La ricerca ha trovato 19 risultati
- mar ott 24, 2023 16:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC residenziale si applica la UNI10339 sempre?
- Risposte: 71
- Visite : 5525
Re: VMC residenziale si applica la UNI10339 sempre?
Buona giornata, a mio parere, se trattasi di civile abitazione con i rapporti aero-illuminanti di legge l'impianto VMC è una integrazione volontaria e opzionale ai fini igienico-sanitari. Per cui il cliente vede il progetto, lo approva e amen. Non vi è responsabilità alcuna da parte del progettista ...
- gio giu 29, 2023 15:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tipologia intervento L1091 frazionamento con cambio uso
- Risposte: 1
- Visite : 435
Tipologia intervento L1091 frazionamento con cambio uso
Buon pomeriggio a tutti, mi trovo a dover preparare le pratiche energetiche per n. 5 appartamenti che vengono ricavati da un cambio d'uso e frazionamento di un ufficio (unica u.i.) al piano secondo di un condominio molto esteso ad uso misto uffici/residenza. Vengono realizzati 5 appartamenti tutti a...
- mar mag 23, 2023 10:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Azioni a tutela dei professionisti termotecnici in relazione all'aumento dei casi di formazione di muffe e condense
- Risposte: 7
- Visite : 1003
Re: Azioni a tutela dei professionisti termotecnici in relazione all'aumento dei casi di formazione di muffe e condense
Buona giornata, l'idea non è quella di deresponsabilizzare i tecnici o fare strane operazioni di lobby, ci mancherebbe, anzi il contrario. L'impegno e la professionalità da applicare nei progetti di riqualificazione nei prossimi anni dovrà essere ineccepibile, però ad esempio potrebbe essere utile f...
- dom mag 21, 2023 21:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Azioni a tutela dei professionisti termotecnici in relazione all'aumento dei casi di formazione di muffe e condense
- Risposte: 7
- Visite : 1003
Azioni a tutela dei professionisti termotecnici in relazione all'aumento dei casi di formazione di muffe e condense
Carissimi, scrivo questo post a seguito di numerosi incontri e analisi effettuate con colleghi del settore termotecnico con i quali abbiamo constatato un aumento dei contenziosi e delle richieste di risarcimento danni avanzate verso colleghi che si sono occupati di interventi di riqualificazione ene...
- mer mag 17, 2023 12:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: muffa post cappotto
- Risposte: 67
- Visite : 12763
Re: muffa post cappotto
Buona giornata, in effetti l'ultimo inverno è stato molto critico per i fenomeni di muffa, molti clienti hanno avuto il problema, anche su interventi fatti molti anni prima e che fino adesso non avevano avuto problemi. In questo caso mi pare che il problema sia molto concentrato, non è semplice stab...
- mer mag 17, 2023 11:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica ponte termico infisso
- Risposte: 10
- Visite : 1128
Re: Verifica ponte termico infisso
Buona giornata, concordo certamente con quanto scritto, però occorre distinguere gli adempimenti legati al DM 26/6/2015 relazione tecnica ex Legge 10 ecc, da quanto attiene alla fase realizzativa e di posa. Il tecnico che redige la relazione deve attenersi a quanto richiesto dalla legge e procedere ...
- mar mag 16, 2023 17:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica ponte termico infisso
- Risposte: 10
- Visite : 1128
Re: Verifica ponte termico infisso
Buon pomeriggio, certamente è una buona pratica fare tale verifica per le condense e muffe e certamente va considerato il contributo nel calcolo dei vari parametri. Per la verifica delle condense e muffe però, stando alla lettera al decreto, tale verifica sui ponti è specificatamente indicata per i ...
- mar mag 16, 2023 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione primo livello o no?
- Risposte: 8
- Visite : 982
Re: Ristrutturazione primo livello o no?
Grazie mille Boba, si tratta di intonaci relativi alle pareti esterne per cui credo proprio che vadano conteggiati. Mi sono sempre chiesto se si parla anche dell'intonaco relativo a muri esterni (verso l'esterno) dal lato esterno oppure anche dal lato interno. In effetti pensare che se ho gli intona...
- mar mag 16, 2023 16:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Umidità in casa e pavimento bagnato
- Risposte: 13
- Visite : 5500
Re: Umidità in casa e pavimento bagnato
Buon pomeriggio, da quello che descrivi, una volta esclusi agenti esterni (ad es. eventuali infiltrazioni, parti ammalorate, tubi rotti ecc...) che possono provocare fenomeni di muffa, solitamente la causa di tali fenomeni è da ricercarsi nel tasso di umidità interna, infatti la normale attività nel...
- lun mag 15, 2023 18:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione primo livello o no?
- Risposte: 8
- Visite : 982
Re: Ristrutturazione primo livello o no?
