La ricerca ha trovato 3269 risultati
- ven lug 10, 2026 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 38
- Visite : 861
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Devi fare girare il calcolo dinamico e vedere come reagisce il sistema, dipende dal software che usi. Se hai delle curve di temperatura devi controllare che all'atto dell'occupazione del locale con il profilo realistico dinamico che inserisci l'ambiente sia in temperatura. Diversamente ti vengono ...
- ven lug 10, 2026 09:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 38
- Visite : 861
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Controlla, ok non nei bagni, l'extra potenza richiesta per le verifiche dinamiche. se sei scarso come potenza marginale spesso hai disconfort. Dimensionare a velocità media non basta più, serve più margine, spesso anche del 100% in tutti gli impianti ad uso discontinuo.
Ciao. Come valuti ...
- lun giu 22, 2026 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)
- Risposte: 27
- Visite : 1876
Re: Prime FAQ del DM Requisiti Minimi (e APE)
Sono due cose completamente diverse. 600-800 euro per una L.10 non assicura un buon progetto, al più un copia incolla.MarcoFu ha scritto: lun giu 22, 2026 14:22 eh alé poi piangere sul fatto che non è stato fatto il progetto.. poi il committente a piangere perchè l'impianto non funziona per mille motivi diversi..
- mer giu 17, 2026 08:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: tubi non isolati da progetto
- Risposte: 31
- Visite : 2003
Re: tubi non isolati da progetto
Ci sono senz'altro un PFTE ed un esecutivo validati (da un esterno o da un interno ha poca rilevanza). Io non partirei a gamba tesa ma porrei un quesito e cercherei una soluzione concordata anche con il RUP.
3 piani sembrano tanti e quello che proponi ha un costo notevole. Non sarà che quella ...
3 piani sembrano tanti e quello che proponi ha un costo notevole. Non sarà che quella ...
- gio mag 21, 2026 11:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti serra bioclimatica
- Risposte: 6
- Visite : 1580
Re: Requisiti serra bioclimatica
Sicuramente è molto sfavorevole anche la geometria dell'immobile. Per un terratetto la verifica è più facile.
Ma un solo piano di un solo lato di per sè ha una superficie minore del 10% della superficie totale, dunque è improbabile che possa incidere più di tanto.
Ma un solo piano di un solo lato di per sè ha una superficie minore del 10% della superficie totale, dunque è improbabile che possa incidere più di tanto.
- mer mag 13, 2026 18:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Futuro sistemi a espansione diretta
- Risposte: 17
- Visite : 2880
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
Per il residenziale: multi split. Zona notte e zona giorno.
Per il museo: credo non sia possibile. Prevedere un impianto a tutta aria? O a FC + AP?
Per il residenziale sistemi multisplit a R32 pur sapendo che tra pochi mesi saranno macchine obsolete?
Per il museo si tratta di un palazzo storico ...
- mer mag 13, 2026 17:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Futuro sistemi a espansione diretta
- Risposte: 17
- Visite : 2880
Re: Futuro sistemi a espansione diretta
Residenziale n.5 unità (avrei optato per un sistema mini VRV della Daikin, per allungare i tempi della commerciabilità)Esa ha scritto: mer mag 13, 2026 15:50Di quante unità parliamo?1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzatoDi quante unità parliamo?2) Palazzo storico a destinazione museale:
Museo: circa n.40
- mer mag 13, 2026 13:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Futuro sistemi a espansione diretta
- Risposte: 17
- Visite : 2880
Futuro sistemi a espansione diretta
I sistemi multisplit e VRV/VRF in molti casi sono la soluzione ideale. Ma oggi alla luce delle varie normative sempre più stringenti come vi state comportando quando è richiesta l'espansione diretta?
Esempi concreti su cui sto lavorando
1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzato non ...
Esempi concreti su cui sto lavorando
1) Unità residenziale con riscaldamento centralizzato non ...
- mer apr 15, 2026 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EGE consigli
- Risposte: 27
- Visite : 11537
Re: EGE consigli
Sono sparito perchè la vita alle volte sa essere crudele. Ma ci tengo a ringraziare tutti per gli interventi.
- ven mar 27, 2026 18:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EGE consigli
- Risposte: 27
- Visite : 11537
Re: EGE consigli
Già fatto ed anzi approfitto per ringraziarti delle utilissime info.
