La ricerca ha trovato 43 risultati
- lun feb 19, 2024 13:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico aereo (boing 737)
- Risposte: 6
- Visite : 340
Re: Potere calorifico aereo (boing 737)
ho provato a cercare qualcosa ma non è semplice :(:(:(
- lun feb 19, 2024 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico aereo (boing 737)
- Risposte: 6
- Visite : 340
Potere calorifico aereo (boing 737)
Buongiorno a tutti, un'azienda mi ha chiesto una valutazione del rischio incendio. Al loro interno sono presenti numero 3 aerei di linea tipo boing 737 me senza carburante perchè solo espositivi (quindi sedili, imbottiture, plastiche varie)? Qualcuno di voi sa quale potere caporifico ha uno di quest...
- dom feb 11, 2024 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 676
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
grazie a tutti
- sab feb 10, 2024 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 676
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
esatto, senza la VRI fino ad oggi. Solo pratica vvf del 2017 con ultima variante nel 2022, tutto con 10 marzo 1998weareblind ha scritto: ↑sab feb 10, 2024 09:51 Terminus ha totalmente ragione, ma l'art.4 del D.M. 3/9/2021 fa salve le VRI esistenti. Voi siete proprio senza?
- sab feb 10, 2024 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 676
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
L’azienda in questione non ha mai fatto una VRI ma solo un progetto VVF con il 10 marzo 1998. Il progetto è recente 2017 con una variante del 2022 sempre con il 10 marzo 1998. L’RSPP richiede la VRI per inserirla nel DVR. Esiste un chiarimento per questo caso ? perché dire che possono “usare il CPI”...
- sab feb 10, 2024 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 676
Re: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
Grazie per la tua considerazione. A questo punto si pongono diverse problematiche tra le quali la forma del documento. praticamente verrà redatto un documento che smonta il CPI completamente con prescrizioni completamente diverse. Ma il CPI vale e varrà comunque perché allora tutti i CPI antecedenti...
- ven feb 09, 2024 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
- Risposte: 21
- Visite : 676
CPI (scia) e valutazione del rischio incendio
buongiorno a tutti potete dami il vostro parere su una problematica? GRAZIE :) Ho un attività con un CPI abbastanza recente, 10 anni, (attività 44) ma realizzato con il 10 marzo 1998 e mi viene richiesto dal titolare di redigere la VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (VRI) per il dvr richiesta dal loro...
- sab feb 11, 2023 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte EI alberghi
- Risposte: 13
- Visite : 1069
Re: Porte EI alberghi
Non mi pare siano riportati "sgravi" relativamente al conteggio della lunghezza del Corridoio Cieco. Una delle novità, quando uscì il Codice, fu proprio questa, ovvero, che a differenza delle precedenti regole tecniche, il tratto all'interno delle camere contava. Poi, può essere che esist...
- sab gen 28, 2023 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte EI alberghi
- Risposte: 13
- Visite : 1069
Re: Porte EI alberghi
Ergo, si misura dal fondo della stanza più lontana, non dalla porta della camera, giusto? Corretto. Oggi un collega mi parlava di particolari prescrizioni sull'areazione ma non ho visto niente in merito.... possiamo approfondire il discorso assieme? Penso che si riferisse alla logica secondo la qua...
- sab gen 28, 2023 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte EI alberghi
- Risposte: 13
- Visite : 1069
Re: Porte EI alberghi
Per quanto riguarda l'esodo invece la norma riporta questa "sola" frase: Per le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento ≤10 occupanti si applicano le specifiche disposizioni relative alle larghezze delle vie d’esodo pre- viste al capitolo S.4. Notate qualche errore oppure no...
- sab gen 28, 2023 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
- Risposte: 10
- Visite : 665
Re: CT aziendale mai provvista di CPI - att. 74.1.A
Sinceramente non è mai capitato, che io sappia, che il comando denunci un'azienda che ha appena sanato con una SCIA.
