La ricerca ha trovato 119 risultati

da ChriRN
mer lug 02, 2025 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Risposte: 17
Visite : 719

Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI

Grazie mille, temevo fosse così.
Ho un edificio esistente con oltre 50 tenants singoli che affacciano su una mall comune, sarà un'impresa impossibile adeguare tutti. Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
da ChriRN
mer lug 02, 2025 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Risposte: 17
Visite : 719

Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI

Mi inserisco visto che avrò a breve un caso simile da progettare. Considerando i compartimenti promiscui, nella progettazione dell'attività 73 hai comunque considerato solo le aree comuni oppure hai inserito requisiti minimi anche per i singoli tenants non soggetti? (ad esempio reazione al fuoco dei ...
da ChriRN
mer lug 02, 2025 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di rilevazione in un B&B
Risposte: 5
Visite : 261

Re: Impianto di rilevazione in un B&B

Se è un B&B la progettazione è da fare con il DM 09/04/1994 titolo III. Mi risulta che l'art 13 della L191/2023 è riferita solo agli appartamenti in locazione breve.
da ChriRN
mer giu 18, 2025 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 3
Visite : 867

Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI

Aggiungo altro dubbio sull'argomento, un solaio predalles con polistirolo non certificato usato come alleggerimento, può essere installato quindi sopra un ambiente con requisiti di reazione al fuoco?
Forse può essere escluso per in quanto elementi strutturale portante per il quale sia già richiesta ...
da ChriRN
mer giu 18, 2025 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 3
Visite : 867

Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI



Mi sembra un'affermazione un po' stringente, e secondo me sarebbe da valutare caso per caso in base alla posizione, perchè se ad esempio l'isolante è "incapsulato" tra solaio latero cemento e massetto, non è esposto a possibili rischi incendio, quindi una classe E sarebbe accettabile ...
da ChriRN
mar giu 17, 2025 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 8872

Re: Nuova guida fotovoltaico

da ChriRN
lun giu 16, 2025 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.13.4.1 - reazione al fuoco
Risposte: 7
Visite : 1206

Re: V.13.4.1 - reazione al fuoco

Riprendo la discussione perché mi trovo in una situazione simile, cioè quella di dover verificare la reazione al fuoco di monoblocchi con EPS non certificato per gli infissi in un asilo nido (materiali richiesti GM1).

Mi chiedevo se secondo voi fosse utilizzabile il 5% (punto S.1.4) di materiale a ...
da ChriRN
gio mag 29, 2025 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 8872

Re: Nuova guida fotovoltaico

Safety Village a Rimini. Il moderatore era il comandante Piergiacomo Cancelliere, con diversi relatori con focus su Fse e innovazione della prevenzione incendi, con alternati gli interventi promozionali dei vari sponsor.
da ChriRN
gio mag 29, 2025 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 8872

Re: Nuova guida fotovoltaico

Ieri ad un convegno hanno detto che la nuova guida diventerà operativa dai primi di Luglio. Inoltre hanno detto che verrà introdotta una bozza per un aggiornamento della V6 che include specifiche misure per le auto ibride ed elettriche.
da ChriRN
lun mag 26, 2025 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Broof CWFT
Risposte: 24
Visite : 2932

Re: Broof CWFT

Posso chiederti in cosa non sei d'accordo?
Forse il discorso si è un pò ampliato, ma mi sembrava di aver espresso il medesimo concetto a riguardo del fatto che la classificazione al fuoco del DM 10/03/2005 sia differente dalla classificazioni Broof per tipologia di prova, caratteristiche e ...
da ChriRN
lun mag 26, 2025 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Broof CWFT
Risposte: 24
Visite : 2932

Re: Broof CWFT


Ok. Grazie mille.
Scusatemi ancora se non ho ancora capito bene.

