- gio gen 18, 2024 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV vs RTO
- Risposte: 7
- Visite : 395
Re: RTV vs RTO
Ti viene richiesto un livello I perchè hai un'attività AO-HA? occupanti tra 100 e 300 e quota dei piani ≤ 12 m. esatto Qual è il parametro della tabella S.7-2 che ti fa ricadere in un livello II? immagino l'affollamento. esatto, di poco ma sforo lo 0.2 persone/mq io pure propendevo per la RTV grazi...
- mer gen 17, 2024 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV vs RTO
- Risposte: 7
- Visite : 395
RTV vs RTO
Buongiorno, sono davanti a questa situazione. Per scuola soggetta applicando la S7 mi troverei nel livello di prestazione II. Nella RTV specifica capitolo V7 da tabella V.7-6 mi troverei nel livello di prestazione I. Le RTV sono complementari o sostitutive delle prescrizione delle RTO, ma sinceramen...
- ven ott 20, 2023 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMATIVA APPLICABILE - VERNICIATURA
- Risposte: 1
- Visite : 260
NORMATIVA APPLICABILE - VERNICIATURA
Ciao a tutti, mi trovo di fronte alla presentazione di progetto antincendio per attività di verniciatura industriale. Le attività individuate sono: 1.1C - gas metano a servizio degli impianti >25Nm3/h 14.1 B - verniciatura con più di 5 addetti 74.3 C - bruciatori a gas metano servizio dei forni di e...
- gio apr 13, 2023 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA 4.5B?
- Risposte: 0
- Visite : 341
ATTIVITA 4.5B?
Buonasera, mi trovo in questa situazione: cliente nel campo delle installazioni di impianti GPL ha presso suo stabilimento un serbatoio di 7 mc con cui vengono effettuate prove metriche sugli erogatori delle ATB per verificarne la taratura. La procedura di verifica prevede l’erogazione del GPL , con...
- gio mar 23, 2023 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERNICIATURA - circolare 7 marzo 2003
- Risposte: 1
- Visite : 300
VERNICIATURA - circolare 7 marzo 2003
Buongiorno, mi si prospetta la seguente situazione. Capannone in cui verrà installato impianto di verniciatura con: bruciatore da 280 kw interno al fabbricato affiancato al bruciatore forno di essicazione affiancato al forno cabina di verniciatura a polvere affiancata alla cabina di verniciatura a p...
- gio mar 16, 2023 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo Tardivo conformità antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 552
Rinnovo Tardivo conformità antincendio
Allego la circolare del comando VVF di Genova in merito al rinnovo tardivo della conformità antincendio.
Sbaglio o l'interpretazione del comando è differente rispetto a quanto riportato nella Circolare Prot. n. 0005555 del 18/04/2012?
Sbaglio o l'interpretazione del comando è differente rispetto a quanto riportato nella Circolare Prot. n. 0005555 del 18/04/2012?
- ven feb 10, 2023 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT REI o DICH PROD
- Risposte: 2
- Visite : 238
CERT REI o DICH PROD
Buongiorno a tutti. In una parete EI 120 dotata di CERT REI che separa due compartimenti (SCIA gia presentata) il committente ha realizzato una porta sempre EI120 per il passaggio di attrezzature. Ai fini di regolarizzare la modifica fatta io presenterei il DICH PROD della porta, corretto? Oppure bi...
- ven nov 11, 2022 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO E MAGGIOR RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 3
- Visite : 570
IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO E MAGGIOR RISCHIO INCENDIO
Non capendoci una mazza di impianti elettrici chiedo se ci siano differenze tecniche tra un impianto elettrico progettato e realizzato per ambiente ordinario e per ambiente MARCIO spiegandomi meglio: qualora abbia installato un impianto elettrico in ambiente classificato ordinario e successivamente ...
- mer set 21, 2022 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GPL e distanze
- Risposte: 22
- Visite : 2383
Re: GPL e distanze
Ciao, mi aggancio a questo post per un quesito sempre inerente GPL e distanze. In merito al punto 7b "fabbricati ovvero locali destinati a collettività": uno spogliatoio all'interno di impianto sportivo non soggetto ai controlli dei VVF ricade nella definizione di locale destinato alla col...
- lun set 12, 2022 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI UFFICI
- Risposte: 9
- Visite : 1578
Re: VRI UFFICI
- 100 < affollamento <= 300, sono in assenza di RTV del 2006 per le condizioni della ipotesi, e quindi Codice con sua RTV perché ho più di 100 persone; In questo caso applicheresti la RTV V4 anche se il campo di applicazione è uffici > 300? Leggendo il caso studio inizialmente mi è suonato strano p...
- lun set 12, 2022 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI UFFICI
- Risposte: 9
- Visite : 1578
VRI UFFICI
Buongiorno, è uscita una pubblicazione INAIL sui nuovi DM 2021 https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro.pdf Mi è caduto l'occhio su un caso studio riportato a pagina 102 (UFFICI A BASSO RISCHIO) sulla cui VRI ho un dubbio da sottoporre in meri...
- ven ago 26, 2022 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 01/09/2021
- Risposte: 19
- Visite : 2722
Re: DM 01/09/2021
Vorrei riprendere questo post.
In merito all'entrata in vigore di questo decreto ci sono notizie di proroga?
perchè il processo di qualificazione dei tecnici manutentori mi pare sia rimasto decisamente al palo.
avete notizie?
In merito all'entrata in vigore di questo decreto ci sono notizie di proroga?
perchè il processo di qualificazione dei tecnici manutentori mi pare sia rimasto decisamente al palo.
avete notizie?
- lun ago 08, 2022 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CLASSIFICAZIONE UFFICI TIPO 1 o TIPO 2
- Risposte: 1
- Visite : 592
CLASSIFICAZIONE UFFICI TIPO 1 o TIPO 2
Ciao vi chiedo un chiarimento in merito alla possibile classificazione di uffici aperti al pubblico e di 3 enti pubblici differenti che si trovano in uno stesso edificio e su diversi piani. Ai fini dell'applicazione del DM 22 02 2006 gli uffici afferenti a enti diversi vanno considerati in maniera s...
- gio lug 14, 2022 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico incendio box vernici
- Risposte: 6
- Visite : 851
- gio lug 14, 2022 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico incendio box vernici
- Risposte: 6
- Visite : 851
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Considerando dunque che il carico incendio del capannone è ampiamente sotto 600 (55) posso considerare conforme l'interposizione di spazio scoperto quindi distanza strutture verticali >uguale a 3.5 m, giusto? calcolando la distanza di separazione considerando il box come sorgente e il capannone come...
- gio lug 14, 2022 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico incendio box vernici
- Risposte: 6
- Visite : 851
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Ciao e grazie
a dire la verità in prossimità del box ci sono due portoni e proprio dirimpetto c'è una porta di accesso.
Il carico d'incendio nel capannone è ridicolo.
Come mi devo muovere?
a dire la verità in prossimità del box ci sono due portoni e proprio dirimpetto c'è una porta di accesso.
Il carico d'incendio nel capannone è ridicolo.
Come mi devo muovere?
- mar lug 12, 2022 22:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico incendio box vernici
- Risposte: 6
- Visite : 851
Calcolo carico incendio box vernici
Ciao a tutti Perdonate la banalità della domanda ma sono nuovo del settore. Capannone industriale con all'esterno in adiacenza al muro perimetrale (sarà lontano un paio di metri) box prefabbricato con bacino di contenimento per il deposito di vernici e diluenti (circa 2000 kg in totale). Mi chiedo s...