La ricerca ha trovato 26 risultati
- dom mar 05, 2023 11:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 3 vie
- Risposte: 25
- Visite : 2424
Re: Valvola 3 vie
a monte della valvola i due rami (bypass e terminale) si uniscono in un ramo unico, pertanto la portata nel tratto a monte è pari alla somma delle due. con la valvola in posizione intermeda le perdite di carico su ciascuno dei due rami a valle sono aumentate (rispetto al caso di ramo completamente ...
- dom mar 05, 2023 10:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 3 vie
- Risposte: 25
- Visite : 2424
Re: Valvola 3 vie
Ma è proprio questo il mio dubbio, come hai detto tu, su quei due tubi ho perdite di carico maggiori rispetto a prima: a questo punto sto aumentando le perdite di carico su quel ramo, quindi il circolatore invierà su quel ramo una portata minore, una portata minore quindi già a monte della tre vie....
- dom mar 05, 2023 09:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 3 vie
- Risposte: 25
- Visite : 2424
Re: Valvola 3 vie
Nel momento in cui parzializzo uno dei terminali(esempio 50%) ho che la 3 vie diminuisce il suo Kv, quindi mi porta ad avere, ad esempio 40 kPa di perdite tra valvola e terminale (e valvola e by- pass). Quindi sul tratto verso il terminale in questione avrò 70 kPa di perdite, che sono maggiori risp...
- dom mar 05, 2023 09:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 3 vie
- Risposte: 25
- Visite : 2424
Re: Valvola 3 vie
I due rami non hanno la stessa resistenza: in uno c'è la batteria e nell'altro no. Chi installa valvole di equilibratura sulla via priva di batteria e che le tarerebbe? Il ragionamento di NNN è condivisibile (anche se non capisco nulla di elettricità). Ma più che altro, anche nel momento in cui il ...
- dom mar 05, 2023 08:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 3 vie
- Risposte: 25
- Visite : 2424
Re: Valvola 3 vie
Continuo a non capire per circuito bilanciato si intende che fornisce la portata corretta a tutti i terminali. se i terminali sono asserviti da tre vie, normalmente la tre vie è una miscelatrice sul ritorno: quando è totalmente "diritta", il ramo di bypass è chiuso e la portata scorre tut...
- sab mar 04, 2023 19:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 3 vie
- Risposte: 25
- Visite : 2424
Re: Valvola 3 vie
Continuo a non capire, nel momento in cui, mettiamo che ho 4 terminali, la tre vie va a parzializzare uno di questi, ho che la tre vie lato terminale diminuisce l'apertura, e apre lato by-pass. Questo non cambia le perdite di carico nel tratto valvola-terminale (chiudendo lato temrinale offre una ma...
- sab mar 04, 2023 15:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valvola 3 vie
- Risposte: 25
- Visite : 2424
Valvola 3 vie
Buongiorno, ho un dubbio su quanto riporta Caleffi sulla valvola a 3 vie per la regolazione di portata ai terminali. Si sostiene che essendo un impianto a portata costante, l'impianto (se bilanciato staticamente) risulta sempre bilanciato. Ciò mi risulta vero se la regolazione fosse on/off, ma se la...
- sab feb 18, 2023 13:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Volano Termico
- Risposte: 31
- Visite : 6562
Re: Dubbio Volano Termico
Ok, però a questo punto devo mettere l'accumulo sulla mandata, perché se accumulassi sul ritorno avrei poi miscelamento tra acqua calda accumulata e acqua di ritorno dei terminali, che andrebbe ad abbassarmi la temperatura di mandata Per il resto ti trovi che il vantaggio di mettere l'accumulo sul r...
- sab feb 18, 2023 11:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Volano Termico
- Risposte: 31
- Visite : 6562
Re: Dubbio Volano Termico
Ok, quindi facendo un po' di mente locale lo scopo del volano termico non è quello di accumulare energia per poi ridarmela, ma semplicemente uno sfogo per il surplus della pdc quando è molto parzializzata, per evitare che si spenga: lo metto sul ritorno in modo da mandare la portata che mi serve all...
