La ricerca ha trovato 323 risultati
- mar apr 23, 2024 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Climatizzazione piccolo deposito museo
- Risposte: 2
- Visite : 91
Re: Climatizzazione piccolo deposito museo
Mi hanno chiesto di climatizzare un piccolo deposito di un museo costituito da tre stanze da circa 25m² cadauna che al momento non sono dotate di alcun impianto. Le stanze sono tra loro contigue e collegate con delle porte. Deve essere controllata sia la temperatura (19-24°C) che l'umidità relativa...
- sab apr 20, 2024 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazione impianto idrico antincendio
- Risposte: 15
- Visite : 405
Re: Prestazione impianto idrico antincendio
Sostituire gli idranti, mettere naspi e progettare con livello I?
Un gruppo di accumulo a capacità parziale (tipo della fourgroup o GLOBAL PUMPS SOLUTION) per livello I in opera siamo sui 15k€.
Un gruppo di accumulo a capacità parziale (tipo della fourgroup o GLOBAL PUMPS SOLUTION) per livello I in opera siamo sui 15k€.
- mar apr 02, 2024 12:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 175
- Visite : 42858
Re: Ennesimo decreto superbonus
eh già. anch'io all'inizio pensavo servisse almeno una fattura pagata. invece leggendo gli incroci di commi con il DL 11.02.2023, la cosa non si applica alle ONLUS perchè loro sono disciplinate al comma 3 bis. tale interpretazione è confermata anche da un articolo di Zanetti.
- mar apr 02, 2024 12:13
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 175
- Visite : 42858
Re: Ennesimo decreto superbonus
l'ho fatta semplice, ma è da marzo 2022 che ci lavoriamo per trovare la quadra su questi 3 fabbricati dell'onlus. il CDA dell'onlus (che nel frattempo è cambiato e le nomine le avvalla il vescovo), l'economo parrocchiale, l'economo diocesano, il vescovo direttamente e chi più ne ha metta perchè ognu...
- mar apr 02, 2024 10:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 175
- Visite : 42858
Re: Ennesimo decreto superbonus
e per adesso lo sforzo di presentare n.3 cilas complete di L10 e DM37 entro le ore 17,00 di venerdì 29.03, è stato premiato
- ven mar 29, 2024 09:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 175
- Visite : 42858
Re: Ennesimo decreto superbonus
in questo posso darti anche ragione, visti i personaggi che hanno tentato di "agganciare" la onlus in questa fase di fine superbonus. ma personalmente con questa onlus non ho problemi di coscienza a lavorarci (ormai dal lontano 2012) visto che ho toccato con mano come operano sul campo. pe...
- ven mar 29, 2024 09:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 175
- Visite : 42858
Re: Ennesimo decreto superbonus
boh non ci vedo nulla di strano. non è che l'assistenza per anziani, disabili o migranti si faccia gratis. sputare sul piatto degli altri da tastiera risulta evidentemente sempre più facile che rimboccarsi le maniche e lavorare con le situazioni di merd@ che i politici non vogliono toccare. magari s...
- ven mar 29, 2024 08:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 175
- Visite : 42858
Re: Ennesimo decreto superbonus
e intanto oggi si protocollano n.3 cilas di n.3 fabbricati di 1 onlus per un totale di 10.000 mq e 12M€ di lavori. perchè le cose non si annunciano ma si fanno. questi non imparano mai. e comunque come dice qualcuno sopra, i lavori non si improvvisano e per non buttare via mesi di lavoro progettuale...
- gio mar 28, 2024 10:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: EcoBONUS 65% e congruità dei costi con computo
- Risposte: 27
- Visite : 6127
Re: EcoBONUS 65% e congruità dei costi con computo
riapro il 3D per chiedere una cosa per la quale non sono riuscito a trovare risposta: nel caso di comma 344 la tabella A indica come spesa specifica massima ammissibile 1200 €/mq. ma non riesco a trovare se si deve fare riferimento alla superficie utile quindi netta o alla superficie lorda. nel caso...
- lun mar 18, 2024 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
- Risposte: 31
- Visite : 6479
Re: Temperatura boiler acqua sanitaria
per quanto riguarda case monofamiliari in pompa di calore, io sono affezionato (come ormai avrete ben capito :mrgreen: ) al sistema daikin-rotex con accumulo inerziale da 300/500 litri e produzione istantanea. l'ho utilizzato anche in abbinamento a sistemi di produzione di altre case e in casi di am...
