?Tom Bishop ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 06:22 Molto ordinata, ma il diavolo si nasconde nei dettagli
La ricerca ha trovato 39 risultati
- mar dic 20, 2022 20:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- lun dic 19, 2022 20:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- lun dic 19, 2022 20:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- lun dic 19, 2022 18:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
I valori riportati sul display, ad una prima occhiata, risultano nella norma. La centrale termica è realizzata in maniera ordinata e con cura per le coibentazioni. Il cappotto termico non arriva a terra? E' stata messa una scossalina metallica tipo zoccolino? Su tale striscia è stato ridotto lo spe...
- dom dic 18, 2022 09:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- dom dic 18, 2022 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Io con l'attuale soluzione, nella gioranta di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile? 180*45=8100kWh/anno diviso 200 giorni di riscaldamento = 40.5kWh/gio...
- dom dic 18, 2022 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- dom dic 18, 2022 09:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- sab dic 17, 2022 14:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Io con l'attuale soluzione, nella giornata di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscaldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile? E' sempre molto difficile fare delle valutazioni: forse avevi già l...
- sab dic 17, 2022 13:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Io con l'attuale soluzione, nella gioranta di ieri che qui ad Asti ha fatto freddo (circa -1), ho consumato 71,1 KWatt per riscldare a 21 gradi una casa di 180 mq su tre piani in classe A (EPH circa 45KWh/mq): vi pare accettabile?
- sab dic 17, 2022 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Passano fra i muri e il cappotto: ove è stato possibile in rinura, ove invece no (ex: per presenza di solai) all'esterno del muroTom Bishop ha scritto: ↑sab dic 17, 2022 07:49
Non avevo guardato il file della pianta. Ma davvero le tubazioni che servono i radiatori corrono esterne al fabbricato?
E' un problema?
- ven dic 16, 2022 20:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- ven dic 16, 2022 09:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
hai provato a strozzare la mandata? Scusa, non so che significa: come si fa? chiudi la valvola sul tubo di mandata della pompa di calore. Non completamente ovvio, se è una valvola a sfera (probabile) allora sarà difficile ottenere un risultato controllabile, ma tentare per tentare... Ascolta che su...
- gio dic 15, 2022 21:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Non posso settare i valori di differenziale, non esiste tale impostazione nel menù utente ... Ovvio, sarà nel menu installatore o costruttore come faccio a spostare la sonda più in basso nel puffer Eh, dovresti estrarla dal suo pozzetto e inserirla in un pozzetto più in basso. (PS: perchè dici che ...
- gio dic 15, 2022 21:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Devi abbassare se ci riesci la temperatura di attivazione della pdc che viene rilevata sul volano termico. In modo da diminuire gli on/off. E verificare che la sonda sia posizionata nel posto giusto. Quello che dicevo io. Esatto. Per l'esattezza alzata la temperatura di attivazione, abbassata la te...
- gio dic 15, 2022 21:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- gio dic 15, 2022 20:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Certo di riportare la discussione in argomento ... Mi è stato detto di abbassare l'offset della PdC per cercare di regolarizzarne le accensioni, sono arrivato a 19 gradi ma al di sotto non va, e il pendolamento è sempre uguale; ho abbassatoa cne la temp. dell' ACS da 46 a 43 gradi ma nada, sumpre s...
- gio dic 15, 2022 20:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- mer dic 14, 2022 09:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Certo di riportare la discussione in argomento ... Mi è stato detto di abbassare l'offset della PdC per cercare di regolarizzarne le accensioni, sono arrivato a 19 gradi ma al di sotto non va, e il pendolamento è sempre uguale; ho abbassatoa cne la temp. dell' ACS da 46 a 43 gradi ma nada, sumpre st...
- lun dic 12, 2022 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- lun dic 12, 2022 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- lun dic 12, 2022 10:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
mandata alta è necessaria, se no hai l'acs a 35°C. Mi viene da pensare due cose: 1- logica di avvio/spegnimento PDC non ottimale a seconda delle sonde 2- il serbatoio non stratifica ma viene rimescolato per troppa portata al primario, così quando la sonda bassa chiama, la PDC parte ma sparando nel ...
- lun dic 12, 2022 09:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Da quello che vedo l'accumulo ha la mandata in alto, probabilmente per sfruttare la stratificazione. Se è così è ovvio che la pdc continui a partire perché l'accumulo non accumula niente. Poi vi sono due diverse sonde all'interno, probabilmente una per lo start e una per lo stop. B3 e B4. C'è da ca...
- lun dic 12, 2022 08:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
"pratica termotecnico" dovrebbe essere anche il progetto...che non c'è nel documento Il maxiwarm è un accumulo tecnico con produzione istantanea di ACS, ma possono averlo collegato anche come accumulo dedicato all'ACS, oppure potrebbero aver settato una banda morta di regolazione insuffic...