A qualche domanda però non c'è una risposta, ad esempio se qualcuno ha esperienze dirette con ICIM o tempi tra iscrizione e certificazione.
A qualche domanda però non c'è una risposta, ad esempio se qualcuno ha esperienze dirette con ICIM o tempi tra iscrizione e certificazione.
- ven mar 27, 2026 16:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EGE consigli
- Risposte: 27
- Visite : 11537
EGE consigli
Ciao a tutti,
scrivo per chiedere un confronto concreto a chi ha già conseguito la certificazione EGE civile o ci ha studiato su in modo interessato.
Mi sto orientando verso la certificazione EGE per esigenze operative legate ai lavori pubblici. Il mio obiettivo è arrivare alla certificazione nel ...
scrivo per chiedere un confronto concreto a chi ha già conseguito la certificazione EGE civile o ci ha studiato su in modo interessato.
Mi sto orientando verso la certificazione EGE per esigenze operative legate ai lavori pubblici. Il mio obiettivo è arrivare alla certificazione nel ...
- ven mar 06, 2026 11:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo progetto impianto
- Risposte: 74
- Visite : 321067
Re: obbligo progetto impianto
leggo con interesse ma fatico a capire i colleghi che scrivono convintamente che il nostro lavoro è inutile o, quando va bene, limitato alla burocrazia
sembra quasi di vivere in un altro modo, senza offesa
Se per caso ti riferisci anche a me credo che non sia chiaro il mio messaggio.
Io so che ...
- ven mar 06, 2026 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo progetto impianto
- Risposte: 74
- Visite : 321067
Re: obbligo progetto impianto
Si può benissimo fare entrambe le cose e se qualcuno ritiene che fare il docente oggi sia la cosa migliore forse dovrebbe riboccarsi le maniche e iniziare (magari poi potrebbe anche scoprire che non è così banale per mille e più ragioni).
Per quanto riguarda la discussione dal mio punto di vista è ...
Per quanto riguarda la discussione dal mio punto di vista è ...
- ven feb 27, 2026 19:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SuperBonus: problema SAL finale
- Risposte: 8
- Visite : 5379
Re: SuperBonus: problema SAL finale
Grazie delle risposte.
Io non ho nulla a che fare con questo lavoro ed il mio amico è il DL.
Chiedo più info riguardo al 2° SAL ma da quello che ho capito è stato fatto a totale insaputa di tutti con la complicità di un tecnico asseveratore (che è implicato in tsnte altre truffe analoghe) e di un ...
Io non ho nulla a che fare con questo lavoro ed il mio amico è il DL.
Chiedo più info riguardo al 2° SAL ma da quello che ho capito è stato fatto a totale insaputa di tutti con la complicità di un tecnico asseveratore (che è implicato in tsnte altre truffe analoghe) e di un ...
- ven feb 27, 2026 11:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: SuperBonus: problema SAL finale
- Risposte: 8
- Visite : 5379
SuperBonus: problema SAL finale
Ciao a tutti.
Un amico collega si trova in una situazione molto spiacevole.
In breve la situazione è questa. Lui è il DL di un cantiere per il quale è stato fatto il 1°SAL ante 31/12/2023 con una impresa, che poi per problemi di crediti ha lasciato il cantiere.
Il collega con l'amministratore sono ...
Un amico collega si trova in una situazione molto spiacevole.
In breve la situazione è questa. Lui è il DL di un cantiere per il quale è stato fatto il 1°SAL ante 31/12/2023 con una impresa, che poi per problemi di crediti ha lasciato il cantiere.
Il collega con l'amministratore sono ...
- ven feb 27, 2026 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 298523
Re: Funzionamento autoclave
Questa è la valvola di "sfiato atmosferico" data a corredo dal produttore del serbatoio.
Non si trovano info sui cataloghi ma sono lo standard.
- ven feb 20, 2026 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 18
- Visite : 15612
Re: errato posizionamento ripartitori di calore
L'esperienza di chi? Abiti nel condominio dell'OP?
Lo dici basandoti su valutazioni scientifiche ed inoppugnabili quale quelle che pretendi tu stesso da noi?
A parte che non pretendo nulla da nessuno, figurati come me ne frega.
L'esperienza grazie alla quale mi sento di poter dire che tu possa ...
