Grazie travereticolare,
Non voglio entrare nel merito corretto o troppo restritivo.
Pensavo a un refuso perchè precedemente era per categoria Cii e Ciii. Adesso, scritto cosi, lo sarebbe anche per Ci. Quindi qualsiaisi camera in un abbitazione privata con 15m di CC.
Sbaglio qualcosa?
La ricerca ha trovato 2 risultati
- ven gen 07, 2022 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale dove gli occupanti possono dormire
- Risposte: 3
- Visite : 676
- mer gen 05, 2022 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale dove gli occupanti possono dormire
- Risposte: 3
- Visite : 676
locale dove gli occupanti possono dormire
Buongiorno,
Nel codice di prevenzione anticendio, leggo questa frase sotto la Tabella S.4-20:
Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa
Non ne parlano altrove che sotto questa tabella, potrebbe essere un refuso?
Grazie a tutti
David
Nel codice di prevenzione anticendio, leggo questa frase sotto la Tabella S.4-20:
Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa
Non ne parlano altrove che sotto questa tabella, potrebbe essere un refuso?
Grazie a tutti
David