La scheda del tetto dichiara una reazione al fuoco B-s2,d0. Sempre la stessa scheda riporta Reazione al
fuoco da esterno Broof CWFT
Se ho compreso bene il materiale ha reazione al fuoco B-s2,d0 come caratteristica intrinseca del ...
da ChriRN
gio mag 22, 2025 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Broof CWFT
Risposte: 24
Visite : 2932

Re: Broof CWFT

A1 vuol dire non combustibile.
Se il materiale ha reazione al fuoco B2-etc vuol dire che è combustibile, con una reazione al fuoco di un certo tipo determinata da prove specifiche. Con una prova diversa può anche essere assegnato un certo livello di Broof che dipende da quanto propaga il fuoco dall ...
da ChriRN
gio mag 22, 2025 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Broof CWFT
Risposte: 24
Visite : 2932

Re: Broof CWFT

Per essere incombustibile dovrebbe essere classificato A1 da prove o in base alle tabelle del DM 10 marzo 2005. Se è B2 non è incombustibile.
da ChriRN
mer mag 21, 2025 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Broof CWFT
Risposte: 24
Visite : 2932

Re: Broof CWFT

Essenzialmente la marcatura CWFT serve per classificare una tantum prodotti generici (senza riferimenti al marchio di fabbrica), effettuando le prove richieste e ricevendo l'approvazione della commissione europea. Una volta avuta questa approvazione viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale e da ...
da ChriRN
lun mar 24, 2025 21:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra
Risposte: 5
Visite : 688

Re: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra

E' possibile estendere la lunghezza massima del corridoio cieco a 45 m con l'IRAI o l'altezza dei locali di almeno 5 m. In alternativa è possibile usare il codice ma poi devi verificare reazione al fuoco e resistenza della strutture.
da ChriRN
gio mar 20, 2025 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
Risposte: 14
Visite : 2285

Re: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75


Certo, a meno che tu non abbia rinnovato in ritardo.. in quel caso anche il Comando prende comunque buona la data della SCIA, o almeno dovrebbe....

La data di scadenza è ormai verificata dal sistema informatico e riportata sul portale Prince, quindi il comanda prende sempre la data della Scia ...
da ChriRN
gio feb 27, 2025 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco attività non aperte al pubblico
Risposte: 2
Visite : 381

Re: reazione al fuoco attività non aperte al pubblico

Generalmente si ma bisogna tenere conto anche di eventuali RTV specifiche, per esempio nelle autorimesse il livello I non è permesso.
da ChriRN
mer feb 12, 2025 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Procedura rinnovo CPI con nuovo cappotto
Risposte: 5
Visite : 650

Re: Procedura rinnovo CPI con nuovo cappotto

Se si applica e rispetta la guida sulle facciate (nota5043) è possibile presentare scia con non aggravio. In alternativa esame progetto indicando comunque dei fattori compensativi. Questa è la linea a Rimini.
da ChriRN
lun feb 10, 2025 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tetto Broof e fotovoltaico
Risposte: 9
Visite : 1663

Re: Tetto Broof e fotovoltaico

Nel rapporto di classificazione del prodotto broof è specificato come deve essere composto lo strato sottostante. Alcuni richiedono un solaio incombustibile, altri consentono di garantire certificazione broof all'intero pacchetto anche con strati sottostanti combustibili. Alla fine la prova è su ...
da ChriRN
mer nov 27, 2024 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su applicazione metodo tabellare
Risposte: 3
Visite : 342

Re: dubbio su applicazione metodo tabellare

No, per il metodo tabellare bisogna rispettare tutto alla lettera, quindi 10 mm per lato o 20 mm sul lato esposto.
da ChriRN
mer nov 06, 2024 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alberghi singolarmente sotto soglia in edificio civile
Risposte: 8
Visite : 1065

Re: Alberghi singolarmente sotto soglia in edificio civile

Concordo con Gmeister. Per l'esodo il Titolo III rimane vago "Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.". Potresti fare una valutazione del rischio analizzando l'esodo con il codice o con lo stesso DM 9 Aprile 1994 coi titoli precedenti, tenendo ...
da ChriRN
gio ott 31, 2024 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento portone condominiale
Risposte: 10
Visite : 1312

