La ricerca ha trovato 5 risultati
- mer mar 08, 2023 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
- Risposte: 7
- Visite : 740
Re: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
Ho fatto la valutazione del rischio incendio e risulta basso e calcolato il carico d'incendio considerando un unico compartimento di circa 400 mq comprendendo tutti gli ambienti (uffici, servizi, archivio e laboratorio) e ho ottenuto un valore di circa 450 MJ/mq perciò dovrei rientrare nel ...
- mar feb 14, 2023 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
- Risposte: 7
- Visite : 740
Re: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
Per la verifica del carico d'incendio sotto i 900 MJ/mq considero un unico compartimento da 400 mq o devo considerare separatamente il piccolo archivio, il laboratorio ... ecc... e sommare?
- lun feb 13, 2023 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
- Risposte: 7
- Visite : 740
Re: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
Grazie .......!
Sto verificando il carico d'incendio.
La aree più critiche potrebbero essere l'archivio e il laboratorio, anche se tutti e due sono al piano terra e confinano con l'esterno per due lati finestrati e il laboratorio ha un'uscita diretta all'esterno.
Sto verificando quali sostanze ...
Sto verificando il carico d'incendio.
La aree più critiche potrebbero essere l'archivio e il laboratorio, anche se tutti e due sono al piano terra e confinano con l'esterno per due lati finestrati e il laboratorio ha un'uscita diretta all'esterno.
Sto verificando quali sostanze ...
- ven feb 10, 2023 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
- Risposte: 7
- Visite : 740
Re: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
Grazie per il confronto.
Quindi può essere considerata un'attività a basso rischio.
Per quanto riguarda la reazione e la resistenza al fuoco delle strutture il D.M. 3/9/21 non da indicazioni. Come mi devo comportare?
Quindi può essere considerata un'attività a basso rischio.
Per quanto riguarda la reazione e la resistenza al fuoco delle strutture il D.M. 3/9/21 non da indicazioni. Come mi devo comportare?
- ven feb 10, 2023 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
- Risposte: 7
- Visite : 740
Fabbricato uffici e attività accessorie di nuova realizzazione
Buongiorno,
sono nuovo del gruppo, chiedo consiglio in quanto ho poca esperienza e vorrei approcciare in modo corretto la progettazione.
Devo progettare un nuovo edificio, molto semplice, avente le seguenti caratteristiche:
- isolato (a servizio di un’area industriale)
- tutto su un piano (piano ...
sono nuovo del gruppo, chiedo consiglio in quanto ho poca esperienza e vorrei approcciare in modo corretto la progettazione.
Devo progettare un nuovo edificio, molto semplice, avente le seguenti caratteristiche:
- isolato (a servizio di un’area industriale)
- tutto su un piano (piano ...