- ven feb 20, 2026 13:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 18
- Visite : 15612
Re: errato posizionamento ripartitori di calore
Se ci sono i ripartitori vuol dire che l'impianto è del tipo a colonne ed ogni appartamento, salvo modeste modifiche avvenute negli anni, ha i radiatori negli stessi locali (ingresso, cucina ecc) e quindi più o menondelle stesse dimensioni. È ragionevole oltre al fatto che l'esperienza lo conferma ...
- gio feb 19, 2026 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 18
- Visite : 15612
Re: errato posizionamento ripartitori di calore
E' ragionevole pensare che l'errore sia "uniformemente" ripartito tra tutti gli appartamenti e in tal caso è improbabile pensare che qualcuno sia stato svantaggiato in modo significativo rispetto agli altri.
Il maggior consumo dipende principalmente dalla condizione al contorno: appartamenti all ...
Il maggior consumo dipende principalmente dalla condizione al contorno: appartamenti all ...
- mer feb 18, 2026 15:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 18
- Visite : 15612
Re: errato posizionamento ripartitori di calore
Sono stati montati nella posizione sbagliata solo nel tuo appartamento o in tutti?
A questo fa riferimento giotisi.
Se l'errore riguarda tutti e non solo te, allora non ha alcuna influenza o in maniera del tutto trascurabile.
A questo fa riferimento giotisi.
Se l'errore riguarda tutti e non solo te, allora non ha alcuna influenza o in maniera del tutto trascurabile.
- gio feb 05, 2026 00:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parere tecnico su canna fumaria a sezione "mista"
- Risposte: 4
- Visite : 1853
Re: Parere tecnico su canna fumaria a sezione "mista"
Sono d'accordo con boba. Il nostro è solo una parte del lavoro. L'attenzione alle strutture da tecnici non può essere ignorata.
Se sei al piano terreno tra l'altro non ci sono problemi data la facilità di pulizia del giunto a bicchiere.
Se sei al piano terreno tra l'altro non ci sono problemi data la facilità di pulizia del giunto a bicchiere.
- gio feb 05, 2026 00:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 70
- Visite : 298523
Re: Funzionamento autoclave
Tutti i serbatoi che ho avuto modo di trattare nel mio lavoro sono atmosferici. Magari sbagliando ma non mi sono mai posto il probelma di cui parli.
Posso dirti che le RSA che seguo fanno regolarmente le analisi dell'acqua e hanno servizio di manutenzione costante per il trattamento dell'acqua. Mai ...
Posso dirti che le RSA che seguo fanno regolarmente le analisi dell'acqua e hanno servizio di manutenzione costante per il trattamento dell'acqua. Mai ...
- mar feb 03, 2026 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Interpretazione ricambi aria
- Risposte: 18
- Visite : 9708
Re: Interpretazione ricambi aria
In tutti i regolamenti edilizi da sempre ventilazione naturale = presenza di finestre apribili.
- mer gen 21, 2026 18:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Anche io ho una macchina a diesel e spero che duri a lungo. Non ne faccio una questione di campanilismo è puro interesse. Sono tra quelli che ha una esigenza particolare di traino e autonomia e l'elettrico mi spaventa un po'. Tutto qui.
Comunque le percentuali date sono una proiezione realistica ...
Comunque le percentuali date sono una proiezione realistica ...
- mer gen 21, 2026 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Chiaro che non si è indovini, ma dire che al 2035 solo i cubani vorranno le macchine termiche è una affermazione forte, di chi ne è molto convinto.
Vedremo io non ne sono così sicuro. Prima di arrivare a zero fra 9 anni ci sono step intermedi di valutazione. Diciamo che nel 2030 le vendite dovranno ...
Vedremo io non ne sono così sicuro. Prima di arrivare a zero fra 9 anni ci sono step intermedi di valutazione. Diciamo che nel 2030 le vendite dovranno ...
- mer gen 21, 2026 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Dici che il processo sarà così veloce? Oggi siamo a circa il 20% delle vendite di auto elettriche.Ronin ha scritto: dom gen 18, 2026 20:51 il divieto è stato rimosso, ma non è certo una "vittoria" delle lobby fossili, è semplicemente la presa d'atto che per allora le auto a combustibile le vorranno solamente i cubani.
- lun gen 19, 2026 13:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW): l’IA e la realtà (il cantiere)
- Risposte: 41
- Visite : 36345
Re: Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW): l’IA e la realtà (il cantiere)
Il mancato rispetto di tali parametri comporta la non conformità dell'impianto al progetto prestazionale, con obbligo di ripristino o bilanciamento a carico dell'impresa.
