Chiedo scusa,
mi si presenta questo caso: 8 anni fà è stata presentata una Scia per l'attività in oggetto.
Oggi, scopro che la vecchia caldaia da 200 kw è stata sostituita con 2 nuovi generatori (uguali) da 90 kw cadauno e, quindi, la potenza totale oggi è inferiore a quella che era prima.
Posso ...
La ricerca ha trovato 81 risultati
- lun giu 23, 2025 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74.1.A
- Risposte: 20
- Visite : 2149
- mar giu 17, 2025 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canne di evacuazione fumi in case di cura - ospedali
- Risposte: 2
- Visite : 242
Canne di evacuazione fumi in case di cura - ospedali
Chiedo scusa,
ma non trovo il riferimento nella relativa normativa ( DM del 2002 ) per gli edifici in oggetto.
E' obbligatoria l'installazione di canne (ad esempio tipo shunt) per garantire l'evacuazione di fumi in caso di incendio nelle strutture sanitarie ?
Se si, quest'obbligo dipende anche dal ...
ma non trovo il riferimento nella relativa normativa ( DM del 2002 ) per gli edifici in oggetto.
E' obbligatoria l'installazione di canne (ad esempio tipo shunt) per garantire l'evacuazione di fumi in caso di incendio nelle strutture sanitarie ?
Se si, quest'obbligo dipende anche dal ...
- gio mag 22, 2025 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
- Risposte: 5
- Visite : 1841
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Scusate,
ma ancora non mi è chiaro quanto segue:
il DM 246/87 per gli edifici di civile abitazione non rende obbligatorio far si che le pareti del vano macchine ascensore abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco e che lo stesso sia ventilato permanentemente ?? E lo stesso per il vano corsa ...
ma ancora non mi è chiaro quanto segue:
il DM 246/87 per gli edifici di civile abitazione non rende obbligatorio far si che le pareti del vano macchine ascensore abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco e che lo stesso sia ventilato permanentemente ?? E lo stesso per il vano corsa ...
- mar mag 20, 2025 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
- Risposte: 5
- Visite : 1841
Re: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Perchè in un altro post (mi pare dell'anno scorso) mi si era detto che, a fronte delle richieste del vvf per un altro condominio, dovevo venire incontro alle stesse poichè l'ascensore si trova in una attività soggetta (att. 77) e quindi, per il decreto 246/87, è comunque necessario rispettare le ...
- lun mag 19, 2025 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche dei vani macchine ascensori
- Risposte: 5
- Visite : 1841
Caratteristiche dei vani macchine ascensori
Buongiorno a tutti.
In un progetto, approvato da i VVF , si legge esplicitamente:
"le pareti dei locali macchine ascensori, comprese le porte, non parteciperanno alla compartimentazione dell'edificio, ma saranno comunque composte da materiale non combustibile".
Al mio sopralluogo, ho effettivamente ...
In un progetto, approvato da i VVF , si legge esplicitamente:
"le pareti dei locali macchine ascensori, comprese le porte, non parteciperanno alla compartimentazione dell'edificio, ma saranno comunque composte da materiale non combustibile".
Al mio sopralluogo, ho effettivamente ...
- gio apr 10, 2025 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura pratica per autorimessa (att. 75.1.A)
- Risposte: 3
- Visite : 594
Chiusura pratica per autorimessa (att. 75.1.A)
Ho il caso di un'autorimessa il cui CPI è scaduto nel 2016.
poi l'amministratore (direi gli amministratori) che è seguito non ha provveduto ad effettuare alcun rinnovo.
Cosa debbo fare oggi ? Posso consegnare scia ?
Mi preoccupano in particolare la conformità dell'imp. elettrico e le certificazioni ...
poi l'amministratore (direi gli amministratori) che è seguito non ha provveduto ad effettuare alcun rinnovo.
Cosa debbo fare oggi ? Posso consegnare scia ?
Mi preoccupano in particolare la conformità dell'imp. elettrico e le certificazioni ...
- ven apr 04, 2025 13:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Opere per aerazione vano corsa ascensore in att. 77.1.A
- Risposte: 2
- Visite : 944
Opere per aerazione vano corsa ascensore in att. 77.1.A
Chiedo scusa,
le opere relative alla creazione di ventilazione/aerazione di vano corsa ascensore e vano macchina ascensore sono da ritenersi obbligatorie ??
