I CAM richiedono una percentuale pari al 20% di materiale riciclato nelle tubazioni di polipropilene (o PVC, ma a me interessa il polipropielene).
Al momento non sono riuscito a trovare tubazioni in ppr con all'interno una percentuale di materiale riciclato. Qualcuno ne conosce?
La ricerca ha trovato 41 risultati
- gio apr 18, 2024 18:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CAM e tubazioni in polipropilene
- Risposte: 2
- Visite : 184
- mer apr 17, 2024 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 29
- Visite : 997
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Non mi piace granchèNoNickName ha scritto: ↑mer apr 17, 2024 16:54Eh... se non vuoi condensa...giacomociop ha scritto: ↑mer apr 17, 2024 16:53 Igrotermostato? così il giorno più caldo e umido dell'anno mando acqua più calda degli altri giorni?
- mer apr 17, 2024 16:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 29
- Visite : 997
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Questa cosa dei pavimenti bagnati è irreale. Con acqua a 18/23, diciamo 20/21 media, la temperatura superficiale è 23/24... la condensa comincia se hai 35°C 50% o 28°C 80%... E comunque con gli igrotermostati in ambiente si può far scorrere il setpoint della pdc per farlo stare sopra al punto di ru...
- mer apr 17, 2024 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 29
- Visite : 997
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Se ti preoccupa l'estate metti una PDC inverter dimensionata sul picco estivo; il picco invernale lo puoi abbozzare dicendo che l'utente è attivo e si può vestire di più ma d'estate se si ha caldo 2 settimane all'anno anche avendo il raffrescamento è colpa del progettista. Il raffrescamento con pann...
- mar apr 16, 2024 16:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA per magazzino
- Risposte: 4
- Visite : 269
UTA per magazzino
Devo installare una UTA in un magazzino in cui c'è bisogno di controllare umidità e temperatura; della portata totale della UTA, solo il 15% di aria sarà di rinnovo, la restante passerà nell'UTA per essere filtrata. Da quello che ho visto in genere il processo nelle UTA è: recupero di calore, miscel...
- mar apr 02, 2024 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chi firma la diagnosi energetica?
- Risposte: 6
- Visite : 3708
Re: Chi firma la diagnosi energetica?
Lo schema di certificazione dell'auditor in italia non è stato applicato perché sarebbe stato una sottomarca dell'ege, è riconosciuto solo all'estero (dove invece l'ege non c'è: la parte 5 è stata recepita in Italia per permettere agli ege italiani che operano all'estero di certificarsi auditor). A...
- sab mar 30, 2024 18:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chi firma la diagnosi energetica?
- Risposte: 6
- Visite : 3708
Re: Chi firma la diagnosi energetica?
Dalla 16247 mi sembra di capire che è sufficiente frequentare un corso per diventare un auditor energetico. Possibile? Senza neanche un esame? Da quando è necessario fare un esame per applicare una norma europea? Dalla 16247-5 a me sembra che la figura dell'auditor sia più una autocertificazione ch...
- ven mar 29, 2024 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chi firma la diagnosi energetica?
- Risposte: 6
- Visite : 3708
Re: Chi firma la diagnosi energetica?
Dalla 16247 mi sembra di capire che è sufficiente frequentare un corso per diventare un auditor energetico. Possibile? Senza neanche un esame?
- ven mar 29, 2024 17:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Chi firma la diagnosi energetica?
- Risposte: 6
- Visite : 3708
Chi firma la diagnosi energetica?
Buonasera, mi sto addentrando nel mondo delle diagnosi energetiche. Leggendo i vari decreti e norme mi sembra di aver capito che la diagnosi energetica richiesta per CAM ed industrie deve necessariamente essere redatta da un EGE. Nel caso della diagnosi energetica richiesta ad esempio dal Decreto Re...