Re: Adeguamento portone condominiale

Probabilmente se è stata richiesta l'uscita di sicurezza è necessaria, però le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco. Quindi il suo dubbio è legittimo visto che c'è uno scalino immediatamente dopo, potrebbe essere necessario ...
da ChriRN
mar ott 29, 2024 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI SCADUTO CONDOMINIO
Risposte: 3
Visite : 716

Re: CPI SCADUTO CONDOMINIO

Bisognerebbe verificare se tutte le aree di manovra e parcheggio coperte superano 300 mq escludendo gli altri box. Nel caso sia soggetto fare una soluzione mista box e magazzini potrebbe richiedere parecchi adeguamenti per le compartimentazioni però, difficilmente sarebbe più economico. Se rimane ...
da ChriRN
ven ott 25, 2024 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vano scalo filtro
Risposte: 3
Visite : 475

Re: Vano scalo filtro

Non è necessario verificare la scala all'interno del filtro. Tra l'altro perchè EI120? se il compartimento esterno è 0 sarebbe sufficiente EI30 con porte E 30-Sa
da ChriRN
lun ott 21, 2024 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 67
Visite : 8872

Re: Nuova guida fotovoltaico

Ronin ha scritto: lun ott 21, 2024 13:48 per chi è interessato e passa in fiera:
https://www.ecomondo.com/eventi/palinse ... cendi.html
Presente. Dovrebbero dare anche aggiornamenti sul nuovo DRP 151 in uscita entro fine anno
da ChriRN
ven ott 11, 2024 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
Risposte: 20
Visite : 1808

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?


Non mi sembra corretto.
2,5m non sono la distanza del luogo sicuro a cui deve terminare la via di esodo, ma solo il distanziamento richiesto per la scala esterna.
Le verifiche delle lunghezze vanno fatte fino a luogo sicuro, omettendo quanto permesso.

Mi sembra ci sia già stata una discussione a ...
da ChriRN
ven ott 11, 2024 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
Risposte: 20
Visite : 1808

Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?

L'ho fatto in un esame progetto che mi è stato approvato, come suggerisce Tom avevo verificato la lunghezza di esodo fino a 2,5 m oltre a limite dell'edificio, compresi scala ed aggetti.
da ChriRN
mer ott 09, 2024 22:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione cap V2 verniciatura
Risposte: 4
Visite : 681

Re: Applicazione cap V2 verniciatura

Grazie ad entrambi, effettivamente è il procedimento più logico.
da ChriRN
mer ott 09, 2024 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione cap V2 verniciatura
Risposte: 4
Visite : 681

Applicazione cap V2 verniciatura

Buongiorno, occupandomi solitamente di attività civili vi chiedo qualche indicazione su come e quando applicare il capitolo V2 sulle atmosfere esplosive. Nello specifico ho attività 14.2.C + 1.1.C + 44.1.B + 74.3.C, capannone per la verniciatura di metallo con polvere.
Nessun problema nell ...
da ChriRN
mer set 11, 2024 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTE ESTERNO PER CARICO MEZZI VVF - NON RICHIESTO SE NON HO IDRANTI GIUSTO?
Risposte: 19
Visite : 2145

Re: IDRANTE ESTERNO PER CARICO MEZZI VVF - NON RICHIESTO SE NON HO IDRANTI GIUSTO?

Il livello III S9 richiede "Pronta disponibilità di agenti estinguenti", se non con un idrante, come fai a garantirli?

Il livello II S9 è più restrittivo del II S6, ad esempio per Rvita ed altezza. Mi sono capitati dei casi con S6 a livello II e S9 a livello III, fortunatamente sempre con a ...
da ChriRN
mer set 11, 2024 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTE ESTERNO PER CARICO MEZZI VVF - NON RICHIESTO SE NON HO IDRANTI GIUSTO?
Risposte: 19
Visite : 2145

Re: IDRANTE ESTERNO PER CARICO MEZZI VVF - NON RICHIESTO SE NON HO IDRANTI GIUSTO?


