La ricerca ha trovato 12 risultati

da Carlo Pollo
mer nov 08, 2023 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Perdita per trafilaggio porta tagliafuoco
Risposte: 1
Visite : 253

Perdita per trafilaggio porta tagliafuoco

Buongiorno a tutti, Su alcune slide in mio possesso trovo che il passaggio dei fumi freddi attraverso una porta tagliafuoco è di circa 6 mc/h per metro lineare. Mi fanno presente che questa perdita, secondo la norma italiana, deve essere data ad una certa differenza di pressione... Sapreste indicarm...
da Carlo Pollo
gio nov 10, 2022 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

RHRmax lo hai con incendio stazionario, ovvero post-flashover. A quel punto la distribuzione del combustibile non ha più rilevanza. Esatto, considerazione corretta. Però dovendo stimare la potenza massima rilasciata dall'incendio nel caso in cui quest'ultimo fosse controllato dal combustibile i 1.0...
da Carlo Pollo
gio nov 10, 2022 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Re: Capitolo M.2 - Stima curva hrr

Buongiorno,

Scusate se insito, nessuno ha esperienza in merito all'applicazione del focolare predefinito?

Grazie e buon lavoro.
da Carlo Pollo
sab nov 05, 2022 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capitolo M.2 - Stima curva hrr
Risposte: 10
Visite : 981

Capitolo M.2 - Stima curva hrr

Buongiorno, Dovendo stimare la potenza massima rilasciata da un incendio controllato dal combustibile, leggendo la Tabella M.2-2 del Codice mi viene un dubbio. La stessa riporta un valore di RHRmax per m2 di superficie, per attività non civili, variabile da 500 a 1.000 kW^2. Sto analizzando un'attiv...
da Carlo Pollo
mar ott 18, 2022 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPO DI PRE-MOVIMENTO - ISO-TR-16738
Risposte: 0
Visite : 766

TEMPO DI PRE-MOVIMENTO - ISO-TR-16738

Buonasera, Ho un dubbio su come stimare correttamente il tempo di pre-movimento in un'attività (Rischio vita A4) costituita da un solo comparto. Ho un'attività caratterizzata da: TIPOLOGIA DI ALLARME: A1 ; COMPLESSITA' EDIFICIO: B1 ; EFFICACIA GESTIONE SICUREZZA: M2 La tabella E.2 della ISO-TR 16738...
da Carlo Pollo
mar nov 09, 2021 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: curva HRR sperimentale muletto
Risposte: 0
Visite : 505

curva HRR sperimentale muletto

Buonasera a tutti, dovrei portare a termine una simulazione fluidodinamica di incendio in un magazzino, il cui innesco è dato da un carrello elevatore elettrico. In rete trovo questo test sperimentale con tanto di curva di rilascio termico (in calce al messaggio). Non vorrei usare le curve riportate...
da Carlo Pollo
mer mag 12, 2021 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo tempo rivelazione Tdet - FSE
Risposte: 1
Visite : 336

calcolo tempo rivelazione Tdet - FSE

Buongiorno, A chi si occupa di Fire Engineering, come si stima il tempo di rivelazione in attività prive di un impianto di rivelazione automatica di fumo? L'obiettivo della simulazione è la diffusione dei fumi all'interno dell'attività per la salvaguardia degli occupanti e dei soccorritori. Grazie a...
da Carlo Pollo
lun mar 08, 2021 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: resa di fuliggine cartone
Risposte: 0
Visite : 633

resa di fuliggine cartone

Buongiorno,

Come da titolo, potreste indicarmi dove reperire il dato relativo alla resa di fuliggine per il cartone corrugato da imballo? Parametro Ysoot da inserire in FDS, non riesco a trovare nulla in rete...

Grazie
da Carlo Pollo
gio feb 11, 2021 21:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo tempo attivazione impianto IRAI
Risposte: 5
Visite : 892

Re: Calcolo tempo attivazione impianto IRAI

Il tempo di attivazione è strettamente dipendente dal focolare che hai sotto. Quindi dalla tipologia di combustibile e dallo sviluppo dell'incendio. Credo sia necessario impostare una simulazione FDS, avendo le specifiche dei rivelatori di fumo installati. Grazie Terminus, quello che temevo. Però, ...
da Carlo Pollo
mer feb 10, 2021 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo tempo attivazione impianto IRAI
Risposte: 5
Visite : 892

Re: Calcolo tempo attivazione impianto IRAI

Innanzitutto grazie. L'impianto è esistente sì, ma il tempo di attivazione mi servirebbe per calcolare il tempo Rset, quindi dovrei impiegare una formula matematica, che tenga conto dell'incendio che si svilupperà presumibilmente all'interno del locale. Quella citata da La Malfa è valida solo fino a...
da Carlo Pollo
lun feb 08, 2021 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA UNIFORME DISTRIBUZIONE APERTURE SMALTIMENTO FUMO E CALORE (S.8.5.3)
Risposte: 2
Visite : 1045

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA UNIFORME DISTRIBUZIONE APERTURE SMALTIMENTO FUMO E CALORE (S.8.5.3)

Riprendo il post per un problema simile che sto cercando di sbrogliare. Problema di non uniforme distribuzione delle aperture di aerazione all'interno di un locale, decido di andare in soluzione alternativa. Per S.8-3 si dovrebbe dimostrare la possibilità per i soccorritori di operare in sicurezza. ...
da Carlo Pollo
dom feb 07, 2021 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo tempo attivazione impianto IRAI
Risposte: 5
Visite : 892

Calcolo tempo attivazione impianto IRAI

Buonasera a tutti, sono nuovo del forum. Dovrei calcolare il tempo di rivelazione d'incendio in presenza di un impianto di rivelazione automatica di fumo. Sul manuale La Malfa è riportato un esempio (esempio 9.2), ma il procedimento utilizzato è valido solamente per locali aventi altezza massima di ...