La ricerca ha trovato 35 risultati

da gigigalax
mer mar 13, 2024 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento termico casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 774

Re: Isolamento termico casa per anziani

Terminus ha scritto: mer mar 13, 2024 18:48 Che classificazione di edificio hai ?
SC
da gigigalax
mer mar 13, 2024 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Isolamento termico casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 774

Isolamento termico casa per anziani

Buon pomeriggio a tutti. Casa di ricovero per anziani, ultima SCIA effettuata nel 2018 per alcune modifiche, un anno dopo effettuano efficientamento energetico installando un bel cappotto con materiale isolante con comportamento al fuoco in classe E (pannelli in polistirene espanso da 140 mm di spes...
da gigigalax
gio nov 23, 2023 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare
Risposte: 3
Visite : 297

Re: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare

Ahimè è stato richiesto dal comando in quanto situazione "delicata".

Grazie delle risposte, sarà da fare un appunto ai VVF che adeguino il tool sul sito perchè fuorviante.
da gigigalax
mer nov 22, 2023 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOF per soluzione alternativa: importo da pagare
Risposte: 3
Visite : 297

NOF per soluzione alternativa: importo da pagare

Buongiorno a tutti, la settimana scorsa ho presentato una richiesta di NOF per una soluzione alternativa presso un comando provinciale. Dal sito dei VVF ho calcolato l'importo con il tool di calcolo "ufficiale" (https://www.vigilfuoco.it/aspx/ServiziPI.aspx) che per un NOF non fa distinzio...
da gigigalax
ven set 08, 2023 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Connettori ricarica carrelli elevatori
Risposte: 7
Visite : 359

Re: Connettori ricarica carrelli elevatori

Qualcuno ha idea se esistano anche per i carrelli?
da gigigalax
ven set 08, 2023 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Connettori ricarica carrelli elevatori
Risposte: 7
Visite : 359

Re: Connettori ricarica carrelli elevatori

NoNickName ha scritto: gio set 07, 2023 17:40 Poi ci sono le pinze con diodo e condensatore antiscintilla, ma non rappresentano un sistema di sicurezza.
Perdonami se ne approfitto, riesci per caso a postarmi un link con un esempio di queste?
da gigigalax
gio set 07, 2023 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Connettori ricarica carrelli elevatori
Risposte: 7
Visite : 359

Re: Connettori ricarica carrelli elevatori

La buona prassi indica di: Collegare/scollegare i connettori per la ricarica alla batteria solo quando il caricabatteria è staccato o spento per evitare la formazione di scintille in quanto i cavi di carica non sono attraversati dalla corrente se il caricatore è staccato dalla presa o è spento. Ho t...
da gigigalax
gio set 07, 2023 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Connettori ricarica carrelli elevatori
Risposte: 7
Visite : 359

Connettori ricarica carrelli elevatori

Buongiorno a tutti,

per caso qualcuno è a conoscenza di connettori di ricarica per carrelli elevatori dotati di dispositivo che consenta il passaggio della corrente solo dopo il contatto con i morsetti della batteria?
da gigigalax
mar lug 11, 2023 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 74 e VDR Incendio
Risposte: 2
Visite : 224

Re: Attività 74 e VDR Incendio

Ok, grazie.
da gigigalax
lun lug 10, 2023 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 74 e VDR Incendio
Risposte: 2
Visite : 224

Attività 74 e VDR Incendio

Ciao a tutti, un piccolo dubbio su un'attività. Ho un cliente (officina meccanica di lavorazione a freddo con meno di 25 addetti, quindi non è attività) che ha acquisito un capannone con superficie di circa 1200 mq, ed ha installato un impianto di riscaldamento a nastri radianti con bruciatore di ci...
da gigigalax
lun feb 20, 2023 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 54, sì o no?
Risposte: 5
Visite : 593

Re: Attività 54, sì o no?

Ok, grazie ad entrambi.
Verificherò con il comando.
da gigigalax
ven feb 17, 2023 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 54, sì o no?
Risposte: 5
Visite : 593

Re: Attività 54, sì o no?

