"Mai messi... Nel mod. Rcircuiti ho sempre e solo messo i vasi a monte dello scambiatore. "
è quello che ho scritto sopra , non vanno nel modulo della denuncia, MA IL PORTALE CIVA CHIEDE DI INSERIRILI NEL PORTALE CIVA, mi sa che non lo hai utilizzato recentemente
La ricerca ha trovato 818 risultati
- lun set 09, 2024 16:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dubbi su CT pratica INAIL
- Risposte: 10
- Visite : 516
- lun set 09, 2024 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dubbi su CT pratica INAIL
- Risposte: 10
- Visite : 516
Re: dubbi su CT pratica INAIL
non proprio, i vasi a valle dello scambiatore, CIVA chiede di indicarli comunque, non vanno nel modulo denuncia circuiti.
Nel progetto ci vanno, quindi anche in pratica obbligo VS ordinaria sul secondario
Nel progetto ci vanno, quindi anche in pratica obbligo VS ordinaria sul secondario
- mar set 03, 2024 23:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Respingimento pratica gas per normativa errata
- Risposte: 9
- Visite : 533
Re: Respingimento pratica gas per normativa errata
Se gli utilizzatori sono collegati sotto lo stesso impianto, contatore, indubbiamente la uni 11528 è il riferimento corretto
- mar set 03, 2024 18:22
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: FV, Joule, industria e TE 5.0
- Risposte: 4
- Visite : 1098
Re: FV, Joule, industria e TE 5.0
come chiacchiera da bar o poco più, me ne scuso, per quelli che hanno già studiato il 5.0, ha senso attivarsi per un nuovo impianto FTV da 20 KWp su azienda ad uso uffici (fanno contabilità) o il beneficio non copre quasi neanche i costi della pratica ?
grazie
grazie
- ven ago 30, 2024 11:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: enea ecobonus serramenti e zanzariere
- Risposte: 10
- Visite : 487
Re: enea ecobonus serramenti e zanzariere
ma davvero mettete le zanzariere in ecobonus?
Soprattutto quando ci sono già le tapparelle che fanno da schermatura?
Se possibile vi chiedo alcuni riferimenti normativi per tale possibilità
Soprattutto quando ci sono già le tapparelle che fanno da schermatura?
Se possibile vi chiedo alcuni riferimenti normativi per tale possibilità
- gio ago 29, 2024 18:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso di espansione > 50 l
- Risposte: 17
- Visite : 2341
Re: Vaso di espansione > 50 l
Molti dubbi...qui in Piemonte i funzionario non la vedono proprio come i vostri ultimi post. Lo scorso anno abbiamo fatto anche un seminario con Inail proprio anche sull argomento Vasi maggiori di 50 litri, espressamente detto di ATTIVARE procedura CIVA 329 anche per i vasi in impianti termici ...
- mer ago 28, 2024 20:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
- Risposte: 3
- Visite : 397
Re: Dispositivi INAIL Integrati nel generatore?
certo, già capitato. Il produttore del generatore ti deve consegnare uno schema con le posizioni dei dispositivi. ad esempio Nei sistemi modulari a cascata, quelli approvati da INAIL con unico KIT a valle dell'ultimo generatore gli schemi sono approvati dalla stessa INAIL anche con alcuni ...
- mar ago 20, 2024 20:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta di parere tecnico
- Risposte: 24
- Visite : 1833
Re: Richiesta di parere tecnico
Be per tre alloggi non è una barcata!
Comunque metti un crono termostato con funzione antigelo e meglio ancora comandabile a distanza (wifi, SIM ecc) per gestire il poco uso che fai degli alloggi
Comunque metti un crono termostato con funzione antigelo e meglio ancora comandabile a distanza (wifi, SIM ecc) per gestire il poco uso che fai degli alloggi
- mar ago 20, 2024 13:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
che è quello che ho scritto e documentato nei commenti precedenti
- mar ago 20, 2024 13:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Richiesta di parere tecnico
- Risposte: 24
- Visite : 1833
Re: Richiesta di parere tecnico
500 in tutto o 500 /mese/alloggio?
