La ricerca ha trovato 91 risultati
- lun set 22, 2025 16:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 39
- Visite : 1763
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
Sovrastima la rete, ma puoi usare la norma europa in integrazione (è previsto dalle norme)
Si sta parlando di produzione di ACS, accumulo vs istantaneo, non di portata di picco
SE si progetta una pompa di calore usando a cacchio la 12831 e ti viene fuori, come ho purtroppo visto, 20kW ...
- lun set 22, 2025 09:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 39
- Visite : 1763
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
Fiorini nel portale fiorinilab propone calcoli alternativi, ma mi sembra sottodimensionino parecchio gli accumuli, almeno rispetto a quanto si ottiene dalla 9182
Calcolare con la 9182 non ha senso.
E' quello che richiede il dpr 412.
Riesci a ripararti da eventuali contestazioni adottando ...
- gio set 18, 2025 09:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 39
- Visite : 1763
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
Fiorini nel portale fiorinilab propone calcoli alternativi, ma mi sembra sottodimensionino parecchio gli accumuli, almeno rispetto a quanto si ottiene dalla 9182simcat ha scritto: gio set 18, 2025 08:53 Poi, vogliamo uscire dal calcolo normativo ed andare con altri parametri o a esperienza?
- lun set 15, 2025 16:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 39
- Visite : 1763
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
A essere ligi, f1 f2 f3 sono da adoperarsi solo nel residenzialesimcat ha scritto: lun set 15, 2025 15:49 Non ho usato coefficienti f1, f2, f3, infatti i risultati delle 100 camere sono proporzionali alle 30 (ipotesi di albergo full)
- gio set 11, 2025 12:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
- Risposte: 39
- Visite : 1763
Re: PDC con accumulo ACS tradizionale vs accumulo acqua tecnica e ACS istantanea
1) Pompa di calore per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore di accumulo tradizionale
vs
2) Pompa di calore per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore di accumulo acqua tecnica e serpentino per acs istantanea
A parità di potenza ...
- mar ago 12, 2025 16:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISTANZA DI RISPETTO TRA TUBAZIONE GAS METANO A VISTA E EVENTUALE FINESTRA
- Risposte: 4
- Visite : 1034
Re: DISTANZA DI RISPETTO TRA TUBAZIONE GAS METANO A VISTA E EVENTUALE FINESTRA
Se confinante con altra proprietà, minimo 100 cm
- ven ago 01, 2025 16:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Seconda casa: come simulare al meglio apertura finestre per aerare i locali quando non ci siamo
- Risposte: 14
- Visite : 1914
- mer lug 30, 2025 17:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Umidificatore a Resistenze
- Risposte: 8
- Visite : 1503
Re: Umidificatore a Resistenze
Del resto, se togli i sali, come avviene la conduzione elettrica?
- gio lug 24, 2025 17:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 10997
- lun lug 21, 2025 14:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
- Risposte: 24
- Visite : 9444
Re: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
Il grafico lo riesci a interpolare molto facilmenteSuperP ha scritto: dom lug 20, 2025 10:42 Il grafico alla fine in sostanza NON si usa, i prospetti tengono già conto del grafico. QUindi riesco a completare il foglio di calcolo, semplificato, senza tener conto del grafio.
- ven lug 18, 2025 08:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
- Risposte: 24
- Visite : 9444
Re: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
DIN 1988-300 ♥
Formule con coefficienti già esplicitati per differenti destinazioni d'uso, che chiedere di più?
- mar lug 15, 2025 14:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fattore di ripresa in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 3819
Re: Fattore di ripresa in condominio
Concordo
- mar lug 01, 2025 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
- Risposte: 29
- Visite : 4997
Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Su nuove costruzioni con fabbisogno invernale ridotto, nessuno vota per 4, ventil idronici sia caldo che freddo?
- mar giu 24, 2025 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
- Risposte: 6
- Visite : 1094
Re: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
E fin qui ok.SuperP ha scritto: mar giu 24, 2025 11:31 lo strato igrometrico o di tenuta deve essere, se presente, continuo.
Quindi isolante tassellato al muro, telo tenuta aria e igrometrica, controparete
Ma scatole elettriche sulla controparete ad esempio come le gestisci?
