La ricerca ha trovato 26 risultati

da Gourdo
ven feb 23, 2024 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 832

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

My 2 cents. Se deve sopperire ad una rete interna, io terrei i requisiti della rete interna, al più. Comunque non so è un ragionamento applicabile. Sulle APS è l'autista che imposta la prevalenza della pompa, perché la prestazione richiesta può variare in base allo scenario. E anche dal fatto che l'...
da Gourdo
gio feb 15, 2024 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1011

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Nel caso specifico io considererei tutto attività soggetta, per questioni funzionali. Presumo che il personale ad esempio possa muoversi tra le due parti liberamente, scambio di materiale, .. etc. Di fatto è un'officina divisa in due parti, poi se tanto metà è già soggetta non cambia poi tanto trat...
da Gourdo
mer feb 14, 2024 22:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1011

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Ecco, e qui si arriva al nodo. Perché io avrei considerato nel calcolo della superficie tutti i locali, compresa la porzione di autorimessa adiacente (compartimentata e non comunicante). Ma questa discussione mi ha fatto venire il dubbio. Perché mi pare di capire che potrebbe essere possibile consid...
da Gourdo
mer feb 14, 2024 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1011

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Si, hai ragione, seguendo il ragionamento non avevo esplicitato l'aspetto importante: non calcolo la superficie se i servizi citati sono compartimentati.
da Gourdo
mer feb 14, 2024 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1011

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Riprendo il discorso perché capita a fagiolo. Mi trovo con due officine adiacenti, separate da una compartimentazione REI120, non comunicanti tra loro ma dello stesso titolare, che le usa per diverse tipologie di interventi sui mezzi. Seguendo il ragionamento di cui sopra mi viene da dire che una è ...
da Gourdo
ven gen 26, 2024 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 740

Re: Rinnovo tardivo CPI

Molto bello. Basi legali? Fanno il parallelo con l'art.4 del DPR151/11, che stabilisce che "...in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di pro...
da Gourdo
ven gen 26, 2024 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 740

Re: Rinnovo tardivo CPI

E rilancio con un nuovo quesito: qual è la data della SCIA? Quella scritta sul MOD.PIN firmato dal titolare o quella (successiva) dell'invio al (o ricevuta del) SUAP? La data che fa fede è quella di deposito al suap o quella di invio della PEC o quella del timbro di protocollo applicato all'istante...
da Gourdo
gio gen 25, 2024 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 740

Re: Rinnovo tardivo CPI

Anche secondo me fa fede la data della SCIA. E rilancio con un nuovo quesito: qual è la data della SCIA? Quella scritta sul MOD.PIN firmato dal titolare o quella (successiva) dell'invio al (o ricevuta del) SUAP? Io finora ho preso a riferimento la prima, ma non ho mai chiesto conferma. Comunque per ...
da Gourdo
gio dic 14, 2023 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
Risposte: 4
Visite : 347

Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994

Su questo specifico caso, non so. Posso però dire che è una modifica, e per la Seveso queste sono di 3 tipi: con possibile aggravio di rischio, senza aggravio di rischio e quelle che non sono né l'una né l'altra: le sostituzioni. Nell'allegato D del 105 si definiscono le casistiche e gli adempimenti...
da Gourdo
mer dic 13, 2023 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
Risposte: 4
Visite : 347

Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994

Mi permetto di intervenire. Con 2000 mc di GPL lo stabilimento è a rischio di incidente rilevante in soglia superiore (D.Lgs. 105/15, Seveso per gli amici), l'iter da seguire è quindi quello dell'allegato L di quel decreto. Nel caso di stfire si tratta di una semplice sostituzione con qualcosa di id...
da Gourdo
mer nov 22, 2023 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 298

Re: Scarico fumi generatore esterno

Ottimo. Grazie per le risposte.
da Gourdo
mar nov 21, 2023 21:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 298

Re: Scarico fumi generatore esterno

Tutto nasce da un'azienda a cui un VVF, durante una visita, ha contestato il fatto che un generatore d'emergenza, da 100kW, non aveva lo scarico a 3 m dal suolo. Li seguo per altri motivi, ma mi hanno chiesto lumi su questa cosa. Nella relazione tecnica allegata alla SCIA il professionista non aveva...
da Gourdo
mar nov 21, 2023 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 298

Scarico fumi generatore esterno

Buonasera, ho una curiosità, molto banale, a cui però non trovo risposta. Generatore a gasolio, soggetto, esterno e isolato da altri edifici. Acquistato "chiavi in mano". Deve avere lo scarico fumi a 3 m dal suolo? DM 13/07/2011 dice: I gas di combustione devono essere convogliati all’este...
da Gourdo
lun set 04, 2023 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE
Risposte: 14
Visite : 926

Re: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE

Ok, direi che mi hai già dato la risposta, in realtà. E vado a rivedermi la 12845.
Grazie.