- ven ago 09, 2024 18:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
FAQ enea proprio del decreto 14/02/22
[attachment=0]Screenshot_2024-08-09-18-15-52-09_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg[/attachment]
[attachment=0]Screenshot_2024-08-09-18-15-52-09_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg[/attachment]
- ven ago 09, 2024 17:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
[attachment=0]Immagine 2024-08-09 174035.jpg[/attachment]
poi mi arrendo
poi mi arrendo
- ven ago 09, 2024 17:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
[attachment=0]Immagine 2024-08-09 173838.jpg[/attachment]
- ven ago 09, 2024 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: URGENTE - Ecobonus 65% edificio condominiale - Isolamento del tetto
- Risposte: 6
- Visite : 1184
Re: URGENTE - Ecobonus 65% edificio condominiale - Isolamento del tetto
ecobonus ordinario in condominio ogni appartamento deve avere un ape
Tecnico terzo, procedura Regionale
Tecnico terzo, procedura Regionale
- ven ago 09, 2024 16:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Il dubbio nome più azzeccato non c'è.
Ma nel momento in cui enea, con un documento consolidato da tanti anni, ti dice che l'asseverazione può essere sostituita da....
Non c'è alcun dubbio
Ma nel momento in cui enea, con un documento consolidato da tanti anni, ti dice che l'asseverazione può essere sostituita da....
Non c'è alcun dubbio
- ven ago 09, 2024 13:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
Dal decreto poi ci sono le eccezioni.
Serramentisti fanno TUTTI così.
Per le tende uguale.
Per la caldaie uguale
Ecc...
Dal decreto poi ci sono le eccezioni.
Serramentisti fanno TUTTI così.
Per le tende uguale.
Per la caldaie uguale
Ecc...
- ven ago 09, 2024 11:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
esatto, ma non ho scritto il contrario, avevo semplicemente indicato IL CHI PUO come hai scritto tu ora
- ven ago 09, 2024 11:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
EPPURE IL VADEMECUM ENEA PAG 6/7 DICE CHE
"(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
ma non li avete manco letti ?! :)
"(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
ma non li avete manco letti ?! :)
- ven ago 09, 2024 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento
- Risposte: 7
- Visite : 5435
Re: Fancoil INNOVA a tetto e problema di gocciolamento
certamente la pompetta deve avere alimentazione elettrica e sua attivazione indipendente dal fan coil.
Può essere sottodimensionata per le perdite di carico e la portata che è necessaria
Può essere sottodimensionata per le perdite di carico e la portata che è necessaria
- ven ago 09, 2024 10:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 49
- Visite : 7409
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
nel caso di pdc da 33,6 kw<100kw
ok tutto, ma può essere anche semplificato con Allegato A ecc facendo dichiarare al fornitore/idraulico la congruità essendo sotto i 100 KW, vedi vademecum enea
ok tutto, ma può essere anche semplificato con Allegato A ecc facendo dichiarare al fornitore/idraulico la congruità essendo sotto i 100 KW, vedi vademecum enea
- ven ago 02, 2024 20:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento tubazioni impianto PDC
- Risposte: 9
- Visite : 1455
Re: Dimensionamento tubazioni impianto PDC
Anello? Giunti multistrato nel sottofondo?
Ma quando ma, fai un collettore e risolvi anche il problema dei diametri
Ma quando ma, fai un collettore e risolvi anche il problema dei diametri
- gio lug 25, 2024 20:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto radiante con singolo termostato
- Risposte: 26
- Visite : 2916
Re: Impianto radiante con singolo termostato
[quote=arkanoid post_id=260118 time=1721900582 user_id=1730] Non è vero. L'esposizione cambia tanto. In inverno se hai una giornata di sole che entra dalle finestre in alcune stanze ed in altre no puoi avere caldo in una stanza e freddo nell'altra. [/quote] È vero, fatto più e più volte incluso casa ...
