La ricerca ha trovato 17 risultati

da daniele72
lun mar 11, 2024 10:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 1271

Re: Dimensionamento Rooftop

C'è una contraddizione tra i dati utilizzati per il calcolo (20°C) e quelli utilizzati per la selezione della macchina (18°C). Confermi che in estate ti servono; 123.000 W di sensibile 92.000 W di latente e che il locale è di 7.500 mc ? Buongiorno Esa, ho fatto i calcoli al volo ed in effetti la te...
da daniele72
lun mar 11, 2024 09:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 1271

Re: Dimensionamento Rooftop

Buon giorno, provo a riformulare con i dati che mi chiedete... CONDIZIONI DI PROGETTO invernale: temperatura esterna -5°C BS e -6°C BU, temperatura interna 18°C BS e 12°C BU estiva: temperatura esterna 35°C BS e 24°C BU, temperatura interna 27°C BS e 19°C BU Portata di aria di rinnovo richiesta 11.0...
da daniele72
dom mar 10, 2024 19:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 1271

Re: Dimensionamento Rooftop

E' questo lo schema che vuoi realizzare? Senza titolo.png FA = aria esterna di rinnovo = 10.000 mc/h R = ripresa aria ambiente = 30.000 mc/h S = aria di mandata in ambiente = 30.000 mc/h EX = aria espulsa = 10.000 mc/h Il produttore con la temperatura esterna/interna di progetto e con le portate di...
da daniele72
dom mar 10, 2024 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 1271

Re: Dimensionamento Rooftop

Vi ringrazio, provo a spiegare meglio, portate pazienza.... Il progetto mi vincola alla scelta di un rooftop. Le dispersioni ambiente (output di edilclima) sono 80 kw (trasmissione), 50 kW (ventilazione per ricambio aria), 20 kw (intermittenza). Il rooftop prende aria esterna , la scalda e la immett...
da daniele72
sab mar 09, 2024 23:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 1271

Re: Dimensionamento Rooftop

Devi solo scaldare? A che ti serve l'espansione diretta? Forse devi anche raffreddare? Informazioni che mancano: - temperatura aria esterna - temperatura e UR da mantenere nell'ambiente - volume ambienti da riscaldare - quantità aria di rinnovo: 30% di quale portata? I tuoi dati sono: 80 kW dispers...
da daniele72
sab mar 09, 2024 19:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 1271

Dimensionamento Rooftop

Ciao a tutti, vorrei proporvi una domanda in forma di quiz per renderla più divertente :D . Devo riscaldare un ambiente le cui dispersioni sono di seguito riportate: 80 kW dispersioni per trasmissione 50 kW dispersioni per ventilazione 20 kW dispersioni per intermittenza Che potenza deve erogare un ...
da daniele72
ven dic 30, 2022 20:26
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: DGR 967/15 - 1383/20 E SCELTA PROGETTUALE
Risposte: 0
Visite : 3483

DGR 967/15 - 1383/20 E SCELTA PROGETTUALE

Ciao a tutti, vorrei chiedere la vostra opinione sulla migliore scelta progettuale. Per una nuova costruzione, ho il vincolo di rispettare i requisiti minimi dei dgr 967/15 e dgr 1383/20 ed in particolare: - copertura del 50% del fabbisogno ACS con fonti rinnovabili - copertura del 50% del fabbisogn...
da daniele72
ven dic 30, 2022 16:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DGR 967/15 - 1383/20 E SCELTA PROGETTUALE
Risposte: 3
Visite : 497

DGR 967/15 - 1383/20 E SCELTA PROGETTUALE

Ciao a tutti, vorrei chiedere la vostra opinione sulla migliore scelta progettuale. Per una nuova costruzione, ho il vincolo di rispettare i requisiti minimi dei dgr 967/15 e dgr 1383/20 ed in particolare: - copertura del 50% del fabbisogno ACS con fonti rinnovabili - copertura del 50% del fabbisogn...
da daniele72
mer nov 16, 2022 18:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CANALI AERAULICI
Risposte: 2
Visite : 606

