La ricerca ha trovato 90 risultati

da leo22
lun apr 15, 2024 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Risposte: 5
Visite : 167

Re: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?

Leggendo meglio, ho visto che nel Mod. Dich. Posa opera, lateralmente c'è scritto "da consegnare insieme alla richiesta di C.P.I. mod. PIN. 3" quindi è più che superato.
Quindi come dici tu, è solo un di più una documentazione di corredo a discrezione dell'asseveratore
da leo22
lun apr 15, 2024 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Risposte: 5
Visite : 167

Re: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?

Quindi è solo a discrezione dell'asseveratore e può anche non essere consegnato.
Grazie mille!
da leo22
lun apr 15, 2024 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Risposte: 5
Visite : 167

Re: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?

Quindi per una parete realizzata ex novo che ha funzione di compartimentazione (parete in lastre di cartongesso con rapporto di prova), in fase di SCIA posso non consegnare alcuna documentazione ai VVF ma lasciar la Dich. Posa in opera nel fascicolo lasciato presso l'attività? Oppure consegneresti i...
da leo22
lun apr 15, 2024 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?
Risposte: 5
Visite : 167

MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 valido?

Buongiorno, è ancora valido il MOD. DICH. RIV. PROT. -2004 "Dichiarazione di corretta Posa dei rivestimenti protettivi per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco"? Il modulo fa riferimento anche al mod. REL.REI a firma del professionista, modulo che m...
da leo22
ven apr 12, 2024 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 9247

Re: Lunghezza via di esodo

Scusate, intendete che almeno una via di esodo deve avere quella lunghezza massima con i vecchi DM o con il COPI?
da leo22
mer apr 10, 2024 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 9247

Re: Lunghezza via di esodo

Confermo.. Nel Codice è esplicitato che almeno una delle lunghezze delle vie di esodo deve essere inferiore al massimo consentito in base alla valutazione del rischio
da leo22
mer apr 10, 2024 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 9247

Lunghezza via di esodo

Buongiorno, Per favore, qualcuno mi chiarisca un dubbio che non riesco a togliere da tempo. Utilizzando i vecchi DM di tipo prescrittivo, in generale devo avere minimo due vie di esodo, fatto salvo per qualche eccezione di corridoio cieco. Entrambe le vie di esodo devono rispettare la lunghezza mass...
da leo22
mer apr 10, 2024 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 6735

Re: Carico d'incendio liquido disinfettante

https://www.idsdental.it/prodotti_pdf/s ... inagel.pdf

in questa scheda di sicurezza in fondo alla pagina 2 vedo che la concentrazione di Alcool etilico (Etanolo) è del 60%.

Hai altri riferimenti?
da leo22
mar apr 09, 2024 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 6735

Re: Carico d'incendio liquido disinfettante

Grazi per il riscontro
da leo22
lun apr 08, 2024 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 6735

Re: Carico d'incendio liquido disinfettante

Mi sto occupando della realizzazione di una nuova Casa di Comunità e devo valutare se, date le quantità di materiale in deposito, vale la pena compartimentare o no quel ripostiglio di 10 mq. Se consideri il 60% del totale, il carico d'incendio è ancora più basso... Concordi sul fatto che non è neces...
da leo22
lun apr 08, 2024 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio liquido disinfettante
Risposte: 8
Visite : 6735

Carico d'incendio liquido disinfettante

Esercizietto di calcolo del carico d'incendio : in un ripostiglio sono contenuti 25 kg di liquido igienizzante (tipo amuchina). Dalla scheda di sicurezza ho visto che è presente etanolo in concentrazione al 60% . Per il calcolo del carico d'incendio ho considerato : - 25 kg di etanolo (30 MJ/kg) con...
da leo22
mer mar 20, 2024 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 1
Visite : 241

REAZIONE AL FUOCO - COPI

Buongiorno, sicuramente è già stata affrontata la tematica, ma non trovo un post che affronta esattamente la questione: Reazione al fuoco secondo il Codice: nella "Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento" la postilla [2] afferma che per contro...
da leo22
ven mar 01, 2024 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo - guaina impermeabile
Risposte: 3
Visite : 230

