La ricerca ha trovato 166 risultati
- gio mag 09, 2024 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI Casa di Riposo
- Risposte: 5
- Visite : 158
Re: Rinnovo CPI Casa di Riposo
Buongiorno, sono stato incaricato di rinnovo CPI per una casa di riposo da 42 posti letto (trattasi di una RA e non di una RSA). Il mio dubbio è sul fatto che l'attività è registrata come 66/A - Alberghi, pensioni, etc e non come 68/A - Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricov...
- mer mag 08, 2024 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio ludico per bambini
- Risposte: 5
- Visite : 138
Re: Spazio ludico per bambini
Ma queste rispondono discendono da chiarimenti ufficiali protocollati? Non leggo nulla. Li ho sempre visti come dei quesiti senza nessun valore normativo. Certo è, che essendo pubblicati sul sito dei VVF, un po' di valenza la hanno. Devo dire che ne ho sempre tenuto conto, anche se non hanno caratt...
- mer mag 08, 2024 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
- Risposte: 47
- Visite : 2493
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Scusa, non ho capito: applicheresti la RTV per il pubblico spettacolo e la sola RTO per la scuola? Non mi torna. Forse mi sono espresso male, riformulo. La scuola di danza, se non fanno nulla come FIDS, non rientra nell'applicabilità della norma sugli impianti sportivi; ma anche se lo fosse, puoi s...
- mar mag 07, 2024 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
- Risposte: 47
- Visite : 2493
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Salve, ho un caso particolare (e quale non lo è.... 8) ) Scuola di ballo, in cui tra allievi e insegnanti non si raggiungono le 100 persone, ma che tuttavia organizza saggi di danza in cui si organizzano di fatto spettacoli con ingresso di pubblico, e in tali occasioni si superano le 100 persone. O...
- lun apr 22, 2024 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra uso privato <100 pp
- Risposte: 4
- Visite : 458
Re: palestra uso privato <100 pp
Mah, io ho qualche dubbio che un impianto sportivo possa stare nello stesso volume o comunicare con un'attività soggetta industriale ad esempio. A mio parere sono ammesse solo le attività indicate. Se sono attività diverse serve una deroga, come per i locali di pubblico spettacolo. Anche se in effe...
- gio apr 18, 2024 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra uso privato <100 pp
- Risposte: 4
- Visite : 458
Re: palestra uso privato <100 pp
Buongiorno a tutti. Sono alle prese con centro sportivo che sarà adibito principalmente a palestra per attività di Mini-Basket e judo. Ad oggi è ancora possibile utilizzare il D.M. 18/03/1996 + parti applicabili dei DM 01-02/09/2021. Detto questo, l'attività non avrà eventi CONI e <100 persone per ...
- gio apr 18, 2024 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di rischio multisala (DM 02/09/2021)
- Risposte: 1
- Visite : 260
Livello di rischio multisala (DM 02/09/2021)
Vorrei un vostro parere sulla tipologia di attività in oggetto, cinema-multisala con annessi ristoranti, bowling, aree videogiochi, bar eccetera. Ovviamente soggetti, con regolare CPI rinnovato negli anni, ma ora emerge il discorso della formazione degli addetti. Risultano classificati "a risch...
- mer apr 17, 2024 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9642
Re: Lunghezza via di esodo
Sì sì, certo. La mia riflessione non è sui capannoni, cioè sul Codice, ma su RTV eventuali, là dove la RTV non espliciti che la distanza massima di esodo è da riferirsi ad uno solo dei percorsi di esodo selezionati. Se volessero intendere che tutte le vie d'esodo devono essere entro quella lunghezz...
- mer apr 17, 2024 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 8118
Re: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
Io di solito ai VVF mando solo le dichiarazioni di conformità, mentre tutta la documentazione relativa (camerali, schemi, planimetrie...) vanno nel fascicolo tecnico, che il Funzionario può visionare in fase di sopralluogo. L'unica eccezione è il fotovoltaico, che mi è sempre stato chiesto completo ...
- mer apr 17, 2024 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Decreto Controlli
- Risposte: 2
- Visite : 5879
Re: Decreto Controlli
A quanto ne so, ad oggi non si è mosso alcun Comando.