- mar mar 12, 2024 16:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi
- Risposte: 18
- Visite : 5120
Re: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi
il prezzo dipende dalla "potenza di fuoco" di chi compra. con aermec per esempio ho un gruppo frigo da 120 kW listino 50k€ quotato in opera a 30 k€ perchè in verità la ditta compra a 21k€, visto che con aermec fatturano 1M€/anno. dimenticavo offerta progettista fatta dall'agente 31k€ :twis...
- ven mar 08, 2024 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riscaldamento e UTA ambienti piscina indoor
- Risposte: 6
- Visite : 675
Re: Riscaldamento e UTA ambienti piscina indoor
la CTA vortice che hai indicato secondo me va bene. poi monta regolazione carel che è una garanzia.
per il riscaldamento: direi un ovvio e banale riscaldamento a pavimento
per il riscaldamento: direi un ovvio e banale riscaldamento a pavimento
- ven mar 08, 2024 08:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scelta impianto per studio dentistico
- Risposte: 10
- Visite : 2267
Re: Scelta impianto per studio dentistico
se hanno soldi da spendere:
riscaldamento/condizionamento a soffitto con pannelli metallici completamente accessibili e smontabili (tipo ProterImex)
aria primaria con controllo umidità 1 V/h
riscaldamento/condizionamento a soffitto con pannelli metallici completamente accessibili e smontabili (tipo ProterImex)
aria primaria con controllo umidità 1 V/h
- mer mar 06, 2024 10:53
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE - impianto non funzionante
- Risposte: 11
- Visite : 3950
Re: APE - impianto non funzionante
in Veneto la facciamo più semplice (per fortuna ogni tanto vince il buon senso :mrgreen: ): "2.35) Se l'impianto non può funzionare in quanto non è allacciato al contatore del GAS, utenza disattivata o non ancora attivata, è obbligatorio avere il Libretto di impianto? Il Libretto di impianto è ...
- lun mar 04, 2024 13:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e Biomassa assieme
- Risposte: 24
- Visite : 4783
Re: PDC e Biomassa assieme
il serpentino dell'inerziale di Daikin non dovrebbe scambiare + di 8kW. Qui ne ho 25kW Mettere lo scambiatore all'esterno? Non ha senso sull'impianto proposto da extradry! in verità daikin sul termocamino a legna ti "obbliga" a mettere lo scambiatore esterno per il motivo che dicevi tu: l...
- lun mar 04, 2024 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e Biomassa assieme
- Risposte: 24
- Visite : 4783
Re: PDC e Biomassa assieme
io l'ho fatto due volte con daikin e accumulo inerziale da 500 litri del tipo con unità interna integrata. Ciao, conosco la soluzioine, grazie. Tuttavia il serpentino dell'inerziale di Daikin non dovrebbe scambiare + di 8kW. Qui ne ho 25kW per il pellet ho lavorato direttamente sull'acqua tecnica d...
- lun mar 04, 2024 10:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC e Biomassa assieme
- Risposte: 24
- Visite : 4783
Re: PDC e Biomassa assieme
io l'ho fatto due volte con daikin e accumulo inerziale da 500 litri del tipo con unità interna integrata. una volta con un termocamino a pellet (che lavorava direttamente sull'inerziale) e una volta con un termocamino a legna (con interposto scambiatore a piastre). l'impianto a pellet lavorava su u...
- gio feb 01, 2024 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento impianto PDC
- Risposte: 19
- Visite : 1093
Re: Dimensionamento impianto PDC
mi è appena arrivata una mail da ferroli che il 15.02.2024 fanno un webinar per presentare uno smart tool (AEROWEB) che dovrebbe fare quello che ti serve "la invitiamo a partecipare ai seguenti webinar di presentazione di AEROWEB, uno smart tool a supporto dei professionisti del settore HVAC. A...
- gio gen 25, 2024 08:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GRUPPO DI RILANCIO MISCELATO - Come regolarlo
- Risposte: 20
- Visite : 1251
Re: GRUPPO DI RILANCIO MISCELATO - Come regolarlo
@mosergio: sei sicuro di non essere un troll.
Hai spostato l'ufficio dalla taverna alla mansarda e poi è tornato in taverna.
I radiatori prima erano 1 poi sono diventati 2 di cui uno alto 2,50 mt, altezza al quanto sospetta sia per una taverna che per una mansarda.
Hai spostato l'ufficio dalla taverna alla mansarda e poi è tornato in taverna.
