La ricerca ha trovato 3253 risultati
- ven feb 20, 2026 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 18
- Visite : 7511
Re: errato posizionamento ripartitori di calore
L'esperienza di chi? Abiti nel condominio dell'OP?
Lo dici basandoti su valutazioni scientifiche ed inoppugnabili quale quelle che pretendi tu stesso da noi?
A parte che non pretendo nulla da nessuno, figurati come me ne frega.
L'esperienza grazie alla quale mi sento di poter dire che tu possa ...
- ven feb 20, 2026 13:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 18
- Visite : 7511
Re: errato posizionamento ripartitori di calore
Se ci sono i ripartitori vuol dire che l'impianto è del tipo a colonne ed ogni appartamento, salvo modeste modifiche avvenute negli anni, ha i radiatori negli stessi locali (ingresso, cucina ecc) e quindi più o menondelle stesse dimensioni. È ragionevole oltre al fatto che l'esperienza lo conferma ...
- gio feb 19, 2026 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 18
- Visite : 7511
Re: errato posizionamento ripartitori di calore
E' ragionevole pensare che l'errore sia "uniformemente" ripartito tra tutti gli appartamenti e in tal caso è improbabile pensare che qualcuno sia stato svantaggiato in modo significativo rispetto agli altri.
Il maggior consumo dipende principalmente dalla condizione al contorno: appartamenti all ...
Il maggior consumo dipende principalmente dalla condizione al contorno: appartamenti all ...
- mer feb 18, 2026 15:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: errato posizionamento ripartitori di calore
- Risposte: 18
- Visite : 7511
Re: errato posizionamento ripartitori di calore
Sono stati montati nella posizione sbagliata solo nel tuo appartamento o in tutti?
A questo fa riferimento giotisi.
Se l'errore riguarda tutti e non solo te, allora non ha alcuna influenza o in maniera del tutto trascurabile.
A questo fa riferimento giotisi.
Se l'errore riguarda tutti e non solo te, allora non ha alcuna influenza o in maniera del tutto trascurabile.
- gio feb 05, 2026 00:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parere tecnico su canna fumaria a sezione "mista"
- Risposte: 4
- Visite : 875
Re: Parere tecnico su canna fumaria a sezione "mista"
Sono d'accordo con boba. Il nostro è solo una parte del lavoro. L'attenzione alle strutture da tecnici non può essere ignorata.
Se sei al piano terreno tra l'altro non ci sono problemi data la facilità di pulizia del giunto a bicchiere.
Se sei al piano terreno tra l'altro non ci sono problemi data la facilità di pulizia del giunto a bicchiere.
- gio feb 05, 2026 00:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento autoclave
- Risposte: 68
- Visite : 36658
Re: Funzionamento autoclave
Tutti i serbatoi che ho avuto modo di trattare nel mio lavoro sono atmosferici. Magari sbagliando ma non mi sono mai posto il probelma di cui parli.
Posso dirti che le RSA che seguo fanno regolarmente le analisi dell'acqua e hanno servizio di manutenzione costante per il trattamento dell'acqua. Mai ...
Posso dirti che le RSA che seguo fanno regolarmente le analisi dell'acqua e hanno servizio di manutenzione costante per il trattamento dell'acqua. Mai ...
- mar feb 03, 2026 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Interpretazione ricambi aria
- Risposte: 18
- Visite : 3754
Re: Interpretazione ricambi aria
In tutti i regolamenti edilizi da sempre ventilazione naturale = presenza di finestre apribili.
- mer gen 21, 2026 18:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Anche io ho una macchina a diesel e spero che duri a lungo. Non ne faccio una questione di campanilismo è puro interesse. Sono tra quelli che ha una esigenza particolare di traino e autonomia e l'elettrico mi spaventa un po'. Tutto qui.
Comunque le percentuali date sono una proiezione realistica ...
Comunque le percentuali date sono una proiezione realistica ...
- mer gen 21, 2026 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Chiaro che non si è indovini, ma dire che al 2035 solo i cubani vorranno le macchine termiche è una affermazione forte, di chi ne è molto convinto.
Vedremo io non ne sono così sicuro. Prima di arrivare a zero fra 9 anni ci sono step intermedi di valutazione. Diciamo che nel 2030 le vendite dovranno ...
Vedremo io non ne sono così sicuro. Prima di arrivare a zero fra 9 anni ci sono step intermedi di valutazione. Diciamo che nel 2030 le vendite dovranno ...