Nulla di più semplice, quindi, che verso fine agosto facciano un'altra proroga di un anno.
Di ufficiale comunque non c'è niente.
Nulla di più semplice, quindi, che verso fine agosto facciano un'altra proroga di un anno.
Di ufficiale comunque non c'è niente.
- gio feb 29, 2024 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
- Risposte: 6
- Visite : 501
Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Prassi commerciale, spesso quelli che vendono e installano i serbatoi di GPL si occupano anche di presentare la SCIA e, alcuni, i rinnovi. 50 € a famiglia per 15 famiglie sono 750 €, più o meno un prezzo normale per un rinnovo senza asseverazione di un'attività semplice come questa. Ma dall'amminist...
- mar feb 27, 2024 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tra garage e villetta
- Risposte: 16
- Visite : 1262
Re: Porta tra garage e villetta
Come no? L'hanno riscritto uguale anche nella RTV, V.6.5.7 comma 5, 1/100 della superficie in pianta.
- mar feb 27, 2024 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
- Risposte: 22
- Visite : 1795
Re: Deposito macchine agricole con motre a combustione
Anche se è un topic vecchio, visto che mi è appena capitato, in casi simili (trattori sotto hangar, tettoie e cose del genere) per non rientrare nell'assoggettabilità ho fatto delimitare al titolare la prima parte (arrivando a una lunghezza non superiore al doppio dell'altezza), e solo quella parte ...
- ven feb 23, 2024 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
- Risposte: 6
- Visite : 339
Re: Affollamento attività commerciali: dichiarazione responsabile prevale su densità da RTV?
Per conto mio, la RTV prevale sulla RTO (ed è logico, essendo un qualcosa di fatto specificatamente per l'attività); da come è messa, sembrerebbe non essere permesso un valore inferiore, ma la RTO è comunque permissiva, quindi si può provare a indicare in fase di progetto un valore diverso. Però pen...
- mer feb 21, 2024 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dormitorio e Foresteria per assistenza
- Risposte: 6
- Visite : 296
Re: Dormitorio e Foresteria per assistenza
Buongiorno. Il DM 12/04/2019 ha esteso il campo di applicazione volontario anche per attività non soggette o sottosoglia. C'è invece una circolare del 2003 che afferma che per i dormitori il vecchio DM del 1994 può essere preso come riferimento anche se non cogente (per analogia lo potrei estendere...
- lun feb 19, 2024 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
- Risposte: 9
- Visite : 550
Re: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
Riporto la definizione di impianto sportivo contenuta nell'art.2 del D.M. 18/03/1996: " Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive ". Ne...
- lun feb 19, 2024 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
- Risposte: 9
- Visite : 550
Re: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
L'attività 65 è genericamente "impianti e centri sportivi" eccetera, quindi non vedo modo di escludere le piscine.
Non capisco cosa intendi quando scrivi "Non trattandosi di impianto sportivo così come definito dal DM 18/03/1996", invece.
Non capisco cosa intendi quando scrivi "Non trattandosi di impianto sportivo così come definito dal DM 18/03/1996", invece.
- lun feb 19, 2024 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 741
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Stai estremizzando, ma seguendo il tuo esempio: hai un impianto idranti realizzato ed autorizzato con vecchi criteri, secondo quelli attuali dovresti mettere altri idranti perchè non hai copertura sufficiente, oppure peggio la tua alimentazione idrica oggi non è più idonea perchè magari all'epoca a...
- ven feb 16, 2024 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 741
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Io sono concorde, ma sia il Codice Civile sia il TUS chiedono di adeguarsi. Art.18 obblighi del datore di lavoro z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di ev...
- gio feb 15, 2024 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 741
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
L'art.4 del DM richiama l'art.29 comma 3 del TUS: 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezz...
- mar dic 19, 2023 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1737
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Ad esempio, perché non consentire a più aziende/ditte di farsi stazioni di pompaggio con riserva in comune, dimensionate sulla più grande delle ditte? Dividi la spesa in 4 (per dire), rendendola accessibile a tutti, e si possono mettere in regola. questa soluzione è già ammessa in via generale (ved...
- lun dic 18, 2023 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 867
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose? Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI? ...