:o
Si tratta di un officina riparazione veicoli di 400 mq, isolata.
Il codice dice:

"In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell’attività, deve essere disponibile almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un ...
da ChriRN
lun ago 05, 2024 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento<2,5 kW/mq
Risposte: 12
Visite : 2363

Re: irraggiamento<2,5 kW/mq


Comunque fare 2,5 m a prescindere non credo sia corretto in ogni caso. Infatti se ho aperture o meno cambia l'irraggiamento. Quindi direi che la tab. S 4-5 va bene per il caso prospettato, in altri casi forse no. Ovviamente se hai situazioni complesse mettersi a calcolare ogni volta l ...
da ChriRN
lun ago 05, 2024 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento<2,5 kW/mq
Risposte: 12
Visite : 2363

Re: irraggiamento<2,5 kW/mq

Solitamente per le vie esterne io mantengo un minimo di 2,5 m visto che il punto S.4.5.3.3 comma 2, insieme alla tab S 4-5, dicono esplicitamente che questo garantisce un irraggiamento non superiore a 2,5 kW/mq. Non mi è mai stato contestato nulla
da ChriRN
ven ago 02, 2024 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale gruppo antincendio A1
Risposte: 4
Visite : 1050

Re: locale gruppo antincendio A1

Terminus ha scritto: ven ago 02, 2024 09:22 Per me un elemento di compartimentazione separa due volumi tra loro completamente indipendenti (per il tempo X chiaramente).
Concordo. Per riferimento il capitolo S1 del codice esclude la verifica della reazione al fuoco gli strati separati con elementi EI30.
da ChriRN
ven lug 26, 2024 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio apparecchiature elettriche
Risposte: 5
Visite : 2193

Re: Carico d'incendio apparecchiature elettriche

Il "Manuale di prevenzione incendi nell'edilizia e nell'industria - L. Corbo" da 340 MJ/mc per materiale elettrico. In base all'altezza dello stoccaggio puoi calcolare il carico di incendio al mq
da ChriRN
mar lug 09, 2024 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura ricettiva < 25 posti letto
Risposte: 14
Visite : 6536

Re: Struttura ricettiva < 25 posti letto

Tom Bishop ha scritto: dom lug 07, 2024 10:33 In realtà la compartimentazione EI30 prevista nel DM 9/4/94 non è opera di compartimentazione come chiarito dalla nota prot. n. 0006828 del 04/05/2011 e dalla circolare prot. P500/4122/1 del 4/4/01.
Giusta precisazione, grazie.
da ChriRN
lun giu 24, 2024 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile e gommista <200m²
Risposte: 10
Visite : 1194

Re: Edificio civile e gommista <200m²

Per il gommista applichi DM 3 Settembre 2021 e fai una valutazione del rischio che richiede compartimentazione.
da ChriRN
mar giu 18, 2024 11:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV in classe C + ALUBEL bROOF T3
Risposte: 7
Visite : 872

Re: FV in classe C + ALUBEL bROOF T3


Se l'impianto esiste già e puoi dimostrarlo con DICO ed altri documenti non vedo perchè, mi sembra fosse anche escluso questo caso proprio dalla norma. In altri casi ho fatto così. La richiesta dei VVF appare pretestuosa.


Concordo e difatti nell'esame progetto avevo citato proprio quel ...
da ChriRN
gio giu 13, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV in classe C + ALUBEL bROOF T3
Risposte: 7
Visite : 872

Re: FV in classe C + ALUBEL bROOF T3


Intanto verificherei se era conforme alla norma dell'epoca, poi si valuta.
Le chiusure d'ambito se non sono obbligatorie non vedo perchè andarti ad infilare la dentro.


In un caso simile che abbiamo in carico ora il comando ci ha risposto all'esame progetto dicendo che anche se l'impianto è ...
da ChriRN
mar apr 23, 2024 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambito.
Risposte: 4
Visite : 766

Re: Ambito.