Mi spiego meglio, ho il caso di un condominio ove il vano corsa dell'ascensore non è dotato di ventilazione.
Non è possibile crearla forando ...
le opere relative alla creazione di ventilazione/aerazione di vano corsa ascensore e vano macchina ascensore sono da ritenersi obbligatorie ??
Mi spiego meglio, ho il caso di un condominio ove il vano corsa dell'ascensore non è dotato di ventilazione.
Non è possibile crearla forando ...
- gio apr 03, 2025 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento naspi
- Risposte: 5
- Visite : 706
Re: Posizionamento naspi
L'edificio è alto circa 27 m.
- mer apr 02, 2025 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento naspi
- Risposte: 5
- Visite : 706
Posizionamento naspi
Buonasera,
ho il caso ove debba realizzare un impianto antincendio in un condominio di 2 scale (n. 8 piani ft). Le scale sono separate dai pianerottoli di piano da porte rei 120 (ovviamente una porta rei ad ogni piano).
Chiedo se, come io credo, debba posizionare i naspi dentro il volume dei ...
ho il caso ove debba realizzare un impianto antincendio in un condominio di 2 scale (n. 8 piani ft). Le scale sono separate dai pianerottoli di piano da porte rei 120 (ovviamente una porta rei ad ogni piano).
Chiedo se, come io credo, debba posizionare i naspi dentro il volume dei ...
- mer mar 26, 2025 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti in edificio classificato come b (e h>24m)
- Risposte: 2
- Visite : 477
Idranti in edificio classificato come b (e h>24m)
Chiedo scusa,
ho un imp. a idranti collocato in un edificio di 9 piani ft (h>24 m) con by-pass autoclave.
Ho effettuato nel 2023 una prova idraulica che però non ha dato valori di pressione ottimali (statica 1,7 e dinamica di 1,1 all'ultimo idrante). Nella relazione del progetto approvato dai vvf ...
ho un imp. a idranti collocato in un edificio di 9 piani ft (h>24 m) con by-pass autoclave.
Ho effettuato nel 2023 una prova idraulica che però non ha dato valori di pressione ottimali (statica 1,7 e dinamica di 1,1 all'ultimo idrante). Nella relazione del progetto approvato dai vvf ...
- mar mar 18, 2025 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
- Risposte: 14
- Visite : 2345
Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
Buonasera a tutti,
scusate, a qualcuno è mai capitato di fare un rinnovo prima della scadenza effettiva dei 5 anni ??
Mi è stato detto al comando vvf, anche recentemente, che se i precedenti rinnovi sono stati fatti con ritardo , quello nuovo "deve scontare" tale ritardo e quindi, per "mettersi in ...
scusate, a qualcuno è mai capitato di fare un rinnovo prima della scadenza effettiva dei 5 anni ??
Mi è stato detto al comando vvf, anche recentemente, che se i precedenti rinnovi sono stati fatti con ritardo , quello nuovo "deve scontare" tale ritardo e quindi, per "mettersi in ...
- gio mar 13, 2025 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
- Risposte: 4
- Visite : 719
Disconnettore su linea alimentazione idranti
Buongiorno,
chiedo quanto segue:
dopo aver effettuato la prova idraulica (idranti in edificio di una scala di n. 8 piani ft) ho riscontrato valori soddisfacenti (anche molto superiori al valore richiesto dalla normativa) sia di pressione che di portata e verificato che l'imp. è "sotto" autoclave ...
chiedo quanto segue:
dopo aver effettuato la prova idraulica (idranti in edificio di una scala di n. 8 piani ft) ho riscontrato valori soddisfacenti (anche molto superiori al valore richiesto dalla normativa) sia di pressione che di portata e verificato che l'imp. è "sotto" autoclave ...
- lun mar 03, 2025 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per autorimessa (att. 75.1.A)
- Risposte: 9
- Visite : 1373
Scia per autorimessa (att. 75.1.A)
Buoasera,
devo procedere alla consegna di una scia per un'autorimessa e mi trovo ovviamente nella scomoda stuazione di dover asseverare.