I radiatori prima erano 1 poi sono diventati 2 di cui uno alto 2,50 mt, altezza al quanto sospetta sia per una taverna che per una mansarda.
- mar gen 23, 2024 14:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: GRUPPO DI RILANCIO MISCELATO - Come regolarlo
- Risposte: 20
- Visite : 1251
Re: GRUPPO DI RILANCIO MISCELATO - Come regolarlo
ma buttare il radiatore della taverna e mettere un ventilconvettore per residenziale?
potresti abbassare la temperatura di produzione in caldaia a 45°C o 40°C e "misceleresti un po' meno"
potresti abbassare la temperatura di produzione in caldaia a 45°C o 40°C e "misceleresti un po' meno"
- mar gen 16, 2024 15:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Piccoli alloggi...acs con rinnovabile ???
- Risposte: 36
- Visite : 8656
Re: Piccoli alloggi...acs con rinnovabile ???
"2. Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule." La frase corretta del Dlgs 199/2021 è questa. Alleg...
- ven gen 12, 2024 16:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Collegamenti Daikin sanicube al termocamino
- Risposte: 15
- Visite : 888
Re: Collegamenti Daikin sanicube al termocamino
C'è qualcosa che non mi torna. Dici di dover installare ancora il solare termico, ma il il solare termico in pressione va' installato di solito su WT4. L'etichetta che hai messo invece indica che tu hai WT5. Però non dovrebbe cambiare molto anche se in verità tra i due scambiatori c'è una differenza...
- gio dic 28, 2023 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
- Risposte: 15
- Visite : 1018
Re: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
Noi per le cucine di hotel 5 stelle lusso o di paninari di marca all'interno di stazioni e centri commerciali, di solito facciamo: - ovviamente estrazione con cappa sopra piano cottura, forno, friggitrici e lavastoviglie; sulle portate di estrazione ci sono vari manuali (p.e. questo https://franceai...
- mar dic 05, 2023 08:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Utilizzare acs per riscaldare termoarredo in un bagno
- Risposte: 7
- Visite : 986
Re: Utilizzare acs per riscaldare termoarredo in un bagno
In verità qualche volta negli alberghi (tanto tempo fa') si faceva.
Si collegava il termoarredo dei bagni al ricircolo ACS soprattutto quando i bagni erano cechi e completamente interni e l'impianto ventilconvettori era a 2 tubi.
Oramai è una pratica in disuso.
Si collegava il termoarredo dei bagni al ricircolo ACS soprattutto quando i bagni erano cechi e completamente interni e l'impianto ventilconvettori era a 2 tubi.
Oramai è una pratica in disuso.
- ven nov 17, 2023 17:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3505
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
la pdc magari la valuterò tra qualche anno anche perchè per ottenere un risparmio andrebbe abbinato un fotovoltaico che anch'esso ha dei costi non indifferenti. Ma certo. Brucia gas che risparmi. https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/venezia-mestre/cronaca/23_novembre_13/riscaldamento-il-ri...
- ven nov 17, 2023 16:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3505
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
Centro storico Venezia ultimo piano, doppia testa mattoni pieni, pavimento tavolato (talmente "storto" che nella differenza di quota abbiamo passato la VMC), tetto a vista in tavelle di cotto senza isolamento all'estradosso, cliente facoltoso e quindi fastidioso. L'impianto fa' "addi...
- ven nov 17, 2023 16:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3505
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
Nei 150 mm puoi ipotizzare
13 mm finitura
27 mm livellina con "dentro" tubo da 16 o 17
30 mm isolamento piano
80 mm di alleggerito per passaggio tubazioni varie
E fatti fare il calcolo dal termotecnico della trasmittanza.
13 mm finitura
27 mm livellina con "dentro" tubo da 16 o 17
30 mm isolamento piano
80 mm di alleggerito per passaggio tubazioni varie
E fatti fare il calcolo dal termotecnico della trasmittanza.
- ven nov 17, 2023 15:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3505
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
Qui si sta' entrando nello specifico della progettazione quindi è corretto il suggerimento dato da altri sopra di rivolgerti ad un professionista termotecnico della tua zona. In 15cm compresa finitura si riesce a fare tutto sia alleggerito per passaggi elettrici e tubazioni alimentazione collettori ...
- ven nov 17, 2023 14:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3505
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
Per la mia esperienza in una casa non isolata, il pavimento radiante (o soffitto radiante) è la soluzione migliore possibile. Anche se sulla carta in potenza l'impianto non ce la fa', il comfort è comunque garantito. La temperatura media operante è comunque più elevata di quella ottenibile con qual...