- mer gen 21, 2026 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Dici che il processo sarà così veloce? Oggi siamo a circa il 20% delle vendite di auto elettriche.Ronin ha scritto: dom gen 18, 2026 20:51 il divieto è stato rimosso, ma non è certo una "vittoria" delle lobby fossili, è semplicemente la presa d'atto che per allora le auto a combustibile le vorranno solamente i cubani.
- lun gen 19, 2026 13:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW): l’IA e la realtà (il cantiere)
- Risposte: 41
- Visite : 11742
Re: Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW): l’IA e la realtà (il cantiere)
Il mancato rispetto di tali parametri comporta la non conformità dell'impianto al progetto prestazionale, con obbligo di ripristino o bilanciamento a carico dell'impresa.
Errata corrige. "Il mancato rispetto di tali parametri evidenzia carenze progettuali e conseguentemente l'obbligo da parte ...
- lun gen 19, 2026 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW): l’IA e la realtà (il cantiere)
- Risposte: 41
- Visite : 11742
Re: Protocollo di collaudo per PdC residenziali (8-10 kW): l’IA e la realtà (il cantiere)
Non c'è dubbio che monitorare gli impianti progettati rappresenti una grande crescita e conoscenza concreta. Su questo siamo tutti d'accordo?
A meno di non farne una professione, è molto difficile che qualcuno ci paghi per questo, come già dimostrano gli interventi che ho letto.
Si tratta di una ...
A meno di non farne una professione, è molto difficile che qualcuno ci paghi per questo, come già dimostrano gli interventi che ho letto.
Si tratta di una ...
- ven gen 16, 2026 17:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
che si guarda bene dal chiamare un termotecnico
Se dovesse chiamarlo, la proposta sarebbe la stessa dell'idraulico. Le proposte coincidono, perché, entrambi hanno competenze professionali.
Non è detto, ci sono 4 diverse combinazioni possibili :D
Quello che intendevo è che laddove l'obiettivo ...
- ven gen 16, 2026 16:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
E' un argomento totalmente OT e mi scuso.
Condomini anni 70/80 di cui siamo pieni, impianto con caldaia e radiatori, piccolo ripostiglio e terrazza di 90 cm. Reddito medio famiglie 3000/3500 euro. Cosa proporresti in alternativa alle 1500 euro del cambio di caldaia? Che non bastano nemmeno per ...
- ven gen 16, 2026 13:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Conoscenza, competenza, esperienza, e alla fine strumenti di calcolo.
I prodotti sono già ad ottimo livello, di tutti i gusti e tasche
E' un argomento totalmente OT e mi scuso.
Condomini anni 70/80 di cui siamo pieni, impianto con caldaia e radiatori, piccolo ripostiglio e terrazza di 90 cm ...
- ven gen 16, 2026 13:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Condomini anni 70/80 di cui siamo pieni, impianto con caldaia e radiatori, piccolo ripostiglio e terrazza di 90 cm. Reddito medio famiglie 3000/3500 euro. Cosa proporresti in alternativa alle 1500 euro del cambio di caldaia? Che non bastano nemmeno per la progettazione? Di questo sto parlando ...
- ven gen 16, 2026 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
La mia domanda è: come si può pensare di portare le pompe di calore in tutte le case degli italiani? Questa è una delle più grandi sfide della nostra professione. Trovare soluzioni economiche e di facile gestione, altrimenti gli intenti giusti della transizione ecologica si scontreranno con la ...
- ven gen 16, 2026 09:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
E' il contrario. Sono maggiori.
Stai dicendo che, con portata sul primario maggiore che nel secondario, i rimescolamenti nel separatore idraulico sono maggiori che in un accumulo inerziale a 4 attacchi. Nei sei proprio sicuro?
Non c'è nessun differenza tra un accumulo inerziale a 4 ...
- ven gen 16, 2026 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Però, se dimensioniamo le PdC "in energia" e i terminali in base alla EN 12831 come la mettiamo col discorso Portata_primario>=Portata_secondario?
La mettiamo semplicemente che in energia vuol dire che mantieni caldo l'edificio, quindi avrai sempre i terminali che se modulanti non lavorano a ...
