La ricerca ha trovato 42 risultati

da Axfire
gio feb 29, 2024 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 565

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Un cappotto in EPS intonacato commercializzato come kit in classe B-s2,d0 come lo vedete? Sarebbe concesso dal Codice, ma come valutate l'insistenza dell'incendio sul cappotto in corrispondenza dell'imbotte dei serramenti? Se l'intonaco si stacca, l'EPS viene esposto alle fiamme ed il kit non è effi...
da Axfire
dom feb 18, 2024 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1547

Re: Reazione al fuoco Codice

Attenzione che pur essendo entrambi i materiali in A2, nella EN 13238 è scritto che il calcio silicato non è rappresentativo dei substrati in cartongesso. Mentre viceversa il cartongesso è rappresentativo dei substrati in calcio silicato. Non mi è chiaro il motivo ma così è scritto.
da Axfire
ven feb 16, 2024 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1547

Re: Reazione al fuoco Codice

La norma UNI EN 13238 spiega secondo me la questione. Al punto 5.3 si descrivono i substrati standard sui quali è possibile testare per la reazione al fuoco i rivestimenti (ad esempio a parete). Vengono poi descritte le variazioni che sono ammesse fra il substrato standard sul quale il rivestimento ...
da Axfire
gio gen 11, 2024 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità certificati di prova per la reazione al fuoco - norma UNI EN 13823:2020 sostituita dalla versione del 2022.
Risposte: 0
Visite : 377

Validità certificati di prova per la reazione al fuoco - norma UNI EN 13823:2020 sostituita dalla versione del 2022.

Buongiorno, i prodotti certificati ai fini della reazione al fuoco tramite la norma UNI EN 13823 della versione del 2020, sono impiegabili nonostante la norma UNI EN 13823 sia stata sostituita dalla versione del 2022? in generale sono attendibili i certificati di prova redatti secondo norme UNI EN s...
da Axfire
gio dic 21, 2023 23:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Risposte: 1
Visite : 228

Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione

Buonasera, il DM 14/10/2022 ha modificato le tabelle del cap. S.1 del Codice di prevenzione incendi. Non è più ammessa la classificazione italiana (es. 1-1) per le condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate. L'omologazione con classe italiana è quindi oggi non più valida. La domanda è: per ...
da Axfire
ven giu 23, 2023 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Superficie per assoggettabilità att. 69 (commerciale) in edificio ad uso misto con attività 73.
Risposte: 2
Visite : 193

Superficie per assoggettabilità att. 69 (commerciale) in edificio ad uso misto con attività 73.

Buongiorno, Un immobile ad uso misto con attività 73 (DPR 151/2011), ospita una attività commerciale ed uffici. L'attività commerciale occupa il 20% dell'immobile. Il restante 80% è ad uso uffici. L'attività commerciale potrebbe essere la 69.2.B: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingross...
da Axfire
mer giu 14, 2023 16:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987
Risposte: 1
Visite : 275

Resistenza al fuoco edifici civili con DM 16/05/1987

Buongiorno, La tabella A al punto 2.1.0 del DM 16/05/1987 n.246 non chiede che le strutture portanti dell'edificio siano resistenti al fuoco, ma chiede che vani scale, porte, ecc, siano in classe in una determinata classe di resistenza al fuoco. Ad inizio paragrafo al punto 2.1.0 è scritto però che:...
da Axfire
mar mag 16, 2023 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente
Risposte: 4
Visite : 678

Re: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente

Buongiorno a tutti, riapro il post facendo un domanda che riprende il tema. La tabella A al punto 2.1.0 del DM 16/05/1987 n.246 non chiede che le strutture portanti dell'edificio siano resistenti al fuoco, ma chiede che vani scale, porte, ecc, siano in classe 60. Ad inizio paragrafo al punto 2.1.0 s...
da Axfire
gio nov 17, 2022 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile
Risposte: 2
Visite : 397

Scuola parentale - normativa di prevenzione incendi applicabile

Buongiorno.

Una scuola parentale, quindi uno spazio condiviso fra famiglie associate che provvedono all'istruzione dei propri figli, è soggetta ad una specifica normativa in materia di sicurezza antincendio?

Vi ringrazio
da Axfire
lun ott 31, 2022 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 2504

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?

Scusate riprendo il post, ma ho una questione che ad oggi davvero non mi è chiara. Chiedo gentilmente una vostra opinione. Ma leggendo il Titolo III del DM 22/02/06, si trova un rimando ai criteri del DM 10/03/98 che è ormai in procinto di essere messo in soffitta, sostituito, per la tua fattispecie...
da Axfire
mer ott 19, 2022 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?
Risposte: 15
Visite : 2504

Re: Uffici <100 pp: DM uffici 2006 o Minicodice?

