La ricerca ha trovato 59 risultati

da andreaclima
sab mar 02, 2024 22:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ROBUR SI SOMMANO O NO?
Risposte: 2
Visite : 524

Re: ROBUR SI SOMMANO O NO?

Tra i 35kW e i 116kW non si rientra in Cat. A ma bisogna comunque seguire la regola tecnica verticale. Nella pratica devi redigere l'esame progetto senza presentarlo ai VVFF per approvazione. La norma per la progettazione, obbligatoria, è la UNI 11528. Tieni presente poi che: - in una FAQ dei VVFF i...
da andreaclima
sab mar 02, 2024 21:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distanza ed altezza del comignolo del vicino dalla mia proprietà
Risposte: 7
Visite : 532

Re: Distanza ed altezza del comignolo del vicino dalla mia proprietà

Se è legna norma UNI 10683:2022 se la distanza è meno o = a 5 metri lo sbocco deve essere 1 m sopra il filo di gronda. Se è gas norma UNI 7129:2015 se la distanza è fino a 3 metri lo sbocco deve essere 50 cm sopra il filo di gronda. per la distanza dal confine bisogna vedere sul codice civile, non ...
da andreaclima
sab mar 02, 2024 20:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Risposte: 3
Visite : 325

Re: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE

1 si obbligatorio. 2 no. Senza conoscere il fabbisogno termico di ogni locale scaldato, come fai a impostare ad esempio la pretaratura delle valvole termostiche e a scegliere in fase di progetto le bande proporzionali delle valvole? L'unico modo è stimare a la potenza dei radiatori in base alle car...
da andreaclima
sab mar 02, 2024 20:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"
Risposte: 8
Visite : 979

Re: Scarico condensa con tubazione in multistrato e "raccordi"

Io mi preoccuperei di più della distanza minima tra canna fumaria e tubo gas
da andreaclima
lun feb 26, 2024 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE
Risposte: 3
Visite : 325

L.10/91 obbligatoria in caso di CONTABILIZZAZIONE

Buongiorno. Nel caso in cui si dovessero installare valvole termostatiche e contabilizzazione del calore in un condominio, in precedenza facevo riferimento al Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in all'Art. 9.5.d che faceva riferimento alla norma UNI 10200 e che diventava quindi obbligatoria. ...
da andreaclima
lun ago 21, 2023 13:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: VALIDITA' APE
Risposte: 11
Visite : 2954

Re: VALIDITA' APE

Ciao a tutti. Vi risulta che è possibile emettere un APE (finalizzato alla locazione di un appartamento) con scadenza nell'anno in corso? No, ma l'ape perde di validità il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui sono stati eseguiti interventi sull'impianto termico o non eseguite le manutenzioni ...
da andreaclima
lun ago 21, 2023 10:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: VALIDITA' APE
Risposte: 11
Visite : 2954

Re: VALIDITA' APE

boba74 ha scritto: lun ago 21, 2023 10:43Regione?
Lazio
da andreaclima
gio ago 10, 2023 22:43
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: VALIDITA' APE
Risposte: 11
Visite : 2954

VALIDITA' APE

Ciao a tutti.
Vi risulta che è possibile emettere un APE (finalizzato alla locazione di un appartamento) con scadenza nell'anno in corso?
da andreaclima
ven lug 14, 2023 19:20
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Risposte: 10
Visite : 4017

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 19:08
andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 18:56 Grazie!!! È la risposta che speravo non avere :?
Sì, ok, ma adesso sono curioso su cosa devi fare...
Revamping completo luci e fm. La Iz di progetto sarà pari a quella del vecchio impianto.
da andreaclima
ven lug 14, 2023 18:56
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Risposte: 10
Visite : 4017

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 18:46
andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 18:42 Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
Non lo è di progetto e di impianto.
Lo è di fatto.
Grazie!!! È la risposta che speravo non avere :?
da andreaclima
ven lug 14, 2023 18:42
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Risposte: 10
Visite : 4017

