La ricerca ha trovato 6 risultati
- ven feb 19, 2021 13:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
- Risposte: 14
- Visite : 11249
Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
La ringrazio molto delle informazioni e dei consigli che ha voluto darmi e comprendo che a distanza sia difficile farsi un'idea. Per il resto non voglio fare nessuna polemica. Continuerò a cercare un professionista su Napoli che abbia le competenze giuste per risolvere il mio problema. Buona ...
- ven feb 19, 2021 12:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
- Risposte: 14
- Visite : 11249
Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Qualsiasi oggetto sia destinato ad un uso per il quale non è progettato è ovvio che possa dare problemi.
Certo, lo immagino, chiedevo se potesse dare il problema che ho evidenziato al pressostato
Il fatto che lei abbia dei problemi all'impianto impone che debba anche agire per risolverli
Si ...
- ven feb 19, 2021 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
- Risposte: 14
- Visite : 11249
Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Se così, non c'è una soluzione tecnica che ovvia a questo problema? Grazie.
Certo.
p.s. cosa vuol dire che non ci sono le serpentine nel bollitore? Almeno una ci deve essere per forza. Sullo schema c'è scritto doppia serpentina addirittura. Infatti il bolly2 ha 2 serpentine:
https://www ...
- gio feb 18, 2021 23:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
- Risposte: 14
- Visite : 11249
Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Sottoscrivo le ipotesi.
Soprattutto la PDC è termostatata sull'acqua, mentre i fancoil sono termostatati sull'aria, quindi la PDC potrebbe partire con i fancoil soddisfatti, e quindi andare in allarme di alta pressione per mancanza o insufficienza di circolazione.
Grazie per il suo parere. Se ...
- gio feb 18, 2021 22:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
- Risposte: 14
- Visite : 11249
Re: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
2 ipotesi che potrebbero creare problemi:
- i fancoil hanno le elettrovalvole? se alcune sono chiuse non c'è niente che garantisca circolazione o contenuto acqua
- il bollitore che modello è? se è un normale boiler per caldaia ha serpentina piccola (1/5 di uno specifico per pdc)
PS 23° mi ...
- gio feb 18, 2021 19:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
- Risposte: 14
- Visite : 11249
Errore intervento pressostato alta pressione Pompa di calore
Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum e sono un privato a cui è stato consigliato di installare un impianto con pompa di calore in occasione della ristrutturazione di casa. Ho pensato di rivolgermi qui con la speranza di avere degli altri consigli tecnici rispetto a quelli insoddisfacenti che ho ...
sono nuovo di questo forum e sono un privato a cui è stato consigliato di installare un impianto con pompa di calore in occasione della ristrutturazione di casa. Ho pensato di rivolgermi qui con la speranza di avere degli altri consigli tecnici rispetto a quelli insoddisfacenti che ho ...