La ricerca ha trovato 818 risultati

da L'Enzo
lun set 09, 2024 16:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbi su CT pratica INAIL
Risposte: 10
Visite : 516

Re: dubbi su CT pratica INAIL

"Mai messi... Nel mod. Rcircuiti ho sempre e solo messo i vasi a monte dello scambiatore. :roll:"


è quello che ho scritto sopra , non vanno nel modulo della denuncia, MA IL PORTALE CIVA CHIEDE DI INSERIRILI NEL PORTALE CIVA, mi sa che non lo hai utilizzato recentemente
da L'Enzo
lun set 09, 2024 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbi su CT pratica INAIL
Risposte: 10
Visite : 516

Re: dubbi su CT pratica INAIL

non proprio, i vasi a valle dello scambiatore, CIVA chiede di indicarli comunque, non vanno nel modulo denuncia circuiti.
Nel progetto ci vanno, quindi anche in pratica obbligo VS ordinaria sul secondario
da L'Enzo
mar set 03, 2024 23:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Respingimento pratica gas per normativa errata
Risposte: 9
Visite : 533

Re: Respingimento pratica gas per normativa errata

Se gli utilizzatori sono collegati sotto lo stesso impianto, contatore, indubbiamente la uni 11528 è il riferimento corretto
da L'Enzo
mar set 03, 2024 18:22
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: FV, Joule, industria e TE 5.0
Risposte: 4
Visite : 1098

Re: FV, Joule, industria e TE 5.0

come chiacchiera da bar o poco più, me ne scuso, per quelli che hanno già studiato il 5.0, ha senso attivarsi per un nuovo impianto FTV da 20 KWp su azienda ad uso uffici (fanno contabilità) o il beneficio non copre quasi neanche i costi della pratica ?

grazie
da L'Enzo
ven ago 30, 2024 11:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: enea ecobonus serramenti e zanzariere
Risposte: 10
Visite : 487

Re: enea ecobonus serramenti e zanzariere

ma davvero mettete le zanzariere in ecobonus?
Soprattutto quando ci sono già le tapparelle che fanno da schermatura?
Se possibile vi chiedo alcuni riferimenti normativi per tale possibilità
da L'Enzo
gio ago 29, 2024 18:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso di espansione > 50 l
Risposte: 17
Visite : 2341

Re: Vaso di espansione > 50 l

Molti dubbi...qui in Piemonte i funzionario non la vedono proprio come i vostri ultimi post. Lo scorso anno abbiamo fatto anche un seminario con Inail proprio anche sull argomento Vasi maggiori di 50 litri, espressamente detto di ATTIVARE procedura CIVA 329 anche per i vasi in impianti termici ...
da L'Enzo
mer ago 28, 2024 20:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
Risposte: 3
Visite : 397

Re: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?

certo, già capitato. Il produttore del generatore ti deve consegnare uno schema con le posizioni dei dispositivi. ad esempio Nei sistemi modulari a cascata, quelli approvati da INAIL con unico KIT a valle dell'ultimo generatore gli schemi sono approvati dalla stessa INAIL anche con alcuni ...
da L'Enzo
mar ago 20, 2024 20:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta di parere tecnico
Risposte: 24
Visite : 1833

Re: Richiesta di parere tecnico

Be per tre alloggi non è una barcata!

Comunque metti un crono termostato con funzione antigelo e meglio ancora comandabile a distanza (wifi, SIM ecc) per gestire il poco uso che fai degli alloggi
da L'Enzo
mar ago 20, 2024 13:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Risposte: 49
Visite : 7409

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO

che è quello che ho scritto e documentato nei commenti precedenti
da L'Enzo
mar ago 20, 2024 13:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta di parere tecnico
Risposte: 24
Visite : 1833

Re: Richiesta di parere tecnico

500 in tutto o 500 /mese/alloggio?
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 18:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Risposte: 49
Visite : 7409

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO

FAQ enea proprio del decreto 14/02/22

[attachment=0]Screenshot_2024-08-09-18-15-52-09_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg[/attachment]
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 17:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Risposte: 49
Visite : 7409

