La ricerca ha trovato 18 risultati
- gio set 21, 2023 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti UNI 45 Incassati
- Risposte: 2
- Visite : 289
Idranti UNI 45 Incassati
Buongiorno a tutti, in un cantiere per un edificio residenziale, mi viene richiesto se l'idrante UNI45 incassato può essere inserito all'interno del cavedio, così da evitare che nel disimpegno di piano si veda la cassetta rossa che "stona" (da quanto riferito dal Arch.). L'intenzione è que...
- lun ott 24, 2022 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
- Risposte: 6
- Visite : 910
Re: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
Grazie a tutti per la spiegazione e il chiarimento.
- mer ott 19, 2022 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
- Risposte: 6
- Visite : 910
Impianto antincendio ad Alta Affidabilità
Salve a tutti, spongo questo quesito a seguito di un'indicazione ricevuta dal consulente antincendio che ha redatto un progetto VVF, per cui noi siamo stati incaricati di fare il progetto degli impianti di protezione antincendio. Trattasi di un complesso di edifici inseriti nello stesso lotto e dove...
- lun gen 24, 2022 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusino Idrante Sottosuolo
- Risposte: 5
- Visite : 1883
Re: Chiusino Idrante Sottosuolo
Buongiorno a tutti, scusate il disturbo ma anche io sto riscontrando lo stesso problema in un cantiere. La committenza mi chiede, per conto dell'impresa, se utilizzando un chiusini con resistenza di carico maggiore, tipo un D400, l'idrante sottosuolo, considerato come componente dell'impianto, si pu...
- ven ott 15, 2021 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 661
Re: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
Il problema e che il cliente non vuole installare nessun tipo di impianto a spegnimento automatico.
Volevo capire se ci sono soluzioni che in qualche modo ti evitano l'installazione di questi tipi di impianti, praticamente andando ad abbassare il livello di pericolosità.
Volevo capire se ci sono soluzioni che in qualche modo ti evitano l'installazione di questi tipi di impianti, praticamente andando ad abbassare il livello di pericolosità.
- ven ott 15, 2021 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 661
Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
Buongiorno a tutti, mi trovo a redigere un progetto di prevenzione incendi per un condominio residenziale con autorimessa, esistente. Premessa, il condominio risale a prima del 1987, quindi addirittura prima dell'emanazione della vecchia regola tecnica tradizionale. Dovendo applicare il CoPI per l'a...
- lun ott 11, 2021 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente
- Risposte: 4
- Visite : 692
Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente
Buongiorno a tutti, vorrei porre una domanda. Io sto cercando di determinare la classe di resistenza al fuoco di una edificio residenziale esistente. Essendo che non siamo in possesso di elaborati grafici per poter determinare la classe con le tabelle del D.M. 09/03/2007 ed essendo che tale attività...
- gio ott 07, 2021 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1435
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
Ah di certo no
però pensavo, se io devo fare un rinnovo periodico dovrò dichiarare tale variante e quindi dovrò anche asseverare quello che di nuovo è stato fatto.
Poi pensando a quello che è successo alla torre Moro di Milano.
però pensavo, se io devo fare un rinnovo periodico dovrò dichiarare tale variante e quindi dovrò anche asseverare quello che di nuovo è stato fatto.
Poi pensando a quello che è successo alla torre Moro di Milano.
- gio ott 07, 2021 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1435
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
Salve a tutti,
come prima vi ringrazio per le vostre risposte in merito al mio quesito.
Vorrei chiedervi un ulteriore cosa, ma ad oggi gli interventi in facciata, ricollegati al superbonus 110%, sono da considerarsi come aggravio di rischio nei confronti dell'attività soggetta ai vigili del fuoco ?
come prima vi ringrazio per le vostre risposte in merito al mio quesito.
Vorrei chiedervi un ulteriore cosa, ma ad oggi gli interventi in facciata, ricollegati al superbonus 110%, sono da considerarsi come aggravio di rischio nei confronti dell'attività soggetta ai vigili del fuoco ?