- gio lug 25, 2024 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto radiante con singolo termostato
- Risposte: 26
- Visite : 2916
Re: Impianto radiante con singolo termostato
se questo impianto radiante fa solo caldo, per 3 locali l'unico termostato che gestisce la pdc che va diretta nel radiante è la miglior regolazione possibile. Bilanci i circuiti e basta.
Un tecnico che te la contesta è nella categoria capre.
Un tecnico che te la contesta è nella categoria capre.
- mar lug 23, 2024 16:04
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: ECOBONUS 65% congruità prezzi??
- Risposte: 21
- Visite : 2830
Re: ECOBONUS 65% congruità prezzi??
DEVI OBBLIGARE l'impresa a fare fattura con voci distinte, se no CME DEI regionale ed asseveri tu
- ven giu 21, 2024 18:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: data bonifico e chiarimento agenzia delle entrate
- Risposte: 7
- Visite : 1212
Re: data bonifico e chiarimento agenzia delle entrate
"A noi ci basta cosi."
sottoscrivo e quoto al 100%
Dei commercialisti non mi fido, li metto al secondo posto solo dopo gli avvocati di cui mi fido ancora meno
sottoscrivo e quoto al 100%
Dei commercialisti non mi fido, li metto al secondo posto solo dopo gli avvocati di cui mi fido ancora meno
- mar giu 18, 2024 09:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus semplificato - parcella solo invio
- Risposte: 8
- Visite : 1386
Re: Ecobonus semplificato - parcella solo invio
per 80 euro? Prprio non vi capisco.
GIà solo il tempo di inquadrare il lavoro, raccolta dati, prepararlo, inviarlo, fatturare...
Con meno di 300 non invio proprio un bel niente...forse è proprio per questo che ne faccio poche
GIà solo il tempo di inquadrare il lavoro, raccolta dati, prepararlo, inviarlo, fatturare...
Con meno di 300 non invio proprio un bel niente...forse è proprio per questo che ne faccio poche
- ven giu 14, 2024 11:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ricircolo ACS condominio
- Risposte: 27
- Visite : 1916
Re: ricircolo ACS condominio
Esatto, come scrivevo va valutata la dispersione della rete e se possibile COIBENTATE.
reti di ricircolo ed acs per essere efficienti abbiamo coibentazioni in pe da 40, 50 o 60 mm nei locali non clima.
Le.potete simulare anche con ec 700 e vedrete di che dispersioni si parla...
reti di ricircolo ed acs per essere efficienti abbiamo coibentazioni in pe da 40, 50 o 60 mm nei locali non clima.
Le.potete simulare anche con ec 700 e vedrete di che dispersioni si parla...
- ven giu 14, 2024 11:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
- Risposte: 9
- Visite : 897
Re: Produzione ACS condominio 16 piani
Esatto, reti idraulicamente separate, anche perché il problema della pressione non è solo su acqua calda ma anche su acqua fredda!
- gio giu 13, 2024 21:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
- Risposte: 9
- Visite : 897
Re: Produzione ACS condominio 16 piani
[i]La soluzione di decentralizzare funzionerebbe perfettamente, purtroppo non ci sono gli spazi tecnici e ho tutto nel seminterrato[/i]
[/quote]
Non ho detto di decentralizzare, puoi fare anche tutto nel seminterrato. Reti separate.
[/quote]
Non ho detto di decentralizzare, puoi fare anche tutto nel seminterrato. Reti separate.
- gio giu 13, 2024 21:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ricircolo ACS condominio
- Risposte: 27
- Visite : 1916
Re: ricircolo ACS condominio
Per ridurre i consumi timer. Cerca di capire l'utilizzo standard e regola di consegna.