Per quanto riguarda il contenuto dei box (che mi preoccupa molto), che per legge non debbono ospitare e contenere materiali e sostanze combustibili , è ...
devo procedere alla consegna di una scia per un'autorimessa e mi trovo ovviamente nella scomoda stuazione di dover asseverare.
Per quanto riguarda il contenuto dei box (che mi preoccupa molto), che per legge non debbono ospitare e contenere materiali e sostanze combustibili , è ...
- ven feb 28, 2025 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74 - 75 - 77
- Risposte: 5
- Visite : 689
Re: Attività 74 - 75 - 77
In quali casi è possibile utilizzare ancora la norma del 1986 per le autorimesse ??
- gio feb 27, 2025 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DL e presentazione di Scia per att. 75 e 77
- Risposte: 2
- Visite : 423
DL e presentazione di Scia per att. 75 e 77
Buongiorno,
chiedo scusa, mi è stato chiesto se sono interessato all'incarico di DL tecnico nei lavori di riqualificazione antincendio che vedranno l'installazione di una centrale di pompaggio e naspi in un condominio di 2 scale (8 piani ft). I lavori sono necessari in quanto, a seguito di un ...
chiedo scusa, mi è stato chiesto se sono interessato all'incarico di DL tecnico nei lavori di riqualificazione antincendio che vedranno l'installazione di una centrale di pompaggio e naspi in un condominio di 2 scale (8 piani ft). I lavori sono necessari in quanto, a seguito di un ...
- gio feb 27, 2025 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74 - 75 - 77
- Risposte: 5
- Visite : 689
Attività 74 - 75 - 77
Buongiorno,
chiedo se per le attività in oggetto permane tuttora il cosidetto "doppio binario" ovvero se l'uso del nuovo COPI è facoltativo.
Fino ad oggi nella presentazione di scia per le suddette attività mi sono sempre rifatto alle rispettive NTV.
Non sono molto avvezzo all'uso del nuovo COPI e ...
chiedo se per le attività in oggetto permane tuttora il cosidetto "doppio binario" ovvero se l'uso del nuovo COPI è facoltativo.
Fino ad oggi nella presentazione di scia per le suddette attività mi sono sempre rifatto alle rispettive NTV.
Non sono molto avvezzo all'uso del nuovo COPI e ...
- ven feb 14, 2025 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?
- Risposte: 6
- Visite : 1690
Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?
La CT ha avuto un CPI dal 1998 al 2004 (ex att. 91) che poi però, non si capisce per quale motivo, non è MAI stato rinnovato.
Fino ad arrivare ad oggi, qando l'amministratore attuale si è "bellamente" accorto che mancava la documentazione antincendio aggiornata e
ha "colto la palla al balzo" per ...
Fino ad arrivare ad oggi, qando l'amministratore attuale si è "bellamente" accorto che mancava la documentazione antincendio aggiornata e
ha "colto la palla al balzo" per ...
- dom feb 09, 2025 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?
- Risposte: 6
- Visite : 1690
Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?
Ciao,
scusate, ho una ct (cat. A) ove è stato rifatto l'imp. elettrico, cambiata la caldaia (ora è a condensazione e ha una potenza inferiore alla precedente) e steso intonaco ignifugo su pareti e soffitto al fine di incrementare la REI.
Inoltre, sono stati installati collarini e realizzata una ...
scusate, ho una ct (cat. A) ove è stato rifatto l'imp. elettrico, cambiata la caldaia (ora è a condensazione e ha una potenza inferiore alla precedente) e steso intonaco ignifugo su pareti e soffitto al fine di incrementare la REI.
Inoltre, sono stati installati collarini e realizzata una ...
- mer gen 08, 2025 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento naspi
- Risposte: 1
- Visite : 341
Posizionamento naspi
Chiedo scusa,
devo realizzare una colonna antincendio in una scala di n. 8 piani ft .
La scala ha, ovviamente, una porta rei 120 ad ogni piano che la separa dal pianerottolo di sbarco dell'ascensore e ingresso agli appartamenti.