- ven set 24, 2021 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1435
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
Salve, in allegato riporto quanto descritto all'articolo 3 del D.M. 12 Aprile 2019. Io non capisco una cosa, quando nella tabella parla di attività senza RTV di nuova realizzazione, perchè dice che posso applicare solo il Codice. Cioè, all'articolo 3 parla di attività che ad oggi sono tutte in posse...
- gio set 23, 2021 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1435
Re: Autorimessa + Palazzina residenziale
Si sia la palazzina che l'autorimessa sono soggette. Più che altro mi interessava sapere se in questo caso, e casi simili, è possibile usare due riferimenti normativi diversi, cioè CoPi e Regola tecnica tradizionale, per lo stesso progetto ? Giustamente voi mi riporterete gli esempi della centrale t...
- gio set 23, 2021 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa + Palazzina residenziale
- Risposte: 17
- Visite : 1435
Autorimessa + Palazzina residenziale
Salve a tutti, scrivo per chiedere se per caso qualcuno sa rispondere a questa domanda. Se devo progettare una palazzina residenziale con autorimessa, essendo che per l'autorimessa sono costretto ad usare il Codice di Prevenzione Incendi, devo anche usarlo per la palazzina residenziale ? Grazie a tu...
- mar dic 22, 2020 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere Calorifico Bus Elettrici
- Risposte: 1
- Visite : 662
Potere Calorifico Bus Elettrici
Salve a tutti, Scrivo per chiedere se per caso qualcuno sa dirmi se esiste un Potere Calorifico attribuito ai Bus elettrici, Io dovrei determinare il carico di incendio di un fabbricato, adibito al ricovero di bus elettrici, tipo quelli che si prendono all'aeroporto e che ti conducono al velivolo. I...
- mer dic 16, 2020 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere Calorifico Stampanti/fotocopiatrici (kg o a pezzo)
- Risposte: 5
- Visite : 1604
Re: Potere Calorifico Stampanti/fotocopiatrici (kg o a pezzo)
Grazie mille per le risposte, alla fine ho trovato una vecchia relazione dove indicava che per le fotocopiatrici stabiliva un
potere calorifico di 400 MJ/pz.
potere calorifico di 400 MJ/pz.
- mar dic 15, 2020 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere Calorifico Stampanti/fotocopiatrici (kg o a pezzo)
- Risposte: 5
- Visite : 1604
Potere Calorifico Stampanti/fotocopiatrici (kg o a pezzo)
Salve a tutti,
scrivo per chiedere se qualcuno sa il potere calorifico di una stampante/fotocopiatrice, però di quelle grandi che poggiano a terra.
Che sia al Kg o pezzo è indifferente.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Top
scrivo per chiedere se qualcuno sa il potere calorifico di una stampante/fotocopiatrice, però di quelle grandi che poggiano a terra.
Che sia al Kg o pezzo è indifferente.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Top
- mar dic 15, 2020 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere Calorifico locale fumatori
- Risposte: 7
- Visite : 982
Re: Potere Calorifico locale fumatori
io la identifico come locale fumatori, anche perché viene nominato Smooking Room. Posso dire che si tratta di un locale/stanza di circa 10 mq, chiuso e non dotato di serramenti ma di un impianto di ricircolo dell'area e di smaltimento fumi (non intendo un sistema SEFFC) ma un sistema che risucchia i...
- mar dic 15, 2020 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere Calorifico locale fumatori
- Risposte: 7
- Visite : 982
Re: Potere Calorifico locale fumatori
Si scusate forse è meglio che dia qualche informazione in più, Questo dato mi serve perché sto cercando di determinare i carichi di incendio di un aeroporto, visto che i locali sono tanti e visto che il precedente tecnico aveva effettuato i calcoli utilizzando il potere calorifico delle attività/amb...
- lun dic 14, 2020 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere Calorifico locale fumatori
- Risposte: 7
- Visite : 982
Potere Calorifico locale fumatori
Salve a tutti, sono qui per chiedere se per caso qualcuno sa un ipotetico potere calorifico da attribuire ad una stanza fumatori, tipo di quelle presenti dentro gli aeroporti.
Grazie in anticipo a tutti
Grazie in anticipo a tutti