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO

[attachment=0]Immagine 2024-08-09 174035.jpg[/attachment]

poi mi arrendo :)
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: URGENTE - Ecobonus 65% edificio condominiale - Isolamento del tetto
Risposte: 6
Visite : 1184

Re: URGENTE - Ecobonus 65% edificio condominiale - Isolamento del tetto

ecobonus ordinario in condominio ogni appartamento deve avere un ape

Tecnico terzo, procedura Regionale
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 16:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Risposte: 49
Visite : 7409

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO

Il dubbio nome più azzeccato non c'è.

Ma nel momento in cui enea, con un documento consolidato da tanti anni, ti dice che l'asseverazione può essere sostituita da....

Non c'è alcun dubbio
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 13:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Risposte: 49
Visite : 7409

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO

(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."

Dal decreto poi ci sono le eccezioni.

Serramentisti fanno TUTTI così.
Per le tende uguale.
Per la caldaie uguale

Ecc...
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 11:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Risposte: 49
Visite : 7409

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO

esatto, ma non ho scritto il contrario, avevo semplicemente indicato IL CHI PUO come hai scritto tu ora
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 11:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Risposte: 49
Visite : 7409

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO

EPPURE IL VADEMECUM ENEA PAG 6/7 DICE CHE

"(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."

ma non li avete manco letti ?! :):)
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 10:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento
Risposte: 7
Visite : 5435

Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento

certamente la pompetta deve avere alimentazione elettrica e sua attivazione indipendente dal fan coil.
Può essere sottodimensionata per le perdite di carico e la portata che è necessaria
da L'Enzo
ven ago 09, 2024 10:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Risposte: 49
Visite : 7409

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO

nel caso di pdc da 33,6 kw<100kw

ok tutto, ma può essere anche semplificato con Allegato A ecc facendo dichiarare al fornitore/idraulico la congruità essendo sotto i 100 KW, vedi vademecum enea
da L'Enzo
ven ago 02, 2024 20:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento tubazioni impianto PDC
Risposte: 9
Visite : 1455

Re: Dimensionamento tubazioni impianto PDC

Anello? Giunti multistrato nel sottofondo?
Ma quando ma, fai un collettore e risolvi anche il problema dei diametri
da L'Enzo
gio lug 25, 2024 20:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante con singolo termostato
Risposte: 26
Visite : 2916

Re: Impianto radiante con singolo termostato

[quote=arkanoid post_id=260118 time=1721900582 user_id=1730] Non è vero. L'esposizione cambia tanto. In inverno se hai una giornata di sole che entra dalle finestre in alcune stanze ed in altre no puoi avere caldo in una stanza e freddo nell'altra. [/quote] È vero, fatto più e più volte incluso casa ...
da L'Enzo
gio lug 25, 2024 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante con singolo termostato
Risposte: 26
Visite : 2916

Re: Impianto radiante con singolo termostato

se questo impianto radiante fa solo caldo, per 3 locali l'unico termostato che gestisce la pdc che va diretta nel radiante è la miglior regolazione possibile. Bilanci i circuiti e basta.
Un tecnico che te la contesta è nella categoria capre.
da L'Enzo
mar lug 23, 2024 16:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS 65% congruità prezzi??
Risposte: 21
Visite : 2830

Re: ECOBONUS 65% congruità prezzi??

DEVI OBBLIGARE l'impresa a fare fattura con voci distinte, se no CME DEI regionale ed asseveri tu
da L'Enzo
ven giu 21, 2024 18:30
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: data bonifico e chiarimento agenzia delle entrate
Risposte: 7
Visite : 1212

Re: data bonifico e chiarimento agenzia delle entrate

"A noi ci basta cosi."

sottoscrivo e quoto al 100%

Dei commercialisti non mi fido, li metto al secondo posto solo dopo gli avvocati di cui mi fido ancora meno
da L'Enzo
mar giu 18, 2024 09:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus semplificato - parcella solo invio
Risposte: 8
Visite : 1386

Re: Ecobonus semplificato - parcella solo invio

per 80 euro? Prprio non vi capisco.