- mar giu 24, 2025 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
- Risposte: 6
- Visite : 1094
Re: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
Ad esempio?SuperP ha scritto: mar giu 24, 2025 10:25 per fare un lavoro a regola igrometrica e ti tenuta all'aria ci sono altre soluzioni
- gio giu 19, 2025 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 14235
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
interventi all'interno dell'unità che mi comportano la chiusura delle adduzioni all'appartamento
- mer giu 18, 2025 14:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 14235
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
E dove passa la portata restante? metti una autoflow sulla colonna per il delta?
valvola di bypass differenziale in cima alla colonna.
Il tecnico caleffi suggerisce quindi al massimo una portata "convenzionale" di 3 l/h per metro nelle condizioni minime (14 metri) e inferiore per lunghezze ...
- mer giu 18, 2025 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 14235
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182
Il 9.5 non ammette un riscaldatore in vece del ricircolo, si chiama "Ricircolo" e avere una resistenza non ti esime dal rispetto del 9.5 la cui finalità è "evitare le conseguenze ...
- mer giu 18, 2025 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 14235
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Se c'è ad esempio una palazzina con 10 appartamenti, hai solo 600 l/h di ricircolo che sono veramente pochissimi.
Io sommo le due portate:
40 l/h (il tecnico Caleffi di zona mi suggerisce di rimanere su 40 e non 60 l/h) a valle delle contabilizzazioni
+
7 W/m (11 in centrale) per la rete a monte ...
- mer giu 18, 2025 11:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 14235
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182
- mar giu 17, 2025 17:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 14235
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
In alternativa ho visto contabilizzare solo ACS e poi stendere cavo scaldante fino al collettore interno all'unità.
Non condivido come scelta, ma tant'é.
Non condivido come scelta, ma tant'é.
- mar giu 17, 2025 17:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 14235
Re: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
https://www.caleffi.com/it-it/prodotti/sistemi-calore/contatori-volumetrici-sanitari/sistema-la-contabilizzazione-di-acs-presenza
Caleffi propone questa soluzione ad esempio (contatore sul ricircolo)
Anche Rehom ha a catalogo tale soluzioni, e anzi a proposito del doppio contatore in una loro ...
- ven apr 18, 2025 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 14015
Re: Funzionamento autoclave
E nel caso che voglia approfondire col mio comune come sono i regolamenti, devo chiedere proprio al Comune o a chi distribuisce l'acqua ( quindi Veritas qui nella provincia di VE )?
Regolamento del servizio idrico integrato
https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/comuni ...
- mar apr 15, 2025 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contemporaneità acs edificio con 70 appartamenti
- Risposte: 49
- Visite : 21099
Re: Contemporaneità acs edificio con 70 appartamenti
Io su soluzioni grandi farei uno scambiatore esterno che carica un bollitore, il contrario del istantaneo.
Condivido, anche se qui ci sono i "the last of us" della legionellosi che avrebbero da ridire.
Basta produrre a 65, accumuli a 63÷62, e fai in modo che il ricircolo non ritorni sotto ...
- ven apr 11, 2025 16:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 14015
Re: Funzionamento autoclave
Non fa riferimento a serbatoi per riserva idrica di continuità di servizio.
A me MM ha subordinato l'accettazione della richiesta di allaccio a nuovo contatore per un condominio di nuova costruzione (facendo riferimento per l'appunto all'estratto riportato da NNN), alla rimozione della riserva ...
- ven apr 11, 2025 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 33
- Visite : 14015
Re: Funzionamento autoclave
A Milano ad esempio (Ente distributore MM) lo si adotta regolarmente;ponca ha scritto: ven apr 11, 2025 11:05 credo sia una situazione generalmente vietata per motivi igienici
è invece vietato l'accumulo a pressione atmosferica
- ven mar 07, 2025 11:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 28174
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Esattoponca ha scritto: ven mar 07, 2025 10:16 quindi qualunque impianto con un cronotermostato decente può essere utilizzato H24
- gio mar 06, 2025 09:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 28174
Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Quindi, l'utilizzo da voi consigliato è fuori legge?
Perchè mai?
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
[...]
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate ...
- gio mar 06, 2025 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CARICHI INTERNI MENSA AZIENDALE
- Risposte: 3
- Visite : 1522
Re: CARICHI INTERNI MENSA AZIENDALE
Ashrae handbook Fundamentals 2021, pag 18.8, riporta 15W per piatto servito, dei quali 75% sensibile e 25% latenteAbser ha scritto: mer mar 05, 2025 10:23 Se qualcuno potesse indicarmi dei dati o documentazione relativa ne sarei grato. Grazie
- gio feb 20, 2025 12:09
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Pannelli fotovoltaici rossi a filo tegola – Dove trovarli?