Scusate, riapro il post per delle "complicanze". Nel terzo capannone acquisito il cliente ha deciso di installare anche qualche postazione di saldatura ed altre lavorazioni meccaniche quindi, oltre alla SCIA della att.74 io procederei anche con Valutazione Progetto per ampliamento dell'att...
da gigigalax
gio feb 02, 2023 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito sulle vie di esodo
Risposte: 4
Visite : 481

Re: Quesito sulle vie di esodo

Ho avuto una situazione simile per un soppalco.
E' stata accettata la soluzione di:
- 1 scala a gradini + 1 scala alla marinara (nel mio caso il soppalco veniva utilizzato raramente ed era considerato come un vano tecnico)
- è sufficiente che 1 via di esodo sia inferiore a 45
da gigigalax
lun dic 05, 2022 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 54, sì o no?
Risposte: 5
Visite : 593

Attività 54, sì o no?

Buongiorno a tutti, ho un dubbio, sono sicuro che riuscirete ad aiutarmi. Ho un cliente con 2 capannoni distinti, ma all'interno dello stesso sito: uno attività 54 ed uno attività 14 (verniciatura). Hanno appena acquisito un terzo capannone (nel lotto adiacente) e hanno fatto rimuovere la recinzione...
da gigigalax
mar nov 15, 2022 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Risposte: 19
Visite : 2819

Re: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi

l'allegato B della guida con i suoi numerosi metodi riguarda soltanto il punto a: tu metti pannello di classe 1 e sei "a posto" col punto a (non solo: poi c'è il discorso del non "scavallare" i compartimenti, ad es.). ad ogni modo la parola "OLTRE" nella guida non c'è:...
da gigigalax
mar nov 15, 2022 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Risposte: 19
Visite : 2819

Re: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi

Ciao Ronin, grazie per la tua risposta. Ma vorrei approfittare ancora della tua cortesia, se possibile. Dal tuo discorso mi sembra di intuire, ma probabilmente sono io che interpreto male ciò che hai scritto, che il progetto lo devo presentare solo quando non seguo la guida perchè se seguo la guida ...
da gigigalax
lun nov 14, 2022 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Risposte: 19
Visite : 2819

Re: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi

non concordo, l'aggravio di rischio non c'è se oltre a questi elementi si rispettano anche le altre prescrizioni della circolare (pannello FV di classe 1, presenza della segnaletica, del pulsante di sgancio accessibile, ecc.). se la guida è rispettata interamente (anche nella configurazione più bas...
da gigigalax
mer nov 09, 2022 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Risposte: 19
Visite : 2819

Re: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi

Secondo me se si ha una copertura completamente incombustibile, la struttura dello stabile è incombustibile, nessun cavo dell'impianto FV entra nello stabile e gli inverter sono esterni: non c'è aggravio di rischio, quindi fai installare l'impianto e poi fai la SCIA. Nel caso in cui anche solo 1 di ...
da gigigalax
mar nov 08, 2022 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Risposte: 13
Visite : 2057

Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno

Ok, grazie a tutti. I dubbi mi sorgevano perchè: - il cliente ha già un GE con serbatoio uguale, sempre da 9 mc, attivo da parecchi anni e con sola attività 49 nel CPI: cosa faccio? uno lo lascio solo 49 e per l'altro gli inserisco l'attività 12? - l'attività 12 dovrebbe essere regolamentata dal dec...
da gigigalax
gio nov 03, 2022 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Risposte: 13
Visite : 2057

Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno

2,5 mc è il limite per il serbatoio di servizio, non per qualsiasi serbatoio. Se superi quel valore, lo classifichi come serbatoio di deposito (vedi definizioni del DM) ed applichi, come previsto all'art. 7, il DM 28/04/2005. Non serve nessuna deroga, presenti un progetto per attività 49.2.B e 12.2...
da gigigalax
gio nov 03, 2022 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Risposte: 13
Visite : 2057

Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno

Grazie mille, gentilissimo!
da gigigalax
mer nov 02, 2022 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Risposte: 13
Visite : 2057

Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno

Buongiorno a tutti, riprendo il topic per un dubbio. Ho un cliente che vuole installare all'esterno un gruppo elettrogeno da 500 kW e serbatoio di servizio di gasolio di circa 10 mc. Il DM 13/07/11 mi impone un serbatoio di dimensione massima di 2,5 mc. Pensavo di inoltrare istanza di deroga install...
da gigigalax
mar ott 25, 2022 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bacino di contenimento impianto termico a gasolio
Risposte: 2
Visite : 459

Bacino di contenimento impianto termico a gasolio

Buongiorno a tutti, devo installare una caldaia a gasolio da 2 MW e relativo serbatoio da circa 25000 mc, tutto all'aperto, a distanza di circa 50 m l'una dall'altro. Seguendo il DM 28/04/2005 ritrovo al Titolo II, paragrafo 2.1, punto 4, in tema di installazione degli "apparecchi": Qualor...
da gigigalax
lun giu 06, 2022 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Celle stagionatura formaggi
Risposte: 18
Visite : 5474