Poiche mi trovo in fase di progettazione mi chiedo se è opportuno ...
devo realizzare una colonna antincendio in una scala di n. 8 piani ft .
La scala ha, ovviamente, una porta rei 120 ad ogni piano che la separa dal pianerottolo di sbarco dell'ascensore e ingresso agli appartamenti.
Poiche mi trovo in fase di progettazione mi chiedo se è opportuno ...
- mer gen 08, 2025 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Schiuma poliuretanica
- Risposte: 3
- Visite : 432
Schiuma poliuretanica
Ciao,
scusate, utilizzando una schiuma poliuretanica EI 240 per sigillare il passaggio di tubazioni in pvc in pareti di una ct, devo comunque fare una dichprod ?
Io credo di si. Scusate ma non mi è mai capitato il caso.
scusate, utilizzando una schiuma poliuretanica EI 240 per sigillare il passaggio di tubazioni in pvc in pareti di una ct, devo comunque fare una dichprod ?
Io credo di si. Scusate ma non mi è mai capitato il caso.
- mer dic 11, 2024 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Situazione spinosa
- Risposte: 8
- Visite : 1080
Situazione spinosa
Scusate,
mi trovo nella seguente situazione:
condominio con presenza di n. 2 attività (74.3.C - 75.3.C) ove le rispettive conformità antincendio (ultimo rinnovo) sono ormai scadute da circa 3 anni . Ho presentato un'offerta per il rinnovo ma non sapevo del grande ritardo di cui sopra, pertanto ...
mi trovo nella seguente situazione:
condominio con presenza di n. 2 attività (74.3.C - 75.3.C) ove le rispettive conformità antincendio (ultimo rinnovo) sono ormai scadute da circa 3 anni . Ho presentato un'offerta per il rinnovo ma non sapevo del grande ritardo di cui sopra, pertanto ...
- gio dic 05, 2024 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
- Risposte: 4
- Visite : 692
Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti
Quindi ??
Come è ovvio pensare, questo è un edificio esistente (costruito negli anni 50) e privo di ogni possibile spazio (locale) ove io possa installare
qls tipo di serbatoio o riserva idrica . Se si tratta di installare il disconnettore non credo vi siano particolari problemi ma qls altro ...
Come è ovvio pensare, questo è un edificio esistente (costruito negli anni 50) e privo di ogni possibile spazio (locale) ove io possa installare
qls tipo di serbatoio o riserva idrica . Se si tratta di installare il disconnettore non credo vi siano particolari problemi ma qls altro ...
- mer dic 04, 2024 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
- Risposte: 4
- Visite : 692
Disconnettore su linea alimentazione idranti
Chiedo per cortesia un chiarimento a chi vorrà fornirmelo in merito al disconnettore idraulico che non ho trovato inn un condominio.
Dopo l'arrivo nel locale - centrale idrica, la tubazione di acquedotto si "biforca" in 2 rami che alimentano uno le utenze domestiche e uno gli idranti collocati ad ...
Dopo l'arrivo nel locale - centrale idrica, la tubazione di acquedotto si "biforca" in 2 rami che alimentano uno le utenze domestiche e uno gli idranti collocati ad ...
- sab nov 16, 2024 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
- Risposte: 35
- Visite : 3499
Re: Aggiornamento tariffe VVF
Comunque non trovo assolutamente corretto che questi cambiamenti (aumenti), seppure comprensibili dopo anni di mantenimento delle tariffe, vengano effettuati senza alcuna comunicazione precedente.
Come sempre mettono e metteranno in difficoltà i professionisti che poi devono andare dal Committente ...
Come sempre mettono e metteranno in difficoltà i professionisti che poi devono andare dal Committente ...
- sab nov 16, 2024 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT da trattare con nuova norma
- Risposte: 5
- Visite : 769
Re: CT da trattare con nuova norma
In realtà quello che è stato fatto è:
- sostituzione del generatore con nuovo a condensazione con riduzione della potenza termica da 200 a 160 kw,
- sostituzione della canna fumaria e suo isolamento,
- modifica e rifacimento dell'imp. elettrico a servizio della ct,
- stesura di intonaco ignifugo su ...