Altri enti magari lo fanno ma ai VVF importa che si sani il tutto
Altri enti magari lo fanno ma ai VVF importa che si sani il tutto
- sab gen 28, 2023 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte EI alberghi
- Risposte: 13
- Visite : 1069
Re: Porte EI alberghi
Quindi per riassumere è corretto dire che le camere dell'albergo non devono essere più compartimentate singolarmente? (tranne quando sono ad una quota inferiore a -1m). Per esempio potrei avere una sala colazioni che si affaccia direttamente su una camera (cosa impossibile per altri aspetti igienico...
- lun gen 23, 2023 20:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte EI alberghi
- Risposte: 13
- Visite : 1069
Re: Porte EI alberghi
Sì, facevo soltanto notare che esiste quella nota che non vede mai nessuno. Se poi non devi omettere corridoi ciechi non si applica. Scusa una domanda, io non ho mai progettato alberghi con il Codice, ma non devi dare un Rvita differente tra corridoio o camera? o dai un unico Rvita? perchè nel prim...
- lun gen 23, 2023 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte EI alberghi
- Risposte: 13
- Visite : 1069
Re: Porte EI alberghi
Vedi anche tabella S.4-20 e leggi le note. La tabella però, se non sbaglio, indica le prescrizioni per poter omettere una porzione di corridoio cieco. Se non mi interessa omettere la porzione di corridoio cieco il mio ragionamento è corretto? il codice non obbliga a proteggere le camere con porte E...
- ven gen 20, 2023 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte EI alberghi
- Risposte: 13
- Visite : 1069
Porte EI alberghi
Ragazzi buongiorno,
con la RTV 5 del codice vi risulta che non siano più necessarie le porte EI per ogni singola camera di albergo
(al di fuori delle camere poste sotto la quota -1)?
Non ho trovato nessun riferimento in merito nel codice....... un bel risparmio direi!!!!
Grazie mille
con la RTV 5 del codice vi risulta che non siano più necessarie le porte EI per ogni singola camera di albergo
(al di fuori delle camere poste sotto la quota -1)?
Non ho trovato nessun riferimento in merito nel codice....... un bel risparmio direi!!!!
Grazie mille
- ven dic 09, 2022 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
- Risposte: 22
- Visite : 2419
Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
con sblocco automatico di ogni porta in caso di emergenza, a cura dell'operatore. Io non sono un esperto di antincendio, ma l'italiano lo capisco: sblocco automatico a cura di operatore mi sembra un controsenso logico. Immagino che sperabilmente si aprano verso l'esodo anche senza l'intervento di u...
- ven dic 09, 2022 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
- Risposte: 22
- Visite : 2419
Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Per me non è pubblico spettacolo. Lo dico da frequentatore. Non si va a vedere / ascoltare qualcosa: non è una mostra, un concerto, una esibizione di artisti di qualsivoglia fattura. E' più vicino ad una palestra: voglio eseguire IO una prestazione, mi mettono le attrezzature a disposizione. Attrez...
- ven dic 09, 2022 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
- Risposte: 22
- Visite : 2419
Re: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
nessuna esperienza, ma visto come sono fatte ho da subito ritenuto fossero parecchio pericolose ai fini dell'esodo. rispetto la nota del M.I. a mio avviso conta per altri aspetti.. poi ai fini antincendio dovresti comunque applicare una RTV per analogia, magari proprio quella dei locali P.S. Il pro...
- ven dic 09, 2022 04:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sala giochi
- Risposte: 19
- Visite : 1862
Re: Sala giochi
Se fuori dal campo di applicazione per quanto mi riguarda non è una RTV.. Il Decreto MINI CODICE parla chiaro: “Luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica v...
- ven dic 09, 2022 04:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
- Risposte: 22
- Visite : 2419
Escape Room - soggetti o no ai controlli vvf
Buongiorno a tutti vorrei chiedere un info in merito alle nuove attività che spopolano in tutta italia, le famose Escape Room. Da un’analisi dell’allegato 1 al dpr 151/2011 le stesse dovrebbero essere soggette come attività 65 in quanto locale di trattenimento in genere. Allego una nota del Minister...
