La ricerca ha trovato 17 risultati
- lun mar 11, 2024 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 1354
Re: Dimensionamento Rooftop
C'è una contraddizione tra i dati utilizzati per il calcolo (20°C) e quelli utilizzati per la selezione della macchina (18°C). Confermi che in estate ti servono; 123.000 W di sensibile 92.000 W di latente e che il locale è di 7.500 mc ? Buongiorno Esa, ho fatto i calcoli al volo ed in effetti la te...
- lun mar 11, 2024 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 1354
Re: Dimensionamento Rooftop
Buon giorno, provo a riformulare con i dati che mi chiedete... CONDIZIONI DI PROGETTO invernale: temperatura esterna -5°C BS e -6°C BU, temperatura interna 18°C BS e 12°C BU estiva: temperatura esterna 35°C BS e 24°C BU, temperatura interna 27°C BS e 19°C BU Portata di aria di rinnovo richiesta 11.0...
- dom mar 10, 2024 19:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 1354
Re: Dimensionamento Rooftop
E' questo lo schema che vuoi realizzare? Senza titolo.png FA = aria esterna di rinnovo = 10.000 mc/h R = ripresa aria ambiente = 30.000 mc/h S = aria di mandata in ambiente = 30.000 mc/h EX = aria espulsa = 10.000 mc/h Il produttore con la temperatura esterna/interna di progetto e con le portate di...
- dom mar 10, 2024 12:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 1354
Re: Dimensionamento Rooftop
Vi ringrazio, provo a spiegare meglio, portate pazienza.... Il progetto mi vincola alla scelta di un rooftop. Le dispersioni ambiente (output di edilclima) sono 80 kw (trasmissione), 50 kW (ventilazione per ricambio aria), 20 kw (intermittenza). Il rooftop prende aria esterna , la scalda e la immett...
- sab mar 09, 2024 23:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 1354
Re: Dimensionamento Rooftop
Devi solo scaldare? A che ti serve l'espansione diretta? Forse devi anche raffreddare? Informazioni che mancano: - temperatura aria esterna - temperatura e UR da mantenere nell'ambiente - volume ambienti da riscaldare - quantità aria di rinnovo: 30% di quale portata? I tuoi dati sono: 80 kW dispers...
- sab mar 09, 2024 19:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 1354
Dimensionamento Rooftop
Ciao a tutti, vorrei proporvi una domanda in forma di quiz per renderla più divertente :D . Devo riscaldare un ambiente le cui dispersioni sono di seguito riportate: 80 kW dispersioni per trasmissione 50 kW dispersioni per ventilazione 20 kW dispersioni per intermittenza Che potenza deve erogare un ...
- ven dic 30, 2022 20:26
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: DGR 967/15 - 1383/20 E SCELTA PROGETTUALE
- Risposte: 0
- Visite : 4112
DGR 967/15 - 1383/20 E SCELTA PROGETTUALE
Ciao a tutti, vorrei chiedere la vostra opinione sulla migliore scelta progettuale. Per una nuova costruzione, ho il vincolo di rispettare i requisiti minimi dei dgr 967/15 e dgr 1383/20 ed in particolare: - copertura del 50% del fabbisogno ACS con fonti rinnovabili - copertura del 50% del fabbisogn...
- ven dic 30, 2022 16:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DGR 967/15 - 1383/20 E SCELTA PROGETTUALE
- Risposte: 3
- Visite : 499
DGR 967/15 - 1383/20 E SCELTA PROGETTUALE
Ciao a tutti, vorrei chiedere la vostra opinione sulla migliore scelta progettuale. Per una nuova costruzione, ho il vincolo di rispettare i requisiti minimi dei dgr 967/15 e dgr 1383/20 ed in particolare: - copertura del 50% del fabbisogno ACS con fonti rinnovabili - copertura del 50% del fabbisogn...
