La ricerca ha trovato 239 risultati

da MarcoFu
mer apr 22, 2026 15:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Risposte: 12
Visite : 1919

Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?




La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.


Hai prove a supporto di questa affermazione?


Io si, con misure di temperatura ai capi degli attacchi
Se usi un inerziale come separatore e lo colleghi a 4 attacchi, ce l'hai sempre
Ci sono poi inerziali che ...
da MarcoFu
ven apr 17, 2026 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Risposte: 12
Visite : 1919

Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?

Grazie per la risposta, che condivido; purtroppo c'era un progetto già pensato così e la DL non ha voluto stravolgere. Aldilà di questo, concettualmente mi sembra proprio strano invertire mandate e ritorni sul secondario, per questo chiedevo se ci fosse qualcuno con un'esperienza simile.
da MarcoFu
ven apr 17, 2026 15:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Risposte: 12
Visite : 1919

Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?

Buonsera a tutti,
stamane era in un cantiere e mi sono accorto della seguente, in pratica l'installatore a primario ha connesso la mandata di acqua calda dalla PdC all'inerziale in alto e il ritorno in basso, e fin qui tutto ok, come si è sempre fatto.
Al secondario, quindi da inerziale a impianto ...
da MarcoFu
gio mar 19, 2026 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fonti rinnovabili
Risposte: 9
Visite : 3497

Re: Fonti rinnovabili


Però la normativa indica obbligo fonti rinnovabili per NUOVI EDIFICI oppure RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI.
Il mio intervento non si configura in nessuno dei due casi in quanto io ho un edificio esistente riscaldato e lo divido in due unità, non costruisco nulla di nuovo è già tutto esistente.
Nelle ...
da MarcoFu
lun mar 02, 2026 12:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Combinato disposto CAM e CT3.0
Risposte: 3
Visite : 2571

Re: Combinato disposto CAM e CT3.0

Grazie per le risposte.
Alcuni criteri l'allegato permette di escluderli se rientrano in manutenzione ordinario o straordinari. Se interpreto bene il DPR380/2001, sarei in una situazione di manutenzione straordinaria quindi il criterio 2.3.9 Tenuta all'aria è escluso, ciò non toglie che comunque si ...
da MarcoFu
ven feb 27, 2026 16:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Combinato disposto CAM e CT3.0
Risposte: 3
Visite : 2571

Combinato disposto CAM e CT3.0

Buondì a tutti, quesito delle 16.30 del venerdì pomeriggio.
Prendendo spunto da un argomento recente, volevo capire con voi se i Criteri Ambientali Minimi come DM 24 novembre 2025 che ho individuato per l'intervento descritto più avanti siano pertinenti oppure se sto ragionando in termini troppo ...
da MarcoFu
mar feb 17, 2026 10:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Forum conto termico
Risposte: 5
Visite : 5285

Re: Forum conto termico

Condivido.
Forum finanziaria diventa forum detrazioni fiscali e bonus e un nuovo forum denominato Forum Conto Termico 3.0 e io ne aggiungerei anche uno sui CAM edilizia
da MarcoFu
gio feb 12, 2026 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Criteri CAM con riqualificazione energetica
Risposte: 3
Visite : 1932

Re: Criteri CAM con riqualificazione energetica

A me il criterio 2.3.6 lascia un po' perplesso.

"Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico , nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II della UNI ...
da MarcoFu
lun gen 26, 2026 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Monitoraggio pompe di calore aria acqua
Risposte: 12
Visite : 3879

Re: Monitoraggio pompe di calore aria acqua

HomeAssistant è tanta tanta roba ma presuppone diverse cose, tra cui utente smanettone che sappia poi fare troubleshooting di cosa non sta funzionando. Esistono anche soluzioni meno complesse di HomeAssistant che sono una giusta via di mezzo.. ma comunque fare un'impalcatura domotica del genere e ...
da MarcoFu
mer gen 21, 2026 10:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Risposte: 129
Visite : 196752

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate


..ci riferisce che se installiamo la nuova PDC all'interno non possiamo recuperare/detrarre nulla, mentre se la posizioniamo all'esterno sì.