- ven mar 29, 2024 15:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica CAM
- Risposte: 10
- Visite : 4279
- ven mar 29, 2024 10:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica CAM
- Risposte: 10
- Visite : 4279
Re: Diagnosi energetica CAM
Con relazioni di calcolo intendi ad es. una legge 10? Lettere di incarico e fatture purtroppo non sono a nome mio ma dello studio per cui lavoro
- ven mar 29, 2024 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica CAM
- Risposte: 10
- Visite : 4279
Re: Diagnosi energetica CAM
L'esperienza in altri ambiti non posso provarla se non con una firma in tavole di impianti termici ma mi pare di aver capito che non è sufficiente
- gio mar 28, 2024 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica CAM
- Risposte: 10
- Visite : 4279
- mar mar 26, 2024 19:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diventare EGE
- Risposte: 1
- Visite : 3263
Diventare EGE
Salve a tutti! Per diventare EGE devo avere 3 anni di esperienza. Questi 3 anni devono essere "dimostrabili"? Ad es. devono essere contati a partire dalla prima firma su una diagnosi energetica o su un progetto?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- mar mar 26, 2024 19:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica CAM
- Risposte: 10
- Visite : 4279
- lun mar 25, 2024 17:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica CAM
- Risposte: 10
- Visite : 4279
Diagnosi energetica CAM
Secondo i CAM la diagnosi energetica deve essere redatta da un EGE. Guardando in giro però mi sembra che potrebbe essere sufficiente un accreditato ISO/IEC 17024 come un professionista LEED AP.
Qualcuno ha esperienze in merito? Serve necessariamente un EGE?
Qualcuno ha esperienze in merito? Serve necessariamente un EGE?
- ven dic 01, 2023 14:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Superficie di intervento conto termico
- Risposte: 0
- Visite : 452
Superficie di intervento conto termico
Sto facendo il mio primo intervento conto termico e sto cercando di capire a grandi linee quanto sarà il totale di incentivo che riuscirò a prendere. Mi chiedevo se la superficie di intervento si riferisce sempre alla superficie totale dell'edificio (lorda? netta?) o se si riferisce all'oggetto di i...
- mer nov 15, 2023 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
- Risposte: 18
- Visite : 1259
Re: Rispetto FER in edifici con molti piani
Aspetta però, prima di partire in quarta inquadra l'intervento in maniera corretta. E' normale che ci siano collegamenti, soprattutto all'interrato anche tramite tunnel. Per come la vedo io non è sufficiente a definire una parte di unico edificio. premesso che bisognerebbe vedere un disegno, da com...
- mer nov 15, 2023 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
- Risposte: 18
- Visite : 1259
Re: Rispetto FER in edifici con molti piani
Se è un'ala e non un fabbricato isolato è corretto Sì è un'ala collegata al resto; mettendo un impianto nuovo e autonomo mi piaceva inquadrarlo in modo più stringente però se non si riesce è inutile complicarsi la vita.. alla fine un pò di soldi mi avanzano per mettere anche il fotovoltaico quindi ...
- mer nov 15, 2023 11:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
- Risposte: 18
- Visite : 1259
- mer nov 15, 2023 11:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
- Risposte: 18
- Visite : 1259
Re: Rispetto FER in edifici con molti piani
primo livello => NZEB => requisiti FER (questi ultimi sono inclusi nella definizione di NZEB). prima dici che sei in difficoltà, poi che non è proprio impossibile. se non ci sono difficoltà, rifai gli impianti come è corretto fare per eliminare gli accrocchi e vai in primo livello, e isola pure sot...
- mer nov 15, 2023 10:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
- Risposte: 18
- Visite : 1259
Re: Rispetto FER in edifici con molti piani
mi riferisco al punto 2.4.2 dove si stabilisce che gli edifici soggetti a ristrutturazioni di primo livello devono essere NZEB (e quindi se ricadi in primo livello i requisiti FER te li ritrovi tal quali come se fosse una nuova costruzione). Pensavo ti spaventasse di più la diagnosi energetica; ren...