- sostituzione del generatore con nuovo a condensazione con riduzione della potenza termica da 200 a 160 kw,
- sostituzione della canna fumaria e suo isolamento,
- modifica e rifacimento dell'imp. elettrico a servizio della ct,
- stesura di intonaco ignifugo su ...
- dom nov 10, 2024 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT da trattare con nuova norma
- Risposte: 5
- Visite : 769
CT da trattare con nuova norma
Buongiorno,
nel caso di riqualificazione di una ct alimentata a metano per consegna Scia (cat. A) è necessario rifarsi alla nuova norma (del 2020) oppure posso continuare a riferirmi alla norma del 1996 ?? Il progetto venne approvato dai VVf nel 1998.
nel caso di riqualificazione di una ct alimentata a metano per consegna Scia (cat. A) è necessario rifarsi alla nuova norma (del 2020) oppure posso continuare a riferirmi alla norma del 1996 ?? Il progetto venne approvato dai VVf nel 1998.
- sab nov 09, 2024 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Utilizzo di lastre in cartongesso REI sovrapposte
- Risposte: 1
- Visite : 364
Utilizzo di lastre in cartongesso REI sovrapposte
Chiedo per cortesia se è possibile (a vostra esperienza) procedere all'installazione di lastre in cartongesso Rei sovrapponendole al fine di raggiungere una EI di 120.
Il caso mi si presenta in una centrale termica ove l'impresa, senza comunicarmi nulla, ha installato solo una lastra da 15 mm con ...
Il caso mi si presenta in una centrale termica ove l'impresa, senza comunicarmi nulla, ha installato solo una lastra da 15 mm con ...
- mer nov 06, 2024 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serramento per ventilazione vano scale
- Risposte: 2
- Visite : 450
Serramento per ventilazione vano scale
Buongiorno,
in un condominio di n. 7 piani ft realizzato nel 2000 e dotato di idranti ad ogni piano dell'edificio, il vano scala condominiale non è dotato in sommità di serramento per la sua ventilazione . In realtà esiste una superficie di circa cm 80 x 80 in vetro-cemento che suppongo essere ...
in un condominio di n. 7 piani ft realizzato nel 2000 e dotato di idranti ad ogni piano dell'edificio, il vano scala condominiale non è dotato in sommità di serramento per la sua ventilazione . In realtà esiste una superficie di circa cm 80 x 80 in vetro-cemento che suppongo essere ...
- lun ott 21, 2024 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problema autoclave - idranti e ct
- Risposte: 2
- Visite : 395
Problema autoclave - idranti e ct
Chiedo scusa,
avrei 2 quesiti su 2 situazioni differenti:
1) in un condominio dove l'impianto idranti è " sotto autoclave " (so che posso applicare le norme transitorie), pensavo di rendere almeno autonomo lo stesso dal punto di vista elettrico . Poichè non mi intendo molto di aspetti elettrici ...
avrei 2 quesiti su 2 situazioni differenti:
1) in un condominio dove l'impianto idranti è " sotto autoclave " (so che posso applicare le norme transitorie), pensavo di rendere almeno autonomo lo stesso dal punto di vista elettrico . Poichè non mi intendo molto di aspetti elettrici ...
- mar set 17, 2024 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per attività 74 e attività 75
- Risposte: 2
- Visite : 392
Scia per attività 74 e attività 75
Buongiorno,
ho il caso di una ct (att. 74.1.A) e di una autorimessa (att. 75.1.A) ove non sono disponibili documenti relativi all'imp. elettrico a servizio di tali attività.
E' noto che, in assenza di documentazione aggiornata, è necessario procedere alla redazione di una DIRI sia per quanto ...
ho il caso di una ct (att. 74.1.A) e di una autorimessa (att. 75.1.A) ove non sono disponibili documenti relativi all'imp. elettrico a servizio di tali attività.
E' noto che, in assenza di documentazione aggiornata, è necessario procedere alla redazione di una DIRI sia per quanto ...
- mar set 17, 2024 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione per attività di deposito
- Risposte: 1
- Visite : 305
Progettazione per attività di deposito
Buongiorno a tutti,
premetto che non ho mai progettato con il Nuovo Codice, pertanto chiedo lumi in tal senso a chi, probabilmente, ha già esperienza in tal senso.