Salve, Mi introduco nella conversazione: uffici esistenti sottosoglia (con n°. presenze inferiore alle 300 persone) in fase di ristrutturazione, se non trova applicazione il DM 2006 (siccome l'attività non è soggetta, non è applicabile il Titolo IV) che base normativa usare per indicare le varie mi...
da Axfire
ven ott 14, 2022 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete protezione irraggiamento...attraversamenti
Risposte: 2
Visite : 559

Re: Parete protezione irraggiamento...attraversamenti

Se la parete è stabile in caso d'incendio senza attuare le sigillature, non si può pensare di calcolare l'irraggiamento prodotto dai fori nella parete? I fori sarebbero le parti irraggianti. Come se fosse una parete in muratura EI 60 con una finestra. Le porzioni in muratura EI60 impediscono l'irrag...
da Axfire
gio ott 13, 2022 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serrande microforate
Risposte: 9
Visite : 973

Re: serrande microforate

Riporto la nota del capitolo G.1.7, punto 10:

"Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco
misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, …)."
da Axfire
mer ott 12, 2022 20:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione box autorimessa
Risposte: 18
Visite : 3583

Re: Comunicazione box autorimessa

Io interpreto che la comunicazione con attività, generiche, e non solo con attività soggette debba avvenire secondo le modalità della tabella V.6-2 del Codice. Ritengo che si debba proteggete l'attività adiacente all'autorimessa dal rischio incendio proveniente dall'autorimessa che è un'attività sog...
da Axfire
mer ott 05, 2022 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1139

Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Chiaro. Porto un ulteriore esempio, fittizio. Condivido uno schema nel link seguente: https://ibb.co/JqxKRYk Se avessi 2 scale protette con caratteristiche di filtro ma non a prova di fumo, in cui i corridoi ciechi e le porzioni di corridoio cieco omettibili per raggiungere ENTRAMBE le scale e succe...
da Axfire
ven set 30, 2022 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1139

Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Buongiorno. La verifica di ridondanza delle vie d'esodo (cap. S.4.8.6) indica: Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile. e prosegue: Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile...
da Axfire
ven set 30, 2022 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza
Risposte: 6
Visite : 1139

Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Buongiorno. La verifica di ridondanza delle vie d'esodo (cap. S.4.8.6) indica: Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile. e prosegue: Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile ...
da Axfire
gio set 29, 2022 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1053

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

In linea generale se la pellicola ha uno spessore non superiore a 0,6 mm si potrebbe anche prevedere non classificata come indicava il DM 26.06.1984, ma ovviamente ciò valeva se la posa avveniva su elementi incombustibili. Ho visto di decreto. Tratta di pitture e/o vernice di spessore non superiore...
da Axfire
mer set 28, 2022 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1053

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

Occorre stabilire se la pellicola è un componente sostanziale o meno del prodotto, poi verificare se applicata ad un prodotto che ha di per se una certa classificazione di reazione al fuoco, ne può far variare la detta classificazione. La situazione mi risulta complessa. Faccio un esempio. Con il D...
da Axfire
mer set 28, 2022 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1053

Re: Pellicole decorative - Dich.Prod

La normativa di riferimento è il codice quindi è richiesta la classificazione per i rivestimenti, però su che base viene redatto il dich.prod? L'unica cosa che si ha per le mani è un test report volontario in cui la pellicola è B-s1,d0. Non si hanno dichiarazione di prestazione o omologazione. Pelli...
da Axfire
mer set 28, 2022 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pellicole decorative - Dich.Prod
Risposte: 11
Visite : 1053

Pellicole decorative - Dich.Prod

Buongiorno. Ritenete che bisogna richiedere la dich.prod per le pellicole decorative applicate su vetri o pareti in cartongesso? Evidenzio che le pellicole decorative su vetro (non sono sicuro su cartongesso) non credo rientrano nella fattispecie dei prodotti classificati secondo la EN 15102 - "...
da Axfire
mar set 20, 2022 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 1804

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Ma veramente pannelli di legno in classe 1 e omologati ne esistono anche parecchi. Gli arredi non sono mai richiesti in classe 1 comunque, salvo che non siano mobili imbottiti e venga richiesta dalla norma. Il codice prescrive che le sedute rigide siano classificate per la reazione al fuoco. Ad ese...
da Axfire
mar ago 09, 2022 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 1804

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

riprendo il post per una domanda inerente al tema. Una premessa: Gli arredi, se richiesti classificati per la reazione al fuoco, devono essere classificati secondo la normativa italiana. Quindi ad esempio, arredi in legno su misura realizzati utilizzando pannelli in MDF grezzo in classe B-s2-d0 non ...
da Axfire
lun ago 08, 2022 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 1804

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

vi ringrazio
da Axfire
lun ago 08, 2022 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 1804

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Ora mi è più chiaro grazie. Quindi se un prodotto da costruzione non possiede una norma armonizzata non è soggetto a classificazione europea. Quindi ad esempio un tessuto applicato come rivestimento a parete e non come tendaggio, potrà essere in classe italiana anche se è utilizzato come prodotto da...
da Axfire
lun ago 08, 2022 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 1804

Re: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Credo che una volta che un prodotto è classificato "prodotto da costruzione" rientra nel campo di applicazione del DM 10/03/2005 e quindi deve essere soggetto a classificazione europea secondo EN 13501-1. I prodotti dubbi possono essere ad esempio i pavimenti sopraelevati, ma i rivestiment...
da Axfire
lun ago 08, 2022 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU
Risposte: 11
Visite : 1804

