: 17
- Visite : 1354
Sono in difficoltà nel trovare produttori che abbiano a listino pompe di calore di taglia 15÷40 kW acqua-acqua con refrigerante R454C.
Molti ancora usano R454B ma non sarà più installabile dopo il 1 gennaio 2027;
altri virano su R290 ma non fa al mio caso per tematiche legate a prevenzione incendi ...
- da NicoF
- mar lug 28, 2026 14:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero calore - condizioni di calcolo
- Risposte: 4
- Visite : 569
Ho un dubbio che non riesco al momento a chiarire.
Nel caso di sostituzione UTA sono vigenti i CAM 2025, i quali richiedono un'efficienza di recupero calore maggiore o uguale dell'80% in riscaldamento. Questa efficienza in che condizioni deve essere calcolata? Condizioni di progetto o condizioni ...
- da NicoF
- lun lug 27, 2026 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata secondario > portata primario
- Risposte: 74
- Visite : 5775
NNN
infatti quello che dici è una cosa che ancora non ho chiara. Una volta che ho bilanciato i circuiti al carico massimo che succede ai cari intermedi e quindi soprattutto al minimo, come faccio a mantenere le giuste portate, devo mettere per forza degli autoflow (quindi devo aumenatre la ...
- da NicoF
- gio lug 09, 2026 12:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 8116
Perchè le PCIV se ci sono valvole a 3 vie?
E perchè valvole a 3 vie?
Essendo un grande impianto ho studiato che è conveniente avere dell'acqua in ricircolo ed avere subito risposta dai Ventilconvettori in caso di attivazione.
Inoltre ci sta su tale valvola l'attivatore da collegare alla ...
- da NicoF
- lun mag 18, 2026 11:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: canna fumaria pellet da locale interrato
- Risposte: 2
- Visite : 1164
tutto ok ma così la canna fumaria sbuca dal giardino
secondo la 10683 la quota di sbocco minima da lastrico solare è 2.2 m (questa mi sembra la situazione più vicina che la norma prevede)
concordo con te
in pratica dovrei prevedere un birillone di diametro 30 cm alto almeno 2.2 metri??
in ...
- da NicoF
- gio mar 19, 2026 10:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti En 378 sala Macchine frigorifera
- Risposte: 14
- Visite : 7475
Scussa@6 ha scritto: gio nov 28, 2024 09:57
[la En 378 per una sala macchine obbliga la presenza della rilevazione gas.
Ma ti riferisci al cap. 9.1 della parte 3, che rimanda all'app. C della parte 1?
Non ricadi in "posizione III" (sala macchine) che riporta "nessuna limitazione di carica"?
- da NicoF
- lun feb 09, 2026 15:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione split bel disimpegno
- Risposte: 23
- Visite : 12010
boba74 ha scritto: lun feb 09, 2026 12:55
Secondo me nessuna delle due....
O metti 1 unità da 7000 btu in ciascuna stanza, oppure metti unità interna canalizzata nel disimpegno con bocchette nelle due stanze.
Comunque, dovendo scegliere, direi che tra A e B non cambia.
Concordo assolutamente
- da NicoF
- gio feb 05, 2026 15:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 338804
SuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 12:58
Come c'è bisogno di un troppo pieno, una valvola galleggiante ..
Sui produttori che ho cercato non ho trovato uno che abbia un sistema pronto.
Prova a guardare DAB NBB
- da NicoF
- gio feb 05, 2026 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 338804
Qui nel forum dicono che si fa una bella tazza del 50 e via!
Ok, ma se poi ci metto sopra uin pozzetto chiuso, mi ritrovo il problema.
Se metto un pozzetto aperto, l'acqua piovana può entrare trasportando con sé la qualunque, anche la pipì del cane.
Io mi riferivo a
[...] aree tecniche ...
- da NicoF
- mer feb 04, 2026 13:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 338804
SuperP ha scritto: mer feb 04, 2026 13:02
nei classici serbatoi in polietilene con tappo in polietilene ad avvitamento, mancano un collegamento "atmosferico".
forano il coperchio con una tazza da 5 cm e fine
- da NicoF
- ven gen 23, 2026 16:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto scelta PDC
- Risposte: 89
- Visite : 35647
SuperP ha scritto: ven gen 23, 2026 15:49
NicoF ha scritto: ven gen 23, 2026 15:13
Eneren,
Thermics energie
Tempo fa anche bluebox, ma forse partiva da taglie maggiori
A recupero TOTALE per residenziale?
Quelle che citi le conosco
cosa non ti torna?
- da NicoF
- gio nov 20, 2025 09:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 172153
Non boiler, riscaldatori diretti e certamente sono un risparmio, anche notevole. Avevo fatto una stima tempo fa. Il fattore di contemporanietà è bassissimo, con 5 kW a punto hai acqua a 40°C. Ti costa molto meno come investimento, non hai perdite di rete, non hai gli ingombri in centrale e ...
- da NicoF
- gio ott 23, 2025 14:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
- Risposte: 19
- Visite : 11619
Ad ogni modo, per tornare un po' IT, volevo appunto capire se avete qualche dato utile a valutare la bontà delle macchine residenziali rispetto a quelle commerciali/industriali col ventilatore verso l'alto.
Se è il ventilatore verso l'alto il problema, Eneren arriva a circa 50 kW con ...
- da NicoF
- gio lug 24, 2025 17:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 22202
shinobi9 ha scritto: gio lug 24, 2025 11:03
invcece pdc a CO2 tipo la q-ton di mitsubishi?
Non mi ha mai convinto la gestione del ricircolo
Esa ha scritto: gio lug 24, 2025 16:39
Tanti che hanno utilizzato le polivalenti, in diversi interventi, non ne vogliono più sapere ...
Come mai?
- da NicoF
- lun lug 21, 2025 14:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
- Risposte: 24
- Visite : 16275
SuperP ha scritto: dom lug 20, 2025 10:42
Il grafico alla fine in sostanza NON si usa, i prospetti tengono già conto del grafico. QUindi riesco a completare il foglio di calcolo, semplificato, senza tener conto del grafio.
Il grafico lo riesci a interpolare molto facilmente
- da NicoF
- gio giu 19, 2025 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30648
arkanoid ha scritto: mer giu 18, 2025 18:21
NicoF ha scritto: mer giu 18, 2025 14:38
valvola di bypass differenziale in cima alla colonna.
Hai un circuito con autoflow, la portata circolante è nota, la differenziale non mi è chiaro in che condizioni dovrebbe aprire.
interventi all'interno dell'unità che mi comportano la chiusura delle adduzioni all'appartamento
- da NicoF
- mer giu 18, 2025 14:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30648
E dove passa la portata restante? metti una autoflow sulla colonna per il delta?
valvola di bypass differenziale in cima alla colonna.
Il tecnico caleffi suggerisce quindi al massimo una portata "convenzionale" di 3 l/h per metro nelle condizioni minime (14 metri) e inferiore per lunghezze ...
- da NicoF
- mer giu 18, 2025 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30648
Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182
Il 9.5 non ammette un riscaldatore in vece del ricircolo, si chiama "Ricircolo" e avere una resistenza non ti esime dal rispetto del 9.5 la cui finalità è "evitare le conseguenze ...
- da NicoF
- mer giu 18, 2025 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 30648
Se c'è ad esempio una palazzina con 10 appartamenti, hai solo 600 l/h di ricircolo che sono veramente pochissimi.
Io sommo le due portate:
40 l/h (il tecnico Caleffi di zona mi suggerisce di rimanere su 40 e non 60 l/h) a valle delle contabilizzazioni
+