Re: Via di esodo - guaina impermeabile

Normativa DM_19_08_1996 - Pubblico spettacolo. Teatro da circa 475 m2 per 410 spettatori. Altezza antincendio +8.2 m.
La guaina è a vista !
da leo22
ven mar 01, 2024 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo - guaina impermeabile
Risposte: 3
Visite : 230

Via di esodo - guaina impermeabile

Buongiorno, una via di esodo di un teatro passa da una terrazza esterna dove si deve posare una guaina impermeabile. Il fornitore, dichiaratosi grande esperto, dice che non è un problema che la classe di reazione al fuoco sia in classe E, dato che la via di esodo è esterna. Io invece vorrei far inst...
da leo22
lun gen 22, 2024 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13 Fasce di separazione
Risposte: 9
Visite : 665

Re: RTV 13 Fasce di separazione

Quindi a prescindere dal tipo di chiusura d'ambito (SA/SB/SC), anche per edifici di tipo SA dove il cappotto non richiede particolari requisiti di reazione e resistenza, bisogna prevedere le fasce di separazione di cui al V.13.5...

Ti ringrazio per la condivisione.
da leo22
lun gen 22, 2024 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 13 Fasce di separazione
Risposte: 9
Visite : 665

Re: RTV 13 Fasce di separazione

Buongiorno, mi collego a questo post per un chiarimento sulla V13. Le fasce di separazione si devono applicare a edifici soggetti a controllo da parte dei VVF a prescindere che siano SA, SB o SC? Quindi, ad esempio, in una scuola a due piani fuori terra con meno di 300 persone (chiusure d'ambito SA)...
da leo22
gio nov 23, 2023 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 451

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

se gli impianti sono a saturazione non puoi aprire niente in fase di scarica ed estinzione se invece avessi un impianto a CO2 a protezione localizzata, anche se ti si aprono i lucernari non ci sono problemi dico una cosa ma è come se non l'avessi detta (qui nessuno è d'accordo) quei locali li devi ...
da leo22
gio nov 23, 2023 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 451

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

Ciao,
mi trovo con lo stesso dubbio per un impianto di spegnimento a gas. Hai trovato una risposta?
da leo22
gio ago 31, 2023 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo diversamente abili
Risposte: 9
Visite : 568

Re: Esodo diversamente abili

Certo, solitamente descrivo sommariamente quali sono le procedure previste in caso di emergenza, senza però entrare nel dettaglio che viene affrontato ne piano di emergenza.
da leo22
mer ago 30, 2023 00:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO
Risposte: 2
Visite : 234

Re: CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO

Grazie Terminus
da leo22
mar ago 29, 2023 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo diversamente abili
Risposte: 9
Visite : 568

Re: Esodo diversamente abili

Ciao,
mi intrometto nell'argomento. Il piano delle emergenze viene però redatto dal datore di lavoro e RSPP, non deve essere presentato nel progetto sottoposto a parere dai Vigili del Fuoco... o sbaglio? Quella del parere non è un po' prematura come fase?
da leo22
mar ago 29, 2023 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO
Risposte: 2
Visite : 234

CARICO D'INCENDIO STRUTTURE IN LEGNO

Buongiorno, ho un dubbio sul calcolo del carico d'incendio di edifici con strutture in legno: Si considera la superficie totale o quella direttamente esposta all'incendio? Per intenderci, se ho una stanza dove tutti i componenti strutturali in legno sono rivestiti da finiture ignifughe, si considera...
da leo22
mer lug 19, 2023 20:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo
Risposte: 8
Visite : 424

Re: Spazio calmo

Purtroppo in questa scuola 6 delle 7 classi sono al piano primo. Molto limitante, ma non trovo altre possibilità
da leo22
mer lug 19, 2023 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo
Risposte: 8
Visite : 424

Re: Spazio calmo

Soprattutto in una scuola primaria... cavolo, la vedo dura poter adattare una scuola esiste sottoposta a tutela. Devo inventarmi qualcosa!
Grazie per il confronto.
da leo22
mer lug 19, 2023 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo
Risposte: 8
Visite : 424

Re: Spazio calmo

Parlo di un edificio dove non è applicabile l'esodo progressivo
da leo22
mer lug 19, 2023 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo
Risposte: 8
Visite : 424

