La ricerca ha trovato 39 risultati

da pelvix
mar dic 20, 2022 20:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Tom Bishop ha scritto: mar dic 20, 2022 06:22 Molto ordinata, ma il diavolo si nasconde nei dettagli :wink:
?
da pelvix
lun dic 19, 2022 20:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

pelvix ha scritto: lun dic 19, 2022 20:22
ponca ha scritto: lun dic 19, 2022 18:20 Centrale termica molto ordinata, si nota che chi ha lavorato sapeva il fatto suo.
Non capisco la scelta della pdc, in un lavoro in cui non si è badato a spese perché mai una pdc senza inverter?





Già, non lo capisco neppure io
da pelvix
lun dic 19, 2022 20:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

ponca ha scritto: lun dic 19, 2022 18:20 Centrale termica molto ordinata, si nota che chi ha lavorato sapeva il fatto suo.
Non capisco la scelta della pdc, in un lavoro in cui non si è badato a spese perché mai una pdc senza inverter?





già
da pelvix
lun dic 19, 2022 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

I valori riportati sul display, ad una prima occhiata, risultano nella norma. La centrale termica è realizzata in maniera ordinata e con cura per le coibentazioni. Il cappotto termico non arriva a terra? E' stata messa una scossalina metallica tipo zoccolino? Su tale striscia è stato ridotto lo spe...
da pelvix
dom dic 18, 2022 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

ponca ha scritto: sab dic 17, 2022 15:56 Eph nren
Ma la casa è isolata o è in classe a grazie a pdc e fv?

La casa è così isolata:

- 22 cm di fibra di legno a tetto (ventilato);
- cappotto16 cm di lana di roccia
- serramenti Finstral Top 72
da pelvix
dom dic 18, 2022 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Io con l'attuale soluzione, nella gioranta di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile? 180*45=8100kWh/anno diviso 200 giorni di riscaldamento = 40.5kWh/gio...
da pelvix
dom dic 18, 2022 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Aramix ha scritto: sab dic 17, 2022 14:55 Puoi pubblicare due/tre foto della centrale termica e della pompa di calore esterna?
da pelvix
dom dic 18, 2022 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Aramix ha scritto: sab dic 17, 2022 14:55 Puoi pubblicare due/tre foto della centrale termica e della pompa di calore esterna?
da pelvix
sab dic 17, 2022 14:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Io con l'attuale soluzione, nella giornata di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscaldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile? E' sempre molto difficile fare delle valutazioni: forse avevi già l...
da pelvix
sab dic 17, 2022 13:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Io con l'attuale soluzione, nella gioranta di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile?
da pelvix
sab dic 17, 2022 10:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Tom Bishop ha scritto: sab dic 17, 2022 07:49 :shock:
Non avevo guardato il file della pianta. Ma davvero le tubazioni che servono i radiatori corrono esterne al fabbricato?
Passano fra i muri e il cappotto: ove è stato possibile in rinura, ove invece no (ex: per presenza di solai) all'esterno del muro
E' un problema?
da pelvix
ven dic 16, 2022 20:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

arkanoid ha scritto: ven dic 16, 2022 09:24 E' un'operazione potenzialmente dannosa a seconda di come è fatta la macchina.
a ecco
da pelvix
ven dic 16, 2022 09:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

hai provato a strozzare la mandata? Scusa, non so che significa: come si fa? chiudi la valvola sul tubo di mandata della pompa di calore. Non completamente ovvio, se è una valvola a sfera (probabile) allora sarà difficile ottenere un risultato controllabile, ma tentare per tentare... Ascolta che su...
da pelvix
gio dic 15, 2022 21:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Non posso settare i valori di differenziale, non esiste tale impostazione nel menù utente ... Ovvio, sarà nel menu installatore o costruttore come faccio a spostare la sonda più in basso nel puffer Eh, dovresti estrarla dal suo pozzetto e inserirla in un pozzetto più in basso. (PS: perchè dici che ...
da pelvix
gio dic 15, 2022 21:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Devi abbassare se ci riesci la temperatura di attivazione della pdc che viene rilevata sul volano termico. In modo da diminuire gli on/off. E verificare che la sonda sia posizionata nel posto giusto. Quello che dicevo io. Esatto. Per l'esattezza alzata la temperatura di attivazione, abbassata la te...
da pelvix
gio dic 15, 2022 21:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Tom Bishop ha scritto: mer dic 14, 2022 12:34 Pubblica lo schema di progetto
Eccolo

