La ricerca ha trovato 23 risultati

da zmaxz
gio giu 08, 2023 21:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Risposte: 11
Visite : 1371

Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori

Sul valvolame grosso (diciamo dal 4" in su) ha senso prevedere il ricoprimento di tutto il corpo valvola fino allo stelo del volantino (per i filtri tutto quanto) e poi la realizzazione di un carter in lamierino di alluminio a protezione del tutto (e anche per ordine). Soprattutto sulla refrig...
da zmaxz
gio giu 08, 2023 21:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Risposte: 11
Visite : 1371

Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori

Sul valvolame grosso (diciamo dal 4" in su) su valvolame di quella taglia andrebbero* previsti sistemi rimovibili come questi: https://www.newcomponit.com/products-newcomponit/cuscini-termici/#iLightbox[image_carousel_1]/3 altrimenti al primo intervento manutentivo l'isolamento verrà rimosso, ...
da zmaxz
gio giu 08, 2023 21:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Risposte: 11
Visite : 1371

Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori

Mai visti fatti così. Di solito li facciamo fare con gli sganci, in modo che si possano aprire (ad esempio il cappello in testa al filtro non rivettato ma con la "fascettona"...non mi viene il termine) Li conosco, sia quelli con la facia che con le clips rivettate direttamente sulla scato...
da zmaxz
mer giu 07, 2023 23:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Risposte: 11
Visite : 1371

Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori

Tom Bishop ha scritto: dom mag 28, 2023 06:54 Io prevedo lo stesso spessore della tubazione.
Grazie.
da zmaxz
mer giu 07, 2023 23:54
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW
Risposte: 13
Visite : 6406

Re: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW

Giusta precisazione. Se fosse una mera sostituzione del generatore tradizionale con uno a condensazione con modifica del sistema di evacuazione fumi, allora si ricadrebbe nell'obbligo di progetto, pur senza toccare la tubazione gas. Beh volendo fare il pignolo a meno di non mettere la stessa identi...
da zmaxz
mer giu 07, 2023 23:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW
Risposte: 13
Visite : 6406

Re: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW

Il progetto lo vedo escluso solo per "manutenzione ordinaria" fedi Art.10. Io almeno il progetto dell'impianto gas lo faccio sempre. ..... e quasi sempre anche inail perchè trovo tanti impianti senza :wink: soprattutto nel campo tra 35 e 116 kW Approfondisco ma mi pare di ricordare che pe...
da zmaxz
ven mag 26, 2023 19:42
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW
Risposte: 13
Visite : 6406

Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW

Salve a tutti, caso di mera sostituzione del solo generatore di calore di potenza > 50 kW, stesso combustibile, stessa potenza installata, non vengono toccate le sicurezze e vaso di espansione, non cambia pressione di targa (no esame progetto INAIL) Secondo voi serve il progetto redatto da professio...
da zmaxz
mar mag 23, 2023 12:23
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: controlli ape
Risposte: 44
Visite : 21780

Re: controlli ape

Proprio ieri in ufficio è arrivata una PEC per un controllo APE in Lazio Cosa ti chiedevano? [...] 4) Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte di tutti gli impianti energivori considerati/presenti sull’APE ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.M. 37/08 e dei relativi allegati obbligatori, al fine...
da zmaxz
lun mag 22, 2023 16:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Risposte: 11
Visite : 1371

DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori

Salve, ho provato a cercare un po' nel forum ma con scarsi risultati. Con riferimento agli spessori di isolante previsti dal DPR 412/93 - Tabella 1, come vi regolate per valvole ed accessori di linea? Nel senso, se ho un tubo DN100 per cui sono previsti 60 mm (100% dello spessore) di isolante con λ ...
da zmaxz
lun mag 08, 2023 16:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE di appartamento in supercondominio con impianto centralizzato
Risposte: 2
Visite : 1771

APE di appartamento in supercondominio con impianto centralizzato

Salve a tutti, devo eseguire l'APE (regime nazionale) per 1 appartamento in un supercondominio costituito da 2 fabbricati composti rispettivamente da 11 e 15 appartamenti aventi in comune la centrale termica per il solo riscaldamento invernale. Uso EC700 e l'appartamento oggetto di APE si trova nel ...
da zmaxz
mar feb 07, 2023 15:36
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Superbonus 110% condominio+negozi piano terra
Risposte: 24
Visite : 4913

Re: Superbonus 110% condominio+negozi piano terra

Per curiosità alla fine come hai risolto questa situazione di calcolo?
da zmaxz
sab giu 11, 2022 11:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Legge 10 e sistemi ibridi
Risposte: 8
Visite : 4294

