Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Buongiorno a tutti, Scrivo solo per aggiornamenti sulla vicenda. Regolando i valori di portata di ogni valvola di zona cercando di fare andare più acqua possibile al deumidificatore (che come suggeriva @bishop era di minimo 150 l/h, cosa che sono riuscito ampiamente a raggiungere e anche a superare,...
da capuoz00
mer feb 15, 2023 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Buongiorno a tutti. Essendo che in condominio dovremmo fare (siamo in attesa di riunione per approvazione) dei lavori di sostituzione del blocco satelliti di distribuzione dei singoli appartamenti, volevo approfittare per riaprire la discussione in modo tale che quest'anno magari si riuscisse a pass...
da capuoz00
lun ott 03, 2022 11:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Buon inizio settimana a tutti. A titolo informativo, per farvi capire la situazione, stavo guardando alcune foto fatte durante questa stagione di "funzionamento" dell'impianto di raffrescamento e ho trovato queste fantastiche proliferazioni di muffe (in particolare sotto il letto e sugli s...
da capuoz00
sab ott 01, 2022 13:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

no, il compressore del deumidificatore deve scaricare calore sul circuito ad acqua, e deve poterlo fare per funzionare. Senza (per rendere l'idea) è come far funzionare il frigorifero senza la serpentina dietro. Dipende. Se è la versione normale utilizza solo l'aria e l'acqua del circuito aiuta. Se...
da capuoz00
sab ott 01, 2022 11:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

no, il compressore del deumidificatore deve scaricare calore sul circuito ad acqua, e deve poterlo fare per funzionare. Senza (per rendere l'idea) è come far funzionare il frigorifero senza la serpentina dietro. Chiarissimo grazie della spiegazione. Quindi se come suggerito prima, se riesco a fare ...
da capuoz00
sab ott 01, 2022 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Tra l'altro solo per cercare di comprendere meglio, l'acqua nel deumidificatore, non serve per supportare la macchina a funzionare meglio?
Nel senso, se non ci fosse acqua in ingresso, della deumidificazione dovrebbe farla lo stesso mentre con l'ingresso dell'acqua il tutto migliora, corretto?
da capuoz00
sab ott 01, 2022 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Conosco bene il GH25 di Hidros. È dotato di compressore a bordo e deve essere alimentato con l'acqua del radiante. Ho progettato interi quartieri dove hanno installato queste macchine. La maggiore criticità è far arrivare le corretta portata d'acqua alla macchina. Servono non meno di 150 l/h e se n...
da capuoz00
ven set 30, 2022 21:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Esatto, ma mandare l'acqua a 7° vuol dire (ammesso e non concesso di fare un gruppo di miscela centralizzato) castrare l'efficienza del frigo per niente (se non hai altre utenze a 7°C). Per come è lo schema della macchina, anche la WZ non andrebbe bene secondo quel che capisco. Ti serve un modello ...
da capuoz00
mer lug 27, 2022 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Esatto, ma mandare l'acqua a 7° vuol dire (ammesso e non concesso di fare un gruppo di miscela centralizzato) castrare l'efficienza del frigo per niente (se non hai altre utenze a 7°C). Per come è lo schema della macchina, anche la WZ non andrebbe bene secondo quel che capisco. Ti serve un modello ...
da capuoz00
mer lug 27, 2022 13:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

extradry ha scritto: mer lug 27, 2022 13:20 la macchina è questa: http://web.hidros.it/deumidificatori/pe ... adianti/gh
da come scrive @capuoz00 è la versione base non la WZ
Confermo, la macchina è esattamente questa modello GH25.
Che però per lavorare correttamente deve ricevere acqua a 7°C e invece gliene entrano 10°C in più
da capuoz00
mer lug 27, 2022 11:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

No, cambiare il setpoint non è la soluzione corretta, spendereste molto di più in energia. Devi mettere un deumidificatore a ciclo frigorifero con scambiatore per acqua a media temperatura. Che è esattamente la soluzione suggerita da mio cugino. Poi ovviamente se mai farò il lavoro (ma devo metterm...
da capuoz00
mer lug 27, 2022 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

il deumidificatore hidros gh25 ha il circuito frigorigero e anche due batterie aggiuntive ad acqua che ovviamente se alimentate con acqua a 17°C a livello di controllo dell'umidità ci fanno nulla. il deu a livello di portata ha una nominale o massima (non ricordo) di 250 mc/h quindi teoricamente 1 ...
da capuoz00
mer lug 27, 2022 09:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Re: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Ciao, Intanto grazie della risposta. Tutto quello che dici ha senso e condivido in pieno. Tirare una nuova linea è infattibile purtroppo. La soluzione ideale sarebbe abbassare la temperatura del chiller alla temperatura corretta di 7°C e far inserire nei collettori di tutti gli appartamenti un misce...
da capuoz00
mar lug 26, 2022 14:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)
Risposte: 26
Visite : 4692

Impianto Deumidificazione da sostituire (condensa e muffa)

Buongiorno a tutti, In casa mia ho impianto radiante che funziona, sia in riscaldamento (dove fortunatamente funziona e non mi crea problemi anche se può essere senz'altro migliorato) e in modalità raffrescamento dove invece ho enormi problemi che adesso cerco di spiegare. Vivo in un condominio, dov...