GIà solo il tempo di inquadrare il lavoro, raccolta dati, prepararlo, inviarlo, fatturare...
Con meno di 300 non invio proprio un bel niente...forse è proprio per questo che ne faccio poche :D
da L'Enzo
ven giu 14, 2024 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS condominio
Risposte: 27
Visite : 1916

Re: ricircolo ACS condominio

Esatto, come scrivevo va valutata la dispersione della rete e se possibile COIBENTATE.
reti di ricircolo ed acs per essere efficienti abbiamo coibentazioni in pe da 40, 50 o 60 mm nei locali non clima.
Le.potete simulare anche con ec 700 e vedrete di che dispersioni si parla...
da L'Enzo
ven giu 14, 2024 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
Risposte: 9
Visite : 897

Re: Produzione ACS condominio 16 piani

Esatto, reti idraulicamente separate, anche perché il problema della pressione non è solo su acqua calda ma anche su acqua fredda!
da L'Enzo
gio giu 13, 2024 21:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
Risposte: 9
Visite : 897

Re: Produzione ACS condominio 16 piani

[i]La soluzione di decentralizzare funzionerebbe perfettamente, purtroppo non ci sono gli spazi tecnici e ho tutto nel seminterrato[/i]
[/quote]

Non ho detto di decentralizzare, puoi fare anche tutto nel seminterrato. Reti separate.
da L'Enzo
gio giu 13, 2024 21:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS condominio
Risposte: 27
Visite : 1916

Re: ricircolo ACS condominio

Per ridurre i consumi timer. Cerca di capire l'utilizzo standard e regola di consegna.
Una rete non abbondantemente coibentata resterà sempre un salasso
da L'Enzo
mer giu 12, 2024 17:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
Risposte: 9
Visite : 897

Re: Produzione ACS condominio 16 piani

Su situazioni come questa ho visto fare reti idriche completamente separate a seconda dei gruppi di piano e relativa necessità di pressurizzazione, ossia una rete piani bassi, una rete piani intermedi, una rete piani alti. Anche sui quaderni Caleffi dovrebbe esserci una rappresentazione del genere. ...
da L'Enzo
ven mag 31, 2024 20:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: glicole solare termico
Risposte: 2
Visite : 523

Re: glicole solare termico

Sulla confezione del glicole c'è scritto il dosaggio e relative temperature che garantisce.
da L'Enzo
ven mag 31, 2024 12:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus in 344, possibile e conveniente?
Risposte: 74
Visite : 8994

Re: Ecobonus in 344, possibile e conveniente?

intervengo non per le questioni ecobonus che per quel tipo di intervento non conosco nei vari dettagli, ma per segnalare che non è vero che un NZeb obblighi al FTV, puoi avere anche un Nzeb senza FTV.
da L'Enzo
mer mag 29, 2024 22:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuova comunicazione ENEA Legge 67 23/05/2024
Risposte: 7
Visite : 1770

Re: Nuova comunicazione ENEA Legge 67 23/05/2024

Non credo sia riferito solo al Sisma.

La questione è che non si sa cosa, come e dove comunicare
da L'Enzo
mar mag 28, 2024 13:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vasi sopra ai 50 litri in circuito non soggetto
Risposte: 2
Visite : 662

Re: Vasi sopra ai 50 litri in circuito non soggetto

Tutto corretto,
Però se ho ad esempio ho 400 litri di espansione sul secondario non metterei 8 vasi.
da L'Enzo
ven mag 24, 2024 13:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: allegato A cappotto: vuoto x pieno
Risposte: 12
Visite : 1522

Re: allegato A cappotto: vuoto x pieno

x le verifiche energetiche e di legge, quindi diciamo anche quella della soglia del 25%, detraggo i serramenti (lo fa anche EC700 con il quale faccio le verifiche)

Per il computo e Allegato A, VPP, coi i criteri delle premesse del prezziario DEI
da L'Enzo
ven mag 24, 2024 13:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 349
Visite : 75936

Re: Ennesimo decreto superbonus

Giotisi: per la verità SI

E' consolidato che se il credito te lo tieni in pancia puoi anticipare il pagamento, ma se cedi OPERA ESEGUITA. PUNTO.