Errata corrige. "Il mancato rispetto di tali parametri evidenzia carenze progettuali e conseguentemente l'obbligo da parte ...
- lun gen 19, 2026 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW): l’IA e la realtà (il cantiere)
- Risposte: 41
- Visite : 36345
Re: Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW): l’IA e la realtà (il cantiere)
Non c'è dubbio che monitorare gli impianti progettati rappresenti una grande crescita e conoscenza concreta. Su questo siamo tutti d'accordo?
A meno di non farne una professione, è molto difficile che qualcuno ci paghi per questo, come già dimostrano gli interventi che ho letto.
Si tratta di una ...
A meno di non farne una professione, è molto difficile che qualcuno ci paghi per questo, come già dimostrano gli interventi che ho letto.
Si tratta di una ...
- ven gen 16, 2026 17:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
che si guarda bene dal chiamare un termotecnico
Se dovesse chiamarlo, la proposta sarebbe la stessa dell'idraulico. Le proposte coincidono, perché, entrambi hanno competenze professionali.
Non è detto, ci sono 4 diverse combinazioni possibili :D
Quello che intendevo è che laddove l'obiettivo ...
- ven gen 16, 2026 16:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
E' un argomento totalmente OT e mi scuso.
Condomini anni 70/80 di cui siamo pieni, impianto con caldaia e radiatori, piccolo ripostiglio e terrazza di 90 cm. Reddito medio famiglie 3000/3500 euro. Cosa proporresti in alternativa alle 1500 euro del cambio di caldaia? Che non bastano nemmeno per ...
- ven gen 16, 2026 13:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Conoscenza, competenza, esperienza, e alla fine strumenti di calcolo.
I prodotti sono già ad ottimo livello, di tutti i gusti e tasche
E' un argomento totalmente OT e mi scuso.
Condomini anni 70/80 di cui siamo pieni, impianto con caldaia e radiatori, piccolo ripostiglio e terrazza di 90 cm ...
- ven gen 16, 2026 13:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Condomini anni 70/80 di cui siamo pieni, impianto con caldaia e radiatori, piccolo ripostiglio e terrazza di 90 cm. Reddito medio famiglie 3000/3500 euro. Cosa proporresti in alternativa alle 1500 euro del cambio di caldaia? Che non bastano nemmeno per la progettazione? Di questo sto parlando ...
- ven gen 16, 2026 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
La mia domanda è: come si può pensare di portare le pompe di calore in tutte le case degli italiani? Questa è una delle più grandi sfide della nostra professione. Trovare soluzioni economiche e di facile gestione, altrimenti gli intenti giusti della transizione ecologica si scontreranno con la ...
- ven gen 16, 2026 09:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
E' il contrario. Sono maggiori.
Stai dicendo che, con portata sul primario maggiore che nel secondario, i rimescolamenti nel separatore idraulico sono maggiori che in un accumulo inerziale a 4 attacchi. Nei sei proprio sicuro?
Non c'è nessun differenza tra un accumulo inerziale a 4 ...
- ven gen 16, 2026 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Però, se dimensioniamo le PdC "in energia" e i terminali in base alla EN 12831 come la mettiamo col discorso Portata_primario>=Portata_secondario?
La mettiamo semplicemente che in energia vuol dire che mantieni caldo l'edificio, quindi avrai sempre i terminali che se modulanti non lavorano a ...
- ven gen 16, 2026 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Stai dicendo che, con portata sul primario maggiore che nel secondario, i rimescolamenti nel separatore idraulico sono maggiori che in un accumulo inerziale a 4 attacchi. Nei sei proprio sicuro?NoNickName ha scritto: ven gen 16, 2026 09:07E' il contrario. Sono maggiori.MarcoFu ha scritto: ven gen 16, 2026 09:05 Vero, ma con il compensatore i rimescolamenti sono ridotti
- gio gen 15, 2026 08:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Se si riesce a garantire sempre questa condizione anche non vedo differenza tra il collegamento e 3 attacchi e l'uso del separatore con puffer sul ritorno.
Non c'è dubbio, soprattutto se la portata è la stessa, e le pompe sono a velocità fissa.
Primario a velocità fissa ok, ma su secondario ...
