La ricerca ha trovato 926 risultati

da L'Enzo
dom giu 15, 2025 11:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: temperatura acqua per deumidificatore
Risposte: 14
Visite : 592

Re: temperatura acqua per deumidificatore

Una 5 attacchi senza compressore ?
Mi fa strano che esistano.
non è nient'altro che in ventil con abbinato un recuperatore.
Quindi 15 gradi mi sembrano fin tanti .

Una 5 attacchi così dovrebbe per lo meno chiudere l'aria esterna ogni volta che deve deumidificare, sinceramente non ne vedo il senso.
da L'Enzo
ven giu 13, 2025 07:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione officina grande volumetria
Risposte: 13
Visite : 534

Re: Climatizzazione officina grande volumetria

con rooftop e microforati occhio a portate, prevalenza , pressioni, lanci e temperature dell'aria, se canni qualcosa poi non hai molti margini di regolazione
da L'Enzo
ven giu 13, 2025 07:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: taglie PDC diverse ma stessa macchina
Risposte: 17
Visite : 671

Re: taglie PDC diverse ma stessa macchina

per le taglie della macchine è così da almeno 20 anni,

per il fatto di spaccare il capello in 4 sui calcoli di una villetta lo dico da 20 anni, non serve a niente.
da L'Enzo
lun giu 02, 2025 18:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Combinazione Pompa calore e scalda acqua
Risposte: 9
Visite : 1595

Re: Combinazione Pompa calore e scalda acqua

la figura del progettista, questa sconosciuta
da L'Enzo
dom mag 25, 2025 11:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Agevolazioni fiscali per split idronici
Risposte: 23
Visite : 2324

Re: Agevolazioni fiscali per split idronici

se è vero che qualche tecnico ha comunicato che l'installazione di un fan coil, solo quello , è detraibile in bonus fiscale, non ha proprio idea di cosa siano i bonus.
da L'Enzo
dom mag 25, 2025 11:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?
Risposte: 23
Visite : 2907

Re: si è mai parlato di: Decadenza detrazioni e sanzioni?

"per il superbonus si era arrivati anche al 300% di sanzione. La mancata comunicazione Enea (conferma di questi giorni: Corte di Cassazione – Sez. V Civ. – Sent. n. 7657 del 21/03/2024) non determina la perdita dei benefici fiscali poichè rileva ai soli fini "statistici".
Dubito che si possa ...
da L'Enzo
mar mag 20, 2025 20:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: superecobonus con fine lavori nel 2025
Risposte: 8
Visite : 1684

Re: superecobonus con fine lavori nel 2025

Si effettivamente se non hai spese nel 25 non dovrebbe succedere niente, il portale assevera super bonus già da qualche tempo divide le spese tra i vari anni, incluso il 25
da L'Enzo
mar mag 20, 2025 18:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ibrid alta potenza
Risposte: 17
Visite : 3074

Re: ibrid alta potenza

non li trovi pubblicati in modo esplicito, ma le combinazioni esistono nei cataloghi che ti portano in ufficio.

Cascate di caldaie o caldaie alta potenza con pompe calore "piccole" Baxi lo faceva già da tempo, cos'ì come Vaillant.
Ore trovi anche Viessmann ecc..
Tutti ibridi fattibili ed ok per i ...
da L'Enzo
mar mag 20, 2025 18:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: superecobonus con fine lavori nel 2025
Risposte: 8
Visite : 1684

Re: superecobonus con fine lavori nel 2025

che io sappia aspetta

p.s. OKKIO agli accatastamenti se ha la cessione del credito a far combaciare tutti i dati tra enea - visto ecc...
ma lo saprai già...
da L'Enzo
mar mag 20, 2025 11:30
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ibrid alta potenza
Risposte: 17
Visite : 3074

Re: ibrid alta potenza

certamente l'escamotage delle PDC piccola , ammesso che lo sia, può funzionare con il bonuscasa dove non abbiamo la congruità dei prezzi, sull'eco invece è comunque limitativo.

Ad ogni modo ai miei clienti sto dicendo che al momento sistemi del genere eviterei di proporli.
Sono dell'idea che finchè ...
da L'Enzo
mar mag 20, 2025 11:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Controlli SB110% - Esperienze
Risposte: 10
Visite : 3286

Re: Controlli SB110% - Esperienze

quella del raffrescamento mi pare una supercazzola.