Re: Celle stagionatura formaggi

Grazie per l'aggiunta Vicenza.
Per mia fortuna non dovrebbero esserci sistemi del genere.
da gigigalax
mer giu 01, 2022 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Celle stagionatura formaggi
Risposte: 18
Visite : 5474

Re: Celle stagionatura formaggi

Diciamo che i pannelli utilizzati per costruire le celle hanno isolamento Bs1d0 e sono certificati EI30. Non sono certificate le porte di accesso alle celle per cui non li considero compartimenti singoli anche perchè, se così fosse, dovrei far installare all'interno anche idranti, estintori, ecc. e ...
da gigigalax
mer giu 01, 2022 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Celle stagionatura formaggi
Risposte: 18
Visite : 5474

Re: Celle stagionatura formaggi

Ciao stfire, grazie per il tuo parere. Concordo sul fatto di non puntare alla R per le celle frigo (che saranno realizzate in monopanel EI30 all'interno di un capannone) e sicuramente sarà realizzato un IRAI di L.III. A pieno carico però potrei arrivare ad un qf di circa 2000 MJ/m2, forse potrei pun...
da gigigalax
mar mag 31, 2022 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Celle stagionatura formaggi
Risposte: 18
Visite : 5474

Re: Celle stagionatura formaggi

Buongiorno,

recupero il post e chiedo gentilmente a fred2000 come ha concluso, ora mi trovo davanti un caso molto simile, 6 celle da 150 m2 piene di forme di formaggio, quindi carico d'incendio importante.

Sprinkler o non sprinkler?
da gigigalax
mer mag 25, 2022 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannoni collegati da pensiline
Risposte: 2
Visite : 718

Re: Capannoni collegati da pensiline

Adesso sono della stessa proprietà, rischio vita A2, ma visto che il primo capannone è già regolamentato da suo CPI direi che opterò per l'opzione 2 mantenendoli come compartimenti distinti.

Grazie per la conferma.
da gigigalax
mer mag 25, 2022 15:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannoni collegati da pensiline
Risposte: 2
Visite : 718

Capannoni collegati da pensiline

Buon pomeriggio, forse se ne è già trattato, ma non ho trovato post relativo. Ho un cliente che ha acquistato il capannone adiacente al suo, collegato allo stesso da 2 pensiline (tettoie). I lati dei due capannoni adiacenti sono lunghi circa 70 m, le 2 pensiline sono larghe circa 8 m (probabilmente ...
da gigigalax
mar apr 26, 2022 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Risposte: 11
Visite : 1847

Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA

Confermo, verniciatura a polvere genera ATEX. In generale, in tutti i luoghi di lavoro il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, incluso quindi anche il rischio derivante dalla formazione di atmosfere esplosive. Se le cabine sono state acquistate come macchine, nel manuale di uso e manutenzi...
da gigigalax
ven apr 22, 2022 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73?
Risposte: 9
Visite : 1467

Re: Attività 73?

Ok, ma quindi se i due opifici hanno attività soggette solo al coperto con 4000mq di superficie cadrei sotto la soglia dei 5000 mq...e pur avendo la promiscuità dell'impianto non sarebbe attività 73.

Cosa ne pensate?
da gigigalax
ven apr 22, 2022 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73?
Risposte: 9
Visite : 1467

Attività 73?

Buongiorno, la situazione è questa: 2 opifici industriali (2000 mq coperti ciascuno) collegati tra loro da una pensilina, appartenenti a 2 diversi proprietari (inizialmente il proprietario era 1), con impianto idrico antincendio promiscuo (1 riserva idrica, 1 vano pompe e anello che li ingloba entra...
da gigigalax
mar apr 19, 2022 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI post-incendio
Risposte: 2
Visite : 668

Re: CERT REI post-incendio

Grazie mille.
da gigigalax
ven apr 15, 2022 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT REI post-incendio
Risposte: 2
Visite : 668

CERT REI post-incendio

Salve a tutti, una dubbio: per un opificio industriale in cap senza compartimenti che ha subito un incendio e di cui, in fase di ristrutturazione, sono stati sostituiti alcuni pilastri ed alcune travi a Y in copertura, la cert. REI delle strutture va rifatta completamente? La posso mantenere valida ...