La ricerca ha trovato 4039 risultati
- lun mag 20, 2024 08:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Cessione Crediti su SB
- Risposte: 5
- Visite : 208
Re: Cessione Crediti su SB
Mah, a me risulta che dove è già stato fatto un SAL ENEA rimane la cessione dei crediti. Il problema si pone per gli interventi dove non è mai stato fatto nulla, dato che devi dimostrare di aver sostenuto la spesa (cosa per altro che ancora non mi è chiara, in assenza di un SAL ENEA).
- ven mag 17, 2024 15:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia in bagno uffici
- Risposte: 14
- Visite : 300
Re: Caldaia in bagno uffici
Quindi se ho capito bene se all'interno del capannone non c'è un'attività soggetta ai VVF, possono lascaire il tubo così com'è, mentre se l'attività è soggetta ai VVF devono minimo controtubare, corretto ? La UNI 7129 parla di attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo di incendio...
- ven mag 17, 2024 12:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia in bagno uffici
- Risposte: 14
- Visite : 300
Re: Caldaia in bagno uffici
Sì, perchè normalmente il tubo va bene a vista, ma se attraversa un locale a rischio incendio occorre controtubarlo con contro-tubazione metallica oppure con cartongesso REI.
- ven mag 17, 2024 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia in bagno uffici
- Risposte: 14
- Visite : 300
Re: Caldaia in bagno uffici
capannone di che? Cosa fanno nel capannone?
- ven mag 17, 2024 11:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: bonus casa 50% su casa da ultimare
- Risposte: 3
- Visite : 101
Re: bonus casa 50% su casa da ultimare
Se è una casa da finire non credo che si possa usare il bonus casa, dato che è una nuova costruzione, e non stai ristrutturando un edificio esistente. Devi prima avere l'agibilità, e solo a quel punto potrai considerare l'edificio "esistente" e mettere in detrazione i successivi interventi...
- ven mag 17, 2024 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scuola di danza... come si configura?
- Risposte: 0
- Visite : 55
scuola di danza... come si configura?
Per non inquinare troppo il tread sulle palestre.... Sto trattando una scuola di danza di prossima apertura, in cui, almeno inizialmente, non si prevederà di superare le 100 persone contemporaneamente presenti. La superficie è circa 400 m2. Non è una palestra, nel senso che a livello di permessi e d...
- ven mag 17, 2024 09:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Distacco da impianto termico centralizzato
- Risposte: 7
- Visite : 272
Re: Distacco da impianto termico centralizzato
Bisognerebbe vedere anche il regolamento regionale (ad es. da me in ER è obbligatoria la diagnosi energetica dell'intero condominio anche in caso di distacco di un singolo, quando l'impianto centralizzato supera i 100 kW, diagnosi che comunque rimane fine a sè stessa, dato che non deve dimostrare nu...
- ven mag 17, 2024 09:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 10
- Visite : 365
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Per quanto riguarda l'impianto termico, io il CME con prezzario lo faccio a prescindere, anche perchè non ho mai visto farlo dall'installatore, e tanto meno dal fornitore dei componenti dell'impianto.
- ven mag 17, 2024 08:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia in bagno uffici
- Risposte: 14
- Visite : 300
Re: Caldaia in bagno uffici
No, se il bagno è "cieco" e ha solo il condotto di estrazione con ventilatore, quella non è considerata, perchè a ventilatore spento il condotto è di fatto "chiuso". Occorre una seconda condotta permanentemente aerata verso l'esterno, oppure indirettamente verso locali adiacenti ...
- gio mag 16, 2024 17:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia in bagno uffici
- Risposte: 14
- Visite : 300
Re: Caldaia in bagno uffici
Se il bagno ha almeno una finestra sì, altrimenti andrebbe comunque reso "aerabile" o mediante ventilazione indiretta con altri locali o mediante condotto di ventilazione permanente verso l'esterno, ma questo per una questione di tubazione del gas, non di caldaia in sè. Per il resto se la ...
- gio mag 16, 2024 09:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: compensazione F24 con tributo super bonus 7719
- Risposte: 3
- Visite : 122
Re: compensazione F24 con tributo super bonus 7719
Non ho capito.... In che senso ogni anno un codice fiscale diverso? Il codice fiscale lo vedi nel singolo pacchetto di credito quando questo ti viene ceduto. Ma nel momento in cui lo accetti i crediti ti vengono sommati per anno e per codice tributo, quindi diventa indifferente da che codice fiscale...