- Risposte: 4
- Visite : 7772
Re: Pannelli fotovoltaici rossi a filo tegola – Dove trovarli?
Valuta Silk Nova Red
- mer feb 19, 2025 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC piccole e raffrescamento
- Risposte: 93
- Visite : 37748
Re: PDC piccole e raffrescamento
in estate si "accetta" il fatto che non tutti i locali saranno raffrescati contemporaneamente (alcuni locali avranno magari un utilizzo saltuario, zona giorno e zona notte non saranno vissute contemporaneamente)
Lo dici te a mia moglie, che in camera (che usa come stireria) si trova il fancoil ...
- mar feb 11, 2025 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
- Risposte: 65
- Visite : 29292
- mar feb 11, 2025 10:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
- Risposte: 65
- Visite : 29292
Re: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
- pompa di calore a recupero totale: lato freddo/caldo - lato solo caldo (+60 °C) - è una macchina che fa praticamente solo CLIMAVENETA (ora MITSUBISHI Electric), ma dalle ultime notizie pare che vada a "morire" (peccato....)
Ma non è vero, le hanno un po' tutti a catalogo (Aermec, Galletti ...
- mer feb 05, 2025 11:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Addolcitore necessario?
- Risposte: 20
- Visite : 6247
Re: Addolcitore necessario?
Da wikipedia:
Secondo lo stato attuale delle conoscenze, il meccanismo d'azione di tali dispositivi per la decalcificazione può essere considerato discutibile, poiché né gli anioni carbonato né gli ioni calcio sono paramagnetici o ferromagnetici. Da un punto di vista fisico-chimico, i principi d ...
Secondo lo stato attuale delle conoscenze, il meccanismo d'azione di tali dispositivi per la decalcificazione può essere considerato discutibile, poiché né gli anioni carbonato né gli ioni calcio sono paramagnetici o ferromagnetici. Da un punto di vista fisico-chimico, i principi d ...
- mar feb 04, 2025 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ennesima domanda su ricircolo ACS
- Risposte: 19
- Visite : 4053
Re: ennesima domanda su ricircolo ACS
Secondo lo schema, in questa situazione, quando il ricircolo è in funzione, ad utenze chiuse, l'acqua circolante esce dal bollitore a 55, viene miscelata con la fredda e diventa 45, e rientra poi nel bollitore a dieci gradi in meno più le perdite.
Questo non comporta un raffreddamento continuo ...
- lun feb 03, 2025 11:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sensori antiallagamento x casa
- Risposte: 8
- Visite : 2235
Re: sensori antiallagamento x casa
chiedo un consiglio per casa mia
qual è secondo voi la soluzione più semplice se si vuole evitare di correre il rischio che la propria casa si allaghi mentre si è fuori (a causa di una rottura di un tubo ad esempio)?
pensavo di installare dei sensori antiallagamento nei bagni che tramite una ...
- ven gen 31, 2025 12:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caricamento impianto circuito chiuso
- Risposte: 5
- Visite : 1804
Re: Caricamento impianto circuito chiuso
Vedi caleffi Cod. 570900 - 570910Ale73 ha scritto: ven gen 31, 2025 09:29 Esistono queste attrezzature o devono ancora essere inventare?
CREDO sia prodotto da gruenbeck
- gio gen 23, 2025 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubi del riscaldamento in facciata
- Risposte: 4
- Visite : 1565
Re: Tubi del riscaldamento in facciata
Su un complesso residenziale da 240 unità, tubazioni in cassonetto ispezionabile riempito di isolante sul quale va in battuta il cappotto di facciata. Non lesinare con l'isolamento delle tubazionichristian619 ha scritto: gio gen 23, 2025 08:07 Trovo l'idea un po' bizzarra... qualcuno lo hai mai fatto?
- lun gen 20, 2025 12:03
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Scomputo murature edifici nuovi
- Risposte: 5
- Visite : 10705
- lun gen 20, 2025 08:49
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Scomputo murature edifici nuovi
- Risposte: 5
- Visite : 10705
Re: Scomputo murature edifici nuovi
Si, ho più progetti per i quali la committenza chiede scomputo murature perimetrali.SuperP ha scritto: mar gen 14, 2025 09:40 In lombardia si può ancora invecwe, giusto? la legge rewgionale 31/2014 aggiornata con la 18/2019vale ancora?
