Nel primo progetto di cui parlo, e cioè edificio con 2 idranti per piano, sono in tipo 2 perché cautelativamente ho supposto 127 persone
L’impianto idranti quindi necessita di dichiarazione di conformità
Nel secondo progetto, ho un’unica colonna idranti con un idrante per piano. Uffici con meno di ...
La ricerca ha trovato 5 risultati
- mer dic 16, 2020 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pressione insufficiente agli idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2073
- lun dic 14, 2020 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pressione insufficiente agli idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2073
Re: pressione insufficiente agli idranti
Quindi dovrò farmi rilasciare il cert imp dalla ditta e la dichiarazione di conformità dell'impianto installato
Avrei un altro dubbio.
Poniamo di avere 2 edifici identici, piano interrato con archivio, piano terra uffici e piano primo uffici.
In quello nuovo nell'archivio al piano interrato ...
Avrei un altro dubbio.
Poniamo di avere 2 edifici identici, piano interrato con archivio, piano terra uffici e piano primo uffici.
In quello nuovo nell'archivio al piano interrato ...
- ven dic 04, 2020 18:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pressione insufficiente agli idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2073
Re: pressione insufficiente agli idranti
Grazie. Un piacere sentire persone competenti
- ven dic 04, 2020 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pressione insufficiente agli idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2073
Re: pressione insufficiente agli idranti
Allora...la situazione è questa
Allacciamento all’acquedotto civico è stato fatto presumibilmente nel 1989
Presento esame progetto per attività archivi nel 2017 e nella relazione riporto interamente il DM 22/02/2006. Al paragrafo 10.2.1 si fa riferimento alla UNI 10779:1998 anche se io parlo di ...
Allacciamento all’acquedotto civico è stato fatto presumibilmente nel 1989
Presento esame progetto per attività archivi nel 2017 e nella relazione riporto interamente il DM 22/02/2006. Al paragrafo 10.2.1 si fa riferimento alla UNI 10779:1998 anche se io parlo di ...
- gio dic 03, 2020 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pressione insufficiente agli idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2073
pressione insufficiente agli idranti
Buonasera
cerco di spiegarla in breve
In un immobile di 4 piani con 2 idranti per piano, al piano interrato avevo dei locali archivio non a norma
Li ho adeguati rifacendo le compartimentazioni, sostituendo le porte REI ed inserendo impianti di spegnimento automatico ad aerosol
Quindi adesso dal ...
cerco di spiegarla in breve
In un immobile di 4 piani con 2 idranti per piano, al piano interrato avevo dei locali archivio non a norma
Li ho adeguati rifacendo le compartimentazioni, sostituendo le porte REI ed inserendo impianti di spegnimento automatico ad aerosol
Quindi adesso dal ...