(Ho scritto "bussolotto" qui sul forum per abbreviare la descrizione che avevo dato un paio di righe sopra. Ovvio che non uso il termine sui documenti!)
da Gourdo
lun set 04, 2023 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE
Risposte: 14
Visite : 926

Re: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE

Grazie per la risposta e perdona il ritardo. magazzino ? 2 elettropompe ? no diesel ? idranti e sprinkler ? Si, capannone in ristrutturazione da adibire a magazzino. Niente motopompa. Due elettropompe (ciascuna sufficiente a soddisfare il fabbisogno), collegate ad un generatore. Solo idranti, intern...
da Gourdo
gio ago 10, 2023 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE
Risposte: 14
Visite : 926

Re: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE

Salve, riapro questo thread perché mi trovo in una "variante" della situazione descritta. Che per me è la prima volta ma sicuramente è una situazione comune. Siamo in fase di valutazione progetto per un magazzino in un capannone esistente, da ristrutturare. Esiste un gruppo di pompaggio co...
da Gourdo
mer lug 19, 2023 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 861

Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

Quindi mi pare di capire che una versione definitiva della risposta al quesito sarebbe: "Meglio eliminare quelle caselle". Io ad esempio ho appena inviato una richiesta di parere per un'attività 70. La pratica in cui si inserisce aveva già un'attività identica, ma la nuova attività si inse...
da Gourdo
mar giu 06, 2023 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 15
Visite : 3175

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

Grazie Terminus. Ok, vedo che la faccenda ha più sfumature. Non ho un progetto vero e proprio. La SCIA è del 2013, e nella documentazione tecnica allegata (solo planimetrie) c'è il sistema di allarme, ma non l'idrante. Che era già esistente, o almeno così dice la tradizione orale. Adesso che ci pens...
da Gourdo
mar giu 06, 2023 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 15
Visite : 3175

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

Grazie per la pronta risposta.
Non è presente alcun rilevatore di gas, quindi lascio "in bianco" gli impianti.
da Gourdo
mar giu 06, 2023 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo periodico
Risposte: 15
Visite : 3175

Re: Asseverazione per rinnovo periodico

Buongiorno, riesumo questo thread, che mi pare il più attinente tra quelli che ho trovato nella "soffitta" del forum, per chiedervi udienza. Devo fare un rinnovo per un'attività industriale soggetta con voce 74.1.A dovuta ai generatori d'aria calda nei reparti. Qui è presente un singolo id...
da Gourdo
mer apr 26, 2023 19:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
Risposte: 17
Visite : 1929

Re: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?

Grazie ad entrambi per le risposte!
Al fatto che si dovesse pagare come deroga non ci avevo pensato.

L'obiettivo intanto è provare a far risultare tutto conforme, se andremo in soluzione alternativa vi farò sapere cosa mi diranno i VVF.
da Gourdo
ven apr 21, 2023 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?
Risposte: 17
Visite : 1929

Re: RTV Codice di Prevenzione Incendi: indicazioni conformi o sostitutive?

Buondì, riapro questa discussione perché mi pare quella più attinente. In un impianto mi trovo (ovviamente) a non rispettare una condizione imposta dal DM 26/07/22. Prima di proporre le possibili soluzioni al cliente però vorrei chiarire un aspetto. Non faccio da molto questo mestiere, quindi portat...
da Gourdo
ven feb 24, 2023 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio di gasolio e deposito pallet
Risposte: 11
Visite : 450

Re: Serbatoio di gasolio e deposito pallet

travereticolare ha scritto: gio feb 23, 2023 10:44 Ti può essere utile questo: http://www.thermalradiation.net/tablecon.html#C3
Per Dio! L'anno scorso ho perso una vita in cerca di una roba del genere!
da Gourdo
gio gen 12, 2023 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale carica batteria muletti
Risposte: 7
Visite : 859

Re: Locale carica batteria muletti

La RTV 2 a mio avviso la rispetti se fai una classificazione ATEX e relativa valutazione del rischio. Per quanto riguarda i carrelli elevatori io applico le norme che hai citato, che di per sé includono una valutazione delle atmosfere esplosive. La CEI 31-35 non è più applicabile. Salvo alcune formu...
da Gourdo
mar set 06, 2022 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
Risposte: 12
Visite : 2080

Re: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO

Eh, penso che la dichiarazione di non aggravio si riferisca proprio alla centrale termica. In sostanza ha dichiarato che non cambia nulla rispetto a quanto già autorizzato. Suppongo abbia verificato il rispetto dei requisiti. Io non ho grande esperienza di prevenzione incendi, ma secondo me siamo se...
da Gourdo
mar set 06, 2022 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
Risposte: 12
Visite : 2080

Re: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO

Credo che questa situazione si presenterà più volte nel prossimo periodo. Se posso dire la mia esperienza, un cliente ha appena fatto esattamente questo. Installazione serbatoio GPL da 5 mc per alimentare l'esistente centrale termica a metano. Con possibilità di switch tra i due combustibili. Il pro...