Le cassazione ha ribadito questo principio.
da L'Enzo
gio mag 23, 2024 16:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 349
Visite : 75936

Re: Ennesimo decreto superbonus

Che bello autodenunciarsi in un forum :mrgreen: :lol:
da L'Enzo
gio mag 23, 2024 08:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 349
Visite : 75936

Re: Ennesimo decreto superbonus

"Certo che la spesa è aumentata negli ultimi due anni, i crediti erano maturati per lavori in corso. Tanto è vero che nemmeno si sapeva quanto sarebbe arrivato il debito. Sono riusciti a dare la colpa a chi la stagione del denaro a pioggia l'ha chiusa." Finalmente ci sono arrivati "ai piani alti", ...
da L'Enzo
ven mag 17, 2024 18:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 63
Visite : 8703

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

[quote=HUGO post_id=256748 time=1715946066 user_id=1221] Mah...non prendetemi per il nuovo Vannacci ma per me questi impianti in un condominio anni 60 del nord Italia a radiatori e colonne montanti, con tutti i problemi della vita quotidiana che ha una famiglia media che occupa gli alloggi non ha ...
da L'Enzo
ven mag 17, 2024 08:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 63
Visite : 8703

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

Gran bell'argomento, lo abbiamo affrontato tra colleghi tempo fa ed è di grande attualità. A mio parere non esiste una soluzione, ci sono diverse soluzione. Ad esempio i sistemi "ibridi" che a tanti non piaccio in realtà possono aiutare in questi casi: macchina pdc esterna più piccola e riduci i pro ...
da L'Enzo
gio mag 09, 2024 11:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: durc di congruità: quando si fa?
Risposte: 29
Visite : 5804

Re: durc di congruità: quando si fa?

abominevole.
da L'Enzo
gio mag 09, 2024 09:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: durc di congruità: quando si fa?
Risposte: 29
Visite : 5804

Re: durc di congruità: quando si fa?

https://www.ingenio-web.it/articoli/congruita-della-manodopera-in-edilizia-rischio-multa-da-5-000-euro-nei-cantieri-privati/?utm_term=127583&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=6591+-+3584+%282024-05-09%29 Passano la palla al DL per la verifica delle ...
da L'Enzo
gio mag 09, 2024 08:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: professionisti e srl
Risposte: 4
Visite : 785

Re: professionisti e srl

non ho ben capito cosa vuoi fare con la srl.
Se si tratta di attività professionali rischia sempre di configurarsi come "società di ingegneria" e quindi devi aprire una posizione INARCASSA (nel caso degli Ingegneri ed Arichitetti come esempio...)

valuta bene..
da L'Enzo
lun apr 29, 2024 12:20
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 34
Visite : 1995

Re: cause su opere 110

secondo me serve una bella chiacchierata con qualche legale.

Mi spiego, dove non c'è stato esborso economico (tutto in cessione) ha senso fare causa per ottenere cosa?
Svalutazione immobile? non credo...

Non ho certezze ad oggi...
da L'Enzo
mer apr 17, 2024 20:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Risposte: 15
Visite : 1637

Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C

c'è la sezione su civa impianti pressione
da L'Enzo
mer apr 17, 2024 16:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Risposte: 15
Visite : 1637

Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C

anche la messa in servizio dei vasi e fasi successive hanno dei costi, alle volte più del vaso stesso!
da L'Enzo
mar apr 16, 2024 20:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Risposte: 15
Visite : 1637

Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C

Certo, su CIVA i vasi li metti tutti, primario e secondario.

Sono giunto alla conclusione che hanno istituito questa procedura per poter "scovare" tutti quelli che non fanno la MESSA IN SERVIZIO DEI VASI, La Ped, e successive verifiche .
In pratica ad oggi la fanno in pochissimi...