CANALI AERAULICI

Buona sera, chiedo un consiglio che ritengo apparentemente banale.... Devo realizzare un rete aeraulica ad uso civile con una portata di 50.000/60.000 mc/h. I canali sono posizionati in esterno sulla copertura. Mantenendo una velocità massima dell'aria non superiore ai 6 m/s ottengo un canale con di...
da daniele72
mer ago 10, 2022 18:56
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: Aiuto file xml SACE
Risposte: 0
Visite : 5045

Aiuto file xml SACE

Buona sera a tutti, il mondo è in ferie e sono qui a cercare di capire come esportare i file xml per sace...... Ho modellato con Edilclima una unità immobiliare con due diverse zone termiche (ognuna col suo generatore). Devo fare l'ape per l'intera unità immobiliare, ma il software mi fa esportare i...
da daniele72
mer ago 03, 2022 19:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE
Risposte: 6
Visite : 925

Re: INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE

Qualcuno conosce le modalità di costruzione dell'epoca...? Grazie. Confermo l'ambiguità della stratigrafia (anche dal punto di vista della resa energetica, sapendo che un alleggerito ha un'ottimo comportamento isolante e pertanto sarebbe controproducente per l'impianto stesso): anche se parliamo di...
da daniele72
mar ago 02, 2022 21:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE
Risposte: 6
Visite : 925

INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE

Buona sera, chiedo aiuto per un pavimento radiante che proprio non riesco a capire.... Pavimento radiante costruito nel 2000. Dal progetto dell'epoca (T di mandata 35°C), riporto esattamente la descrizione della stratigrafia riportata sugli elaborati di progetto (dal basso verso l'alto): 15 cm stabi...
da daniele72
mer feb 16, 2022 19:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Finestre con strombatura
Risposte: 3
Visite : 2370

Re: Finestre con strombatura

giotisi ha scritto: mer feb 16, 2022 18:55 Non riesci a considerare la strombatura come un PT? (L'effetto della strombatura)
Non ci avevo pensato, domani provo... la mia idea era quella di considerare delle finestre un poco più grandi di quello che sono, cosa ne pensi...?
da daniele72
mer feb 16, 2022 18:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Finestre con strombatura
Risposte: 3
Visite : 2370

Finestre con strombatura

Salve a tutti,
vorrei chiedere un consiglio su come modellare una parete con finestre e strombatura. Ho un edificio con molte finestre e tutte strombate, non vorrei impazzire nel creare molteplici piani ognuno con muri di spessore differente, divento matto....

Grazie...
da daniele72
mer giu 02, 2021 10:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Doppio accumulo sanitario e gruppo di sicurezza
Risposte: 0
Visite : 296

Doppio accumulo sanitario e gruppo di sicurezza

Buona sera, sto dimensionando un impianto di produzione di acs con due accumuli da 500 litri il cui carico avviene sia con una caldaia che con tre pannelli solari. I due accumuli sono collegati tra loro in parallelo. Dovendo prevedere un sistema di sicurezza e non trovandone uno pre-assemblato da 1&...
da daniele72
mer giu 02, 2021 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio rete idrosanitaria
Risposte: 1
Visite : 364

Dubbio rete idrosanitaria

Buon giorno, vi chiedo aiuto...! Ho un dubbio sul dimensionamento di una piccola rete idrosanitaria. Vorrei dimensionare una piccola rete di ACS col metodo del carico unitario lineare J. Facendo riferimento ai quaderni Caleffi, ho impostato seguenti valori: Pressione disponibile acquedotto = 35 mca ...
da daniele72
mer giu 02, 2021 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta del collettore acs
Risposte: 0
Visite : 283

Scelta del collettore acs

Buona sera, pongo una domanda che ai più esperti sembrerà banale, per piacere portate pazienza.... Vorrei capire come si sceglie il collettore di una rete di distribuzione di acs, provo ad esporvi i miei dubbi. Mi sembra di capire che in commercio siano diffusi collettori con attacchi da 3/4" e...