Re: Spazio calmo

Ciao Terminus, mi ricollego a questo post per un confronto sullo stesso tema... Secondo te, se non è possibile ricavare uno spazio calmo al piano primo, non si può prevedere nessun disabile? Mi sembra un po' limitante se parliamo di un edificio di piccole dimensioni. Dalla tua esperienza è derogabil...
da leo22
ven giu 30, 2023 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Grazie mille, gentilissimo. Posso chiederti da dove hai preso il valore dell'impianto elettrico?
Inoltre, avendo carico d'incendio < 200 MJ/mq non ho nemmeno requisiti particolari di aerazione, giusto? Chiedo perchè il locale in questione non ha aperture verso l'esterno
da leo22
ven giu 30, 2023 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Superiore a 25 mq.
Per la regola tecnica V.7 se superficie > 25 mq e carico d'incendio > 600 MJ/mq dovrebbe essere considerato area TM e quindi compartimentato.
Oppure deve essere considerato TT (quantità significative di apparecchiature elettroniche) ?
da leo22
gio giu 29, 2023 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Scusate, torno all'attacco con compartimentazioni e ventilazione... in una scuola ho un locale tecnico con le seguenti apparecchiature: - n.3 Q.E piccoli; - n.1 produttore di ACS - armadio rack Non so come calcolarne il carico d'incendio, non so come quantificare i materiali presenti... Direste mai ...
da leo22
mer giu 28, 2023 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Grazie! Per una UTA con portata di 5.000 mc/h secondo te posso dare per scontato che supero i 600 mJ/mq?
da leo22
mer giu 28, 2023 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Ciao,
sempre sullo stesso tema, come calcolereste il carico d'incendio di un locale tecnico contenente una UTA e altre apparecchiature elettriche tipo quadri elettrici?
da leo22
mar giu 27, 2023 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone
Risposte: 12
Visite : 1608

Re: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone

Buongiorno,
mi intrometto per un dubbio su impianti sportivi e spogliatoi.
Per un campo da calcio all'aperto, i locali spogliatoi che superano i 200 mq si configurano come attività 65 e quindi sottoposti a controllo da parte dei VVF?
da leo22
gio giu 22, 2023 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler modifica
Risposte: 5
Visite : 267

Re: sprinkler modifica

Non direi, ma è il piano terra di una torre residenziale che era stato lasciato vuoto in attesa di affittarlo a qualche attività. Abbiamo trovato lo sprinkler installato, e una volta che è lì come dice Terminus la normativa dice che deve essere a copertura di tutte le aree... Anche se non condivido ...
da leo22
mer giu 21, 2023 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler modifica
Risposte: 5
Visite : 267

Re: sprinkler modifica

Avrei preferito evitarlo per questioni economiche dato il minimo rischio di innesco e il ridotto carico d'incendio... però sì, convengo con te che se è scritto così nella norma, non si hanno tante possibilità... Grazie!
da leo22
mer giu 21, 2023 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sprinkler modifica
Risposte: 5
Visite : 267

sprinkler modifica

Buongiorno, in un locale che prima era vuoto e ora è adibito a salone per parrucchieri era già installato un sistema sprinkler a protezione dell'intero locale. Secondo voi è necessario ampliare le zone coperte da sprinkler anche a piccoli depositi (guardaroba e locale tecnico con bollitore) che veng...
da leo22
mer giu 14, 2023 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Non mi prendo la briga di rinnovare quando sono certo che la situazione non è conforme Il rinnovo lo firma il titolare, la responsabilità è sua. La nostra è solo quella riguardante l'asseverazione impianti e protettivi. Deontologicamente è corretto fare una bella comunicazione al titolare evidenzia...
da leo22
mer giu 14, 2023 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Sì infatti non ho intenzione di rinnovare il CPI dato che non è conforme.
Grazie!
da leo22
mer giu 14, 2023 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Chiaro, grazie mille per il tuo contributo!
da leo22
mer giu 14, 2023 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Re: Aerazione depositi