- ven gen 16, 2026 09:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Stai dicendo che, con portata sul primario maggiore che nel secondario, i rimescolamenti nel separatore idraulico sono maggiori che in un accumulo inerziale a 4 attacchi. Nei sei proprio sicuro?NoNickName ha scritto: ven gen 16, 2026 09:07E' il contrario. Sono maggiori.MarcoFu ha scritto: ven gen 16, 2026 09:05 Vero, ma con il compensatore i rimescolamenti sono ridotti
- gio gen 15, 2026 08:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Se si riesce a garantire sempre questa condizione anche non vedo differenza tra il collegamento e 3 attacchi e l'uso del separatore con puffer sul ritorno.
Non c'è dubbio, soprattutto se la portata è la stessa, e le pompe sono a velocità fissa.
Primario a velocità fissa ok, ma su secondario ...
- gio gen 15, 2026 08:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Per me la cosa fondamentale è quella che dice Tom, così come sottolineata più volte nel manuale Aicarr
In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
Se si riesce a garantire sempre questa ...
- mer gen 14, 2026 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Per me la cosa fondamentale è quella che dice Tom, così come sottolineata più volte nel manuale Aicarr
In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
Se si riesce a garantire sempre questa ...
In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
Se si riesce a garantire sempre questa ...
- lun gen 12, 2026 17:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Perchè?
separatore + inerziale sul ritorno non non ha energia lato secondario (ho scritto velocemente sopra, sucsa)
ovviamente ha separazione idraulica, energia per sbrinamenti, stabilità lettura temperatura di ritorno etc
L'uso dell'accumulo con 3 attacchi mi manca. Approfondirò meglio ...
- lun gen 12, 2026 15:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
- dom gen 11, 2026 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Sono d'accordo con ererpo. In questo modo in raffrescamento si può lavorare con salti termici più alti e quindi tubazioni di minor diametro.
Leggerò tutto con più calma perchè credo che meriti. Volevo solo evidenziare che lavorare sul secondario ad alto salto termico garantisce anche la ...
- ven gen 09, 2026 12:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100043
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Sono d'accordo con ererpo. In questo modo in raffrescamento si può lavorare con salti termici più alti e quindi tubazioni di minor diametro.
- mar dic 23, 2025 13:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Finanziaria 2026 - stop compensazione crediti previdenziali
- Risposte: 19
- Visite : 16891
Re: Finanziaria 2026 - stop compensazione crediti previdenziali
Ci sono novità?
- mar dic 23, 2025 13:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto riscaldamento nuova costruzione
- Risposte: 20
- Visite : 6520
Re: Impianto riscaldamento nuova costruzione
Anche io sarei per la soluzione 2. L'impianto è più semplice. Unica considerazione sugli assorbimenti elettrici: in estate potrebbe esserci contemporaneità tra pdc per ACS e raffrescamento.
- lun dic 15, 2025 14:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus per 2 unità non residenziali
- Risposte: 19
- Visite : 8645
Re: Ecobonus per 2 unità non residenziali
L'andrò a leggere, ma in sostanza in questa risposta cosa viene detto?marcello60 ha scritto: lun dic 15, 2025 08:38 I box li ho esclusi da subito.
Le risposta 51 2024 riguarda un quesito per ecobonus quindi a mio avviso è applicabile al caso che sto trattando.
- ven dic 12, 2025 16:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diametro attacchi dei FC e diametro tubazioni
- Risposte: 15
- Visite : 9377
Re: Diametro attacchi dei FC e diametro tubazioni
MarcoPau, in pratica ci sei arrivato da solo.
Al ventilconvettore devi assicurare una certa portata a certe temperature d'acqua per dare la potenza termica prevista.
Quindi dimensioni tubazioni, raccordi, pompe in base alla portata di acqua richiesta.
Tutto il resto va di conseguenza.
I dati li ...
- mer dic 10, 2025 16:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
- Risposte: 13
- Visite : 4439
Re: Cambi in corso opera e parcelle di aggiornamemnto
sussiste il questo questo caso la parcella per variante anche se non questo lo ha mai menzionato prima dei camiamenti in corso di opera da lui approvati (luogo di installazione di macchianri e marca) ma solo ora che chiedo che la documentazione sia aggiornata come da realta installata? siamo ...
