La ricerca ha trovato 12 risultati

da simone1984
gio giu 10, 2021 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Risposte: 8
Visite : 1209

Re: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole

Ciao, diciamo che se tu ricavassi un vano esterno protetto per le bombole la distanza non ha ragione di esistere Concordo con stfire. Quindi, se ho ben capito il funzionario ti chiede di spostare le bombole in modo che l'irraggiamento che ricevono in caso di crollo della parete tagliafuoco EI 120 s...
da simone1984
gio giu 03, 2021 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Risposte: 8
Visite : 1209

Re: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole

Esatto anche perchè ho già la muratura di separazione REI120 senza aperture. Pensare al cedimento di due pareti resistenti al fuoco da 120 minuti prima di metterci le mani è preoccupante, anche se con valori elevati di carico di incendio.
Grazie mille della risposta
da simone1984
gio giu 03, 2021 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Risposte: 8
Visite : 1209

Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole

Buongiorno a tutti, ho presentato con COPI una valutazione progetto per un magazzino con alto (>1200) carico di incendio, previsto un impianto di spegnimento gas inerte (argon e azoto). Ho posizionato le bombole all'esterno del volume da proteggere, in adiacenza, con muratura del fabbricato REI 120....
da simone1984
mer mar 03, 2021 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimessa - classificazione abitazione
Risposte: 10
Visite : 2343

Re: RTV autorimessa - classificazione abitazione

Buongiorno a tutti, riapro questa discussione che è simile anche nelle altre perchè vorrei confrontarmi con voi sulle interpretazioni da parte dei comandi sul discorso uscite verso i vani scale condominiali. Questa mattina ho di nuovo chiesto se ci fossero novità al locale comando VVF, anche alla lu...
da simone1984
mar gen 19, 2021 08:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
Risposte: 6
Visite : 973

Re: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?

Buongiorno
le pannellature saranno posate su una struttura e con un isolante immagino conforme alle indicazioni sulle facciate, corretto? Se così non vedo problemi, infatti parla di combustibili. Viceversa servirebbe qualche info sul tipo di parete per poter valutare.
da simone1984
lun nov 30, 2020 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO AUTORIMESSA
Risposte: 7
Visite : 1395

Re: REAZIONE AL FUOCO AUTORIMESSA

Certo Terminus, la mia nota riguardava gli impianti esistenti, la classe Eca è praticamente sempre garantita in nuovi impianti. Nel caso di utilizzo COPI in impianti vecchi invece avrai cavi non CPR ma secondo le normative elettriche non c'è obbligo di sostituzione.
da simone1984
lun nov 30, 2020 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica normativa in corso lavori - nuovo codice
Risposte: 5
Visite : 821

Re: Modifica normativa in corso lavori - nuovo codice

Grazie mille Terminus, opterò per la seconda opzione. Vi aggiorno appena avrò la conclusione dei procedimenti :wink:
da simone1984
dom nov 29, 2020 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica normativa in corso lavori - nuovo codice
Risposte: 5
Visite : 821

Re: Modifica normativa in corso lavori - nuovo codice

Buongiorno sono due autorimesse, una aveva ottenuto CPI negli anni 80 ma ma più rinnovato e nel frattempo con modifiche negli ambienti, l'altra mai denunciata. In accordo con il comando ho eseguito lavori su impianti, ventilazioni e compartimentazioni in entrambe per poi poter procedere a poter pres...
da simone1984
dom nov 29, 2020 10:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità temporale SCIA
Risposte: 20
Visite : 2740

Re: Validità temporale SCIA

Grazie! :o
da simone1984
sab nov 28, 2020 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica normativa in corso lavori - nuovo codice
Risposte: 5
Visite : 821

Modifica normativa in corso lavori - nuovo codice

Buongiorno ho provato a cercare nei quesiti precedenti ma non ho trovato nulla. Ho un paio di autorimesse con CPI scaduto da anni, dopo averle analizzate ho fatto eseguire dei lavori di sistemazione in base al codice presente in quel momento (versione aggiornata al DM 18/10/2019), con tanto di CILA/...
da simone1984
sab nov 28, 2020 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO AUTORIMESSA
Risposte: 7
Visite : 1395

Re: REAZIONE AL FUOCO AUTORIMESSA

Buongiorno, per me sì, la tabella della reazione al fuoco sui cavi sembra chiara. il problema c'è nel caso di adeguamento autorimesse o attività in genere trattate con il codice, per quanto mi riguarda però non mi hanno mai contestato la presenza di cavi non conformi. Vorrebbe dire dover rifare comp...
da simone1984
sab nov 28, 2020 11:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità temporale SCIA
Risposte: 20
Visite : 2740

Re: Validità temporale SCIA

Buongiorno io la penso come te, letteralmente dovrebbe prorogarsi visto che lo stato di emergenza al momento vale fino a fine dell'anno. Ho provato a chiedere in qualche comando il mese scorso ma non mi hanno saputo dare risposte certe, al momento non hanno più avuto indicazioni dal ministero. Qualc...