Reazione al fuoco: classificazione ITA o EU

Buongiorno, non mi sono chiare la tabelle del capitolo S.1 del codice. La classificazione dei prodotti da costruzione deve avvenire secondo la normativa europea EN13501-1. Le tabelle del codice riportano per i rivestimenti a parete anche la classificazione italiana. Il mio dubbio è in quali casi la ...
da Axfire
ven ago 05, 2022 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
Risposte: 5
Visite : 817

Re: RTV V.8 - campo di applicazione

vi ringrazio
da Axfire
gio ago 04, 2022 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
Risposte: 5
Visite : 817

Re: RTV V.8 - campo di applicazione

sono d'accordo, però il dubbio che mi viene é:
quali sono a questo punto i locali che è possibile escludere dal calcolo delle superfici?
Potenzialmente tutti i locali sono a servizio dell'attività commerciale.
da Axfire
gio ago 04, 2022 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV V.8 - campo di applicazione
Risposte: 5
Visite : 817

RTV V.8 - campo di applicazione

Buongiorno. Il campo di applicazione della RTV V.8 riporta: "La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi , d...
da Axfire
ven lug 01, 2022 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco componenti non sostanziali - DM 10/03/2005
Risposte: 4
Visite : 758

Re: Reazione al fuoco componenti non sostanziali - DM 10/03/2005

Mi ricollego a questo post per un dubbio sulla reazione al fuoco. Un pavimento sopraelevato in silicato di calcio con bordo plastico incollato di un produttore non dispone di classificazione per la reazione al fuoco secondo EN 13501-1 che certifica il sistema come A1fl, A2fl, Bfl, ecc. La plotta in ...
da Axfire
sab giu 25, 2022 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco componenti non sostanziali - DM 10/03/2005
Risposte: 4
Visite : 758

Reazione al fuoco componenti non sostanziali - DM 10/03/2005

Buongiorno, Ho sentito dire che sotto certi spessori i rivestimenti esterni su componenti sostanziali, sono trascurabili, ma non trovo i riferimenti normativi, circolari, che confermano quanto detto. Voi avete indicazioni in tal senso? Il DM 10/03/2005 definisce i componenti non sostanziali come &qu...
da Axfire
ven mar 25, 2022 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato
Risposte: 4
Visite : 871

Re: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato

Grazie per le risposte. Chiaro
da Axfire
ven mar 25, 2022 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato
Risposte: 4
Visite : 871

Carico d'incendio. Potere calorifico legno ignifugato

Buongiorno,

Mi sorge il dubbio. Legni trattati in classe di reazione al fuoco Cfl-s1, posseggono lo stesso potere calorifico di legni non tratti in classe Dfl-s1?

Ringrazio in anticipo
da Axfire
sab nov 27, 2021 21:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1193

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Ho capito, scelgo una pompa ad asse orizzontale. Anche se la pompa non è idonea proseguendo i ragionamenti quindi, quando ho il singolo idrante sfavorito in funzione avrò una pressione nell'impianto di circa 4,6 bar. Cioè 1,3 bar in più di quelli strettamente richiesti. Il che con idrante con ugello...
da Axfire
sab nov 27, 2021 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1193

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Si ora ho capito, bisogna garantire la pressione residua di 2 bar all'idrante più sfavorito considerando la portata contemporanea dei tre idranti sfavoriti. Quindi ricalcolando, rettifico che il gruppo di pompaggio deve garantire 3,3 bar e 21,6 mc/h nella condizione più sfavorevole. Ho dimensionato ...
da Axfire
sab nov 20, 2021 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1193

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Sì devo valutare correttamente la curva portata-pressione.
Aggiornerò il post andando avanti nel progetto.
Intanto ringrazio
da Axfire
sab nov 20, 2021 20:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1193

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Certo. Però in questo modo non sto dimensionando l'impianto ipotizzando un solo idrante in funzione e non 3 come da questa ipotesi di progetto? Ovvero, ipotizziamo che in caso di incendio si apra l'idrante 1 più sfavorito, a cui ho garantito i 2 bar di residua e 120 l/min. Si rende poi necessario ap...
da Axfire
sab nov 20, 2021 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1193

Re: Calcolo manuale impianto ad idranti

Il discorso è chiaro. Ipotizziamo di considerare come sfavoriti i 3 idranti dell'ultima colonna. E procedo come dici: Devi considerare l'idrante più sfavorito con 2 bar di residua e 120 l/min e poi andare a ritroso verso il gruppo di pompaggio sommando le perdite di carico distribuite e concentrate ...
da Axfire
sab nov 20, 2021 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo manuale impianto ad idranti
Risposte: 11
Visite : 1193

Calcolo manuale impianto ad idranti

Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, vi ringrazio in anticipo per il vostro eventuale aiuto. Sto calcolando per esercizio un impianto antincendio ad idranti secondo norma UNI 10779. Di seguito uno schema: https://ibb.co/yQjKq5L ho impostato il calcolo considerando in funzione contemporaneamente...