- mer dic 03, 2025 22:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico EGE
- Risposte: 31
- Visite : 20829
Re: Conto termico EGE
Tu che lavori da sempre con il CT come ti stai organizzando? Pensi che ti cerificherai personalmente o hai già collaborazioni?girondone ha scritto: mar dic 02, 2025 11:58 io so solo che ultimamente vedo tutti EGE dei commercialisti
- lun nov 24, 2025 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianto a ventilconvettori
- Risposte: 35
- Visite : 22976
Re: Regolazione impianto a ventilconvettori
Scusa @marcopau ma perchè tutte queste domande non le fai al tuo termotecnico, che ha fatto il progetto visto le potenze in gioco.
Installare le 3 vie piuttosto che le 2 vie, vuol dire stravolgere il progetto, a cui sarete giunti con delle assunzioni bene precise.
Installare le 3 vie piuttosto che le 2 vie, vuol dire stravolgere il progetto, a cui sarete giunti con delle assunzioni bene precise.
- gio nov 20, 2025 22:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 46668
Re: Legionella Killer
In sintesi
- D.Lgs. 81/2008 testo unico sicurezza che impone la valutaIone del rischio
- linee guida per la prevenzione e il controllo legiinellosi che indica quando questo è obbligatorio e quali sono le possibili misure
Aggiungo che nelle strutture obbligate ex RSA, le ASL competenti fanno ...
- D.Lgs. 81/2008 testo unico sicurezza che impone la valutaIone del rischio
- linee guida per la prevenzione e il controllo legiinellosi che indica quando questo è obbligatorio e quali sono le possibili misure
Aggiungo che nelle strutture obbligate ex RSA, le ASL competenti fanno ...
- gio nov 20, 2025 09:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: transizione conto termico
- Risposte: 17
- Visite : 7839
Re: transizione conto termico
La domanda si presenta entro 60gg dalla fine dei lavori (mi pare che con il 3.0 diventino 90), quindi se i lavori finiscono il 24 dicembre ci sono 60g per presentare la pratica con il 2.0, mentre se finiscono il 26 dicembre ci sono 90g per presentare la pratica con il 3.0, dato che nel frattempo è ...
- gio nov 20, 2025 08:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 46668
Re: Legionella Killer
Pensavo anche io ad un progetto pilota.
- mer nov 19, 2025 22:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 46668
Re: Legionella Killer
Non si rende conto che si tratta di un patogeno epidemico, ed in una struttura dove c'è concentrazione di persone malate e deboli l'ultima cosa da fare è sottovalutare il problema.
Il passo in avanti sarebbe quello di iniziare ad abbandonare i ricircoli a favore di soluzioni elettriche puntuali ...
- mer nov 19, 2025 18:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 46668
Re: Legionella Killer
politicamente si chiama benaltrismo.
No no. Hai capito poco, come al solito.
Io non dico affatto che bisogna trascurare la legionella per occuparsi delle IST.
Continuo da sempre ad affermare che non serve allarmarsi per la legionella, perchè è una malattia dall'incidenza patologica miserrima ...
- mar nov 18, 2025 18:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazioni c.344+c.345
- Risposte: 3
- Visite : 2385
Re: Detrazioni c.344+c.345
Grazie boba. Sono d'accordo con te ed ho preso la decisione di procedere così.
Formalmente ci sarà una discrepanza tra Enea e ADE, dunque mi chiedo se questo può bastare per annullare le detrazioni.
Oppure, considerato il caso specifico in cui di fatto il cliente chiede meno detrazioni di quanto ...
Formalmente ci sarà una discrepanza tra Enea e ADE, dunque mi chiedo se questo può bastare per annullare le detrazioni.
Oppure, considerato il caso specifico in cui di fatto il cliente chiede meno detrazioni di quanto ...
- mar nov 18, 2025 16:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazioni c.344+c.345
- Risposte: 3
- Visite : 2385
Re: Detrazioni c.344+c.345
Io sono per la a), il commercialista vorrebbe la b), ma non ne sono molto convinto
- mar nov 18, 2025 16:06
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazioni c.344+c.345
- Risposte: 3
- Visite : 2385
Detrazioni c.344+c.345
Devo fare la comunicazione Enea per un lavoro iniziato nel 2019 e terminato nel 2025.
Gran parte delle spese sono già state indicate nella dichiarazione dei redditi per cui da questo punto di vista possiamo far poco o nulla.
In pratica il commercialista ha dichiarato spese per circa 75.000 euro come ...
Gran parte delle spese sono già state indicate nella dichiarazione dei redditi per cui da questo punto di vista possiamo far poco o nulla.