- ven nov 17, 2023 10:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3505
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
Per la mia esperienza in una casa non isolata, il pavimento radiante (o soffitto radiante) è la soluzione migliore possibile. Anche se sulla carta in potenza l'impianto non ce la fa', il comfort è comunque garantito. La temperatura media operante è comunque più elevata di quella ottenibile con quals...
- gio set 21, 2023 10:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione per Ecobonus
- Risposte: 10
- Visite : 815
Re: Asseverazione per Ecobonus
Secondo me hai ragione tu. Pratica del 2019, quindi niente asseverazione congruità spese o capitolati. Inoltre, per queste pratiche l'asseverazione dei requisiti può essere sostituita dalle certificazioni del produttore, se hai allegato quelle non devi firmare nulla. Ai fini della pratica ENEA non ...
- gio set 21, 2023 10:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione per Ecobonus
- Risposte: 10
- Visite : 815
Re: Asseverazione per Ecobonus
Invece studiando un po' la circolare 19/2020 che è riferita alla dichiarazioni dei redditi 2019, per le spese connesse fa' riferimento alla risoluzione n.283/E del 7 luglio 2008 che dice: "Peraltro, l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula d...
- gio set 21, 2023 09:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione per Ecobonus
- Risposte: 10
- Visite : 815
Re: Asseverazione per Ecobonus
Ciao, su questo tema mi è arrivata questa richiesta da parte di AdE su due pratiche: - un EcoBonus comma 347 riguardante sostituzione di caldaia esistente con caldaia a condensazione e realizzazione impianto a pavimento - un BonusCasa per sostituzione serramenti (sinceramente non ricordo perchè all'...
- mar set 19, 2023 08:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa di calore Daikin altherma
- Risposte: 35
- Visite : 3815
Re: Pompa di calore Daikin altherma
io se posso utilizzo il sistema Diakin ex Rotex con l'accumulo da 300/500 litri di acqua tecnica e la produzione in istantanea dell'acqua calda sanitaria. se ho voglia e il cliente lo richiede metto anche due pannelli solari rigorosamente a svuotamento. l'accumulo inerziale l'ho provato anche in abb...
- lun set 04, 2023 16:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Implementazione impianto esistente
- Risposte: 10
- Visite : 969
Re: Implementazione impianto esistente
concordo: mi hai tolto le parole dalla tastiera (tranne la parte "polemica")
- lun set 04, 2023 13:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 320
- Visite : 31015
Re: "ASRAE supercazzola"
per il controllo umidità io sono arrivato senza problemi ad 1 V/h: ufficio 20 mq x 3 m h con sole due scrivanie/persone. ovviamente se con il carico del radiante sei a posto e non ti serve un po' di aria sottoraffreddata che integri il carico. poi giustamente se vuoi "predisporre" per un f...
- lun set 04, 2023 12:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 320
- Visite : 31015
Re: "ASRAE supercazzola"
un sistema VAV Il sistema VAV ha almeno 5 vol/h in circolazione (normalmente 8), con aria esterna che può arrivare al 100%. Prevede regolatori di portata per ogni locale (normalmente a moduli di 3 metri) e post riscaldamento (di solito elettrico integrato nel soffitto). Distribuzione ad effetto Coa...
- lun set 04, 2023 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 320
- Visite : 31015
Re: "ASRAE supercazzola"
Ha quindi tu scalderesti a soffitto degli uffici.... Scusa, non mi ero reso conto che la tua esperienza non supera quella degli impianti idronici nel residenziale. Negli impianti VAV (Volume di Aria Variabile) il soffitto radiante funge da post riscaldamento. Costano cari, richiedono una capacità d...
- lun set 04, 2023 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 320
- Visite : 31015
Re: "ASRAE supercazzola"
Mi dispiace aver creato turbamenti a vostra grazia con il mio loquar volgare, ne farò ammenda. In ogni caso i sistemi ad aria li conosco bene, tra l'altro abbiamo appena finito di caricare il mezzo di fancoil e plenum per la trasferta di domani a Mestre, tra l'altro uno sei tanti clienti salvati da...
- lun set 04, 2023 09:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: "ASRAE supercazzola"
- Risposte: 320
- Visite : 31015
Re: "ASRAE supercazzola"
Ha quindi tu scalderesti a soffitto degli uffici.... Tanto le bollette non le pagni ti😉 mentre noi ripassiamo le basi fondamentali dell'energia che non si crea e non si distrugge (detto da uno che viene ad insegnarcelo come il padreterno, e poi scopri che non conosce gli impianti ad aria :roll: ma ...