- mer feb 08, 2023 20:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Fan Coil
- Risposte: 14
- Visite : 1693
Re: Dimensionamento Fan Coil
No guarda, non è che voglia mettere in discussione la vostra esperienza (ovviamente hai ragione, appena trovo il tempo sarebbe molto utile fare una simulazione). Più che altro volevo un po' un confronto per capire cosa privilegiare: potenza o giusto ricircolo d'aria, perché effettivamente la seconda...
- mer feb 08, 2023 18:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Fan Coil
- Risposte: 14
- Visite : 1693
Re: Dimensionamento Fan Coil
Ok chiaro, ma mai parlato di estateNoNickName ha scritto: ↑mer feb 08, 2023 17:44 D'estate è impossibile la stratificazione, se installati a soffitto. Se il termostato è ad altezza uomo, la stratificazione è irrilevante.
E comunque cosa vuoi stratificare in 2.80 metri?
- mer feb 08, 2023 15:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Fan Coil
- Risposte: 14
- Visite : 1693
Re: Dimensionamento Fan Coil
Ripeto, essendo installato a soffitto mi spaventa la stratificazione, ho paura che avendo solo 2,5 vol/h l'aria calda resti nella parte superiore della stanza, e che quindi nella parte abitata difficilmente si raggiungeranno le condizioni di comfort (o comunque dopo molte ore di funzionamento).
- mer feb 08, 2023 11:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Fan Coil
- Risposte: 14
- Visite : 1693
Re: Dimensionamento Fan Coil
Ok chiaro, quindi secondo te una volta messo a regime anche se ho ricircoli più bassi di quelli consigliati non dovrei avere grossi problemi di stratificazione, o meglio, se anche dovessi averli, il terminale tramite sonda avverte il calo di temperatura e torna alla velocità massima per risolvere il...
- mer feb 08, 2023 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Fan Coil
- Risposte: 14
- Visite : 1693
Re: Dimensionamento Fan Coil
A quanto leggo se installati a controsoffitto per evitare stratificazione servono ben 6 vol/h. Ma più che altro volevo capire concettualmente, quale che sia il ricircolo richiesto, come lo faccio ad assicurare se un fan coil alla potenza nominale mi da un ricircolo più basso. Il mio dubbio è: se lo ...
- mer feb 08, 2023 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Fan Coil
- Risposte: 14
- Visite : 1693
Dimensionamento Fan Coil
Buongiorno, avevo un dubbio sul corretto funzionamento dei fan coil. Mi trovo a dover dimensionare un impianto con fan coil a soffitto, e per evitare un'eccessiva stratificazione e quindi discomfort bisogna garantire 6 vol/h. Prendendo la taglia che mi soddisfa il carico termico alla velocità media,...
- lun gen 30, 2023 22:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Volano Termico
- Risposte: 31
- Visite : 6562
Re: Dubbio Volano Termico
si chiaro, gli on/off sono inevitabili anche accumulando energia, però il mio ragionamento è che quanto meno si evitano frequenti accensioni e spegnimenti. Perché dal mio punto di vista, avendo l'inerziale sul ritorno, non sto accumulando acqua calda, quindi non appena dovessi riavere richiesta di ...
- lun gen 30, 2023 20:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Volano Termico
- Risposte: 31
- Visite : 6562
Re: Dubbio Volano Termico
potrei trovarmi in situazioni in cui la PdC deve ripartire dopo essersi spenta da appena 5 minuti, danneggiando il compressore Una PdC appena appena decente, ha una regolazione che impedisce avviamenti così ravvicinati. Però a quel punto, non avendo una riserva di energia, ed essendo la PdC spenta,...