- mer nov 16, 2022 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CANALI AERAULICI
- Risposte: 2
- Visite : 608
CANALI AERAULICI
Buona sera, chiedo un consiglio che ritengo apparentemente banale.... Devo realizzare un rete aeraulica ad uso civile con una portata di 50.000/60.000 mc/h. I canali sono posizionati in esterno sulla copertura. Mantenendo una velocità massima dell'aria non superiore ai 6 m/s ottengo un canale con di...
- mer ago 10, 2022 18:56
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Aiuto file xml SACE
- Risposte: 0
- Visite : 5665
Aiuto file xml SACE
Buona sera a tutti, il mondo è in ferie e sono qui a cercare di capire come esportare i file xml per sace...... Ho modellato con Edilclima una unità immobiliare con due diverse zone termiche (ognuna col suo generatore). Devo fare l'ape per l'intera unità immobiliare, ma il software mi fa esportare i...
- mer ago 03, 2022 19:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE
- Risposte: 6
- Visite : 941
Re: INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE
Qualcuno conosce le modalità di costruzione dell'epoca...? Grazie. Confermo l'ambiguità della stratigrafia (anche dal punto di vista della resa energetica, sapendo che un alleggerito ha un'ottimo comportamento isolante e pertanto sarebbe controproducente per l'impianto stesso): anche se parliamo di...
- mar ago 02, 2022 21:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE
- Risposte: 6
- Visite : 941
INSOLITO PAVIMENTO RADIANTE
Buona sera, chiedo aiuto per un pavimento radiante che proprio non riesco a capire.... Pavimento radiante costruito nel 2000. Dal progetto dell'epoca (T di mandata 35°C), riporto esattamente la descrizione della stratigrafia riportata sugli elaborati di progetto (dal basso verso l'alto): 15 cm stabi...
- mer feb 16, 2022 19:13
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Finestre con strombatura
- Risposte: 3
- Visite : 2404
- mer feb 16, 2022 18:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Finestre con strombatura
- Risposte: 3
- Visite : 2404
Finestre con strombatura
Salve a tutti,
vorrei chiedere un consiglio su come modellare una parete con finestre e strombatura. Ho un edificio con molte finestre e tutte strombate, non vorrei impazzire nel creare molteplici piani ognuno con muri di spessore differente, divento matto....
Grazie...
vorrei chiedere un consiglio su come modellare una parete con finestre e strombatura. Ho un edificio con molte finestre e tutte strombate, non vorrei impazzire nel creare molteplici piani ognuno con muri di spessore differente, divento matto....
Grazie...
- mer giu 02, 2021 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Doppio accumulo sanitario e gruppo di sicurezza
- Risposte: 0
- Visite : 311
Doppio accumulo sanitario e gruppo di sicurezza
Buona sera, sto dimensionando un impianto di produzione di acs con due accumuli da 500 litri il cui carico avviene sia con una caldaia che con tre pannelli solari. I due accumuli sono collegati tra loro in parallelo. Dovendo prevedere un sistema di sicurezza e non trovandone uno pre-assemblato da 1&...
- mer giu 02, 2021 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio rete idrosanitaria
- Risposte: 1
- Visite : 366
Dubbio rete idrosanitaria
Buon giorno, vi chiedo aiuto...! Ho un dubbio sul dimensionamento di una piccola rete idrosanitaria. Vorrei dimensionare una piccola rete di ACS col metodo del carico unitario lineare J. Facendo riferimento ai quaderni Caleffi, ho impostato seguenti valori: Pressione disponibile acquedotto = 35 mca ...
- mer giu 02, 2021 10:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scelta del collettore acs
- Risposte: 0
- Visite : 292
Scelta del collettore acs
Buona sera, pongo una domanda che ai più esperti sembrerà banale, per piacere portate pazienza.... Vorrei capire come si sceglie il collettore di una rete di distribuzione di acs, provo ad esporvi i miei dubbi. Mi sembra di capire che in commercio siano diffusi collettori con attacchi da 3/4" e...