- mar nov 14, 2023 17:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
- Risposte: 18
- Visite : 1259
Re: Rispetto FER in edifici con molti piani
condivido quanto detto da arkanoid: non ristrutturare il pavimento (solaio verso terra), che comunque sarebbe uno spreco insensato di denaro, e non è più una ristrutturazione integrale dell'involucro, e ciaociao ristrutturazione rilevante e primo livello (da come lo descrivi sembrerebbe un edificio...
- mar nov 14, 2023 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento in casa non coibentata
- Risposte: 26
- Visite : 3509
Re: Radiante a pavimento in casa non coibentata
Chiaramente con un cappotto il comfort migliora ma non è necessariamente vero che non c'è comfort in una casa non isolata con pannelli radianti a pavimento. Ovviamente bisogna anche vedere che tipo di involucro hai ma a parità di involucro trovo molto più confortevole una casa con i pannelli radiant...
- lun nov 13, 2023 19:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
- Risposte: 18
- Visite : 1259
Re: Rispetto FER in edifici con molti piani
Innanzitutto grazie per la risposta. Riguardo il consiglio numero 1 mi chiedo: essendo questo padiglione un edificio in mezzo ad altri edifici tra loro collegati, avendoci pensato credo che potrei inquadrarlo come semplice riqualificazione energetica o ristrutturazione importante di primo livello (l...
- ven nov 10, 2023 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rispetto FER in edifici con molti piani
- Risposte: 18
- Visite : 1259
Rispetto FER in edifici con molti piani
Progettando un ospedale di 6 piani soggetto a ristrutturazione rilevante (ristrutturazione integrale dell'involucro) trovo molta difficoltà a rispettare la quota del 65% di rinnovabile richiesta dal decreto rinnovabili del 2021. Quale potrebbe essere il problema? Le pompe di calore sono delle Aermec...
- lun ott 11, 2021 19:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento valvola by-pass chiller
- Risposte: 12
- Visite : 1864
Re: Dimensionamento valvola by-pass chiller
Buongiorno a tutti! Avrei bisogno di un consiglio/aiuto per il dimensionamento della valvola di by-pass per un chiller. Ho letto diverse discussioni sul collegamento di una pompa di calore o chiller con accumulo inerziale, in serie, parallelo, ecc. Io ho un impianto come da schema allegato: schema2...
- gio mag 06, 2021 18:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28939
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Hai ragione.NoNickName ha scritto: ↑gio mag 06, 2021 18:08 La 3 vie on off non esiste. Non puoi chiudere una 3 vie.
Se ti va e se hai tempo mi piacerebbe capire meglio cosa intendi qui
NoNickName ha scritto: ↑gio mag 06, 2021 18:08 Dimensioni le batterie in controcorrente d'estate e le usi in equicorrente in inverno.
- gio mag 06, 2021 17:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28939
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Quelle che chiamo 3 vie on/off sono valvole 3 vie che lasciano entrare acqua nel terminale finchè non viene raggiunta la T di set point, poi si chiudono e l' acqua non entra più nel terminale. Forse in genere vengono chiamate deviatrici :cry: :oops: non fare così che mi butto giù :( Comunque "...
- gio mag 06, 2021 17:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28939
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Quelle che chiamo 3 vie on/off sono valvole 3 vie che lasciano entrare acqua nel terminale finchè non viene raggiunta la T di set point, poi si chiudono e l' acqua non entra più nel terminale. Forse in genere vengono chiamate deviatrici
- gio mag 06, 2021 16:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28939
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Momento momento momento Le autoflow o le PICV servono per compensare le portate dove ci sono valvole due vie. Se tu metti le tre vie, non ti servono. Forse mi sono espresso male. Metto l'autoflow/PICV allo stacco del circuito dal collettore principale e uso solo una pompa (quella della pdc in genere...
- gio mag 06, 2021 16:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28939
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Autoflow e valvole equipercentuale sono altra fuffa messa in giro da qualche genialone del marketing della solita azienda novarese. Perchè fuffa? Perché non servono a molto. Non sono d'accordo ma potrei cambiare idea. Nel caso in questione io voglio evitare che nel circuito con meno perdite di cari...