- mer gen 08, 2025 11:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISCOTECA ALL'APERTO DA CONDIZIONARE
- Risposte: 7
- Visite : 1668
Re: DISCOTECA ALL'APERTO DA CONDIZIONARE
penso che non sia di facile realizzazione, richieda potenza e consumi molto elevati e non sia ammesso dalla legge italiana
in alcuni locali ho visto dei sistemi di nebulizzazione dell'acqua che potrebbero sostituire l'idea del raffrescamento
Li avevo visti alle fermate degli autobus a Parigi ...
- mar gen 07, 2025 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Termostato Innova
- Risposte: 20
- Visite : 4478
Re: Termostato Innova
Sicuro sia un termostato e non il pannello di comando della VMC?
- lun dic 09, 2024 16:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
- Risposte: 8
- Visite : 2398
Re: Valore di riflettanza solare per le coperture
Come posso calcolare il valore di riflettanza solare per le coperture piane che dovrà essere superiore a 0,65?
Qulcuno, per cortesia, riesce a darmi qualche consiglio su come muovermi?
Grazie
Ciao a tutti
Allega scheda tecnica per prodotto previsto.
Tanti cataloghi di piastrelle e pietre ...
- ven dic 06, 2024 11:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
- Risposte: 2
- Visite : 740
Re: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
3) Esistono dei libri vecchi dove trovare degli esempi di impianti termici con dei casi seri e articolati (non le solite banalità) sviluppati e calcolati in maniera rigorosa compreso il bilanciamento, cioè dove i casi sono sviluppati non solo qualitativamente ma anche quantitativamente?
La ...
- ven ott 25, 2024 12:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt
- Risposte: 15
- Visite : 3466
Re: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt
Hiref HPS arriva a 65°C fino a -10°C in R410 o (credo) R454b, senza andar per forza con le cinesimarcoaroma ha scritto: gio ott 24, 2024 23:45 Mi sembra che la scelta obbligata sia per macchine che usano fluido R290, ma di questa taglia ho trovato giusto un modello che non mi convince.
- mer ott 16, 2024 14:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Linea Solare Termico interrata
- Risposte: 9
- Visite : 1782
Re: Linea Solare Termico interrata
Penso che intenda perchè non usi le tubazioni preisolate in rame o acciaio inox della ditta Isoplus:
https://www.isoplusmediterranean.it/it
Fanno sia la versione rigida che flessibile (del rame la flessibile ovviamente non ti basta il diametro massimo proposto che è un 28mm).
ho controllato ...
- mer ott 16, 2024 14:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Linea Solare Termico interrata
- Risposte: 9
- Visite : 1782
Re: Linea Solare Termico interrata
Perchè non in rotolo (se il layout lo permette) ? Annulla il costo di realizzazione di N giunzioni.
- mar ott 15, 2024 12:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Circuito acs problema contatori
- Risposte: 18
- Visite : 2832
Re: Circuito acs problema contatori
No no, chiedono in abbinamento una autoflow di portata fissata (40 o 60 l/h),NoNickName ha scritto: mar ott 15, 2024 10:54
Qua invece si ipotizza che la portata misurata in fase di avviamento rimanga costante per tutta la vita dell'impianto
che è appunto la portata al di sotto della quale il contatore dell'acs non computa
- mar ott 15, 2024 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sfiati scarichi nere e chiare
- Risposte: 28
- Visite : 6521
Re: Sfiati scarichi nere e chiare
Non tutti i regolamenti edilizi le permettono, Milano su tuttiSuperP ha scritto: lun ott 14, 2024 22:34 Le valvole di ventilazione non ti potrebbero aiutare? Io le uso "abbastanza"
- mar ott 15, 2024 10:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Circuito acs problema contatori
- Risposte: 18
- Visite : 2832
Re: Circuito acs problema contatori
*A meno dei margini dovuti agli errori di misura
che raddoppiano, essendoci la serie di due contatori
Il registro NETTO rappresenta l’effettivo consumo di ACS. La differenza tra il registro LORDO e NETTO rappresenta il volume di acqua transitato in ricircolo."
Questa roba qua è illegale ...