Dalla documentazione che ho in mano (CPI e rinnovo) non è specificato nulla. Forse dovrei verificare con un accesso agli atti? Non è strano che ci sia un deposito senza aerazione? Secondo te se è stata una "svista" e devo mettere il tutto in regola, è ammessa la ventilazione forzata o devo...
da leo22
mer giu 14, 2023 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 1443

Aerazione depositi

Buongiorno, mi trovo a dover richiedere il rinnovo di SCIA di una scuola con progetto antincendio redatto sicuramente secondo il DM 26/08/1992 dato che il primo CPI è datato 2008. Il CPI è già stato rinnovato una volta, quindi ora deve essere rinnovato per la seconda volta. Il mio dubbio riguarda un...
da leo22
sab giu 10, 2023 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice
Risposte: 41
Visite : 2978

Re: Minicodice

Puoi tranquillamente dire qual è il numero effettivo di persone in quell'attività tramite dichiarazione del titolare. È abbastanza irreale che ci siano 91 persone in un deposito!
da leo22
mer giu 07, 2023 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Risposte: 12
Visite : 771

Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO

Gmeister la penso come te. Dipende anche dalla valutazione del rischio e dal bene che si intende tutelare. Nel mio caso è un edificio tutelato non tanto per pregio artistico ma perché realizzato da più di 70 anni quindi mi sento tranquilla nel non applicare la V12 anche sotto affermazione dei funzio...
da leo22
mer giu 07, 2023 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Risposte: 12
Visite : 771

Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO

Mi è capitato di fare la stessa domanda sia a funzionari diversi sia durante un webinar che in presenza presso un Comando dei VVF ed entrambi mi hanno risposto la stessa cosa, ovvero che non è da applicare la V.12. Poi si sa, è tutto molto soggettivo... Magari trovi qualche funzionario che la pensa ...
da leo22
mar giu 06, 2023 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Risposte: 12
Visite : 771

Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO

Gmeister ha scritto: mar giu 06, 2023 17:31 Vale la più gravosa, quindi lv III. La V.7 non tiene in considerazione Rbeni, quella è una questione spiegata nella RTO
Grazie! mi sai dire più o meno dove trovo questa specifica?
da leo22
mar giu 06, 2023 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Risposte: 12
Visite : 771

Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO

Terminus ha scritto: mar giu 06, 2023 17:35 Occorre applicare anche la V12, se l'edificio è tutelato.
IRAI livello IV.
La scuola è edificio NON aperto al pubblico, quindi non si tiene conto della V.12
da leo22
mar giu 06, 2023 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO
Risposte: 12
Visite : 771

Re: SCUOLA IN EDIFICIO TUTELATO

Buongiorno a tutti, mi ricollego all'argomento scuola in edificio tutelato per il seguente dubbio: Secondo la V.7 per la scuola in questione per il "capitolo S.7 rivelazione fumi" sarebbe sufficiente un livello di prestazione I. Tuttavia, la RTO richiederebbe il livello di prestazione III ...
da leo22
gio mag 25, 2023 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1406

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

Ciao, mi sono soffermata sul vostro quesito. Non mi è chiara una cosa per quanto riguarda la colonna a secco così come intesa dal COPI. All'interno dell'edificio è solo presente una valvola a cui si attaccano i VVF oppure è presente un idrante/naspo? Qual è lo schema di impianto? è costituito solo d...
da leo22
gio mag 25, 2023 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa per centri natatori
Risposte: 3
Visite : 245

Re: Normativa per centri natatori

Era il mio dubbio...
Io andrei con il DM 18/03/1996 per impianti sportivi. Tu che dici?
da leo22
gio mag 25, 2023 14:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa per centri natatori
Risposte: 3
Visite : 245

Normativa per centri natatori

Ciao,
sulla base della vostra esperienza, per un centro natatorio con piscine olimpioniche e con tribune da 2.000 spettatori, che normativa utilizzereste? Dm 18/03/1996 per impianti sportivi (integrato con il DM 18/08/1996 per pubblico spettacolo) o il COPI?
da leo22
mer mag 17, 2023 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alimentari - copertura in legno
Risposte: 5
Visite : 305

Re: Deposito alimentari - copertura in legno

In ogni caso, se ricado nel livello di prestazione II, posso definire la resistenza al fuoco a prescindere dal carico di incendio reale, no?