- gio gen 15, 2026 08:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Per me la cosa fondamentale è quella che dice Tom, così come sottolineata più volte nel manuale Aicarr
In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
Se si riesce a garantire sempre questa ...
- mer gen 14, 2026 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Per me la cosa fondamentale è quella che dice Tom, così come sottolineata più volte nel manuale Aicarr
In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
Se si riesce a garantire sempre questa ...
In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
Se si riesce a garantire sempre questa ...
- lun gen 12, 2026 17:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Perchè?
separatore + inerziale sul ritorno non non ha energia lato secondario (ho scritto velocemente sopra, sucsa)
ovviamente ha separazione idraulica, energia per sbrinamenti, stabilità lettura temperatura di ritorno etc
L'uso dell'accumulo con 3 attacchi mi manca. Approfondirò meglio ...
- lun gen 12, 2026 15:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
- dom gen 11, 2026 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Sono d'accordo con ererpo. In questo modo in raffrescamento si può lavorare con salti termici più alti e quindi tubazioni di minor diametro.
Leggerò tutto con più calma perchè credo che meriti. Volevo solo evidenziare che lavorare sul secondario ad alto salto termico garantisce anche la ...
- ven gen 09, 2026 12:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 2299999
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Sono d'accordo con ererpo. In questo modo in raffrescamento si può lavorare con salti termici più alti e quindi tubazioni di minor diametro.
- mar dic 23, 2025 13:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Finanziaria 2026 - stop compensazione crediti previdenziali
- Risposte: 19
- Visite : 20920
Re: Finanziaria 2026 - stop compensazione crediti previdenziali
Ci sono novità?
- mar dic 23, 2025 13:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto riscaldamento nuova costruzione
- Risposte: 20
- Visite : 9360
Re: Impianto riscaldamento nuova costruzione
Anche io sarei per la soluzione 2. L'impianto è più semplice. Unica considerazione sugli assorbimenti elettrici: in estate potrebbe esserci contemporaneità tra pdc per ACS e raffrescamento.
- lun dic 15, 2025 14:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus per 2 unità non residenziali
- Risposte: 19
- Visite : 11622
Re: Ecobonus per 2 unità non residenziali
L'andrò a leggere, ma in sostanza in questa risposta cosa viene detto?marcello60 ha scritto: lun dic 15, 2025 08:38 I box li ho esclusi da subito.
Le risposta 51 2024 riguarda un quesito per ecobonus quindi a mio avviso è applicabile al caso che sto trattando.
- ven dic 12, 2025 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diametro attacchi dei FC e diametro tubazioni
- Risposte: 15
- Visite : 11188
Re: Diametro attacchi dei FC e diametro tubazioni
MarcoPau, in pratica ci sei arrivato da solo.
Al ventilconvettore devi assicurare una certa portata a certe temperature d'acqua per dare la potenza termica prevista.
Quindi dimensioni tubazioni, raccordi, pompe in base alla portata di acqua richiesta.
Tutto il resto va di conseguenza.
I dati li ...
- mer dic 10, 2025 16:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
- Risposte: 13
- Visite : 5681
Re: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
sussiste il questo questo caso la parcella per variante anche se non questo lo ha mai menzionato prima dei camiamenti in corso di opera da lui approvati (luogo di installazione di macchianri e marca) ma solo ora che chiedo che la documentazione sia aggiornata come da realta installata? siamo ...
- mer dic 03, 2025 22:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico EGE
- Risposte: 31
- Visite : 32062
Re: Conto termico EGE
Tu che lavori da sempre con il CT come ti stai organizzando? Pensi che ti cerificherai personalmente o hai già collaborazioni?girondone ha scritto: mar dic 02, 2025 11:58 io so solo che ultimamente vedo tutti EGE dei commercialisti
- lun nov 24, 2025 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianto a ventilconvettori
- Risposte: 35
- Visite : 29539
Re: Regolazione impianto a ventilconvettori
Scusa @marcopau ma perchè tutte queste domande non le fai al tuo termotecnico, che ha fatto il progetto visto le potenze in gioco.
Installare le 3 vie piuttosto che le 2 vie, vuol dire stravolgere il progetto, a cui sarete giunti con delle assunzioni bene precise.
Installare le 3 vie piuttosto che le 2 vie, vuol dire stravolgere il progetto, a cui sarete giunti con delle assunzioni bene precise.