La ricerca ha trovato 9 risultati

da Lisa
mar set 25, 2007 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto collegato ad acquedotto
Risposte: 7
Visite : 2805

però la norma dice chiaramente che va redatta una curva di funzionamento, insomma non basta che l'acquedotto garantisca ma che certifichi con una prova la curva pressione-portata nel punto di allaccio, se mi date tempo trovo il punto e lo riporto...
da Lisa
lun set 24, 2007 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto collegato ad acquedotto
Risposte: 7
Visite : 2805

lo permette ma è necessario effettuare una prova su almeno tre punti di funzionamento in modod da siicurarsi che l'acquedotto ti garantisca la portata e la pressione richiesta, ora come mai si potrà fare questa prova in fase di progettazione non so, e non sono sicura che un acquedotto poi possa ...
da Lisa
lun set 24, 2007 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale pompe per impianto a idranti
Risposte: 2
Visite : 1730

allora la nuova (app. A) rimanda alla UNI12845, se l'impianto è solo al servizio di idranti si può omettere l'impianto sprinkler nel locale
da Lisa
lun set 17, 2007 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: stazionamento autobus
Risposte: 5
Visite : 2074

grazie, verificherò e al limite metterò un piao di idranti esterni...
da Lisa
lun set 17, 2007 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: stazionamento autobus
Risposte: 5
Visite : 2074

solo mi è sorto un dubbio, va bene che non è normato e che non va fatto il CPI, ma questo stazionamento, interessa una decina di autobus ed è messo fuori un ospedale, diciamo uno spiazzo davanti, per buona norma non sarebbe il caso di prevederci qualche idrante sottosuolo?
da Lisa
ven set 14, 2007 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI EN 12845
Risposte: 6
Visite : 3366

esatto niente più gruppi elettrogeni, pare sia ritenuto più affidabile una motopompa piuttosto che il circuito elettrico che alimenta il motore elettrico...
certo poi c'è la parte sulla manutenzione che è molto più accurata della 9490...
comunque il punto è il 10.2

10.2 Installazioni a più pompe ...
da Lisa
ven set 14, 2007 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: stazionamento autobus
Risposte: 5
Visite : 2074

grazie
da Lisa
ven set 14, 2007 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI EN 12845
Risposte: 6
Visite : 3366

la grossa differenza sta nei gruppi di pressurizzazione per alimentazioni di tipo superiore, la nuova norma dice che in caso di più pompe solo una può essere alimentata da motore elettrico, le altre da motori diesel, quindi non è più possibile avere gruppi con due elettropompe principali ma è ...
da Lisa
ven set 14, 2007 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: stazionamento autobus
Risposte: 5
Visite : 2074

stazionamento autobus

salve a tutti...
qualcuno sa dirmi se esistono normative per gli impianti da prevedere in uno stazionamento per autobus di linea?
Non parlo di rimesse coperte o no, ma di stazionamenti di capolinea all'aperto...
ho cercato ma non mi sembra di aver trovato nulla.
grazie