- mar mag 14, 2024 10:42
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: APE per qualificazione energetica in casa con infissi bucati
- Risposte: 1
- Visite : 187
Re: APE per qualificazione energetica in casa con infissi bucati
Generalmente si fanno APE anche di ruderi senza tetto.... :lol: Comunuque a parte gli scherzi, questo te lo deve dire il certificatore energetico. Per quanto mi riguarda, se ci sono dei vetri rotti, a me verrebbe da certificare ugualmente, considerando per le parti mancanti la tipologia pre-esistent...
- mar mag 14, 2024 10:35
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: APE edificio in categoria E5 - Negozi
- Risposte: 2
- Visite : 106
Re: APE edificio in categoria E5 - Negozi
Concordo, non sono confrontabili le classi con quelle di abitazioni, in quanto usano 2 pesi e 2 misure.
- mer mag 08, 2024 17:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas GPL su food track
- Risposte: 4
- Visite : 222
- mer mag 08, 2024 16:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Rete gas GPL su food track
- Risposte: 4
- Visite : 222
Re: Rete gas GPL su food track
Non credo abbia nulla a che fare con il DM 37/08 e con eventuale DICO in tal senso.
Però una volta a un seminario dei VVF si parlava di questo tipo di installazioni (e relativi rischi incendio connessi), se riesco a recuperarlo ti dico.
Però una volta a un seminario dei VVF si parlava di questo tipo di installazioni (e relativi rischi incendio connessi), se riesco a recuperarlo ti dico.
- mer mag 08, 2024 16:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ecobonus info sostituzione parziale riscaldamento tradizionale con quello a pompa di calore
- Risposte: 7
- Visite : 364
- mer mag 08, 2024 16:23
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: credito 2024 per Codice tributo 6925 - BONUS FACCIATE e Codice tributo 7719 - SCONTO SUPERBONUS
- Risposte: 6
- Visite : 275
Re: credito 2024 per Codice tributo 6925 - BONUS FACCIATE e Codice tributo 7719 - SCONTO SUPERBONUS
Esatto.
Poi mi pare che ora sia possibile anche utilizzare il credito per pagare inarcassa, perciò teoricamente potresti utilizzarlo fino al 31 dicembre.... ma non so la procedura in questo caso.
Poi mi pare che ora sia possibile anche utilizzare il credito per pagare inarcassa, perciò teoricamente potresti utilizzarlo fino al 31 dicembre.... ma non so la procedura in questo caso.
- mer mag 08, 2024 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muri di separazione tra box e calcolo analitico
- Risposte: 2
- Visite : 132
Re: Muri di separazione tra box e calcolo analitico
Se continui a usare il DM 86, allora va bene certificare analiticamente se ti vengono REI 30. Per altro questa prescrizione al lato pratico è del tutto inutile dal momento che poi i portoni dei box devono avere le ventilazioni permanenti, quindi non sono dei comparti veri e propri. Tanto è vero che ...
- mer mag 08, 2024 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ecobonus info sostituzione parziale riscaldamento tradizionale con quello a pompa di calore
- Risposte: 7
- Visite : 364
Re: Ecobonus info sostituzione parziale riscaldamento tradizionale con quello a pompa di calore
Per metterlo in ecobonus devi sostituire "qualcosa" (generatore) nel tuo caso stacchi una parte dell'impianto ma la caldaia rimane, e quindi aggiungeresti solo. Per altro quando compili il campo relativo alle pompe di calore ti chiede necessariamente numero e potenza del generatore sostitu...
- mar mag 07, 2024 13:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo impianto riscaldamento
- Risposte: 22
- Visite : 673
Re: Obbligo impianto riscaldamento
In genere i regolamenti di igiene impongono valori limite di temperatura e UR invernali all'interno degli ambienti abitativi e lavorativi, nonchè la dotazione di sistemi di produzione di ACS, quindi anche se non "obbligano" a installare impianti di fatto l'unico modo per garantire questi p...
- mar mag 07, 2024 13:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE e caldaia non in uso
- Risposte: 5
- Visite : 324
Re: APE e caldaia non in uso
l'APE si può sempre redigere.... casomai il problema è con quale impianto:
caldaia, oppure pompa di calore, oppure impianto simulato in quanto assente. A te la scelta come certificatore.
caldaia, oppure pompa di calore, oppure impianto simulato in quanto assente. A te la scelta come certificatore.