- gio mag 06, 2021 15:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28939
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Perchè fuffa?NoNickName ha scritto: ↑gio mag 06, 2021 14:22 Autoflow e valvole equipercentuale sono altra fuffa messa in giro da qualche genialone del marketing della solita azienda novarese.
- gio mag 06, 2021 12:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28939
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
L'impianto è centralizzato e serve 3 appartamenti. L'involucro sarà molto performante, quindi sarà sufficiente una pdc relativamente piccola. Molto semplicemente, la pompa della pdc da sola non sarebbe sufficiente (anche considerando che in raffrescamento l'impianto sarà a fancoil), e si vuole evit...
- gio mag 06, 2021 10:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scaldaacqua a PdC ma che roba è?
- Risposte: 19
- Visite : 3033
Re: Scaldaacqua a PdC ma che roba è?
Perchè? Io ne ho visti solo installati all'interno (locale tecnico), ma collegati all'esterno con canaliNoNickName ha scritto: ↑gio mag 06, 2021 10:21 Gli scaldacqua in PDC partono dal presupposto che il locale sia riscaldato, e quindi a rigore NON può beneficiare dell'apporto di FER.
- gio mag 06, 2021 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scaldaacqua a PdC ma che roba è?
- Risposte: 19
- Visite : 3033
Re: Scaldaacqua a PdC ma che roba è?
il vantaggio principale è che se usi un boiler a pdc puoi evitarti il solare termico
Scherzi a parte, in genere noi lo mettiamo per:
1. rispettare la quota di rinnovabile
2. una pdc polivalente costa di più di una pdc 2 tubi + boiler a pdc
Scherzi a parte, in genere noi lo mettiamo per:
1. rispettare la quota di rinnovabile
2. una pdc polivalente costa di più di una pdc 2 tubi + boiler a pdc
- gio mag 06, 2021 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28939
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
[/quote]
Nel mio caso, come detto, eliminare le pompe di rilancio non è possibile
[/quote]
Posso chiedere perchè?
Nel mio caso, come detto, eliminare le pompe di rilancio non è possibile
[/quote]
Posso chiedere perchè?
- mer mar 31, 2021 13:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubazioni PP-R a pavimento
- Risposte: 1
- Visite : 334
Re: Tubazioni PP-R a pavimento
Piccola aggiunta: Sul sito di un produttore ho letto questo ma non mi fido particolarmente: POSA AD INCASSO: non viene generalmente considerata la dilatazione lineare. se la dilatazione è maggiore dello spazio di movimento dell'isolamento, il materiale assorbe le tensioni createsi mediante un allung...
- mer mar 31, 2021 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubazioni PP-R a pavimento
- Risposte: 1
- Visite : 334
Tubazioni PP-R a pavimento
Buongiorno a tutti. Dovendo installare delle tubazioni a passanti a pavimento e poi annegate nel massetto mi chiedevo quali accorgimenti devo assolutamente considerare per non incorrere nel rischio di rotture dovute alle dilatazioni termiche. Per prima cosa ho adottato tubazioni con coeff. di dilata...
- mer feb 10, 2021 15:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a pavimento e ventilconvettori
- Risposte: 5
- Visite : 2137
Re: Impianto a pavimento e ventilconvettori
i ventil possono andare anche a 45°, se per l'impianto a pavimento sono troppi puoi mettere una 3 vie di regolazione su quel circuito
- mer feb 10, 2021 11:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come definire un locale come non climatizzato - ec700
- Risposte: 1
- Visite : 1915
Come definire un locale come non climatizzato - ec700
Buongiorno a tutti, sono nuovo e non riesco a definire un locale come non climatizzato. Ho creato i muri, solaio e soffitto per locale non climatizzato ma comunque il pulsantino "non climatizzati" (quello di fianco a "tetti", "climatizzati", ecc) rimane opaco e non poss...