E' 5 anni che si e' recepito da tutti sul come fare, che non si inventino adesso cose strane. Pazzesco.
che coinvolgano le software house
da L'Enzo
ven mag 16, 2025 16:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ibrid alta potenza
Risposte: 17
Visite : 3074

Re: ibrid alta potenza

[quote=NoNickName post_id=273440 time=1747403938 user_id=6614]
Italians.
Sempre alla ricerca del loophole legislativo.
[/quote]

macchè Italians , soluzioni del genere le stanno proponendo i crucchi ed altri ancora :D
da L'Enzo
mer mag 14, 2025 15:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: SITO ENEA 2025
Risposte: 103
Visite : 44138

Re: SITO ENEA 2025

https://www.edilportale.com/news/2025/0 ... 73_15.html


banane, banane, solo repubblica delle banane
da L'Enzo
mar mag 13, 2025 21:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
Risposte: 8
Visite : 4453

Re: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI

[quote=stfire post_id=273176 time=1746768260 user_id=16472]
[quote="L'Enzo" post_id=272176 time=1744387323 user_id=1696]
ma la realtà se progetti con le fasce è quella che ho scritto io, provare per credere.
[/quote]
non ho capito quale sarebbe la realtà ?
grazie
[/quote]

che non conviene usare eps ...
da L'Enzo
mar mag 13, 2025 21:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: delega civa denuncia inail
Risposte: 17
Visite : 6770

Re: delega civa denuncia inail

[quote=cri_15 post_id=273317 time=1747157411 user_id=4325]
Io deleghe dirette del proprietario (condominio) non ne ho inserite e non me l'hanno richiesta. Mi chiedono invece la delega dell'installatore che firma la denuncia dell'impianto termico.
[/quote]

esattamente fatto sempre il contrario ...
da L'Enzo
mar apr 29, 2025 11:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Risposte: 57
Visite : 31970

Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti

secondo me non è una invenzione, l'incentivo è da SEMPRE dato per sostituzione generatore
da L'Enzo
mar apr 29, 2025 11:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: aggiornamento rendite catastali
Risposte: 27
Visite : 10454

Re: aggiornamento rendite catastali

spetta muoversi a chi verrà intestata la lettera di richiesta.
da L'Enzo
mar apr 29, 2025 11:44
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: APPLICAZIONE decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Risposte: 2
Visite : 4449

Re: APPLICAZIONE decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

non conosco le regole della Campania,
ma a livello nazionale la regola nel caso di Permesso di Costruire la dada dell'istanza.

Attenzione ad eventuali variabili sostanziali/essenziali o come le chiamate
da L'Enzo
mar apr 29, 2025 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pdc + fancoil
Risposte: 28
Visite : 11390

Re: Pdc + fancoil

parole sante, poi per fortuna alcune volte ci sono i progettisti...
da L'Enzo
ven apr 11, 2025 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
Risposte: 8
Visite : 4453

Re: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI

avevo capito perfettamente, ma la realtà se progetti con le fasce è quella che ho scritto io, provare per credere.
da L'Enzo
ven apr 11, 2025 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Funzionamento autoclave
Risposte: 33
Visite : 11486

Re: Funzionamento autoclave

Milano, come per altre cose, vive un po' per conto suo...

da acquedotto In genere il collegamento diretto con una pompa di pressurizzazione è vietato, serve un serbatoio disgiuntore.
da L'Enzo
ven apr 11, 2025 17:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio
Risposte: 25
Visite : 10448

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

EC 700 lo calcola in modo analitico.

Quello che avete scritto sui rendimenti non ha senso, almeno sul nuovo ben progettato.
Sull'esistente ok.
da L'Enzo
ven apr 11, 2025 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
Risposte: 8
Visite : 4453

Re: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI

ma dai veramente qualcuno progetta con le fasce di separazione?

Che convenienza c'è a fare un pezzettino di esp in mezzo a fasce di lana?
da L'Enzo
lun apr 07, 2025 13:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto canalizzato con cronotermostato smart
Risposte: 12
Visite : 1621

Re: impianto canalizzato con cronotermostato smart

i soliti uffici complicazioni inutili.

Aermec fa tutto quello che gli sarebbe servito, Clivet anche.

Si mischiano le cose e poi mancano sempre dei controlli, battaglie perse
da L'Enzo
gio apr 03, 2025 10:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: GSE Potenze Termiche Ibrido
Risposte: 14
Visite : 6365

Re: GSE Potenze Termiche Ibrido

si è così,
devi fare la relazione di progetto per giustificare il tutto
da L'Enzo
mar mar 18, 2025 20:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conusmi abitazione con impianto ibrido elevati
Risposte: 23
Visite : 5982

Re: Conusmi abitazione con impianto ibrido elevati

Zona E 190 mq, per semplificare io ragiono consumo giorno:

3906 [kWh] / 9,94 / 30 gg (rapporto tutto come se fosse metano) = 13 m3/metano al giorno. => NON è tanto se si tratta di edificio medio, non di ultimissima costruzione

Detto questo con i ventilconvettori ed accumulo, effettivamente ...
da L'Enzo
dom mar 16, 2025 12:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9109

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil

mi fa piacere che abbia risolto, in pochi minuti.
Il che conferma l'inutilità di tutto questo come ho già scritto.