- mer nov 09, 2022 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA (SB) CON PERTINENZE
- Risposte: 6
- Visite : 731
Re: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA (SB) CON PERTINENZE
Secondo me si tratta di mera svista nello scrivere la tabella. Il riferimento è sempre la precedente tabella sulla EI minima delle comunicazioni. Quindi secondo te posso dire che la comunicazione tra autorimessa di tipo SB verso le pertinenze TM2 (deposito bagagli da 30 mq) e TT (locale quadri) sar...
- dom nov 06, 2022 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA (SB) CON PERTINENZE
- Risposte: 6
- Visite : 731
Re: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA (SB) CON PERTINENZE
Secondo me si tratta di mera svista nello scrivere la tabella. Il riferimento è sempre la precedente tabella sulla EI minima delle comunicazioni. Quindi secondo te posso dire che la comunicazione tra autorimessa di tipo SB verso le pertinenze TM2 (deposito bagagli da 30 mq) e TT (locale quadri) sar...
- dom nov 06, 2022 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA (SB) CON PERTINENZE
- Risposte: 6
- Visite : 731
Re: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA (SB) CON PERTINENZE
Leggendo la tabella verticalmente, le comunicazioni verso le pertinenze sono sempre concesse e considerate protette (tranne per i TM1 non compartimentati), secondo tabella V.6.5.2 oppure per le SC come da S.2, perchè altrimenti avrebbero scritto esplicitamente la richiesta di filtri semplici o a pr...
- dom nov 06, 2022 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA (SB) CON PERTINENZE
- Risposte: 6
- Visite : 731
COMUNICAZIONE AUTORIMESSA (SB) CON PERTINENZE
Buongiorno a tutti potreste cortesemente chiarirmi meglio un’aspetto del codice riguardante la comunicazione tra autorimessa (di tipo SB,AC,HA) e pertinenze (TM1,TM2,TT,TZ)? Praticamente nella tabella V.6-2 viene indicato che i collegamenti dalle aree SA,AB,HB verso le pertinenze (TM1,TM2,TT,TZ) de...
- sab set 25, 2021 06:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Situazione autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 749
Re: Situazione autorimessa
Per esempio, a me è successa una situazione un po’ al limite con autoririmessa che aveva un progetto approvato del 1991. Il problema è che l'autorimessa era di categoria A e in teoria con la SCIA avrei dovuto presentare il progetto nuovo (con il COPI) e allegarlo alla SCIA (anche nei moduli PIN se h...
- ven set 24, 2021 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga DM 25.1.2019 condomini di grande altezza
- Risposte: 2
- Visite : 426
Re: Proroga DM 25.1.2019 condomini di grande altezza
La LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 dice quanto sotto: "È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto d...
- ven set 24, 2021 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Situazione autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 749
Re: Situazione autorimessa
Sono d'accordo con te anche perché, a quanto pare, non esiste neanche un progetto approvato.
- ven set 24, 2021 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1392
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
Ma la tabella da dove l'hai presa?
Se un'attività di nuova realizzazione ha una RT allora devi usare quella.
Se un'attività di nuova realizzazione ha una RT allora devi usare quella.
- ven set 24, 2021 14:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3959
- ven set 24, 2021 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3959
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Ma i ragionamenti sono molto chiari e condivido tutto quanto detto. Io parlo solo del significato. Ripeto: impilamento e stoccaggio non sono sinonimi. Ripeto: siamo in italia non in Inghilterra (dove usi una parola per tutto). Il codice è nato per non essere interpretato, chiaro e diretto. Qua si pa...
- gio set 23, 2021 22:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3959
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Se ho un pallet con sopra 2 metri di merce (cartoni con dentro della plastica) considero zero perché quello non è impilamento ma se sopra ho un secondo pallet allora l’altezza di impilamento la considero 2 Metri. È un ragionamento. Ripeto, a mio avviso potevamo essere più precisi e poi italiani. Non...