- mar mag 07, 2024 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre - D.M. 18-03-1996
- Risposte: 47
- Visite : 2501
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Salve, ho un caso particolare (e quale non lo è.... 8) ) Scuola di ballo, in cui tra allievi e insegnanti non si raggiungono le 100 persone, ma che tuttavia organizza saggi di danza in cui si organizzano di fatto spettacoli con ingresso di pubblico, e in tali occasioni si superano le 100 persone. Or...
- lun mag 06, 2024 17:17
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE regionale standard casa propria, possibile certificare?
- Risposte: 4
- Visite : 242
Re: APE regionale standard casa propria, possibile certificare?
Come non lo esclude chiaramente? La proprietà è sempre esclusa, fino al 4 grado, sia per i nuovi che per gli esistenti... quella è l'unica certezza che abbiamo. :lol: Si parla di "richiedente", ma ovviamente va inteso come proprietario, anche perchè il proprietario dovrebbe essere l'unico ...
- lun mag 06, 2024 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Crediti formativi, aiuto
- Risposte: 5
- Visite : 319
Re: Crediti formativi, aiuto
20 formati, 15 autocertificati, totali 35, te ne hanno tolti 30, quindi te ne rimangono 5: vorrà dire che entro fine 2024 dovrai acquisire almeno 25 crediti, altrimenti l'anno prossimo te ne tolgono altri 30 e vai sotto zero. Nel 2023 eri in regola per forza se non sei andato sotto zero l'anno scors...
- lun mag 06, 2024 09:54
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Isolamento muro: ECOBONUS o BONUSCASA - stesse trasmittanze
- Risposte: 6
- Visite : 3896
Re: Isolamento muro: ECOBONUS o BONUSCASA - stesse trasmittanze
Non vi sono limiti di trasmittanza fissati per il bonus casa, ma OVVIAMENTE va da sè che si debbano rispettare i limiti di legge (dato che non si può mettere in detrazione qualcosa che non è legale). Ora i limiti di legge sono fissati dal DM requisiti minimi, ma non riguardano solo le trasmittanze, ...
- mar apr 30, 2024 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
- Risposte: 5
- Visite : 254
Re: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
Mi sembra una situazione in cui non è facile trovare la risposta nella norma, in linea di massima se le 2 sale sono compartimentate gli incendi non possono essere contemporanei, tuttavia sarei per vedere le 2 sale come se fossero un'unica sala con il plus legato alla separazione antincendio tra lor...
- lun apr 29, 2024 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
- Risposte: 5
- Visite : 254
Re: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
Sembrerebbero modifiche difficilmente rientrabili in un non aggravio, farei il progetto. Per quanto riguarda la norma il vecchio DM è ancora in vigore, quindi si puoi usarlo, a maggior ragione visto che è una variante di un esistente. Grazie, Altra domanda (ne approfitto 8) ): Una sala conferenze d...
- lun apr 29, 2024 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
- Risposte: 5
- Visite : 254
Albergo: modifica sostanziale, con o senza aggravio?
Salve, ho un Hotel con oltre 100 posti (attività 66.4.C) dotato di regolare CPI rinnovato regolarmente nel corso degli anni. Ora si intendono eseguire delle modifiche, quali: -Installazione pannelli fotovoltaici in copertura (tetto piano in laterocemento). -Aggiunta di una piccola sala congressi med...
- lun apr 29, 2024 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
- Risposte: 10
- Visite : 714
Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
dal punto di vista energetico il frazionamento "di per sè" non è influente. Lo è dal momento in cui modifichi l'involucro e/o gli impianti esistenti, e come tale sarà soggetto alle rispettive tipologie di intervento (1 livello, 2 livello, riqualificazione, ecc...). Dal momento che il volum...
- lun apr 29, 2024 08:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
- Risposte: 3
- Visite : 464
Re: RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI
Intende detrazioni ecobonus per riqualificazione globale comma 344 (detrazione max 100.000€).
Il requisito di fatto è avere un edificio Nzeb, ossia che rispetti i requisiti della nuova costruzione con data 2019 (ma non so se è ancora così o sia stato anche aggiornato a oggi) .