VERGOGNA
da L'Enzo
sab mar 15, 2025 11:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema dimensionamento impianto fancoil
Risposte: 30
Visite : 9109

Re: Problema dimensionamento impianto fancoil

"Dopo aver chiesto consiglio a terze persone, "

se invece di un consiglio queste terze persone ricevevano un incarico per risolverti il problema magari eri già a posto, magari.

Su questo forum ci sono persone che dopo studi universitari ed anni di esperienza hanno scritto libri, tenuto corsi ...
da L'Enzo
ven mar 07, 2025 20:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: selezione taglia PDC: esempio numerico
Risposte: 25
Visite : 7450

Re: selezione taglia PDC: esempio numerico

Zona D!

Nessuna delle 3, o meglio

- la taglia 4 per il radiante e carico acs
- multisplit con 3/4 unità interne per estivo e backup invernale
da L'Enzo
lun feb 03, 2025 18:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail 2 caldaie in locali diversi
Risposte: 4
Visite : 920

Re: inail 2 caldaie in locali diversi

tutto doppio entro un metro da ogni generatore : sicurezze, controlli, pozzetto Vic.
Non hai un certificato di insieme quindi la regola della cascata/modulare non vale.
da L'Enzo
lun feb 03, 2025 18:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: polizza x asseverare bonus minori
Risposte: 12
Visite : 5773

Re: polizza x asseverare bonus minori

esatto, la questione non è l'obbligo, ma se la polizza professionale standard che si è sottoscritta copre asseverazione bonus minori.
da L'Enzo
lun feb 03, 2025 15:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: polizza x asseverare bonus minori
Risposte: 12
Visite : 5773

Re: polizza x asseverare bonus minori

[/quote]
Questa sarebbe la cosa più logica, purtroppo generali quando avevo chiesto mi ha risposto che non copre i bonus minori, per i quali stipulano single project.
[/quote]

Unipol idem, ho fatto i single project anche per bonus minori
da L'Enzo
ven gen 24, 2025 17:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: temperatura di mandata radiante a pavimento
Risposte: 12
Visite : 2866

Re: temperatura di mandata radiante a pavimento

il trucco del pavimento radiante da sempre è solo uno: mantenerlo sempre caldo, per lo meno il più possibile.

Come qualcuno ha già scritto va abbassata la Tmandata il più possibile.

Dalla mia esperienza con più ore di monitoraggio, ossia a casa mia, è da 15 anni che mando acqua a 33-32°C, edificio ...
da L'Enzo
ven gen 24, 2025 17:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Info BACS e compilazione relazione tecnica
Risposte: 3
Visite : 1213

Re: Info BACS e compilazione relazione tecnica

ad oggi a livello nazionale nel nuovo residenziale non mi risulta ci sia obbligo di una determinata classe (C oppure B,A) della norma EN15232 .
L'obbligo Dovrebbe esserci in EMilia Romagna,

Dedvi rispettare le regola dei DM2015.

Nel non residenziale è obbligo per i nuovi edifici la classe B.

Se l ...
da L'Enzo
gio gen 23, 2025 17:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: pagamenti 2024 e DiCo 2025
Risposte: 18
Visite : 5526

Re: pagamenti 2024 e DiCo 2025

se c'è la pratica comunale, la FL ovvio che sia la data comunicata all'ente.

Ma se non abbiamo pratica usiamo la DICO e/o data ultima fattura
da L'Enzo
gio gen 23, 2025 16:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Versamento contributo per ogni APE emesso e fatturazione
Risposte: 22
Visite : 20022

Re: Versamento contributo per ogni APE emesso e fatturazione

gli anni in cui ho fatto il forfettario, mai esposto il bollo in quanto da sempre chiaro che va in imponibile. Lo paghiamo noi e basta.

Per i 15 euro degli ape non sono spese anticipate, sbaglia chi lo sostiene. Se le esponete concorrono all'imponibile anche quelle, ergo mai esposte, sono a carico ...
da L'Enzo
gio gen 23, 2025 14:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pozzetto a perdere per generatore pensile a condensazione
Risposte: 3
Visite : 909

Re: Pozzetto a perdere per generatore pensile a condensazione

solo se non hai fognatura entro la distanza prescritta dai regolamenti .
A livello nazionale 100 m.
Così come farai autorizzare i civili e gli industriali non in fogna, farai anche la condensa. Altrimenti fogna.
da L'Enzo
dom gen 19, 2025 17:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: I monoblocchi: cappotto o infissi per congruità?
Risposte: 8
Visite : 1880

Re: I monoblocchi: cappotto o infissi per congruità?

senza dubbio nel capitolo infissi
Cosa cambia se monoblocco e/o coibentato?
Un controtelaio è sempre andato con gli infissi.
Anche nel Dei è capitolo infissi.