Ho ricevuto richiesta di ottenere la conformità antincendio per un'attività di deposito (circa 1100 mq) ove il servizio offerto dalla ...
premetto che non ho mai progettato con il Nuovo Codice, pertanto chiedo lumi in tal senso a chi, probabilmente, ha già esperienza in tal senso.
Ho ricevuto richiesta di ottenere la conformità antincendio per un'attività di deposito (circa 1100 mq) ove il servizio offerto dalla ...
- ven lug 26, 2024 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale macchina ascensore
- Risposte: 3
- Visite : 1070
Re: Locale macchina ascensore
Grazie per il vostro contributo.
- ven lug 26, 2024 19:32
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
- Risposte: 10
- Visite : 12590
Re: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
Ma se oggi si dovesse inserire nel calcolo (e quindi nel progetto) l'appartamento mancante avrei diversi problemi: le normative e i sistemi di calcolo sono cambiati in 9 anni , cosi come suppongo anche l'operatività del software che si utilizzerebbe (versione aggiornata e diversa da 9 anni fà).
Per ...
Per ...
- ven lug 26, 2024 19:26
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
- Risposte: 10
- Visite : 12590
Re: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
Sinceramente non me lo ricordo, sono passati 9 anni.
Credo me lo abbiano detto, altrimenti, ovviamente, avrei inserito anche quella unità imm.re nei calcoli relativi alla contabilizzazione e alla redazione della relativa tabella millesimale.
Sono molto attento a queste cose e, sinceramente, o in ...
Credo me lo abbiano detto, altrimenti, ovviamente, avrei inserito anche quella unità imm.re nei calcoli relativi alla contabilizzazione e alla redazione della relativa tabella millesimale.
Sono molto attento a queste cose e, sinceramente, o in ...
- ven lug 26, 2024 12:37
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
- Risposte: 10
- Visite : 12590
Re: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
Sembrerebbe di si.
Ma a me sembra strano che io all'epoca non abbia inserito quell'appartamento.
Che Voi ricordiate, comunque l'unità incriminata andava inserita o tra le 1000 modifiche che negli anni sono succedute, o era possibile non inserirlo proprio perchè non attaccato al centralizzato ?? Io ...
Ma a me sembra strano che io all'epoca non abbia inserito quell'appartamento.
Che Voi ricordiate, comunque l'unità incriminata andava inserita o tra le 1000 modifiche che negli anni sono succedute, o era possibile non inserirlo proprio perchè non attaccato al centralizzato ?? Io ...
- gio lug 25, 2024 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale macchina ascensore
- Risposte: 3
- Visite : 1070
Locale macchina ascensore
Chiedo scusa,
il locale macchine ascensore deve comunque essere oggetto di certrei e dichprod ??
Mi spiego meglio:
ho un funzionario dei vvf che si sta "accanendo" con un mio cliente (proprietario di un immobile) chiedendo una serie di opere e documenti per "sistemare" un locale macchine ...
il locale macchine ascensore deve comunque essere oggetto di certrei e dichprod ??
Mi spiego meglio:
ho un funzionario dei vvf che si sta "accanendo" con un mio cliente (proprietario di un immobile) chiedendo una serie di opere e documenti per "sistemare" un locale macchine ...
- gio lug 25, 2024 14:45
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
- Risposte: 10
- Visite : 12590
Re: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
Forse mi sono spiegato male io, chiedo scusa.
Nel progetto di contabilizzazione che io feci nel 2015 non inseri l'appartamento considerato (forse sbagliando) in quanto si era già distaccato dall'impianto centralizzato.
Oggi è necessario inserirlo ??
Nel progetto di contabilizzazione che io feci nel 2015 non inseri l'appartamento considerato (forse sbagliando) in quanto si era già distaccato dall'impianto centralizzato.
Oggi è necessario inserirlo ??
- mar lug 16, 2024 16:42
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
- Risposte: 10
- Visite : 12590
Correzione della ripartizione - contabilizzazione del calore
Chiedo scusa,
se un appartamento si è distaccato dall'imp. di riscaldamento condominiale, come si deve correggere oggi la tabella/ripartizione millesimale ai sensi
della norma uni 10200 ?