Quello che posso intuire è che magari all'idraulico è stato detto di mettere l'unità esterna (che deve stare all'esterno) della nuova PdC che farà ACS all ...
da MarcoFu
lun gen 19, 2026 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 602667

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore



Nel caso di portata primario maggiore questo è assolutamente falso.
E comunque stai cambiando discorso. Esa e MarcoFu confrontavano inerziale e separatore, e tu dicevi che era il contrario. Gli interventi dovrebbero essere a tema altrimenti sono inutili e fuorvianti.



Credo di aver frainteso ...
da MarcoFu
ven gen 16, 2026 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 602667

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore


E' il contrario. Sono maggiori.


Su un piccolo compensatore stretto e lungo i rimescolamenti sono ridotti, anche per un semplice fatto di fattore di forma, premesso sempre che la Gprim>Gsec. E anche in freddo direi che siamo lì.
In più in questa configurazione avesti l'inerziale sul ritorno ...
da MarcoFu
ven gen 16, 2026 09:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 602667

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore


è inutile e non garantisce acqua calda o fredda all'impianto durante gli sbrinamenti o la produzione di acs


Giusto ed è un compromesso che si deve accettare anche con la mandata della PdC in diretta sull'impianto e con l'inerziale sul ritorno, che è una soluzione valida, semplice ed efficace ...
da MarcoFu
ven gen 16, 2026 09:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 602667

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore


soprattutto se si considera che la PdC può fare anche il freddo.
In questo caso devi accettare un altro compromesso:
. con il caldo, il prelievo è meglio in alto
. con il freddo, il prelievo è meglio in basso.
Come vedi, la perfezione non esiste.


Vero, ma con il compensatore i rimescolamenti ...
da MarcoFu
ven gen 16, 2026 09:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 602667

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore


Eccolo qua. Fresco fresco di oggi. 2200 l/h sul primario, 3000 sul secondario.
con meravigliose valvole manuali di inversione stratificazione sul puffer.


Si fa presto a fare questo errore, basta indicare le portate nominali a secondario rispetto alla potenza nominale dei vari sistemi di ...
da MarcoFu
lun gen 12, 2026 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 602667

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

Ho letto con piacere e ci sono tanti spunti interessanti.
Devo dire che alla fine con il 3 attacchi si risolvono tanti problemi e sembra essere la soluzione da preferire, soprattutto se si considera che la PdC può fare anche il freddo.
Facciamo un caso più estremo, mettiamo una pompa di calore da ...
da MarcoFu
gio gen 08, 2026 10:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema diametro tubi
Risposte: 32
Visite : 13074

Re: Problema diametro tubi

In serie è un po' generico, l'impianto è a monotubo oppure, su ogni radiatore, si riesce a distungure sia un tubo che entra magari in alto e un tubo che esce, di solito in basso?
I tubi di mandata e ritorno che vanno dalla caldaia allo sdoppiamento a T come dici tu, quelli è meglio che siano almeno ...
da MarcoFu
gio gen 08, 2026 09:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ancora dubbi su impianto
Risposte: 14
Visite : 4410

Re: Ancora dubbi su impianto

Hai una PdC da 8 kWt, quindi se il COP è costante a 3 hai circa 2,67 kW elettrici. Se la PdC sta modulando al minimo, circa 30% del compressore, allora sono circa 0,8 kW e aggiungendo i consumi di fondo, come hai detto, 0,18 kW siamo allora a 1 kW (che per un'ora di funzionamento fa appunto un kWh ...
da MarcoFu
ven ott 24, 2025 09:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico
Risposte: 16
Visite : 8505

Re: Conto termico



Ovviamente io non parlavo di detrazioni, ma di CT 3.0 (no 2.0), in cui nel capitoletto dell'isolamento involucro (quindi usufruibile solo per le pubbliche amministrazioni e per i privati NON residenziali), è comparso il riferimento alle VMC, tra gli interventi che "concorrono" all'isolamento ...
da MarcoFu
ven ott 24, 2025 09:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico
Risposte: 16
Visite : 8505

