La ricerca ha trovato 18 risultati

da Mike_Bravo_9_5
ven mar 31, 2023 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vasca antincendio a servizio di due reti idranti
Risposte: 3
Visite : 374

Re: Vasca antincendio a servizio di due reti idranti

si può assolutamente fare, nei condomini industriali è la cosa più logica da fare (salvo poi avere problemi di altro tipo) un'unica riserva idrica e relativo sistema di pompaggio antincendio a servizio di più reti idranti anche di fabbricati aventi diversa titolarità l'importante è poi formalizzare...
da Mike_Bravo_9_5
ven mar 31, 2023 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vasca antincendio a servizio di due reti idranti
Risposte: 3
Visite : 374

Vasca antincendio a servizio di due reti idranti

Ciao, ho un quesito per cui non ho trovato molte risposte. Il nostro cliente sta costruendo uno stabilimento e sta affittando un capannone per crearci una succursale. Appurato che innanzitutto vorrei verificare se la rete idranti è necessaria o meno, immaginiamo che ci sia. Vorrebbero usare la stess...
da Mike_Bravo_9_5
mer feb 01, 2023 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito sulle vie di esodo
Risposte: 4
Visite : 483

Quesito sulle vie di esodo

Ciao, ho un problema con le vie di esodo che mi sta facendo impazzire. Ho un soppalco. Sarò già costretto a fare una seconda scala per eliminare i corridoi ciechi. Sfortunatamente, nemmeno con questa soluzione posso garantire una lunghezza dei percorsi di esodo inferiore a 45 metri (livello A3). In ...
da Mike_Bravo_9_5
ven gen 27, 2023 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà
Risposte: 7
Visite : 687

Re: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà

Ripropongo la domanda:

avendo dimensionato secondo appendice H, però superficie 3600 metri quadrati di superficie, secondo voi è necessario fare la simulazione FSE? Vorrei evitarla sia per la difficoltà, sia per i tempi che sicuramente sono considerevoli.

O esiste qualche scappatoia?
da Mike_Bravo_9_5
gio gen 26, 2023 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
Risposte: 10
Visite : 708

Re: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A

Io mi preoccuperei piuttosto di denuncia all'INAIL e ASL, se fossi in lui... :D
da Mike_Bravo_9_5
lun gen 23, 2023 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà
Risposte: 7
Visite : 687

Re: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà

Resta il problema del fatto che non posso applicare la barriera al fumo e realizzare i "compartimenti a soffitto" come richiesto. Se contassi il locale cottura all'interno del compartimento, inoltre, sarei a oltre 3000 mq e tanti saluti al criterio di superficie. Ok però se vuoi adeguare ...
da Mike_Bravo_9_5
ven gen 20, 2023 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà
Risposte: 7
Visite : 687

Re: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà

Ammesso tu vada con il COPI, dovrai attribuire un unico profilo di rischio al compartimento (magazzino + cottura cibi) e quindi il peggiore (immagino A3-A4). Il LP per S.8 per piani interrati risulterebbe un LPIII (a meno di tue diverse valutazioni). Quindi SEFC con soluzione conforme secondo UNI 9...
da Mike_Bravo_9_5
gio gen 19, 2023 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

La modellazione la faccio cercando di fare un censimento dei materiali, indicando zona dello stoccaggio, estensione e materiali. La curva la costruisco con quanto indicato dal COPI, HRRmax cerco qualche studio, guardo il SFPE Handbook e in genere ho fortuna. Il tasso di crescita lo ipotizzo guardand...
da Mike_Bravo_9_5
gio gen 19, 2023 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

Ciao, Ciao, hai poi avuto notizie? Anche io ho spesso il tuo stesso problema, e anche io mi trovo a dover fare delle stime su cui ho parecchi dubbi In attesa di altri pareri ti dico la mia, ovvero, hai più strade percorribili: 1) Moltiplichi il valore della potenza al metro quadro, per la faccia de...
da Mike_Bravo_9_5
gio gen 19, 2023 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà
Risposte: 7
Visite : 687