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Tu credi che sia un TN-S ma in realtà è un TT, perché il tuo nodo PE interrotto è come se non esistesse: https://i.imgur.com/gTGaew9.png Se vuoi spostare il punto di collegamento del PE da locale a cabina, devi fare una misura dell'impedenza risultante e se i circuiti di protezione degli equipaggia...
da andreaclima
ven lug 14, 2023 14:20
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Risposte: 10
Visite : 4017

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S...
da andreaclima
ven lug 14, 2023 13:39
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Risposte: 10
Visite : 4017

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Una rete TNS ha già il conduttore PE di terra. La distribuzione TNS è pentapolare, e il neutro serve solo per i carichi monofase. Forse intendevi che tu hai un sistema TNC con conduttore di protezione PEN e vuoi passare a TNS? All'inizio degli anni settanta il conduttore di neutro poteva essere imp...
da andreaclima
ven lug 14, 2023 13:18
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Impianto di terra e distribuzione TN-S
Risposte: 10
Visite : 4017

Impianto di terra e distribuzione TN-S

Buongiorno, cosa comporta realizzare un impianto di terra (corda di rame interrata + puntazze) per un fabbricato che è alimentato da una rete con distribuzione TN-S ?
da andreaclima
ven giu 30, 2023 15:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Risposte: 28
Visite : 9396

Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori

Devi mettere 20 angoli (10 x 180°) Viene 32 kPa, lo avevo già provato. Non viene 22 kPa... Eh, erano tre anni fa... chi si ricorda. Ci sarà stato qualcosa di diverso, oppure è cambiato l'algoritmo del sito. Grazie per la pazienza, a volte mi fisso con delle cose assurde... In ogni caso, secondo lo ...
da andreaclima
ven giu 30, 2023 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Risposte: 28
Visite : 9396

Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori

NoNickName ha scritto: ven giu 30, 2023 15:24 Devi mettere 20 angoli (10 x 180°)
Viene 32 kPa, lo avevo già provato. Non viene 22 kPa...
da andreaclima
ven giu 30, 2023 15:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Risposte: 28
Visite : 9396

Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori

NoNickName ha scritto: ven giu 30, 2023 14:07
andreaclima ha scritto: ven giu 30, 2023 13:34 Non riesco a capire però come ottieni quel risultato...
Innanzitutto metti 1/2" invece di DN15.
Poi metti angoli invece di curve.
Niente da fare...
da andreaclima
ven giu 30, 2023 13:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Risposte: 28
Visite : 9396

Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori

Cosa non ti torna, esattamente? Inserendo i dati che hai indicato, ottengo una pdc di 0,085 kg/cmq ovvero 8,3 kPa, cioè 0,8 m Tu invece avevi ottenuto 0,221kg/cmq cioè 22kPa, cioè 2,2 m Come ordine di grandezza mi sembra molto più ragionevole il risultato che hai ottenuto tu, infatti da sempre cons...
da andreaclima
gio giu 29, 2023 22:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Risposte: 28
Visite : 9396

Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori

Sui radiatori puoi calcolare la caduta di carico su un tubo di lunghezza equivalente allo sviluppo del radiatore stesso, ed utilizzare questo sito: http://www.claredot.net/it/sez_Fluidica/perdita_di_carico_flu.php Ad esempio per una portata di 10l/min in un tubo da 1/2" su una lunghezza equiva...
da andreaclima
mar giu 13, 2023 00:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Voci di capitolato
Risposte: 4
Visite : 733

Re: Voci di capitolato

NoNickName ha scritto: mer giu 07, 2023 08:54 Qualcuno fa uso di siti che raccolgano voci di capitolato?
O conosce qualche repository dove si possano caricare e scaricare liberamente voci di capitolato di prodotti termotecnici?
C'è il Primus-C, è fatto apposta. Magari 30gg di prova ti sono sufficienti
da andreaclima
sab giu 03, 2023 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 9182 - UNI TS 11300 Fabbisogno ACS
Risposte: 1
Visite : 509