Re: Conto termico


Ovviamente io non parlavo di detrazioni, ma di CT 3.0 (no 2.0), in cui nel capitoletto dell'isolamento involucro (quindi usufruibile solo per le pubbliche amministrazioni e per i privati NON residenziali), è comparso il riferimento alle VMC, tra gli interventi che "concorrono" all'isolamento dell ...
da MarcoFu
ven ott 24, 2025 09:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 19016

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Esa ha scritto: gio ott 23, 2025 16:10 Nei capannoni di quell'estensione il pavimento può non essere isolato, rispettando tutte le regole.
Non conosco il riferimento normativo, potresti fornirlo? E anche quello della trasmittanza a 0.8, che io ricordi sarebbe valido solo per la realizzazione dei divisori tra ui
da MarcoFu
lun set 08, 2025 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regione piemonte: 4 condomini con un unica centrale
Risposte: 3
Visite : 2866

Re: regione piemonte: 4 condomini con un unica centrale

Puoi direttamente chiedere in regione. Chi si occupa di queste cose è piuttosto proattivo e conoscitore della materia.
da MarcoFu
lun set 08, 2025 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo CT: DE solo da EGE
Risposte: 12
Visite : 8258

Re: Nuovo CT: DE solo da EGE



Anche perchè sarebbe comunque obbligatorio per la PA. Perchè la PA segue i CAM e i CAM ediliza specificano che debba essere fatta una diagnosi energetica standard o dinamica a seconda della superficie di intervento.


per completezza c'è anche da dire che il decreto CAM stesso specifica che ...
da MarcoFu
ven set 05, 2025 15:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo CT: DE solo da EGE
Risposte: 12
Visite : 8258

Re: Nuovo CT: DE solo da EGE

Anche perchè sarebbe comunque obbligatorio per la PA. Perchè la PA segue i CAM e i CAM ediliza specificano che debba essere fatta una diagnosi energetica standard o dinamica a seconda della superficie di intervento.
da MarcoFu
mer set 03, 2025 10:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: pratica ecobonus ginepraio tra i vari consulenti
Risposte: 16
Visite : 11985

Re: pratica ecobonus ginepraio tra i vari consulenti

C'è qualcosa che mi sfugge.
In teoria, se è stato fatto il frazionamento prima dell'inizio dei lavori, dovrebbero essere comparsi due subalterni distinti, quindi le pratiche Enea andavano fatte con quei subalterni. Come fa il CAF a dire che c'era una singola unità immobiliare se dall'ENEA ...
da MarcoFu
mer set 03, 2025 09:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stratigrafie in relazione L10 non presenti, ammesso?
Risposte: 15
Visite : 8125

Re: Stratigrafie in relazione L10 non presenti, ammesso?

Sento una leggera puzza di bruciato..
Seguo, sono curioso di come va a finire :mrgreen:
da MarcoFu
gio ago 28, 2025 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge10 capannone commerciale-potenza terminali
Risposte: 9
Visite : 3811

Re: Legge10 capannone commerciale-potenza terminali

I valori tra carico e pontenza del generatore sembrano un po' anomali.
Ti consiglio di sentire l'assistenza tecnica del software per capire di inserire tutti i valori al posto giusto nel software.
da MarcoFu
gio ago 07, 2025 14:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Risposte: 58
Visite : 40592

Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi


prima che il gse batta colpo devo pubblicar ein GU anche quel decreto li


Sì quello per forza. Mi chiedo se dietro alle quinte si stiano muovendo.
Mi chiedo come sarà, tipo:
Pubblicazione nuovi req.min. a ottobre -> 180 gg per diventare vigente (praticamente siamo già ad aprile 2026 :lol ...
da MarcoFu
gio ago 07, 2025 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi
Risposte: 58
Visite : 40592

Re: Scarica il TESTO COORDINATO del Decreto Requisiti Minimi

Ma la nuova bozza, che dovrà passare in parlmento ed essere approvata a breve, non sostituisce il vecchio DM con nuovi limiti?
P.S. Ora che sta per essere approvata magari il GSE batterà un colpo con il CT3.0?
da MarcoFu
mar lug 01, 2025 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatore rotativo in UTA per utilizzo in CdC
Risposte: 6
Visite : 2884