In pratica il commercialista ha dichiarato spese per circa 75.000 euro come ...
- mar nov 11, 2025 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 11432
Re: regolazione raffrescamento radiante
Quando parli di aria primaria intendi trattamento con uta corretto?
Sì, certo. E la VMC è, a suo modo, una UTA (per me).
L'ho chiesto perchè dicevi aria primaria O vmc.
Ovviamente, nelle abitazioni, mai preriscaldamento e umidificazione.
Tra l'altro, preriscaldamento e umidificazione spesso ...
- lun nov 10, 2025 23:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 11432
Re: regolazione raffrescamento radiante
Era per te. Grazie della risposta
Quando parli di aria primaria intendi trattamento con uta corretto? Ti è capitato di usare questa siluzione anche nel residenziale?
Poi una domanda. Per regolare l'aria hai detto che usi un termostato che agisce sulla batteria dell'uta o del vmc a T fissa. Non è ...
Quando parli di aria primaria intendi trattamento con uta corretto? Ti è capitato di usare questa siluzione anche nel residenziale?
Poi una domanda. Per regolare l'aria hai detto che usi un termostato che agisce sulla batteria dell'uta o del vmc a T fissa. Non è ...
- lun nov 10, 2025 22:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 11432
Re: regolazione raffrescamento radiante
Ok ma nel 95% dei casi è necessario deumidificare.
In questi casi tu cosa prevedi come impianto nel suo complesso?
In questi casi tu cosa prevedi come impianto nel suo complesso?
- lun nov 10, 2025 17:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: asseverazione superbonus dopo la circolare 8e del 19/06/25
- Risposte: 20
- Visite : 14308
Re: asseverazione superbonus dopo la circolare 8e del 19/06/25
facendo così chi? mica dico che sono favorevole. è la previsione di quello che accadrà, specie in quelle realtà in cui le disponibilità sono poche e si cerca il sistema di risparmiare.
- gio nov 06, 2025 22:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: asseverazione superbonus dopo la circolare 8e del 19/06/25
- Risposte: 20
- Visite : 14308
Re: asseverazione superbonus dopo la circolare 8e del 19/06/25
È giusto finirebbe così, già tutto programmato fin dall'inizio: la caldaia si installa alla fine dopo la chiusura della CILA, senza nemneno L.10 e con un prezzo di favore da chi ha fatto l'impianto.archspf ha scritto: gio nov 06, 2025 17:26 Dopo aver chiuso i lavori, sostituisco la Caldaia a mie spese in quanto opera non agevolabile.
- gio nov 06, 2025 15:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Refrigerazione risonanza
- Risposte: 13
- Visite : 5380
Re: Refrigerazione risonanza
Sul circuito raffreddamento RM ho omesso di dire che sì è stato mantenuto il gruppo, ma con l'inserimento di un accumulo come separatore e nuova pompa correttamente dimensionata.
L'impresa riferisce che pulendo il filtro interno all'armadio (a monte dello scambiatore), la circolazione riprende senza ...
L'impresa riferisce che pulendo il filtro interno all'armadio (a monte dello scambiatore), la circolazione riprende senza ...
- gio nov 06, 2025 13:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Refrigerazione risonanza
- Risposte: 13
- Visite : 5380
Re: Refrigerazione risonanza
Per quanto riguarda lo schema ho deciso di mettere tutto sulla mandata, in quanto la perdita di carico maggiore è sullo scambiatore RM.
Per cui nuovo scambiatore, accumulo 300 lt, vaso espansione 25 lt, pompa gemellare 10 mc/h - 30 m.
Il defangatore magnetico è già montato, così come il filtro. Nel ...
Per cui nuovo scambiatore, accumulo 300 lt, vaso espansione 25 lt, pompa gemellare 10 mc/h - 30 m.
Il defangatore magnetico è già montato, così come il filtro. Nel ...
- gio nov 06, 2025 13:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Refrigerazione risonanza
- Risposte: 13
- Visite : 5380
Re: Refrigerazione risonanza
Ma se metti un nuovo gruppo frigo per la batteria dell'UTA (dove probabilmente avrai già un serbatoio inerziale) deriva da lì lo stacco per fare l'armadio della RMN senza interporre un ulteriore scambiatore.
Di solito richiedono un filtro < 100 micron niente di particolarmente "sofisticato ...