Il requisito di fatto è avere un edificio Nzeb, ossia che rispetti i requisiti della nuova costruzione con data 2019 (ma non so se è ancora così o sia stato anche aggiornato a oggi) .
- mer apr 24, 2024 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
- Risposte: 4
- Visite : 370
Re: Rinnovo CPI ct a gas metano - cappotto isolante
Credo costi meno per il condominio far rimuovere i pannelli nella CT....travereticolare ha scritto: ↑mer apr 24, 2024 07:57 Non si potrebbe pensare alla realizzazione un controsoffitto a membrana EI120 ed A1 a protezione dell’isolante in classe E?
Alternativamente, sostituzione dell’isolante in classe E con lane minerali
- mar apr 23, 2024 16:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1969
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Beh 30 W/mc sono tantini secondo me per raffrescamento, poi bisogna vedere che zona è, ma probabilmente una zona dove il problema invernale non si pone nemmeno.... :lol: Io calcolo con il metodo Carrier-Pizzetti e anche incrementando il risultato di un 25% rimango sempre non oltre i 20 W/m3... ovvi...
- mar apr 23, 2024 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
- Risposte: 21
- Visite : 7366
Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?
Concordo- Si applica il DM senza deroghe.
Potresti evitare se gli apparecchi fossero separati da almeno 2 porte, non necessariamente REI e non necessariamente tramite disimpegno aerato o meno.
Potresti evitare se gli apparecchi fossero separati da almeno 2 porte, non necessariamente REI e non necessariamente tramite disimpegno aerato o meno.
- mar apr 23, 2024 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1969
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Beh 30 W/mc sono tantini secondo me per raffrescamento, poi bisogna vedere che zona è, ma probabilmente una zona dove il problema invernale non si pone nemmeno.... :lol: Io calcolo con il metodo Carrier-Pizzetti e anche incrementando il risultato di un 25% rimango sempre non oltre i 20 W/m3... ovvia...
- mar apr 23, 2024 08:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio con impianti autonomi: quanti AQE?
- Risposte: 3
- Visite : 403
Re: Edificio con impianti autonomi: quanti AQE?
AQE segue la L10.
Per quanto mi riguarda, se sono impianti autonomi io li verifico singolarmente, quindi uno per ogni edificio-impianto
Per quanto mi riguarda, se sono impianti autonomi io li verifico singolarmente, quindi uno per ogni edificio-impianto
- ven apr 19, 2024 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 930
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Non è obbligatorio per legge fare il sopralluogo.
Mi pare inutile continuare il discorso....
Mi pare inutile continuare il discorso....
- ven apr 19, 2024 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9650
Re: Lunghezza via di esodo
Intendevo intendere :P : hai 40 per raggiungere una uscita = hai 40 m per raggiungere qualsiasi uscita = qualsiasi uscita deve essere entro 40 m. mi sfugge il passaggio logico: una uscita non significa qualsiasi uscita, al limite significa "un'uscita qualsiasi", ma da lì a dire "tutt...
- ven apr 19, 2024 09:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
- Risposte: 18
- Visite : 930
Re: redazione relazione energetica ex L.10 senza effettuare sopralluogo
Immagino si parli di un edificio esistente soggetto a ristrutturazione (se fosse nuovo non ci sarebbe alcun sopralluogo dato che l'edificio non esiste :lol: ) Beh, un sopralluogo a mio avviso è sempre il caso di farlo. In caso di L10 relativa a interventi su esistente, anche se le verifiche di legge...
- gio apr 18, 2024 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza via di esodo
- Risposte: 31
- Visite : 9650
Re: Lunghezza via di esodo
Sì sì, certo. La mia riflessione non è sui capannoni, cioè sul Codice, ma su RTV eventuali, là dove la RTV non espliciti che la distanza massima di esodo è da riferirsi ad uno solo dei percorsi di esodo selezionati. Se volessero intendere che tutte le vie d'esodo devono essere entro quella lunghezz...
- mer apr 17, 2024 15:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
- Risposte: 30
- Visite : 1969
Re: ancora sul dimensionamento PDC
Mi trovate d'accordo. Gli impianti a pavimento in raffrescamento li vedrei bene dove ho una "stagione di raffrescamento", analogamente a quanto avviene in inverno. Non so da voi, ma nelle mie zone non esiste una stagione di raffrescamento, ma dei periodi brevi ma intensi, quindi il servizi...