Re: Recuperatore rotativo in UTA per utilizzo in CdC

Ottimo, grazie a tutti per i commenti. Mi oriento dunque sulla separazione fisica dei due flussi, che sia batterie o flussi incrociati
da MarcoFu
lun giu 30, 2025 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento
Risposte: 29
Visite : 12660

Re: Sondaggio: miglior impianto di raffrescamento

La soluzione più elegante potrebbe essere la 4), a patto che siano uno o due ventil in posizione strategiche della superficie, diversamente sarebbe come fare un doppio sistema di emissione e pare esagerato. Bisogna stare attenti al controllo e alla regolazione
da MarcoFu
ven giu 27, 2025 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recuperatore rotativo in UTA per utilizzo in CdC
Risposte: 6
Visite : 2884

Recuperatore rotativo in UTA per utilizzo in CdC

Buongiorno a tutti,
stavo visionando un progetto per una piccola casa di cura in Lombardia, zona Voghera.
Come da titolo, è stata predisposta a progetto una UTA con un recuperatore rotativo.. e mi è venuto il flash che durante il COVID l'utilizzo era stato sospeso/malvisto.. ma magari me lo sono ...
da MarcoFu
mer mag 28, 2025 11:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?
Risposte: 24
Visite : 17641

Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

Qua entra in gioco l'edilizia libera, se cambio caldaia o serramenti mica devo presentare le cose di cui sopra, eppure porto a detrazione. Mi manca forse un pezzo?
da MarcoFu
ven mag 16, 2025 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: delega civa denuncia inail
Risposte: 17
Visite : 16166

Re: delega civa denuncia inail

Grazie, gentilissimo, Buon we
da MarcoFu
mer mag 14, 2025 09:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: delega civa denuncia inail
Risposte: 17
Visite : 16166

Re: delega civa denuncia inail

Mi inserisco sull'argomento e chiedo, a qualcuno, dopo l'approvazione del progetto, è stata fatta la verifica dell'impianto? Mi occupo molto raramente di pratiche e mi sembra che ci sia questo ulteriore step
grazie
da MarcoFu
mer mag 14, 2025 09:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni
Risposte: 31
Visite : 14656

Re: pavimento radiante: passaggi con troppe tubazioni

Potrebbe convenire dividere i circuito in due collettori, magari due collettori da 8+8, a quel punto dovresti starci tranquillo con 16 tubi all'interno del ripostiglio. L'altro collettore lo si staffa a parete e ci si fa attorno un cartongesso (con annesse antine davanti), magari lo piazzi vicino ...
da MarcoFu
mer mag 07, 2025 09:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: raffrescare grandi volumi in modo economico
Risposte: 21
Visite : 12113

Re: raffrescare grandi volumi in modo economico

Ronin ha scritto: mer apr 30, 2025 14:52 in luoghi secchi, raffrescamento evaporativo.
in luoghi umidi, pavimento radiante sotto le postazioni effettivamente utilizzate dalle persone
E l'umidità per i luoghi umidi come viene gestita?
da MarcoFu
mar apr 22, 2025 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: installazione termoconvettori al posto dei classi termosifoni
Risposte: 13
Visite : 13895

Re: installazione termoconvettori al posto dei classi termosifoni

Perchè vorresti spendere di più che con una caldaia vecchia?
da MarcoFu
mer apr 09, 2025 11:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ampliamento > 15% - Dm 2015
Risposte: 4
Visite : 2891

Re: Ampliamento > 15% - Dm 2015

No, l'ampliamento, in pratica, viene trattato come un nuovo edificio barra i requisiti del DLgs 199/2021. Questi ultimi sono da rispettare per le nuove costruzioni, le demo-ricostruzioni e le riqualificazioni importanti (es. superficie utile > 1000 m² e involucro "toccato" nella totalità ...
da MarcoFu
mar apr 08, 2025 11:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Risposte: 101
Visite : 104246

Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti

già.. sarebbe carino che con il nuovo CT3.0 ci siano dei chiarimenti/regole più definite e stop.
da MarcoFu
mar apr 08, 2025 10:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Risposte: 101
Visite : 104246

Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti


lavorare con il gse nuoce gravemente alla salute

scordati la logica la coerenza le risposte e le regole chiare ecc ecc


Su questo ti posso dare ragione assolutamente, vedi le fatture del professionista, a me le hanno fatte sempre rientrare tranne in una, sempre messo la stessa dicitura, bah.. e ...
da MarcoFu
ven apr 04, 2025 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto per studentato tipologie
Risposte: 9
Visite : 4692

Re: Impianto per studentato tipologie

Mini appartamento quindi saranno 2 stanze, disimpegno, bagno e cucina?
Se è NZEB ogni stanza avrà 400W neanche, mi chiedo se un multiduct possa avere un senso (ma non conosco troppo il prodotto).
Tipo 3 miniappartamenti, 1 multiduct, 3 crono/termostati, uno per appartamento, che vanno ad azionare ...
da MarcoFu
gio mar 06, 2025 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Risposte: 69
Visite : 62159

Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32


[...]
Villetta anni 90; poco isolamento, vetri doppi dell'epoca....

Fabbisogno di potenza termica calcolato con EDILCLIMA alla vecchia maniera: 11 kW
Fabbisogno di potenza termica calcolato con EDILCLIMA in firma energetica con 24h di attivazione di impianto : 10 kW
[...]
L'utente ha una bella ...
da MarcoFu
gio mar 06, 2025 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32
Risposte: 69
Visite : 62159

Re: Pompa di calore su impianto a radiatori: R290 o R32


Non sono molto pratico sull'utilizzo della firma energetica, ma nel caso in oggetto, risulta così piccola la differenza?
Cioè 11 kW con metodo "tradizionale" e 10 kW con firma energetica? Solo 1 kW? Mi pare strano, dove starebbe l'utilità del metodo?
Nelle poche prove che ho fatto, utilizzando il ...
da MarcoFu
mar mar 04, 2025 12:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: HORIS: lo sportello unico digitale per l'efficientamento energetico
Risposte: 6
Visite : 4126

Re: HORIS: lo sportello unico digitale per l'efficientamento energetico

Grazie per il feedback.
Comunque che io sappia è una cosa appena nata, quindi prima che entrerà a regime, se arriverà, ci vorrà sicuramente un po' di tempo.
da MarcoFu
ven feb 07, 2025 14:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dl 199/21 e biomasse
Risposte: 8
Visite : 8146

Re: dl 199/21 e biomasse

Comunque non credo che ci sia un controllo su questo tipo di limitazione. Se chiedi in comune non sanno risponderti e gli elaborati che bisogna caricare nei vari portali edilizi non hanno accortezza della cosa.
Prossima volta che mi capita una nuova costruzione vado a indagare su questo aspetto..
da MarcoFu
ven feb 07, 2025 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dl 199/21 e biomasse
Risposte: 8
Visite : 8146

Re: dl 199/21 e biomasse


Effettivamente avrei trovato questa:

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 42-5805
Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta
di misure di risanamento della qualita' dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9
giugno 2017 ...
da MarcoFu
ven gen 17, 2025 17:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 42
Visite : 22734

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

Cerco di rispondere ai vari commenti/richieste.

Ho controllato, effettivamente per le cassette a 4 vie c'è sia l'accessorio che bypassa lo scambiatore sia quello che va alla batteria, in cui si consiglia un max 110 mc/h di aria primaria, tengo conto delle vostre considerazione e valuterò soluzione ...
da MarcoFu
mer gen 08, 2025 12:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 42
Visite : 22734

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

Rieccomi, buon anno a tutti!
Proprio non sono riuscito a mettere mano prima sul lavoro e darvi una rapida risposta.
Cerco di rispondere ai vari dubbi/richieste degli ultimi messaggi.

L'ambiente fondamentalmente è un rettangolo stretto e lungo, suddiviso in due piani da 1000 m² caduno ...
da MarcoFu
lun dic 16, 2024 10:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Controllori KNX per sistemi ibridi
Risposte: 14
Visite : 4934

Re: Controllori KNX per sistemi ibridi

Conviene prendere una caldaia che riceva segnale KNX. Immagino passino gli anni prima che venga acquistata la PdC, quindi mettiamo il caso che dicidano di installarla fra 5 anni, solo allora si vedrà il prodotto KNX e PdC adeguato.
Questo se non si vuol far diventare la caldaia come back-up con ...