- gio set 23, 2021 20:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1392
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
No. Non c’è ancora
- gio set 23, 2021 20:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3959
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Mi confonde proprio il termine stoccaggio, non è un sinonimo di impilamento. L’hanno tradotto male mentre copiavano il codice dalle norme internazionali? Conoscevo i disegni nell’ NFPA 13 ma tradotto dall’inglese storage è stoccaggio, magazzinaggio. Impilamento mi sa di altezza entro la quale può ar...
- gio set 23, 2021 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1392
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
Per l’autorimessa il Codice (RTV)
Per l’edificio di civile abitazione la RT tradizionale
Per l’edificio di civile abitazione la RT tradizionale
- gio set 23, 2021 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: colonna presa acqua VVF
- Risposte: 42
- Visite : 2949
Re: colonna presa acqua VVF
Non sempre l'acquedotto garantisce pressioni utili. qualunque acquedotto deve garantire 300 l/min con una minima pressione è un normale approvvigionamento idrico non la garantiscono tutti. addirittura uno una volta mi ha detto che loro devono garantire 0,5 bar al piano terra (logicamente ho riso fi...
- gio set 23, 2021 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: colonna presa acqua VVF
- Risposte: 42
- Visite : 2949
- gio set 23, 2021 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI 30 o 60
- Risposte: 8
- Visite : 1430
Re: REI 30 o 60
rei30 come sono certificate? hai della documentazione? non riesci a certificarle 60 anche solo con il tabellare?
- gio set 23, 2021 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 11
- Visite : 1265
Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
A breve sarà emanato il cosiddetto mini-codice, per le attività non soggette!!! Speriamo a breve però, non tra 20 anni
- gio set 23, 2021 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: colonna presa acqua VVF
- Risposte: 42
- Visite : 2949
Re: colonna presa acqua VVF
Verifica per il sicuro la pressione di rete. Non sempre l'acquedotto garantisce pressioni utili.
- gio set 23, 2021 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1392
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
La palazzina è soggetta?
Usi il codice come utile riferimento se non è soggetto ma se è soggetto esiste la RT da seguire.
Ai VVF interessa il progetto dell'autorimessa.
Usi il codice come utile riferimento se non è soggetto ma se è soggetto esiste la RT da seguire.
Ai VVF interessa il progetto dell'autorimessa.
- gio set 23, 2021 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?
- Risposte: 5
- Visite : 521
Re: CHIUSURA DI VARCO CARRABILE CON PARETE RESISTENTE AL FUOCO FATTA IN MODO DISCUTIBILE?
Puoi provare con intonaco intumescente\vernice ignifuga sulle facciate esposte. Però devi assicurarti che possa essere certificato.
La soluzione migliore è fare un cassettone in lastre EI (attenzione alla fattibilità indicata nel rapporto di classificazione e\o eventuale estensione)
La soluzione migliore è fare un cassettone in lastre EI (attenzione alla fattibilità indicata nel rapporto di classificazione e\o eventuale estensione)
- gio set 23, 2021 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3959
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Ti ringrazio per la risposta.
Essendoci pareri discordanti e non essendoci nessun riferimento sul codice e sulla UNI12845 sapresti indicarmi qualche riferimento normativo o letteratura che chiariscono in modo ufficiale la cosa?
Grazie mille
Essendoci pareri discordanti e non essendoci nessun riferimento sul codice e sulla UNI12845 sapresti indicarmi qualche riferimento normativo o letteratura che chiariscono in modo ufficiale la cosa?
Grazie mille
- gio set 23, 2021 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3959
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Buongiorno a tutti. Per altezza di impilamento (una delle cose da valutare per la determinazione di rVita) la norma intende: 1) altezza massima dell'ultimo ripiano dello scaffale oppure 2) l'altezza massima superiore dell'ultima "scatola" posta nell'ultimo ripiano? Tra i colleghi ma anche ...