Una rete non abbondantemente coibentata resterà sempre un salasso
Una rete non abbondantemente coibentata resterà sempre un salasso
- mer giu 12, 2024 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Produzione ACS condominio 16 piani
- Risposte: 9
- Visite : 897
Re: Produzione ACS condominio 16 piani
Su situazioni come questa ho visto fare reti idriche completamente separate a seconda dei gruppi di piano e relativa necessità di pressurizzazione, ossia una rete piani bassi, una rete piani intermedi, una rete piani alti. Anche sui quaderni Caleffi dovrebbe esserci una rappresentazione del genere. ...
- ven mag 31, 2024 20:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: glicole solare termico
- Risposte: 2
- Visite : 523
Re: glicole solare termico
Sulla confezione del glicole c'è scritto il dosaggio e relative temperature che garantisce.
- ven mag 31, 2024 12:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus in 344, possibile e conveniente?
- Risposte: 74
- Visite : 8994
Re: Ecobonus in 344, possibile e conveniente?
intervengo non per le questioni ecobonus che per quel tipo di intervento non conosco nei vari dettagli, ma per segnalare che non è vero che un NZeb obblighi al FTV, puoi avere anche un Nzeb senza FTV.
- mer mag 29, 2024 22:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Nuova comunicazione ENEA Legge 67 23/05/2024
- Risposte: 7
- Visite : 1770
Re: Nuova comunicazione ENEA Legge 67 23/05/2024
Non credo sia riferito solo al Sisma.
La questione è che non si sa cosa, come e dove comunicare
La questione è che non si sa cosa, come e dove comunicare
- mar mag 28, 2024 13:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vasi sopra ai 50 litri in circuito non soggetto
- Risposte: 2
- Visite : 662
Re: Vasi sopra ai 50 litri in circuito non soggetto
Tutto corretto,
Però se ho ad esempio ho 400 litri di espansione sul secondario non metterei 8 vasi.
Però se ho ad esempio ho 400 litri di espansione sul secondario non metterei 8 vasi.
- ven mag 24, 2024 13:38
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: allegato A cappotto: vuoto x pieno
- Risposte: 12
- Visite : 1522
Re: allegato A cappotto: vuoto x pieno
x le verifiche energetiche e di legge, quindi diciamo anche quella della soglia del 25%, detraggo i serramenti (lo fa anche EC700 con il quale faccio le verifiche)
Per il computo e Allegato A, VPP, coi i criteri delle premesse del prezziario DEI
Per il computo e Allegato A, VPP, coi i criteri delle premesse del prezziario DEI
- ven mag 24, 2024 13:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 349
- Visite : 75936
Re: Ennesimo decreto superbonus
Giotisi: per la verità SI
E' consolidato che se il credito te lo tieni in pancia puoi anticipare il pagamento, ma se cedi OPERA ESEGUITA. PUNTO.
Le cassazione ha ribadito questo principio.
E' consolidato che se il credito te lo tieni in pancia puoi anticipare il pagamento, ma se cedi OPERA ESEGUITA. PUNTO.
Le cassazione ha ribadito questo principio.
- gio mag 23, 2024 16:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 349
- Visite : 75936
Re: Ennesimo decreto superbonus
Che bello autodenunciarsi in un forum
- gio mag 23, 2024 08:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ennesimo decreto superbonus
- Risposte: 349
- Visite : 75936
Re: Ennesimo decreto superbonus
"Certo che la spesa è aumentata negli ultimi due anni, i crediti erano maturati per lavori in corso. Tanto è vero che nemmeno si sapeva quanto sarebbe arrivato il debito. Sono riusciti a dare la colpa a chi la stagione del denaro a pioggia l'ha chiusa." Finalmente ci sono arrivati "ai piani alti", ...
- ven mag 17, 2024 18:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 63
- Visite : 8703
Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
[quote=HUGO post_id=256748 time=1715946066 user_id=1221] Mah...non prendetemi per il nuovo Vannacci ma per me questi impianti in un condominio anni 60 del nord Italia a radiatori e colonne montanti, con tutti i problemi della vita quotidiana che ha una famiglia media che occupa gli alloggi non ha ...