Devono essere rifatti tutti i sopralluoghi e tutti i conteggi relativi alle altre unità imm.ri rimaste ...
se un appartamento si è distaccato dall'imp. di riscaldamento condominiale, come si deve correggere oggi la tabella/ripartizione millesimale ai sensi
della norma uni 10200 ?
Devono essere rifatti tutti i sopralluoghi e tutti i conteggi relativi alle altre unità imm.ri rimaste ...
- mar lug 16, 2024 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impossibilità a chiudere la pratica
- Risposte: 4
- Visite : 778
Impossibilità a chiudere la pratica
Chiedo scusa, sono grato a chi mi darà un parere.
Ho una pratica antincendio (scia) per un condominio (att. 75 - 77) che non riseco a chiudere da quasi 2 anni a causa del "lassismo" e della lentezza dei fornitori dell'amministratore: l'elettricista non mi fornisce la dich. di conformità dell'imp ...
Ho una pratica antincendio (scia) per un condominio (att. 75 - 77) che non riseco a chiudere da quasi 2 anni a causa del "lassismo" e della lentezza dei fornitori dell'amministratore: l'elettricista non mi fornisce la dich. di conformità dell'imp ...
- mer mag 15, 2024 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muri perimetrali certificati come R e non REI
- Risposte: 3
- Visite : 507
Muri perimetrali certificati come R e non REI
Chiedo scusa per la banalità della domanda ma mi viene contestato quanto segue:
ho dei muri in laterizi pieni (sp. cm 40 - 42), perimetrali, che non separano spazi/volumi ove si svolgono attività differenti ma bensi confinano con spazi esterni. Ritengo, pertanto, che non debbano essere considerati ...
ho dei muri in laterizi pieni (sp. cm 40 - 42), perimetrali, che non separano spazi/volumi ove si svolgono attività differenti ma bensi confinano con spazi esterni. Ritengo, pertanto, che non debbano essere considerati ...
- sab apr 20, 2024 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
- Risposte: 2
- Visite : 455
Certificazione strutture (CERTREI) - Decreto del 2007
Buongiorno,
sto effettuando una cert. di strutture mediante l'uso delle tabelle del decreto in oggetto.
Ho i seguenti casi che mi creano quanlche perplessità:
- trave a H in cls armato ove le parti "verticali" hanno dimensione cm 35 x 50, posso certificarla come se fosse una trave "normale" di ...
sto effettuando una cert. di strutture mediante l'uso delle tabelle del decreto in oggetto.
Ho i seguenti casi che mi creano quanlche perplessità:
- trave a H in cls armato ove le parti "verticali" hanno dimensione cm 35 x 50, posso certificarla come se fosse una trave "normale" di ...
- mer mar 20, 2024 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 1436
Re: Certificazione strutture non sicura
Lo strutturista mi ha inviato una semplice mail con la quale mi conferma che i copriferri indicati sono stati rispettati per tutti gli elementi (travi - pilastri - solette).
Peccato che io non abbia in mano nessun documento (dichiarazione o certificazione) timbrato e firmato che mi possa lasciare ...
Peccato che io non abbia in mano nessun documento (dichiarazione o certificazione) timbrato e firmato che mi possa lasciare ...
- ven mar 15, 2024 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 1436
Re: Certificazione strutture non sicura
Ho ricevuto, su mia richiesta, la relazione tecnica e i disegni strutturali.
Su questi è riportato anche in una tabella il valore dei vari copriferri per le strutture in elevazione (pilastri e travi) e per le solette.
La richiesta R/EI/REI è di 60 (att. 65.2.c) e le strutture sono state gettate in ...
Su questi è riportato anche in una tabella il valore dei vari copriferri per le strutture in elevazione (pilastri e travi) e per le solette.
La richiesta R/EI/REI è di 60 (att. 65.2.c) e le strutture sono state gettate in ...