- lun dic 12, 2022 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
"pratica termotecnico" dovrebbe essere anche il progetto...che non c'è nel documento Il maxiwarm è un accumulo tecnico con produzione istantanea di ACS, ma possono averlo collegato anche come accumulo dedicato all'ACS, oppure potrebbero aver settato una banda morta di regolazione insuffic...
- lun dic 12, 2022 07:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Questa è la sche tecnica e la descrizione dell'impianto: è questo che intendi?
https://files.fm/u/g9kpny3mn?ak=dd48c
- dom dic 11, 2022 14:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
L'accumulo sembrerebbe solo a servizio dell acs. Tipo rotex daikin. Se sul riscaldamento non c é contenuto di acqua, la potenza si scarica totalmente sul riscaldamento e stacca e attacca. Come ragionamento ci sta, ma a me è stato detto che il puffer serve l'impiato di riscaldamento che è un sistema...
- dom dic 11, 2022 13:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Mi dicono che potrebbe essere un problema di sovradimensionamento della PdC: può esser vero? https://www.paolosavoia.com/post/3f6b9aee Che devo fare? Chiamare uno che se ne intende, pagarlo (non è gratis come il SB) e farti ottimizzare il sistema. Ottimizzare is not miracoli, ma qualcosa si può far...
- dom dic 11, 2022 13:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Ho letto l'articolo, quello che però mi chiedo è Se il fabbisogno da uni 12831 è 7 kw e da calcoli energetici 5 kw, ma io decido di installare una pdc da 8 kw perché voglio tenermi del margine per eventuali periodi freddi, sbrinamenti o errori di posa ecc.. che problemi potrei avere? Ho fatto spend...
- dom dic 11, 2022 13:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Infatti è quello che non torna neppure a me, tali accensioni e spegnimenti così frequenti (in 5 minuti di orologio si accende e si spegne almeno 2/3 volte) sono tipici dei casi in cui non c'è il puffer oppure è sottodimensionato, ma 800 litri non mi sembrano pochi per un'abitazione su tre piani da ...
- dom dic 11, 2022 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- dom dic 11, 2022 07:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Qualcosa non torna. Gli 800 litri sono a servizio dell’impianto o dell’acs? Con 800 litri, pendolamenti, anche se la PDC è grande, non dovrebbero essercene. Invece per la distribuzione del calore, se l'impianto è bizona o multizona, io metterei più termostati a servizio delle varie zone. Oppure in ...
- dom dic 11, 2022 07:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Per la regolazione si risolve installando delle valvole termostatiche, tutto qua. Intendi quelle sui termosifoni? Se si le ho già, ma non risolvi nulla, anche perchè se vuoi due temperature diverse, una per il giorno e l'altra per la notte che fai? Passi la giornata a regolare delle valvole, il che...
- dom dic 11, 2022 07:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
L'accumulo è unico, è per il riscaldamento, ma dentro ci passa la serpentina che scalda l'ACS.Tom Bishop ha scritto: ↑sab dic 10, 2022 22:13 Qualcosa non torna. Gli 800 litri sono a servizio dell’impianto o dell’acs?
- sab dic 10, 2022 21:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Re: Problema PdC / imianto di riscaldamento
Sì, ci sono un po' di cose che non quadrano, a partire dall'intermittenza della pdc con tale accumulo, e anche l'irregolare distribuzione del calore. Beh, l'irregolare distribuzione del calore credo dipenda molto dal fatto che non hanno installato alcun termometro di regolazione internamente, e ciò...
- sab dic 10, 2022 21:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
- ven dic 09, 2022 19:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 40659
Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Direi che hai un problema di termostatazione e regolazione delle zone, inoltre hai anche un problema di controllo della pdc in relazione all'accumulo. C'è da capire un po' di cose, e come sono stati integrati i vari componenti dell'impianto. Però io non avrei aggiunto un argomento che non c'entra i...
- ven dic 09, 2022 19:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema PdC / imianto di riscaldamento
- Risposte: 148
- Visite : 7971
Problema PdC / imianto di riscaldamento
Buongiorno a tutti, ho una casa di circa 200 MQ (piano terra, I piano, mansarda abitabile) in classe A+ (tetto isolato 22 cm fibra di legno, cappotto 16 cm lana di roccia, serramenti ad alto isolamento, eccetera) e impianto fotovoltaico (10 KW di genrazione e 40 KW di accumulo): ho rifatto interamen...
- ven dic 09, 2022 18:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
- Risposte: 197
- Visite : 40659
Re: Il vostro approccio per il dimensionamento di PdC
Buongiorno a tutti, ho una casa di circa 200 MQ (piano terra, I piano, mansarda abitabile) in classe A+ (tetto isolato 22 cm fibra di legno, cappotto 16 cm lana di roccia, serramenti ad alto isolamento, eccetera) e impianto fotovoltaico (10 KW di genrazione e 40 KW di accumulo): ho rifatto interamen...