Avevo parlato con un funzionario di una situazione simile. In un progetto per un ristorante con oltre 100 persone (codice) abbiamo considerato un ambito senza separazioni fisiche per il corridoio cieco per un massimo di 50 persone, però in quel caso era possibile contare i posti ai tavoli e quindi ...
da ChriRN
ven mar 15, 2024 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pizzeria con forno gas
Risposte: 6
Visite : 1551

Re: Pizzeria con forno gas

Il Dm prevede la possibilità di comunicazione diretta con alcuni locali a servizio della cucina, i bagni non serve compartimentarli, probabilmente neppure il laboratorio. Il problema è la verifica della struttura ed eventualmente la comunicazione con la sala da pranzo, se non prevedi la cucina ...
da ChriRN
ven mar 15, 2024 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pizzeria con forno gas
Risposte: 6
Visite : 1551

Re: Pizzeria con forno gas

I locali non devono essere direttamente comunicanti, se no si sommano e rientra nel campo di applicazione del DM 08/11/2019
da ChriRN
mar mar 12, 2024 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via esodo esterna e uscite
Risposte: 0
Visite : 4597

Via esodo esterna e uscite

Buongiorno, condivido un dubbio sulle uscite finali verso la via di esodo esterna al piano terra.
Partiamo dal presupposto che generalmente prevedo i percorsi di esodo esterno ad una distanza > 2,5 m come da indicazioni della tab s4-5, fin qui tutto semplice.
Ipotizzando che la prima parte del ...
da ChriRN
lun mar 11, 2024 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di reazione al fuoco uffici
Risposte: 6
Visite : 2563

Re: Classe di reazione al fuoco uffici

Avevo lo stesso dubbio con la V8 per un'attività commerciale con un piano uffici.
"Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1)."
Alla fine nel ...
da ChriRN
ven mar 01, 2024 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prince
Risposte: 11
Visite : 2306

Re: Prince

E' stato chiesto anche in un'altra discussione, comunque se non è presente nel database non è possibile fare il rinnovo via Prince. Se non lo vedi potrebbe essere necessaria una voltura o semplicemente il comando non l'ha mai caricata, bisogna sentire con loro.
Se è un'attività produttiva in ...
da ChriRN
mar feb 27, 2024 22:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia da 50 kW in attività commerciale < 400 mq
Risposte: 1
Visite : 390

Re: caldaia da 50 kW in attività commerciale < 400 mq

Esposizione auto non è autorimessa e la V6 non è applicabile, vedi definizioni V6.2. Se sei sotto i 400 mq direi minicodice (se rientri in tutti i parametri).

Caldaia da 50 kW con DM 8/11/2019.
da ChriRN
lun feb 26, 2024 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse adiacenti -> si sommano?
Risposte: 9
Visite : 1205

Re: 2 autorimesse adiacenti -> si sommano?

C'è una discussione recente dove ci sono versioni un pò contrastanti a riguardo. In questo caso specifico però se la parte coperta è in parte comune e non ci sono compartimentazione credo proprio sia un'autorimessa unica.
da ChriRN
gio feb 15, 2024 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 3132

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Sicuramente un fattore discrezionale è presente, come è facilmente intuibile dalla varietà di risposte. Essenzialmente ognuno ha una sua "taratura" in base alle indicazioni ed usanze del comando di riferimento. Magari con la revisione del Dpr 151 verrà fatta un pochino più di chiarezza.

Nel caso ...
da ChriRN
mer feb 14, 2024 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 3132

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Anche se compartimentati di fatto spogliatoi, bagni e uffici sono parte integrante dell'attività, io li metto assolutamente nel calcolo della superficie per assoggettabilità e quindi nel progetto.
Diverso se ad esempio gli uffici sono un'attività distinta, ma non mi sembra il tuo caso.

Riporto ...
da ChriRN
mer feb 14, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 3132

Re: 2 autorimesse, 1 condominio


Riprendo il discorso perché capita a fagiolo.
Mi trovo con due officine adiacenti, separate da una compartimentazione REI120, non comunicanti tra loro ma dello stesso titolare, che le usa per diverse tipologie di interventi sui mezzi.
Seguendo il ragionamento di cui sopra mi viene da dire che una ...