- gio dic 14, 2023 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo senza progetti impianti
- Risposte: 16
- Visite : 867
Re: Rinnovo senza progetti impianti
Ma se qualcuno ha già verificato e asseverato, perché io devo andare a rimettere in discussione le cose?
Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI?
Allora, allo stesso modo, dovrei andare a chiedere le pratiche edilizie e verificare tutte le strutture ogni volta e rifare i calcoli strutturali per ricontrollare che siano effettivamente REI?
- gio dic 14, 2023 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1737
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
In Emilia, piena pianura, la mancanza di pressione è un problema comunissimo. E in generale, in Italia, con le reti colabrodo che abbiamo il problema c'è in tantissime zone. L'assurdità è che il legislatore non ci pensa, o finge di non pensarci. Eppure, soluzioni ce ne sarebbero. Ad esempio, perché ...
- lun nov 20, 2023 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1217
Re: Classificazione autorimessa interrata
Io sono d'accordo, la frase è piuttosto esplicita: la classificazione si riferisce al compartimento, e quindi le caratteristiche sono quindi quelle del singolo compartimento.
Non vedo come si possa contestare.
Non vedo come si possa contestare.
- gio nov 02, 2023 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
- Risposte: 26
- Visite : 1449
Re: Quale norma per comparti non soggetti
Io onestamente non vedo come si possa usare il minicodice, in casi simili. Nel DM 03 settembre 2021, il campo di applicazione parla di "luoghi di lavoro a basso rischio", e per essere "a basso rischio" devi rispettare tutti i criteri. Non si parla di compartimenti, zone o altro, ...
- gio nov 02, 2023 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rotoballe e COPI
- Risposte: 4
- Visite : 295
Re: Rotoballe e COPI
Se trovi una soluzione, fammi un fischio.
Io sono ancora in alto mare, e nessuno al Comando vuole prendersi la patata bollente e sbilanciarsi in merito...
Io sono ancora in alto mare, e nessuno al Comando vuole prendersi la patata bollente e sbilanciarsi in merito...
- gio nov 02, 2023 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
- Risposte: 9
- Visite : 637
Re: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
Interessante. Io non progetto quasi mai attività del genere. Mi trovo d'accordo con cmorante quando dice che la dichiarazione vale a prescindere dal conta persone. Mi trovo però anche d'accordo con spark. E' vero che non c'è scritto da nessuna parte, o meglio è sottointeso che il responsabile dell’...
- mar ott 31, 2023 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
- Risposte: 9
- Visite : 637
Re: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
Mille grazie. Avete confermato la mia idea, anche secondo me il numero dei seggiolini è irrilevante, conta la dichiarazione e l'effettivo rispetto del numero dichiarato. Grazie davvero! Se non hai dei sistemi di conta persone installati, che ipediscano di fatto l'accesso oltre il limite prestabilit...
- gio ott 12, 2023 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate
- Risposte: 8
- Visite : 546
Re: RTV facciate
La RTV 13 non la usi perché va insieme alla RTV degli edifici civili, ma non sei soggetto.
L'edificio però rientra nella circolare sulle facciate del 2013 (che in sostanza chiede le stesse cose della RTV o giù di lì), e quella devi rispettarla.
L'edificio però rientra nella circolare sulle facciate del 2013 (che in sostanza chiede le stesse cose della RTV o giù di lì), e quella devi rispettarla.
- gio ott 12, 2023 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa esistente. con rtv V6 adeguamento sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 354
Re: autorimessa esistente. con rtv V6 adeguamento sprinkler
Il problema però è sempre il solito Con un colloquio e buone maniere, è scritto chiaramente, non è un'interpretazione borderline. Fosse sempre possibile, saremmo tutti più felici. Poi vai a vedere qualche topic indietro e leggi di un funzionario che ha rifiutato una procedura (assolutamente consent...
- mer ott 11, 2023 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa esistente. con rtv V6 adeguamento sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 354
Re: autorimessa esistente. con rtv V6 adeguamento sprinkler
Se modifichi un'attività esistente non sei costretto a usare la RTV V6, puoi continuare ad utilizzare il vecchio DM 1986 (art. 2, comma 3 e 4 del DM 12/04/2019). Il funzionario non dovrebbe importi una procedura che non è necessariamente prevista Mi permetto di aggiungere che, a rafforzare quanto s...
