La ricerca ha trovato 107 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da NicoF
- gio mar 19, 2026 10:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti En 378 sala Macchine frigorifera
- Risposte: 14
- Visite : 4280
Scussa@6 ha scritto: gio nov 28, 2024 09:57
[la En 378 per una sala macchine obbliga la presenza della rilevazione gas.
Ma ti riferisci al cap. 9.1 della parte 3, che rimanda all'app. C della parte 1?
Non ricadi in "posizione III" (sala macchine) che riporta "nessuna limitazione di carica"?
- da NicoF
- lun feb 09, 2026 15:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posizione split bel disimpegno
- Risposte: 23
- Visite : 9258
boba74 ha scritto: lun feb 09, 2026 12:55
Secondo me nessuna delle due....
O metti 1 unità da 7000 btu in ciascuna stanza, oppure metti unità interna canalizzata nel disimpegno con bocchette nelle due stanze.
Comunque, dovendo scegliere, direi che tra A e B non cambia.
Concordo assolutamente
- da NicoF
- gio feb 05, 2026 15:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 57501
SuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 12:58
Come c'è bisogno di un troppo pieno, una valvola galleggiante ..
Sui produttori che ho cercato non ho trovato uno che abbia un sistema pronto.
Prova a guardare DAB NBB
- da NicoF
- gio feb 05, 2026 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 57501
Qui nel forum dicono che si fa una bella tazza del 50 e via!
Ok, ma se poi ci metto sopra uin pozzetto chiuso, mi ritrovo il problema.
Se metto un pozzetto aperto, l'acqua piovana può entrare trasportando con sé la qualunque, anche la pipì del cane.
Io mi riferivo a
[...] aree tecniche ...
- da NicoF
- mer feb 04, 2026 13:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 57501
SuperP ha scritto: mer feb 04, 2026 13:02
nei classici serbatoi in polietilene con tappo in polietilene ad avvitamento, mancano un collegamento "atmosferico".
forano il coperchio con una tazza da 5 cm e fine
- da NicoF
- ven gen 23, 2026 16:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo impianto scelta PDC
- Risposte: 89
- Visite : 27415
SuperP ha scritto: ven gen 23, 2026 15:49
NicoF ha scritto: ven gen 23, 2026 15:13
Eneren,
Thermics energie
Tempo fa anche bluebox, ma forse partiva da taglie maggiori
A recupero TOTALE per residenziale?
Quelle che citi le conosco
cosa non ti torna?
- da NicoF
- gio nov 20, 2025 09:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 58769
Non boiler, riscaldatori diretti e certamente sono un risparmio, anche notevole. Avevo fatto una stima tempo fa. Il fattore di contemporanietà è bassissimo, con 5 kW a punto hai acqua a 40°C. Ti costa molto meno come investimento, non hai perdite di rete, non hai gli ingombri in centrale e ...
- da NicoF
- gio ott 23, 2025 14:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Daikin EBLA in cascata vs EWYT unica
- Risposte: 19
- Visite : 10153
Ad ogni modo, per tornare un po' IT, volevo appunto capire se avete qualche dato utile a valutare la bontà delle macchine residenziali rispetto a quelle commerciali/industriali col ventilatore verso l'alto.
Se è il ventilatore verso l'alto il problema, Eneren arriva a circa 50 kW con ...
- da NicoF
- gio lug 24, 2025 17:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 18542
shinobi9 ha scritto: gio lug 24, 2025 11:03
invcece pdc a CO2 tipo la q-ton di mitsubishi?
Non mi ha mai convinto la gestione del ricircolo
Esa ha scritto: gio lug 24, 2025 16:39
Tanti che hanno utilizzato le polivalenti, in diversi interventi, non ne vogliono più sapere ...
Come mai?
- da NicoF
- lun lug 21, 2025 14:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolare le portate da UNI EN 806-3
- Risposte: 24
- Visite : 14340
SuperP ha scritto: dom lug 20, 2025 10:42
Il grafico alla fine in sostanza NON si usa, i prospetti tengono già conto del grafico. QUindi riesco a completare il foglio di calcolo, semplificato, senza tener conto del grafio.
Il grafico lo riesci a interpolare molto facilmente
- da NicoF
- gio giu 19, 2025 09:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 27750
arkanoid ha scritto: mer giu 18, 2025 18:21
NicoF ha scritto: mer giu 18, 2025 14:38
valvola di bypass differenziale in cima alla colonna.
Hai un circuito con autoflow, la portata circolante è nota, la differenziale non mi è chiaro in che condizioni dovrebbe aprire.
interventi all'interno dell'unità che mi comportano la chiusura delle adduzioni all'appartamento
- da NicoF
- mer giu 18, 2025 14:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 27750
E dove passa la portata restante? metti una autoflow sulla colonna per il delta?
valvola di bypass differenziale in cima alla colonna.
Il tecnico caleffi suggerisce quindi al massimo una portata "convenzionale" di 3 l/h per metro nelle condizioni minime (14 metri) e inferiore per lunghezze ...
