La ricerca ha trovato 3 risultati

da Monkey23433
mar giu 25, 2024 16:09
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496
Risposte: 8
Visite : 6071

Re: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496

"Buongiorno,

Riteniamo di si nel rispetto dei requisiti e della documentazione richiesta riportati sul nostro vademecum relativo alla coibentazione delle strutture e nel decreto requisiti del 06/08/2020"
da Monkey23433
mar giu 11, 2024 11:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496
Risposte: 8
Visite : 6071

Re: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496

Intanto ringrazio tutti per le risposte, ho contattato anche ENEA per sottoporre lo stesso quesito, fornendo tutti gli elaborati tecnici.
La loro risposta è che essendo una struttura unica può essere considerata una copertura.
Ora onestamente non so quanto fidarmi della risposta
da Monkey23433
ven mag 17, 2024 10:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496
Risposte: 8
Visite : 6071

Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496

Buongiorno,
stiamo valutando la possibilità di detrazione di una copertura composta da una copertura in lamiera, sorretta da travi ad Y ed un isolamento posto sulla base della trave dello spessore di 20cm, come visibile da allegato. Questa disposizione determina una intercapedine superiore ai 30cm ...