- lun ott 09, 2023 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatori soggetti VVF
- Risposte: 6
- Visite : 305
Re: Ambulatori soggetti VVF
Hai ragione, ma la vecchia norma del 2002 è ancora valida. Il problema è che la norma fa riferimento, come scritto, al vecchio Dm 10 marzo 2998 che è stato sostituito dal Minicodice. Da qui l'incongruenza. Io mi chiedo perchè i VVF non tolgano di mezzo TUTTE le vecchie norme! Basta, oramai sono un ...
- mar ott 03, 2023 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corsi aggiornamento addetti antincendio che hanno conseguito attestato di idoneità tecnica
- Risposte: 1
- Visite : 230
Re: Corsi aggiornamento addetti antincendio che hanno conseguito attestato di idoneità tecnica
Lo può erogare chiunque abbia i requisiti, così come nel precedente 10 marzo 1998.
Dai VVF vai solo per l'esame e il rilascio dell'idoneità tecnica, poi le modalità di aggiornamento sono uguali per tutti i livelli (ovviamente cambiano programma e durata).
Dai VVF vai solo per l'esame e il rilascio dell'idoneità tecnica, poi le modalità di aggiornamento sono uguali per tutti i livelli (ovviamente cambiano programma e durata).
- mar set 26, 2023 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sdoppiamento ragione sociale
- Risposte: 14
- Visite : 659
Re: Sdoppiamento ragione sociale
A quanto ne so, i Comandi non possono proprio fisicamente cointestare i CPI o i fascicoli, il sistema non lo consente. Quando girano CPI cointestati (io stesso ne ho alcuni) è perché l'ufficio prevenzione "forza" il problema, scrivendo i due nomi delle due ditte nello stesso campo, ed inse...
- lun set 25, 2023 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prince
- Risposte: 11
- Visite : 991
Re: Prince
qualcuno sa spiegarmi il significato di quanto vedo sul portale VVF in alcune mie pratiche : - SCIA: ASSEGNATO - FASE ISTRUTTORIA esempio : pratica di maggio 2023 - Rinnovo periodico - COMPLETO - ATTESA ASSEGNAZIONE esempio : pratica di aprile 2023 grazie La prima è stata assegnata a un funzionario...
- gio set 21, 2023 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTONI SEMPRE APERTI COME USCITE SICUREZZA CON SGSA - AL FUNZIONARIO NON VANNO BENE
- Risposte: 14
- Visite : 911
Re: PORTONI SEMPRE APERTI COME USCITE SICUREZZA CON SGSA - AL FUNZIONARIO NON VANNO BENE
Ho parlato con il funzionario che si era anche confrontato con il capoarea. Hanno deciso di non acconsentire all'uso della sola SGSA sostanzialmente perchè non si fidano (prima o poi, secondo loro, qualcuno non la rispetterà). Tuttavia comprendendo che non possiamo buttare via i portoni acconsenton...
- gio set 21, 2023 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 01/09/2021
- Risposte: 19
- Visite : 2799
- gio set 21, 2023 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
- Risposte: 3
- Visite : 315
Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?
C'era una circolare di un po' di anni fa che, facendo riferimento ad un DPR, le escludeva: Nota prot. n. P1390/4122 sott. 46 bis del 30-12-2003 D.M. 18 settembre 2002 - Richiesta chiarimenti. La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private si applica alle atti...
- lun ago 28, 2023 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo CPI scaduto
- Risposte: 32
- Visite : 1841
Re: rinnovo CPI scaduto
A Bologna generamente si è nel caso 1, ma con una variante: se rinnovi in ritardo rispetto alla scadenza naturale (non ai 5 anni aggiuntivi!), ti mandano il sopralluogo di controllo, viceversa, se sei entro il termine, si accontentano di autocertificazione e asseverazione. Il caso 1 era proprio Bol...
