La ricerca ha trovato 4 risultati

da parge
gio nov 11, 2021 00:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 188
Visite : 43729

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Arkanoid: infatti ho le pompe in serie, che problema può creare?

Ronin: la premessa di tutto il ragionamento è che avendo 5 zone ed altrettante pompe, in caso di funzionamento contemporaneo di tutte le pompe, vi potrebbe essere una portata del secondario superiore alla portata del primario. Non mi ...
da parge
mar nov 09, 2021 15:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 188
Visite : 43729

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Ti ringrazio per l'attenzione, ma non capisco come può esserci miscelazione tra ritorno e mandata se, con la valvola di ritegno sul condotto che unisce i collettori di mandata e ritorno, impedisco il flusso dell'acqua in direzione contraria. In pratica consento il flusso dal collettore di mandata ...
da parge
mar nov 09, 2021 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 188
Visite : 43729

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Non c'è nessuno che possa darmi una risposta al quesito che ho posto?
da parge
ven nov 05, 2021 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 188
Visite : 43729

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Grazie per essere stato ammesso a questo interessantissimo forum.
Entro in questa discussione poichè sono in procinto di installare una pompa di calore per il riscaldamento/raffreddamento. La mia domanda è: posto di mettere il puffer sul ritorno dell'impianto (magari con un sistema di inversione ...