La ricerca ha trovato 5 risultati
- mer gen 04, 2023 18:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
- Risposte: 18
- Visite : 8247
Re: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
Nella definizione stessa data dal DM
Una porta: comunicazione diretta
Due o più porte: comunicazione indiretta (quindi non diretta). Quindi OK
Muro di separazione senza porte: nessuna comunicazione, quindi OK.
Però queste sono definizioni tue, non le ho trovate nel DM.
Faccio l'avvocato del ...
- mer gen 04, 2023 15:42
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
- Risposte: 18
- Visite : 8247
Re: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
Basta che non siano "direttamente" comunicanti, cioè che vi sia almeno un locale intermedio tra i 2, tipo un disimpegno, che può a sua volta comunicare con i 2 locali caldaia tramite delle porte (normali, non necessariamente REI).
In quale normativa trovo questa indicazione?
Vorrei condividerla ...
- mar gen 03, 2023 17:32
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
- Risposte: 18
- Visite : 8247
Re: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
Prima osservazione: due caldaie di due unità immobiliari diverse non possono stare nello stesso locale anche per la UNI7129. Le pertinenza deve essere esclusiva.
Seconda osservazione: Il DM 08/11/2019 non si applica agli impianti domestici quali sono quelli in questione.
Per me possono stare ...
- mar gen 03, 2023 11:16
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
- Risposte: 18
- Visite : 8247
Re: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
Azz... speravo di cavarmela con una o al massimo un paio di porte REI, creando una zona "cuscinetto" tra le due cantine, ma se ho capito bene, dovrei chiudere definitivamente l'apertura con un muro. :evil:
Si tratta peraltro dell'unico accesso ad una delle due cantine dall'esterno :(
Temo che ...
Si tratta peraltro dell'unico accesso ad una delle due cantine dall'esterno :(
Temo che ...
- mar gen 03, 2023 10:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Due caldaie a metano in cantine comunicanti
- Risposte: 18
- Visite : 8247
Due caldaie a metano in cantine comunicanti
Buongiorno, in condominio abbiamo installato due caldaie a metano (24 + 26KW) che servono due unità immobiliari con linee gas e canne fumarie indipendenti.
Le due cantine sono tra loro direttamente comunicanti mediante un passaggio interno sul quale non è attualmente presente alcuna porta (passaggio ...
Le due cantine sono tra loro direttamente comunicanti mediante un passaggio interno sul quale non è attualmente presente alcuna porta (passaggio ...