https://files.fm/u/zucbjzp7t?ak=84b35
da pelvix
gio dic 15, 2022 20:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Certo di riportare la discussione in argomento ... Mi è stato detto di abbassare l'offset della PdC per cercare di regolarizzarne le accensioni, sono arrivato a 19 gradi ma al di sotto non va, e il pendolamento è sempre uguale; ho abbassatoa cne la temp. dell' ACS da 46 a 43 gradi ma nada, sumpre s...
da pelvix
gio dic 15, 2022 20:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

arkanoid ha scritto: mer dic 14, 2022 12:19 hai provato a strozzare la mandata?
Scusa, non so che significa: come si fa?
da pelvix
mer dic 14, 2022 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Certo di riportare la discussione in argomento ... Mi è stato detto di abbassare l'offset della PdC per cercare di regolarizzarne le accensioni, sono arrivato a 19 gradi ma al di sotto non va, e il pendolamento è sempre uguale; ho abbassatoa cne la temp. dell' ACS da 46 a 43 gradi ma nada, sumpre st...
da pelvix
lun dic 12, 2022 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

arkanoid ha scritto: lun dic 12, 2022 10:32 senso? il progettista ha previsto A e loro ti hanno venduto B. E' un degrado in questo caso.
A ecco, no pensavo che magari ci fosse un motivo tecnico dietro a questa variazione, per quello chiedevo ...
da pelvix
lun dic 12, 2022 10:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

arkanoid ha scritto: lun dic 12, 2022 10:23 Sfondi una porta aperta sull'uso delle PDC per fare ACS con me, ma a questo signore poco importa.
Dici a me?
A me interressa eccome invece, sono in difficoltà ...
da pelvix
lun dic 12, 2022 10:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

mandata alta è necessaria, se no hai l'acs a 35°C. Mi viene da pensare due cose: 1- logica di avvio/spegnimento PDC non ottimale a seconda delle sonde 2- il serbatoio non stratifica ma viene rimescolato per troppa portata al primario, così quando la sonda bassa chiama, la PDC parte ma sparando nel ...
da pelvix
lun dic 12, 2022 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Da quello che vedo l'accumulo ha la mandata in alto, probabilmente per sfruttare la stratificazione. Se è così è ovvio che la pdc continui a partire perché l'accumulo non accumula niente. Poi vi sono due diverse sonde all'interno, probabilmente una per lo start e una per lo stop. B3 e B4. C'è da ca...
da pelvix
lun dic 12, 2022 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

"pratica termotecnico" dovrebbe essere anche il progetto...che non c'è nel documento Il maxiwarm è un accumulo tecnico con produzione istantanea di ACS, ma possono averlo collegato anche come accumulo dedicato all'ACS, oppure potrebbero aver settato una banda morta di regolazione insuffic...
da pelvix
lun dic 12, 2022 08:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

"pratica termotecnico" dovrebbe essere anche il progetto...che non c'è nel documento Il maxiwarm è un accumulo tecnico con produzione istantanea di ACS, ma possono averlo collegato anche come accumulo dedicato all'ACS, oppure potrebbero aver settato una banda morta di regolazione insuffic...
da pelvix
lun dic 12, 2022 07:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

gianlun ha scritto: dom dic 11, 2022 16:24 Come dicevo prima,controllando che sia stato seguito uno degli schemi del fascicolo tecnico.
Questa è la sche tecnica e la descrizione dell'impianto: è questo che intendi?

https://files.fm/u/g9kpny3mn?ak=dd48c
da pelvix
dom dic 11, 2022 14:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