Re: Legge 10 e sistemi ibridi

Salve, secondo voi è sufficiente la dichiarazione del fabbricante o va redatta legge 10 nel caso di sostituzione di generatore di calore alimentato a gas metano di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW con sistema ibrido caldaia a metano + PdC elettrica? In prima battuta direi che la L10 ...
da zmaxz
lun mag 16, 2022 14:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software calcolo ponti termici
Risposte: 19
Visite : 4578

Re: Software calcolo ponti termici

Kalz ha scritto: mer mag 04, 2022 16:36 personalmente con iris ho problemi nella modellazione del disegno...
In effetti non è per niente agevole nel disegno, ma per il resto lo trovo ottimo e velocissimo con l'integrazione in EC700.
da zmaxz
mar mag 10, 2022 11:10
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE appartamento condominiale in EDILCLIMA
Risposte: 1
Visite : 2274

Re: APE appartamento condominiale in EDILCLIMA

Qui c'è qualche riferimento:
https://www.edilclima.it/supporto/altri ... scheda/140

Comunque in assistenza sono molto cortesi se li chiami.
da zmaxz
lun mag 09, 2022 12:31
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Legge 10 e sistemi ibridi
Risposte: 8
Visite : 4294

Legge 10 e sistemi ibridi

Salve, secondo voi è sufficiente la dichiarazione del fabbricante o va redatta legge 10 nel caso di sostituzione di generatore di calore alimentato a gas metano di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW con sistema ibrido caldaia a metano + PdC elettrica? In prima battuta direi che la L10 n...
da zmaxz
mar apr 05, 2022 11:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DiCo Aria Compressa
Risposte: 1
Visite : 440

Re: DiCo Aria Compressa

Secondo me va fatta la DiCo perché si ricade nell'ambito di applicazione del DM37/08: Art.1 comma 2 lettera e) "impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo , comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;"
da zmaxz
lun apr 04, 2022 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ponti termici pareti locali interrati riscaldati UNI 10211
Risposte: 0
Visite : 450

Ponti termici pareti locali interrati riscaldati UNI 10211

Salve, sto cercando sul forum ma non trovo nulla riguardo al calcolo dei ponti termici d'angolo tra pareti (concavo e convesso) per i locali interrati riscaldati. Va bene il calcolo delle trasmittanze del pavimento e delle pareti contro terra della UNI 13370 che tiene conto dell'effetto del terreno,...
da zmaxz
sab mar 19, 2022 13:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Camini e stufe in APE post
Risposte: 64
Visite : 15480

Re: Camini e stufe in APE post

Terminus ha scritto: sab mar 19, 2022 13:15 Io i locali adiacenti non li considero serviti dal camino/stufa.
Ti ringrazio, credo sia sensato e cautelativo procedere come fai tu, infatti mi stavo orientando in questo senso ma ero in cerca di altri pareri.
Ho cercato un po' in giro sul forum e mi devono essere sfuggiti i thread di cui parli.
da zmaxz
sab mar 19, 2022 12:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Camini e stufe in APE post
Risposte: 64
Visite : 15480

Re: Camini e stufe in APE post

Altra questione, il termocamino/stufa etc. sempre con la copertura di fabbisogno secondo 11300-4 lo considerate solo a servizio del locale di installazione oppure anche di locali adiacenti appartenenti alla stessa zona termica? La 11300-4 al prospetto 23 dice che "La quota è riferita al fabbiso...
da zmaxz
sab mar 19, 2022 10:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Carico di progetto invernale (UNI 12831) vs firma energetica proiettata alla temperatura esterna di progetto invernale
Risposte: 5
Visite : 1276

Re: Carico di progetto invernale (UNI 12831) vs firma energetica proiettata alla temperatura esterna di progetto inverna

la firma energetica è un valore medio orario su base mensile (nel tuo caso), quindi è normale che sia più bassa del carico di picco. Ti riferisci al valore medio sulle 24 ore? Perché andando a considerare la potenza media sulle ore giornaliere di funzionamento da DPR74/13 spesso ØH,med,pr risulta s...
da zmaxz
ven giu 18, 2021 22:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovi prezzi
Risposte: 6
Visite : 968

Re: Nuovi prezzi

Salve, come viene stabilito lo sconto sul materiale da listino?
da zmaxz
ven giu 18, 2021 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ricambi aria 10339 - Stanza relax Uffici
Risposte: 0
Visite : 351

Ricambi aria 10339 - Stanza relax Uffici

Buongiorno a tutti, in un edificio ad uffici hanno intenzione di riqualificare alcuni ambienti, destinando parte di essi a zona relax/caffè. I locali da riqualificare, nella situazione ante operam, hanno portate di aria in conformità alla UNI 10339 per uffici singoli (prospetto III) e l'impianto di ...