- ven ago 11, 2023 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo CPI scaduto
- Risposte: 32
- Visite : 1841
Re: rinnovo CPI scaduto
Tre casi che mi sono capitati di recente. Comando 1: la regola è che accettano il rinnovo tardivo fino a 5 anni meno un giorno, e danno la scadenza sul rinnovo precedente. La mia situazione: CPI scaduto a luglio 2018, l'ho rinnovato a giugno 2023 (4 anni e 11 mesi dopo la scadenza), l'hanno rinnova...
- gio ago 10, 2023 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinnovo CPI scaduto
- Risposte: 32
- Visite : 1841
Re: rinnovo CPI scaduto
Tre casi che mi sono capitati di recente. Comando 1: la regola è che accettano il rinnovo tardivo fino a 5 anni meno un giorno, e danno la scadenza sul rinnovo precedente. La mia situazione: CPI scaduto a luglio 2018, l'ho rinnovato a giugno 2023 (4 anni e 11 mesi dopo la scadenza), l'hanno rinnovat...
- mer ago 09, 2023 14:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soffitto capannone in legno
- Risposte: 7
- Visite : 456
Re: Soffitto capannone in legno
Prima di fasciarmi la testa, farei il calcolo del carico d'incendio dell'attività al netto delle strutture, e poi in funzione della classe ottenuta verifichi il contributo della copertura, e vedi cosa ti salta fuori. Poi inizi a ragionarci, ma senza queste informazioni sono tutte supposizioni basate...
- mer ago 09, 2023 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
- Risposte: 10
- Visite : 469
Re: HOTEL CON RINNOVO SCADUTO E NECESSITA' DI FARE SCIA PER SOLO FOTOVOLTAICO
Da quanto capisco, è un bel casino. Lasciando perdere il discorso rinnovo tardivo, pure se fossi nei tempi giusti io non lo presenterei mai. Sei perfettamente consapevole che ci sono delle non conformità, il rinnovo è una dichiarazione totalmente opposta: non ci sono variazioni. Tu qui hai modifiche...
- mer lug 19, 2023 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1610
Re: Caso contorto: attività 36
Non mi è mai capitato un progetto del genere, ma perché non vorresti installare un IRAI? Un impianto di rivelazione potrebbe essere necessario per avvertire chi di dovere che è in corso un incendio all'interno del deposito e conseguente allertamento precoce delle squadre di soccorso VVF. Se l'incen...
- mar lug 18, 2023 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 890
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Poi in pagina 3 si specifica se l'attività è nuova o esistente. nuova = non è mai stata oggetto di valutazione progetto esistente = è già stata oggetto di valutazione progetto oppure nuova = non è mai stata oggetto di SCIA esistente = è già stata oggetto di SCIA ? Io propendo per la seconda. Un'att...
- mar lug 18, 2023 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1610
Re: Caso contorto: attività 36
Scusa del ritardo, ma non ricordavo bene cosa avevo fatto e quindi sono andato a rivedere la pratica. Allora, come Rvita ho assegnato A3. In S6 in effetti ho previsto estintori e anche idranti a protezione esterna tutto attorno al deposito (soluzione conforme), ricordavo male... Ma in S7 non ho mes...
- lun lug 17, 2023 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 890
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Se un'attività era già approvata dai VVF, è esistente.
Se non ci sono pratiche relative a quell'attività, è nuova.
Non capisco il dubbio dove sia.
Se non ci sono pratiche relative a quell'attività, è nuova.
Non capisco il dubbio dove sia.
- gio giu 29, 2023 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
- Risposte: 22
- Visite : 1245
Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Ciao, Asilo nido implica classificazione SC , avrai un tipologia di occupanti del tipo D (occupanti non autosufficienti). Per gli impianti di produzione energia (Es. FTV) la RTV chiede piano di appoggio A2-s1,d0 e resistente al fuoco + fasce di separazione. In ogni caso, anche se fossi classificato...
- gio giu 29, 2023 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
- Risposte: 22
- Visite : 1245
Re: FOTOVOLTAICO IN COPERTURA - CIRCOLARE DEL 2012 O RTV 13?
Ciao, Asilo nido implica classificazione SC , avrai un tipologia di occupanti del tipo D (occupanti non autosufficienti). Per gli impianti di produzione energia (Es. FTV) la RTV chiede piano di appoggio A2-s1,d0 e resistente al fuoco + fasce di separazione. In ogni caso, anche se fossi classificato...