Ciao, grazie, della risposta. Il progetto architettonico prevede che vengano demoliti e rifatti gli intonaci su tutte le pareti, io sapevo che anche il rifacimento degli intonaci veniva considerato come intervento sull'involucro da conteggiare nella superficie (c'era anche quella soglia del 10% da n...
- lun mag 15, 2023 18:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione primo livello o no?
- Risposte: 8
- Visite : 982
Re: Ristrutturazione primo livello o no?
Grazie mille Boba, purtroppo rispettare tutte le verifiche del primo livello sembra un'impresa ardua, soprattutto ho grossi problemi con la verifica dell'EPh dell'involucro, in quanto mi farebbero cappottare completamente tutte le pareti (vengono demoliti tutti gli intonaci)... Per rimanere nell'amb...
- lun mag 15, 2023 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione primo livello o no?
- Risposte: 8
- Visite : 982
Ristrutturazione primo livello o no?
Un saluto a tutti, stiamo analizzando una ristrutturazione di una vecchia casa a due piani formata da due unità immobiliari che al momento sono riscaldate da una caldaia a gas unica e impianto vetusto a radiatori. Andiamo a rifare gli intonaci, il tetto e il solaio verso terra (>50'%) e a ristruttur...
- mar apr 04, 2023 12:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SITO ENEA RIPRISTINATO E MODIFICHE
- Risposte: 26
- Visite : 1320
Re: SITO ENEA RIPRISTINATO E MODIFICHE
Scusate, un quesito. Sto predisponendo il SAL finale sul portale ENEA e ho inserito "0" nella voce spese effettuate dopo il 31/3 e quindi mi imputa giustamente tutto come detraibile. Però sebbene le fatture sono tutte del 2022 ho un pagamento fatto nel 2023. Secondo voi devo mettere quella...
- lun gen 30, 2023 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole a tre vie e denuncia INAIL impianto termico
- Risposte: 4
- Visite : 1207
Re: Valvole a tre vie e denuncia INAIL impianto termico
Grazie per le risposte, in realtà nel modulo chiede letteralmente un'altezza in metri tra generatore e sommità impianto (dislivello), che nel mio caso è solo riferita al primario, che poi la pressione utilizzata per il calcolo sia 1,5 bar ok va bene però non so se inserire una pressione lì sia poi o...
- ven gen 27, 2023 12:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvole a tre vie e denuncia INAIL impianto termico
- Risposte: 4
- Visite : 1207
Valvole a tre vie e denuncia INAIL impianto termico
Buona giornata a tutti, sto predisponendo una pratica INAIL per denuncia nuovo impianto. L'impianto è costituito da una caldaia murale a condensazione da 95 kW, circuito primario con scambiatore di calore a piastre in centrale e poi ho il secondario che sale su ai piani (palazzina di 4 piani). Avrei...
- mar gen 03, 2023 16:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratica ENEA e rinnovo assicurazione
- Risposte: 139
- Visite : 13698
Re: Pratica ENEA e rinnovo assicurazione
Buon pomeriggio, anche io avevo una polizza a scalare AIG, con Willis, che ho utilizzato per SAL precedenti durante il 2022. Dal momento che AIG non ha rinnovato la polizza e quindi non ho potuto fare l'estensione al 2023, ho acquistato una nuova polizza a scalare da un altra compagnia e l'ho inseri...
- lun nov 14, 2022 16:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Portale ENEA e polizza con massimale < 500.000,00 euro
- Risposte: 69
- Visite : 9366
Re: Portale ENEA e polizza con massimale < 500.000,00 euro
Bad News! Ho parlato col mio broker AIG. Per ora non è prevista alcuna estensione temporale della polizza a consumo e lui stesso mi ha detto che è stupito che ancora non sia arrivata perché l'altra volta l'hanno data con un certo anticipo. Poiché altri gli stanno chiedendo questa cosa farà richiest...
- lun nov 14, 2022 14:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Invio Pratica SAL di fine lavori
- Risposte: 19
- Visite : 3199
Re: Invio Pratica SAL di fine lavori
Grazie Boba per la risposta, ho questo dubbio in quanto al momento quando vado a fare un SAL per un cantiere per il quale ho già utilizzato la polizza precedente (quella che ora scade) non mi chiede se voglio utilizzare l'altra polizza (quella più recente) che pure ho già inserito nella sezione &quo...
- lun nov 14, 2022 10:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Invio Pratica SAL di fine lavori
- Risposte: 19
- Visite : 3199
Re: Invio Pratica SAL di fine lavori
Buona giornata a tutti, ritorno sull'argomento in quanto ho una polizza AIG a scalare che non potrà essere rinnovata per il 2023 (scade a fine anno e non la rinnovano, non so perchè tra l'altro) e con la quale ho già inviato diversi SAL nel corso del 2022. Ora per fare i SAL finali nel 2023 ho acqui...