L'accumulo sembrerebbe solo a servizio dell acs. Tipo rotex daikin. Se sul riscaldamento non c é contenuto di acqua, la potenza si scarica totalmente sul riscaldamento e stacca e attacca. Come ragionamento ci sta, ma a me è stato detto che il puffer serve l'impiato di riscaldamento che è un sistema...
da pelvix
dom dic 11, 2022 13:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Mi dicono che potrebbe essere un problema di sovradimensionamento della PdC: può esser vero? https://www.paolosavoia.com/post/3f6b9aee Che devo fare? Chiamare uno che se ne intende, pagarlo (non è gratis come il SB) e farti ottimizzare il sistema. Ottimizzare is not miracoli, ma qualcosa si può far...
da pelvix
dom dic 11, 2022 13:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Ho letto l'articolo, quello che però mi chiedo è Se il fabbisogno da uni 12831 è 7 kw e da calcoli energetici 5 kw, ma io decido di installare una pdc da 8 kw perché voglio tenermi del margine per eventuali periodi freddi, sbrinamenti o errori di posa ecc.. che problemi potrei avere? Ho fatto spend...
da pelvix
dom dic 11, 2022 13:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Infatti è quello che non torna neppure a me, tali accensioni e spegnimenti così frequenti (in 5 minuti di orologio si accende e si spegne almeno 2/3 volte) sono tipici dei casi in cui non c'è il puffer oppure è sottodimensionato, ma 800 litri non mi sembrano pochi per un'abitazione su tre piani da ...
da pelvix
dom dic 11, 2022 13:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

gianlun ha scritto: dom dic 11, 2022 09:16 Proverei a dare un occhiata se l installazione rispetta uno degli schemi presenti nella scheda tecnica della macchina. Ci sono 3-4 schemi funzionali nella scheda tecnica
Ho i documenti di cui parli ma non sono in grado di capirci nulla purtroppo ...
da pelvix
dom dic 11, 2022 07:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Qualcosa non torna. Gli 800 litri sono a servizio dell’impianto o dell’acs? Con 800 litri, pendolamenti, anche se la PDC è grande, non dovrebbero essercene. Invece per la distribuzione del calore, se l'impianto è bizona o multizona, io metterei più termostati a servizio delle varie zone. Oppure in ...
da pelvix
dom dic 11, 2022 07:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Per la regolazione si risolve installando delle valvole termostatiche, tutto qua. Intendi quelle sui termosifoni? Se si le ho già, ma non risolvi nulla, anche perchè se vuoi due temperature diverse, una per il giorno e l'altra per la notte che fai? Passi la giornata a regolare delle valvole, il che...
da pelvix
dom dic 11, 2022 07:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Tom Bishop ha scritto: sab dic 10, 2022 22:13 Qualcosa non torna. Gli 800 litri sono a servizio dell’impianto o dell’acs?
L'accumulo è unico, è per il riscaldamento, ma dentro ci passa la serpentina che scalda l'ACS.
da pelvix
sab dic 10, 2022 21:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

Sì, ci sono un po' di cose che non quadrano, a partire dall'intermittenza della pdc con tale accumulo, e anche l'irregolare distribuzione del calore. Beh, l'irregolare distribuzione del calore credo dipenda molto dal fatto che non hanno installato alcun termometro di regolazione internamente, e ciò...
da pelvix
sab dic 10, 2022 21:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento

lolloenzo ha scritto: sab dic 10, 2022 09:39 A naso direi che 14kw per casa in classe A+ sono tanti
Si, questa cosa me l'hanno già fatta notare, credo tu abbia ragione purtroppo.
da pelvix
ven dic 09, 2022 19:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Risposte: 197
Visite : 40659

Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC

Direi che hai un problema di termostatazione e regolazione delle zone, inoltre hai anche un problema di controllo della pdc in relazione all'accumulo. C'è da capire un po' di cose, e come sono stati integrati i vari componenti dell'impianto. Però io non avrei aggiunto un argomento che non c'entra i...
da pelvix
ven dic 09, 2022 19:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Risposte: 148
Visite : 7971

Problema PdC / imianto di riscaldamento

Buongiorno a tutti, ho una casa di circa 200 MQ (piano terra, I piano, mansarda abitabile) in classe A+ (tetto isolato 22 cm fibra di legno, cappotto 16 cm lana di roccia, serramenti ad alto isolamento, eccetera) e impianto fotovoltaico (10 KW di genrazione e 40 KW di accumulo): ho rifatto interamen...
da pelvix
ven dic 09, 2022 18:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Risposte: 197
Visite : 40659

Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC

Buongiorno a tutti, ho una casa di circa 200 MQ (piano terra, I piano, mansarda abitabile) in classe A+ (tetto isolato 22 cm fibra di legno, cappotto 16 cm lana di roccia, serramenti ad alto isolamento, eccetera) e impianto fotovoltaico (10 KW di genrazione e 40 KW di accumulo): ho rifatto interamen...