La ricerca ha trovato 6 risultati
- ven ott 25, 2024 11:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
- Risposte: 9
- Visite : 1135
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
carichi parziali di una PDC aria-acqua con inverter: perchè spesso si trovano fattori correttivi del COP maggiore di 1 (tenendo fissa la temperatura dell'aria esterna e la temperatura di mandata dell'acqua) ?
E perchè a volte minori?
Leggi qui
https://www.paolosavoia.com/post/migliore_pdc ...
- gio ott 24, 2024 16:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
- Risposte: 9
- Visite : 1135
Re: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Questo grafico non ha senso ed è campato per aria. Estratto dal contesto non significa niente
Come ho scritto sotto l'immagine, il grafico è a titolo ESEMPLIFICATIVO, cioè atto a semplificare la descrizione che avevo riportato a parole.
Sempre sotto l'immagine ho citato la fonte da cui ho ...
- mer ott 23, 2024 15:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
- Risposte: 9
- Visite : 1135
Fattori correttivi del COP ai carichi parziali
Buongiorno,
carichi parziali di una PDC aria-acqua con inverter: perchè spesso si trovano fattori correttivi del COP maggiore di 1 (tenendo fissa la temperatura dell'aria esterna e la temperatura di mandata dell'acqua) ?
Vi è una ragione di natura fisica/termotecnica oppure è una questione ...
carichi parziali di una PDC aria-acqua con inverter: perchè spesso si trovano fattori correttivi del COP maggiore di 1 (tenendo fissa la temperatura dell'aria esterna e la temperatura di mandata dell'acqua) ?
Vi è una ragione di natura fisica/termotecnica oppure è una questione ...
- mer ott 23, 2024 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tabelle COP ... dati strani
- Risposte: 12
- Visite : 5652
Re: Tabelle COP ... dati strani
La dimensione relativa delle componenti di scambio termico (batterie e fasci tubieri) aumenta al diminuire del carico termico, quindi il dTlogaritmico della differenza tra heat sink e heat source cala. Il rendimento aumenta al diminuire del PLR (sempre che il rendimento del compressore non ...
- gio set 26, 2024 15:27
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Cened. manuale e scale
- Risposte: 2
- Visite : 9694
Re: Cened. manuale e scale
Buongiorno Ing. Savoia,
dall' ormai lontano dicembre 2013... è riuscito a chiarire questa caso dubbio ?
Sono un giovane ingegnere che si sta imbattendo per la prima volta con queste problematiche.
La ringrazio anticipatamente.
dall' ormai lontano dicembre 2013... è riuscito a chiarire questa caso dubbio ?
Sono un giovane ingegnere che si sta imbattendo per la prima volta con queste problematiche.
La ringrazio anticipatamente.
- lun nov 29, 2021 16:04
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: stima trasmissioni di calore di un prefabbricato
- Risposte: 0
- Visite : 2005
stima trasmissioni di calore di un prefabbricato
Ciao a tutti. Vi ringrazio fin dall'inizio per qualsiasi suggerimento.
Il problema è il seguente : ho necessità di stimare le dispersione termiche invernali e i carichi termici estivi per arrivare a definire il fabbisogno energetico richiesto per la climatizzazione del reparto produzione di una ...
Il problema è il seguente : ho necessità di stimare le dispersione termiche invernali e i carichi termici estivi per arrivare a definire il fabbisogno energetico richiesto per la climatizzazione del reparto produzione di una ...