La ricerca ha trovato 6 risultati

da danielvinci
ven feb 19, 2021 13:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Risposte: 14
Visite : 11249

Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore

La ringrazio molto delle informazioni e dei consigli che ha voluto darmi e comprendo che a distanza sia difficile farsi un'idea. Per il resto non voglio fare nessuna polemica. Continuerò a cercare un professionista su Napoli che abbia le competenze giuste per risolvere il mio problema. Buona ...
da danielvinci
ven feb 19, 2021 12:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Risposte: 14
Visite : 11249

Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore


Qualsiasi oggetto sia destinato ad un uso per il quale non è progettato è ovvio che possa dare problemi.

Certo, lo immagino, chiedevo se potesse dare il problema che ho evidenziato al pressostato

Il fatto che lei abbia dei problemi all'impianto impone che debba anche agire per risolverli

Si ...
da danielvinci
ven feb 19, 2021 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Risposte: 14
Visite : 11249

Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore



Se così, non c'è una soluzione tecnica che ovvia a questo problema? Grazie.


Certo.

p.s. cosa vuol dire che non ci sono le serpentine nel bollitore? Almeno una ci deve essere per forza. Sullo schema c'è scritto doppia serpentina addirittura. Infatti il bolly2 ha 2 serpentine:

https://www ...
da danielvinci
gio feb 18, 2021 23:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Risposte: 14
Visite : 11249

Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore


Sottoscrivo le ipotesi.
Soprattutto la PDC è termostatata sull'acqua, mentre i fancoil sono termostatati sull'aria, quindi la PDC potrebbe partire con i fancoil soddisfatti, e quindi andare in allarme di alta pressione per mancanza o insufficienza di circolazione.


Grazie per il suo parere. Se ...
da danielvinci
gio feb 18, 2021 22:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Risposte: 14
Visite : 11249

Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore


2 ipotesi che potrebbero creare problemi:

- i fancoil hanno le elettrovalvole? se alcune sono chiuse non c'è niente che garantisca circolazione o contenuto acqua
- il bollitore che modello è? se è un normale boiler per caldaia ha serpentina piccola (1/5 di uno specifico per pdc)

PS 23° mi ...
da danielvinci
gio feb 18, 2021 19:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Risposte: 14
Visite : 11249

Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore

Ciao a tutti,

sono nuovo di questo forum e sono un privato a cui è stato consigliato di installare un impianto con pompa di calore in occasione della ristrutturazione di casa. Ho pensato di rivolgermi qui con la speranza di avere degli altri consigli tecnici rispetto a quelli insoddisfacenti che ho ...