Re: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà

Ciao, ti ringrazio per la risposta. Procedere alla compartimentazione (si dovrebbe andare a REI 120) ho purtroppo appurato non essere fattibile, in queste condizioni. La geometria del magazzino non è regolare: si parla di un grande locale regolare in cui poi sono stati fatti, possiamo dire, dei &quo...
da Mike_Bravo_9_5
gio gen 19, 2023 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: apparecchi Robur e attività soggetta
Risposte: 8
Visite : 1819

Re: apparecchi Robur e attività soggetta

e per quale pratica ragione? Fai questa prova. Sgancia volutamente un paio di bocchettoni sui tubi del gas alle macchine posizionate all'interno e fallo su macchine posizionate all'esterno e vedi che succede dopo qualche ora. 3 Robur da 30 kW non sono soggetti. Se sgancio 3 bocchettoni non succede ...
da Mike_Bravo_9_5
gio gen 19, 2023 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

Ciao, hai poi avuto notizie?
Anche io ho spesso il tuo stesso problema, e anche io mi trovo a dover fare delle stime su cui ho parecchi dubbi
da Mike_Bravo_9_5
gio gen 19, 2023 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà
Risposte: 7
Visite : 687

Impianto di estrazione meccanica fumi - grosse difficoltà

Ciao, ho un problema che non so riuscendo a gestire. Ho un piano interrato e devo mettere le cose a posto al cliente, facendo una valutazione di progetto. Va tutto bene, tranne per lo smaltimento dei fumi. In origine doveva fare delle aperture naturali, che però poi sono sparite nel limbo e adesso v...
da Mike_Bravo_9_5
mar dic 13, 2022 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE BIDIREZIONALE
Risposte: 5
Visite : 660

Re: COMPARTIMENTAZIONE BIDIREZIONALE

Io ho sempre inteso, automaticamente, la compartimentazione come "bidirezionale": ciò che protegge A da un incendio in B, protegge automaticamente B da un incendio in A. L'unico momento in cui vedrei cadere questa reciprocità è se la classe di compartimentazione che mi ritrovo è 90, per A ...
da Mike_Bravo_9_5
mar dic 13, 2022 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C
Risposte: 11
Visite : 1009

Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

No. Palestra da 300 mq. È attività soggetta, non è nel campo di applicazione del DM 1994 impianti sportivi, non è nel campo di applicazione del Codice. Attività di sverniciatura con forno a metano oltre 116 kW, attività 74, idem. Ecc., compresa la 10-12 di questa discussione. Caspita, grazie per la...
da Mike_Bravo_9_5
mar dic 13, 2022 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C
Risposte: 11
Visite : 1009

Re: NORME VALUTAZIONE PROGETTO att. 10.2.C e 12.3.C

Non vedo che differenza ci sia tra una norma abrogata e una norma in cui non rientri come campo di applicazione, di fatto nessuna dei due è applicabile e quindi come dicevo prima non devi per nulla argomentare, sei libero di scegliere quello che ritieni, addirittura non seguendo nessuna delle due n...
da Mike_Bravo_9_5
mar dic 13, 2022 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo Elettrogeno scollegato
Risposte: 3
Visite : 611

Re: Gruppo Elettrogeno scollegato

Ragazzi grazie per le risposte, anche se arrivo in ritardo.

Raccolgo il vostro suggerimento con vivo piacere ;)
da Mike_Bravo_9_5
gio nov 24, 2022 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo Elettrogeno scollegato
Risposte: 3
Visite : 611

Gruppo Elettrogeno scollegato

Buonasera colleghi, sono uno nuovo e giovincello (27 anni, 6 mesi di esperienza). Andateci piano che sono carne da cannone :D Andando al punto: un cliente ha un gruppo elettrogeno scollegato dalla rete principale. L'ho controllato, effettivamente è inutilizzato (è quasi un rudere). La potenza meccan...