- da NicoF
- mer giu 18, 2025 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 27750
Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182
Il 9.5 non ammette un riscaldatore in vece del ricircolo, si chiama "Ricircolo" e avere una resistenza non ti esime dal rispetto del 9.5 la cui finalità è "evitare le conseguenze ...
- da NicoF
- mer giu 18, 2025 11:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 27750
Se c'è ad esempio una palazzina con 10 appartamenti, hai solo 600 l/h di ricircolo che sono veramente pochissimi.
Io sommo le due portate:
40 l/h (il tecnico Caleffi di zona mi suggerisce di rimanere su 40 e non 60 l/h) a valle delle contabilizzazioni
+
7 W/m (11 in centrale) per la rete a monte ...
- da NicoF
- mer giu 18, 2025 11:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 27750
arkanoid ha scritto: mer giu 18, 2025 08:03
NicoF ha scritto: mar giu 17, 2025 17:53
In alternativa ho visto contabilizzare solo ACS e poi stendere cavo scaldante fino al collettore interno all'unità.
Non condivido come scelta, ma tant'é.
a che pro?
Per garantire erogazione di ACS alla temperatura di progetto entro i 30s richiamati dal paragrafo 9.5 della 9182
- da NicoF
- mar giu 17, 2025 17:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: contabilizzare ACS in presenza di ricircolo
- Risposte: 84
- Visite : 27750
https://www.caleffi.com/it-it/prodotti/sistemi-calore/contatori-volumetrici-sanitari/sistema-la-contabilizzazione-di-acs-presenza
Caleffi propone questa soluzione ad esempio (contatore sul ricircolo)
Anche Rehom ha a catalogo tale soluzioni, e anzi a proposito del doppio contatore in una loro ...
- da NicoF
- ven apr 18, 2025 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 57501
E nel caso che voglia approfondire col mio comune come sono i regolamenti, devo chiedere proprio al Comune o a chi distribuisce l'acqua ( quindi Veritas qui nella provincia di VE )?
Regolamento del servizio idrico integrato
https://www.gruppoveritas.it/sites/default/files/documenti/comuni ...
- da NicoF
- mar apr 15, 2025 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contemporaneità acs edificio con 70 appartamenti
- Risposte: 49
- Visite : 28851
Io su soluzioni grandi farei uno scambiatore esterno che carica un bollitore, il contrario del istantaneo.
Condivido, anche se qui ci sono i "the last of us" della legionellosi che avrebbero da ridire.
Basta produrre a 65, accumuli a 63÷62, e fai in modo che il ricircolo non ritorni sotto ...
- da NicoF
- ven apr 11, 2025 16:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 57501
Non fa riferimento a serbatoi per riserva idrica di continuità di servizio.
A me MM ha subordinato l'accettazione della richiesta di allaccio a nuovo contatore per un condominio di nuova costruzione (facendo riferimento per l'appunto all'estratto riportato da NNN), alla rimozione della riserva ...
- da NicoF
- ven apr 11, 2025 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 57501
ponca ha scritto: ven apr 11, 2025 11:05
credo sia una situazione generalmente vietata per motivi igienici
A Milano ad esempio (Ente distributore MM) lo si adotta regolarmente;
è invece vietato l'accumulo a pressione atmosferica
- da NicoF
- gio mar 06, 2025 09:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
- Risposte: 69
- Visite : 49619
Quindi, l'utilizzo da voi consigliato è fuori legge?
Perchè mai?
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
[...]
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate ...
- da NicoF
- gio mar 06, 2025 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CARICHI INTERNI MENSA AZIENDALE
- Risposte: 3
- Visite : 2496
Abser ha scritto: mer mar 05, 2025 10:23
Se qualcuno potesse indicarmi dei dati o documentazione relativa ne sarei grato. Grazie
Ashrae handbook Fundamentals 2021, pag 18.8, riporta 15W per piatto servito, dei quali 75% sensibile e 25% latente
- da NicoF
- mer feb 19, 2025 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC piccole e raffrescamento
- Risposte: 93
- Visite : 63704
in estate si "accetta" il fatto che non tutti i locali saranno raffrescati contemporaneamente (alcuni locali avranno magari un utilizzo saltuario, zona giorno e zona notte non saranno vissute contemporaneamente)
Lo dici te a mia moglie, che in camera (che usa come stireria) si trova il fancoil ...
- da NicoF
- mar feb 11, 2025 10:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pensavo di averle viste tutte . follia pompe di calore
- Risposte: 65
- Visite : 37916
- pompa di calore a recupero totale: lato freddo/caldo - lato solo caldo (+60 °C) - è una macchina che fa praticamente solo CLIMAVENETA (ora MITSUBISHI Electric), ma dalle ultime notizie pare che vada a "morire" (peccato....)
Ma non è vero, le hanno un po' tutti a catalogo (Aermec, Galletti ...
- da NicoF
- mer feb 05, 2025 11:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Addolcitore necessario?
- Risposte: 20
- Visite : 12986
Da wikipedia:
Secondo lo stato attuale delle conoscenze, il meccanismo d'azione di tali dispositivi per la decalcificazione può essere considerato discutibile, poiché né gli anioni carbonato né gli ioni calcio sono paramagnetici o ferromagnetici. Da un punto di vista fisico-chimico, i principi d ...