- ven mag 17, 2024 08:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
- Risposte: 63
- Visite : 8703
Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Gran bell'argomento, lo abbiamo affrontato tra colleghi tempo fa ed è di grande attualità. A mio parere non esiste una soluzione, ci sono diverse soluzione. Ad esempio i sistemi "ibridi" che a tanti non piaccio in realtà possono aiutare in questi casi: macchina pdc esterna più piccola e riduci i pro ...
- gio mag 09, 2024 11:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: durc di congruità: quando si fa?
- Risposte: 29
- Visite : 5804
Re: durc di congruità: quando si fa?
abominevole.
- gio mag 09, 2024 09:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: durc di congruità: quando si fa?
- Risposte: 29
- Visite : 5804
Re: durc di congruità: quando si fa?
https://www.ingenio-web.it/articoli/congruita-della-manodopera-in-edilizia-rischio-multa-da-5-000-euro-nei-cantieri-privati/?utm_term=127583&utm_campaign=La+Gazzetta+di+INGENIO&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=6591+-+3584+%282024-05-09%29 Passano la palla al DL per la verifica delle ...
- gio mag 09, 2024 08:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: professionisti e srl
- Risposte: 4
- Visite : 785
Re: professionisti e srl
non ho ben capito cosa vuoi fare con la srl.
Se si tratta di attività professionali rischia sempre di configurarsi come "società di ingegneria" e quindi devi aprire una posizione INARCASSA (nel caso degli Ingegneri ed Arichitetti come esempio...)
valuta bene..
Se si tratta di attività professionali rischia sempre di configurarsi come "società di ingegneria" e quindi devi aprire una posizione INARCASSA (nel caso degli Ingegneri ed Arichitetti come esempio...)
valuta bene..
- mer mag 08, 2024 08:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ecobonus info sostituzione parziale riscaldamento tradizionale con quello a pompa di calore
- Risposte: 7
- Visite : 1062
Re: Ecobonus info sostituzione parziale riscaldamento tradizionale con quello a pompa di calore
NO, se non c'è sostituzione generatore no ecobonus.
- lun apr 29, 2024 12:20
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: cause su opere 110
- Risposte: 34
- Visite : 1995
Re: cause su opere 110
secondo me serve una bella chiacchierata con qualche legale.
Mi spiego, dove non c'è stato esborso economico (tutto in cessione) ha senso fare causa per ottenere cosa?
Svalutazione immobile? non credo...
Non ho certezze ad oggi...
Mi spiego, dove non c'è stato esborso economico (tutto in cessione) ha senso fare causa per ottenere cosa?
Svalutazione immobile? non credo...
Non ho certezze ad oggi...
- mer apr 17, 2024 20:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
- Risposte: 15
- Visite : 1637
Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
c'è la sezione su civa impianti pressione
- mer apr 17, 2024 16:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
- Risposte: 15
- Visite : 1637
Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
anche la messa in servizio dei vasi e fasi successive hanno dei costi, alle volte più del vaso stesso!
- mer apr 17, 2024 16:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL - Richiesta preventiva del progetto
- Risposte: 1
- Visite : 576
Re: Denuncia INAIL - Richiesta preventiva del progetto
si, l'installatore
- mar apr 16, 2024 20:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
- Risposte: 15
- Visite : 1637
Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Certo, su CIVA i vasi li metti tutti, primario e secondario.
Sono giunto alla conclusione che hanno istituito questa procedura per poter "scovare" tutti quelli che non fanno la MESSA IN SERVIZIO DEI VASI, La Ped, e successive verifiche .
In pratica ad oggi la fanno in pochissimi...
Sono giunto alla conclusione che hanno istituito questa procedura per poter "scovare" tutti quelli che non fanno la MESSA IN SERVIZIO DEI VASI, La Ped, e successive verifiche .
In pratica ad oggi la fanno in pochissimi...