- mer apr 17, 2024 08:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 11
- Visite : 5117
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
A prescindere dalla difficoltà di trovare un intervento migliorativo valido, mi pareva che da noi in ER se non si mette l'intervento migliorativo obbligatorio l'APE viene sottoposto a controllo. Non avendo esperienza diretta su questo (non ho ancora fatto Ape per edifici ZEB) non lo so... E' vero o...
- mer apr 17, 2024 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
- Risposte: 15
- Visite : 919
Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Certo, su CIVA i vasi li metti tutti, primario e secondario. Sono giunto alla conclusione che hanno istituito questa procedura per poter "scovare" tutti quelli che non fanno la MESSA IN SERVIZIO DEI VASI, La Ped, e successive verifiche . In pratica ad oggi la fanno in pochissimi... Credo ...
- mar apr 16, 2024 16:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 11
- Visite : 5117
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Ok, allora anche l'acquisto di maglioni di lana mi fa risparmiare energia, dato che potrei abbassare il termostato... 8) Battute a parte, e ragionando in base a come sono strutturati gli APE, nella sezione "raccomandazioni" si chiede di inserire almeno un intervento, il valore di EPgl,nren...
- mar apr 16, 2024 15:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 11
- Visite : 5117
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Interventi migliorativi sono obbligatori, pena la nullità dell'APE. Se hai il FV, imposta un aumento di potenza installata, ti verrà un tempo di ritorno enorme ma tant'è..... A prescindere dal tempo di ritonro, se EPgl è già zero l'aumento di FV non è un intervento migliorativo, non mi risulta che ...
- mar apr 16, 2024 15:06
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
- Risposte: 11
- Visite : 5117
Re: Interventi migliorativi APE con Epgl pari a 0
Nessun intervento ennergeticamente rilevante avente tempo di ritorno accettabile.
E' la nota che scrivo negli APE di quasi tutti gli edifici in A4.
E' la nota che scrivo negli APE di quasi tutti gli edifici in A4.
- mar apr 16, 2024 12:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
- Risposte: 15
- Visite : 919
Re: Gestire pratica INAIL con scambiatore <110°C
Esatto, puoi tralasciare tutto ciò che sta a valle dello scambiatore, ad eccezione dei vasi di espansione, nel senso che questi ultimi ci devono essere ma comunque non sono da indicare negli allegati INAIL (cioè, nel modello RR-circuiti non va indicato nessun circuito e nessun vaso)
- lun apr 15, 2024 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione gas passante in centrale termica
- Risposte: 8
- Visite : 4472
Re: Tubazione gas passante in centrale termica
A mio avviso potrebbe starci solo se la valvola intercettasse l'intera tubazione (compresa quella che va nell'altra CT), perchè in tal caso se scoppia un incendio nella prima CT puoi chiudere tutto, se invece scoppia un incendio nella seconda CT questa a sua volta avrà una valvola di intercettazione...
- lun apr 15, 2024 15:36
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratica ENEA sostituzione caldaia
- Risposte: 1
- Visite : 442
Re: Pratica ENEA sostituzione caldaia
Credo siano possibili entrambe le soluzioni. In genere il libretto sarebbe meglio intestarlo al proprietario, se non altro perchè in questo modo "segue" la proprietà (metti che dopo qualche anno divorziano e lei cambi residenza.... 8) ). Per la pratica ENEA è indifferente, o meglio va inte...
- lun apr 15, 2024 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?
- Risposte: 8
- Visite : 765
Re: impiantoi a fancoil.. e i termoarredi?
Io nei vecchi impianti a fan coil con caldaia+chiller ho sempre fatto un linea separata per i radiatori che si stacca prima del collettore fan coil e prima delle valvole di commutazione caldaia-chiller (direttamente o con un collettore proprio dedicato ai radiatori) in modo che non vada a finire acq...
- lun apr 15, 2024 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 2 Caldaie nello stesso vano
- Risposte: 3
- Visite : 388
Re: 2 Caldaie nello stesso vano
La potenza la sommi quando 2 caldaie sono poste nello stesso locale, o in locali direttamente comunicanti. Quindi se anche nella migliore delle interpretazioni fantasiose considerassi gli armadi come "locali", in ciascuno se ho ben capito ci sono 2 caldaie quindi sei già oltre il limite co...