- lun gen 30, 2023 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Volano Termico
- Risposte: 31
- Visite : 6562
Re: Dubbio Volano Termico
@SuperP ha analizzato tanti modi di collegare l'inerziale, sul suo corso trovi questo studio. Sei arrivato a quel punto? Concordi? Cmq caricare un inerziale e rilanciare poi energia mica ti permette di evitare on/off! Usare quella tipologia di regolazione va bene quando hai tanti terminali (villone...
- dom gen 29, 2023 12:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Volano Termico
- Risposte: 31
- Visite : 6562
Re: Dubbio Volano Termico
Capito grazie, mi sorprende effettivamente però come anche nei webinar Caleffi consiglino di utilizzare il volano come separatore in modo da accumulare energia, ma effettivamente facendo dei calcoli se ho una richiesta di 3 kW, lavorando in DT 5, ho bisogno di più di 500 l/h, in pratica un accumulo ...
- dom gen 29, 2023 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Configurazione solare termico
- Risposte: 0
- Visite : 1030
Configurazione solare termico
Buongiorno, vorrei chiarirmi un dubbio che è sulla configurazione dell'impianto solare termico: lo sto progettando per la prima volta, si tratta di un impianto molto semplice (2 pannelli), e per ogni pannello ho una portata di 120 l/h (portata nominale indicata dal costruttore, che sono circa 46 l/h...
- dom gen 29, 2023 11:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Volano Termico
- Risposte: 31
- Visite : 6562
Re: Dubbio Volano Termico
Capito, quindi sostanzialmente l'energia accumulata è molto poca, perciò vincono gli svantaggi, cioè il fatto di avere miscelazione dei fluidi e quindi un peggioramento del rendimento della PdC: se mi serve acqua a 45°C, la PdC deve produrla ad una T maggiore per compensare la miscelazione col ritor...
- sab gen 28, 2023 11:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio Volano Termico
- Risposte: 31
- Visite : 6562
Dubbio Volano Termico
Ciao a tutti, volevo risolvere un dubbio sul volano termico: nello studio in cui ho lavorato, il senior mi consigliava di utilizzare il volano termico come separatore, in modo da avere un accumulo termico che una volta portato in temperatura, permettesse alla PdC di spegnersi (la PdC lavora sempre a...
- sab gen 28, 2023 10:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto con fan coil
- Risposte: 7
- Visite : 1137
Re: Impianto con fan coil
Puoi regolare entrambe in serie. Mantieni la portata dell'acqua costante sino alla velocità minima del ventilatore e poi lavori sulla portata dell'acqua e al contrario a salire. Ah ok, anche questa è una soluzione ottimale, ti ringrazio. Il problema è sempre trovare l'installatore giusto, parlando ...
- mer gen 25, 2023 14:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto con fan coil
- Risposte: 7
- Visite : 1137
Re: Impianto con fan coil
Ok grazie, tutto chiaro. Un altro dubbio che avevo era riguardante la regolazione, ovvero se adottare una due vie o una tre vie. Ho letto su caleffi che il vantaggio i avere una 3 vie è quello di avere un circuito sempre bilanciato, sia in caso di regolazione ON-OF che modulante. Non mi trovo con il...
- sab gen 21, 2023 16:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto con fan coil
- Risposte: 7
- Visite : 1137
Re: Impianto con fan coil
sisi chiaro, ovviamente lo scopo è fissare Tmandata e DT nella batteria, il mio dubbio è se la maggior parte degli installatori è in grado di installare e configurare un sistema elettronico in grado di farlo con facilità, oppure poi nella pratica il sistema è soggetto a troppo pendolamento. Perché n...
- sab gen 21, 2023 15:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto con fan coil
- Risposte: 7
- Visite : 1137
Impianto con fan coil
Buongiorno, volevo risolvere un dubbio riguardante un impianto a fan coil a due tubi in funzionamento caldo/freddo: Innanzitutto ho visto che ci stanno due scuole di pensiero sulla regolazione della portata d'acqua tramite valvole: quando parzializzo in teoria mi conviene ridurre la portata d'acqua ...