La ricerca ha trovato 4 risultati

da samuele79
mar ago 29, 2023 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uniforme distribuzione aperture di smaltimento
Risposte: 4
Visite : 528

Re: Uniforme distribuzione aperture di smaltimento

Non posso fare aperture in copertura perché è previsto un ulteriore piano sopra.
I VF mi hanno suggerito si andare in soluzione alternativa evidenziando semplicemente l'accessibilità da spazio scoperto e la presenza degli impianti di protezione.
Sicuramente il tutto sarà accompagnato da una ...
da samuele79
lun ago 28, 2023 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uniforme distribuzione aperture di smaltimento
Risposte: 4
Visite : 528

Uniforme distribuzione aperture di smaltimento

Buonasera.
Ho un caso particolare di un capannone adibito a deposito di grandi dimensioni 120 m x 80 m con aperture di smaltimento fumo solo sul perimetro (porte, portoni e finestre).
Il capannone è ad un solo piano e sono previsti estintori e RI per la protezione interna ed esterna.
Le dimensioni ...
da samuele79
gio mag 25, 2023 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte in vie di uscita scuole
Risposte: 5
Visite : 890

Re: Condotte in vie di uscita scuole

La UTA è installata all'esterno su un lastrico solare ed ha portata inferiore a 50.000 mc/h. La prescrizione sul passaggio delle condotte credo che si applica non ogni caso, anche per impianti di potenza inferiore a 75 kW e 50.000 mc/h.
Credi che installando una serranda tagliafuoco sulla condotta ...
da samuele79
gio mag 25, 2023 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte in vie di uscita scuole
Risposte: 5
Visite : 890

Condotte in vie di uscita scuole

Buongiorno a tutti. E' la prima volta che scrivo un post ma seguo il forum da tempo e vi ringrazio comunque per la serietà e la competenza nelle risposte, sono molto utili.
La questione che vi pongo è questa.
Ho ottenuto un Parere per una variante di una scuola che tra i lavori di modifica prevedeva ...