- ven set 01, 2023 15:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
- Risposte: 12
- Visite : 1251
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
è una valvola deviatrice a 3 vie on/off 230V per carico bollitore ACS esterno (cod. 8738204921)
- mer lug 05, 2023 17:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Informazioni su fancoil filo muro alto
- Risposte: 12
- Visite : 1457
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
mi rispondo da solo dopo aver letto il manuale di installazione: le valvole di regolazione a 2 o 3 vie ci stanno dentro e si possono richiedere come accessori premontato in fabbrica (as usual).
sempre nel manuale c'è anche scritto chiaramente come comportarsi con gli attacchi.
sempre nel manuale c'è anche scritto chiaramente come comportarsi con gli attacchi.
- mer lug 05, 2023 16:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Informazioni su fancoil filo muro alto
- Risposte: 12
- Visite : 1457
Re: Informazioni su fancoil filo muro alto
per curiosità ma la valvola di regolazione a due o tre vie è "remotata"?
io di solito su questa tipologia uso sabiana (carisma fly) che però ha la valvola dietro in una cornice aggiuntiva o aermec che ha una scatola con valvola che si può remotare anche incassata a muro
io di solito su questa tipologia uso sabiana (carisma fly) che però ha la valvola dietro in una cornice aggiuntiva o aermec che ha una scatola con valvola che si può remotare anche incassata a muro
- mar lug 04, 2023 08:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzioni deumidificazione e notturna sugli split
- Risposte: 15
- Visite : 1583
Re: Funzioni deumidificazione e notturna sugli split
sarò che sono incasinato, ma non ho capito il fulcro della ormai solita polemica forumesca
- lun lug 03, 2023 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTE CON FANCOIL
- Risposte: 8
- Visite : 1060
Re: PROBLEMI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTE CON FANCOIL
mi sono perso: ma sul secondario hai due pompe in serie? pompa sul secondario + pompa sulla via del collettore che alimenta i ventil?
- lun lug 03, 2023 16:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzioni deumidificazione e notturna sugli split
- Risposte: 15
- Visite : 1583
Re: Funzioni deumidificazione e notturna sugli split
Dicitura commerciale per signora Maria. Che sappia io solo l'Ururu Sarara di Daikin fa' "vera" deumidificazione perchè se non erro ha post a gas caldo. Adesso ci sono anche case di fancoil (p.e. Innova) che pubblicizzano funzione deumidificazione e notte sui comandi dei ventilconvettori. 4...
- gio giu 01, 2023 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricambio aria aule scolastiche
- Risposte: 52
- Visite : 4782
Re: Ricambio aria aule scolastiche
- Ventilazione completa di regolatori di portata di stanza nel quale regolare 3 regimi di funzionamento: spento, stand by (circa 0,5 V/h), occupazione (7 l/s x 30 persone = circa 750 mc/h ovvero nel nostro caso circa 3,5 V/h) Il controllo a 0.5V/h l'hai fatto con un regolatore di portata VAV? o hai...
- mer mag 31, 2023 18:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricambio aria aule scolastiche
- Risposte: 52
- Visite : 4782
Re: Ricambio aria aule scolastiche
attraverso le piastre, tra mandata e ripresa. ma io intendevo dalle tenute dell'involucro (che la EN 1886 permette di provare in depressione, quando poi invece le sezioni sono in pressione...) Ciao, riesci ad essere un po' meno criptico. Sopra hai detto che sconsigli il recuperatore a piastre per q...
- mer mag 31, 2023 11:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricambio aria aule scolastiche
- Risposte: 52
- Visite : 4782
Re: Ricambio aria aule scolastiche
- Nessun controllo di CO2. Abbiamo applicato quanto "suggerito" qui: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020312800?via%3Dihub e qui https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8189751/ e calcolato con questo: https://www.unicas.it/siti/laboratori/lami-laboratorio-di...
- mer mag 31, 2023 11:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ricambio aria aule scolastiche
- Risposte: 52
- Visite : 4782
Re: Ricambio aria aule scolastiche
- CTA prive di umidificazione che viene comunque predisposta lasciando opportuna sezione libera in CTA; riteniamo che con il recuperatore rotativo non sia necessaria Quindi fai una relazione specifica dove dimostri il range di umidità previsto sia dalla 16798 che quello da 10339 (che è ancora in vi...