La ricerca ha trovato 3 risultati

da andreabjim
ven dic 02, 2022 17:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario
Risposte: 14
Visite : 2274

Re: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario


Dato che al raggiungimento della P2 interviene la valvola al primario, considera lo stesso dimensionamento del primario anche al secondario.

Qui se n'era parlato


Il problema è che, mentre sul primario l'espansione tiene conto del contenuto d'acqua dei soli generatori e delle tubazioni fino ...
da andreabjim
ven dic 02, 2022 11:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario
Risposte: 14
Visite : 2274

Re: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario


Per i circuiti secondari alimentati da uno scambiatore di calore, [...], nel caso in cui la temperatura del fluido primario sia inferiore od uguale a quella di ebollizione del fluido secondario alla pressione di 0.5 bar, nel circuito secondario possono essere omessi i dispositivi di protezione ...
da andreabjim
ven dic 02, 2022 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario
Risposte: 14
Visite : 2274

Dimensionamento vaso di espansione circuito secondario

Buongiorno,
Sto approcciando allo studio della raccolta R per denunciare un nuovo impianto di riscaldamento a vaso chiuso, in centrale termica, costituito da n° 2 generatori modulari a condensazione installati a cascata in cui, il circuito primario (lato generatori), è separato dal secondario ...