La ricerca ha trovato 12 risultati

da MarioR
sab ott 21, 2023 00:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione PDC su impianto esistente
Risposte: 13
Visite : 1072

Re: integrazione PDC su impianto esistente

Quale parte ha problemi? La parte superiore è già in funzione così e ha passato egregiamente l'inverno precedente. E' la parte inferiore a non funzionare? Dove è il punto critico? Ancora grazie per le risposte.
da MarioR
sab ott 21, 2023 00:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione PDC su impianto esistente
Risposte: 13
Visite : 1072

Re: integrazione PDC su impianto esistente

Posso chiedere perché?
da MarioR
ven ott 20, 2023 23:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione PDC su impianto esistente
Risposte: 13
Visite : 1072

Re: integrazione PDC su impianto esistente

Grazie Esa, è ovviamente sempre istruttivo vedere schemi nuovi (nuovi almeno per me), ma purtroppo non mi sembra che rispondano alle mie esigenze poiché stravolgono completamente lo schema già esistente e ben funzionante e inoltre prevedono l'uso di componenti diversi da quelli già a mia disposizion...
da MarioR
ven ott 20, 2023 08:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione PDC su impianto esistente
Risposte: 13
Visite : 1072

Re: integrazione PDC su impianto esistente

Buongiorno NoNickName, grazie per le sue cortesi e rapide risposte, per me comunque preziose, anche se non le ho capite pienamente. Mi spiace solo che sia sfuggita l'ironia della mia battuta, è ovvio che non pretendo niente da nessuno, tanto meno da un gentile sconosciuto che si è prodigato per dare...
da MarioR
gio ott 19, 2023 22:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione PDC su impianto esistente
Risposte: 13
Visite : 1072

Re: integrazione PDC su impianto esistente

Ok a questa domanda provo a rispondermi da solo: a destra della seconda soluzione c'è il boiler a un serpentino per la ACS, dove IV è l'alimentazione dall'acquedotto e V è l'uscita della ACS. Mentre il serpentino è alimentato dal circolatore 2.8, il tutto in parallelo al circolatore 2.6 della PDC, c...
da MarioR
gio ott 19, 2023 21:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione PDC su impianto esistente
Risposte: 13
Visite : 1072

Re: integrazione PDC su impianto esistente

Grazie NNN, mi hai dato di che divertirmi stanotte :D Avevo però premesso che chi mi avesse risposto si sarebbe addossato l'onere di farmi capire qualcosa. Giuro che prima di fare domande idiote cercherò di capire un po' quei simboli, ma non garantisco di riuscirci :D Posso solo chiedere cosa è quel...
da MarioR
gio ott 19, 2023 19:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione PDC su impianto esistente
Risposte: 13
Visite : 1072

Re: integrazione PDC su impianto esistente

Chiedo scusa, ovviamente la pompa di calore non dovrà essere messa lì, è stato solo un errore grafico. Ovviamente in quella inserzione non alimenterebbe i termosifoni. A me piacerebbe, se possibile, usare la pompa per integrare la stufa e non viceversa, almeno finché non eliminerò i termosifoni, met...
da MarioR
gio ott 19, 2023 12:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: integrazione PDC su impianto esistente
Risposte: 13
Visite : 1072

integrazione PDC su impianto esistente

Salve, in allegato mostro l'impianto di riscaldamento ad ora esistente, con generatore principale una stufa a legna idronica da circa 20KW, di cui circa 15KW ceduti all'acqua. Ho acquistato una PDC Clivet monoblocco da 9KW. Quale potrebbe essere lo schema migliore per inserirla nell'impianto già esi...
da MarioR
mer ott 18, 2023 08:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema volano termico Cordivari
Risposte: 4
Visite : 782

Re: schema volano termico Cordivari

Ancora grazie per la pronta risposta, avevo questa scheda tecnica, ma non avevo visto che gli attacchi erano sei, grazie a tutti per il prezioso aiuto, molto utile per me.
Ho anche un'altra domanda, più complessa, per la quale immagino che dovrò aprire un thread a parte.
da MarioR
mar ott 17, 2023 20:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema volano termico Cordivari
Risposte: 4
Visite : 782

Re: schema volano termico Cordivari

Grazie mille della pronta risposta.
Quindi non ci sono serpentini interni?
Ho capito bene che ci sono cinque bocchettoni di raccordo?
Due per un circuito, due per un altro e uno di caricamento?
da MarioR
mar ott 17, 2023 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema volano termico Cordivari
Risposte: 4
Visite : 782

schema volano termico Cordivari

Buongiorno, potrei fare una domanda tecnica (spero non troppo banale) sul volano termico PDC 25L della Cordivari? In particolare vorrei sapere come sono i collegamenti interni del volano termico per PDC della Cordivari da 25L e 50L. Ho la scheda tecnica ufficiale, ma non fa vedere schemi interni, so...
da MarioR
lun gen 02, 2023 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ipotesi impianto termostufa
Risposte: 0
Visite : 764

ipotesi impianto termostufa

Salve e Buon Anno a tutti. Vorrei chiedere qualche parere e/o consiglio sull'impianto della figura allegata, per connettere una termostufa a legna a un impianto misto termosifoni più pavimento radiante. Lo schema che allego riporta materiali e dispositivi che ho già (per semplicità non riporto vasi ...