Fai un NP se non trovi quello adatto al tuo progetto
da L'Enzo
ven gen 10, 2025 17:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura termotecnico detraibile?
Risposte: 9
Visite : 1915

Re: fattura termotecnico detraibile?

non fatevi del male...
fatture separate.
da L'Enzo
lun gen 06, 2025 21:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a legna e pdc
Risposte: 34
Visite : 5334

Re: Caldaia a legna e pdc

comunque anche senza smartphone, domotica ecc.... gestire una caldaia a legna + un secondo generatore lo si fa da quando ho memoria con
a) 2 relè, b) una sonda temperatura, c) 2 tre vie, d) 2 pompe.
a -b obbligatori , c -d dipende da come è fatto l'impianto.
da L'Enzo
lun gen 06, 2025 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia a legna e pdc
Risposte: 34
Visite : 5334

Re: Caldaia a legna e pdc

Fate come dice NNN, è sbagliato totalmente il concetto che chiede polpetta.
Un sistema ibrido caldaia biomassa e PDC non va comandato con T esterna , Orari, ecc... Poi le macchine non funzionano come già capitato a tanti.
O usi la legna o usi la PDC. Punto.

N.b. emerge anche una certa ignoranza ...
da L'Enzo
lun gen 06, 2025 11:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Isolamento BonusCasa o Ecobonus?
Risposte: 4
Visite : 958

Re: Isolamento BonusCasa o Ecobonus?

È si, il cliente risparmia qualcosa anche sul professionista.

Ovviamente se poi cambia idea e fa anche altri lavori che ed eccedono il massimale con bonus Casa non li detrae, questo secondo me unico punto da considerare bene.
da L'Enzo
sab gen 04, 2025 14:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Massima detrazione possibile
Risposte: 22
Visite : 4405

Re: Massima detrazione possibile

ho riaperto il dm 6 agosto 2020 che è il riferimento normativo.

Art. 2 comma 1 e) è la sostituzione degli impianti
Art. 2 comma 1 f) è la building automation

Quindi così come per gli isolamenti, collettori solari ecc ... il comma della Building è autonomo.

Allegato B dm 6 agosto 2020 , che è la ...
da L'Enzo
ven gen 03, 2025 17:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 146
Visite : 60889

Re: 2025 65% al 36% ??

[quote=NoNickName post_id=267085 time=1735920230 user_id=6614]
[quote=Ronin post_id=267022 time=1735640757 user_id=5388]
ricambio gli auguri, sarà un anno difficile, che dopo quello bisesto e funesto è già qualcosa.
[/quote]

44^2 = 1936, anno di grandi rivoluzioni politiche in europa.
45^2 = 2025 ...
da L'Enzo
ven gen 03, 2025 17:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Massima detrazione possibile
Risposte: 22
Visite : 4405

Re: Massima detrazione possibile

Normativamente dove si evince che "l'installazione dei dispositivi multimediali, se effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile...spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante".

Letta così, La Building Automation, potrebbe ...
da L'Enzo
sab dic 21, 2024 08:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: radiante+vmc+deu
Risposte: 28
Visite : 7891

Re: radiante+vmc+deu

[quote=Fede90 post_id=266814 time=1734710420 user_id=22330]
Salve, avrei bisogno di un'informazione. Vorrei mettere radiante floortech a soffitto, e integrare con vmc deumidificazione aspircomfort hi.
Ma volevo sapere e capire qualsiasi macchina é compatibile con qualsiasi radiante?
Perché la ...
da L'Enzo
mer dic 18, 2024 17:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 146
Visite : 60889

Re: 2025 65% al 36% ??

non capisco perchè parlate di asseverazioni, qui proprio non ci sono da fare asseverazioni per SAL, al massimo le solite a 90 gg da FINE LAVORI, che per la maggior parte non sono asseverazioni ma comunicazioni
da L'Enzo
sab dic 07, 2024 10:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAD Gratis
Risposte: 73
Visite : 15766

Re: CAD Gratis

non vorrei svegliare il can che dorme, ma con il cad più famoso non è così difficile usarlo monolicenza su macchine diverse
da L'Enzo
sab dic 07, 2024 10:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mod. RR/Circuiti
Risposte: 2
Visite : 794

Re: Mod. RR/Circuiti

Io li compilo, alla fina cambia poco: il progetto lo devi mettere di tutto, il CIVA ti chiede tutti i vasi.
Ne avevamo già discusso, alcuni non lo fanno.