- gio mar 14, 2024 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutture non sicura
- Risposte: 6
- Visite : 1436
Certificazione strutture non sicura
Ciao a tutti,
mi si chiede di redigere la certrei per un complesso in fase di ristrutturazione (att. n. 65) ove gli elementi strutturali, travi e pilastri, sono rivestiti (tranne le solette) e quindi non rilevabili e misurabili in termini di copriferro . Ho chiesto la relazione tecnica e le tavole ...
mi si chiede di redigere la certrei per un complesso in fase di ristrutturazione (att. n. 65) ove gli elementi strutturali, travi e pilastri, sono rivestiti (tranne le solette) e quindi non rilevabili e misurabili in termini di copriferro . Ho chiesto la relazione tecnica e le tavole ...
- mer mar 13, 2024 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 2518
Re: Valori pressori non accettabili
Chiedo scusa,
l'edificio ha 7 piani f.t. e non 6, errore mio. E' un edificio realizzato nei primi anni '60 con una sup. di piano inferiore ai 400 mq
Credo comunque si rientri nel livello di pericolosità 1 quindi, suppongo, si possa sfruttare l'autoclave.
Come ho detto, ho problemi di spazio e un ...
l'edificio ha 7 piani f.t. e non 6, errore mio. E' un edificio realizzato nei primi anni '60 con una sup. di piano inferiore ai 400 mq
Credo comunque si rientri nel livello di pericolosità 1 quindi, suppongo, si possa sfruttare l'autoclave.
Come ho detto, ho problemi di spazio e un ...
- lun mar 11, 2024 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 2518
Re: Valori pressori non accettabili
Perchè 2 idranti e non 3 ?
Che altezza antincendio hai con 6 piani ?
Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo.
Il ...
- mar feb 27, 2024 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 2518
Valori pressori non accettabili
Buongiorno,
come ormai ultimamente mi accade a Milano (probabilmente l'acquedotto ha ridotto i valori di pressione) ho il caso di un imp. idranti in un condominio di
6 piani ft ove, a fronte della prova idraulica effettuata (con in funzione n. 2 idranti, ovvero ultimo e penultimo piano, e ...
come ormai ultimamente mi accade a Milano (probabilmente l'acquedotto ha ridotto i valori di pressione) ho il caso di un imp. idranti in un condominio di
6 piani ft ove, a fronte della prova idraulica effettuata (con in funzione n. 2 idranti, ovvero ultimo e penultimo piano, e ...
- mer dic 13, 2023 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Rei
- Risposte: 1
- Visite : 410
Porte Rei
Chiedo scusa,
ho un caso nel quale in un condominio le porte rei che separano l'autorimessa dai corridoi che portano alle cantine non hanno alcuna targhetta sul telaio.
Ovviamente le porte non sono neppure accompagnate da documentazione di supporto (conformità, omologazione ...) se non una misera ...
ho un caso nel quale in un condominio le porte rei che separano l'autorimessa dai corridoi che portano alle cantine non hanno alcuna targhetta sul telaio.
Ovviamente le porte non sono neppure accompagnate da documentazione di supporto (conformità, omologazione ...) se non una misera ...
- gio nov 23, 2023 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
- Risposte: 7
- Visite : 1000
Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Il progetto sicuramente c'è e la ditta che ha effettuato i lavori pure.
Ho richiesto tutto ovviamente.
Come ho detto mi preoccupa la uni 12845 se non erro ... la norma di buona tecnica che regola la realizzazione delle centrali di pompaggio
Temo contino sul fatto che (a milano) dicono che le ...
Ho richiesto tutto ovviamente.
Come ho detto mi preoccupa la uni 12845 se non erro ... la norma di buona tecnica che regola la realizzazione delle centrali di pompaggio
Temo contino sul fatto che (a milano) dicono che le ...
- gio nov 23, 2023 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
- Risposte: 7
- Visite : 1000
Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Buonasera, il tema è il seguente.
In un condominio è stato utilizzato un locale sottorampa (la rampa conduce ai box nel cortile interno al condominio) ove si sono collocate le nuove pompe a servizio dell'imp. antincendio (idranti) e dell'impianto autoclave. Trattasi pertanto di un locale (nuovo) ad ...
In un condominio è stato utilizzato un locale sottorampa (la rampa conduce ai box nel cortile interno al condominio) ove si sono collocate le nuove pompe a servizio dell'imp. antincendio (idranti) e dell'impianto autoclave. Trattasi pertanto di un locale (nuovo) ad ...