La ricerca ha trovato 2 risultati
- mer giu 12, 2024 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
- Risposte: 20
- Visite : 1226
Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Io ho appena chiesto valutazione progetto e ho fatto SCIA per edificio adibito ad uffici autorizzato con DM 22/02/2006 dove hanno poi aggiunti impianti fotovoltaici. Ho applicato la Circolare del 2012, il funzionario ha visionato la pratica, dato parere favorevole ed è pure venuto a fare il ...
- lun gen 09, 2023 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
- Risposte: 19
- Visite : 4527
Re: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Discussione molto interessante.
Non risolve tutti i dubbi ma aiuta.
Ad esempio, io ero giunto alla seguente conclusione su nuovo FV in attività già con CPI.
Volendo installare un impianto FV sulla copertura di un edificio con un'attività soggetta già provvista di C.P.I. ottenuto senza applicare il ...
Non risolve tutti i dubbi ma aiuta.
Ad esempio, io ero giunto alla seguente conclusione su nuovo FV in attività già con CPI.
Volendo installare un impianto FV sulla copertura di un edificio con un'attività soggetta già provvista di C.P.I. ottenuto senza applicare il ...