UNI 9182 - UNI TS 11300 Fabbisogno ACS

Per la relazione tecnica occorre fare riferimento alla UNI TS 11300 per il calcolo del fabbisogno di ACS, in termini energetici. Questo valore tuttavia non combacia con quanto ottengo con il calcolo secondo la UNI 9182 e che utilizzo poi effettivamente per dimensionare l'impianto. Voi come vi regola...
da andreaclima
lun mag 22, 2023 22:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3
Risposte: 13
Visite : 4106

Re: UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3

Mi intrometto recuperando il discorso. Bisogna seguire la UNI 9182 o la UNI TS 11330/2 per il calcolo del fabbisogno di ACS? I risultati ottenuti usando gli stessi dati di progetto sono discordanti...a mio avviso dovrebbe esserci una sola norma, invece ce ne sono 3 (considerando anche la 806). Voi c...
da andreaclima
mar mag 16, 2023 23:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Manutenzione linea gas
Risposte: 2
Visite : 624

Re: Manutenzione linea gas

Provo a riesumare la domanda... Escludo la possibilità di svitare una filettatura su qualche punto della linea e svuotare direttamente la tubazione. Questa sarebbe la soluzione più veloce, ma anche più pericolosa. Per le auto di per certo so che vengono impiegate delle attrezzature per immagazzinare...
da andreaclima
mar mag 09, 2023 14:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Manutenzione linea gas
Risposte: 2
Visite : 624

Manutenzione linea gas

Buongiorno a tutti. Qualcuno saprebbe indicarmi la norma, se esiste, che descrive la procedura corretta per intervenire su una linea gas metano di 7a specie. In particolare mi interessava capire come svuotare in sicurezza la tubazione dal metano presente nella tubazione, dopo aver chiuso la valvola ...
da andreaclima
mar feb 21, 2023 18:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% bloccato da vincolo
Risposte: 24
Visite : 904

Re: 110% bloccato da vincolo

L'acquisizione dei pareri preventivi è una conditio per poter procedere con le successive fasi di progettazione. Solo se area vincolata. Lo è? Edificio inserito in complesso isolato di interesse storico e architettonico (ricompreso nelle NTA del PRG) nonchè inserito in una bufferzone UNESCO
da andreaclima
mar feb 21, 2023 18:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% bloccato da vincolo
Risposte: 24
Visite : 904

Re: 110% bloccato da vincolo

Non avendo pagato nulla, il committente ha perso solo la chance offertagli dal GC, che ha sbagliato è evidente, quindi diventa una chance non offerta adeguatamente e quindi non sfruttabile, in altre parole nessuna chance reale quindi perdita nulla. La chance non l'ha persa per colpa sua, ma perché ...
da andreaclima
lun feb 20, 2023 19:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% bloccato da vincolo
Risposte: 24
Visite : 904

Re: 110% bloccato da vincolo

Quello sicuro, però magari sto andando oltre le mie competenze però niente incarico niente soldi ma anche niente incarico niente danni.... se nulla è dovuto in base a cosa puoi chiedere danni? Forse a sto punto conviene pagarlo e poi si va in tribunale :twisted: L'incarico è ben definito. Progettaz...
da andreaclima
lun feb 20, 2023 19:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% bloccato da vincolo
Risposte: 24
Visite : 904

Re: 110% bloccato da vincolo

Io credo che chi lavora male invece debba anche pagare se non è competente.

Troppa improvvisazione.

Per il resto è tutto coperto, ovviamente :lol:
da andreaclima
lun feb 20, 2023 18:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% bloccato da vincolo
Risposte: 24
Visite : 904

Re: 110% bloccato da vincolo

Sono un consulente (ingegnere) del committente. Ma qui non importa tanto "che cosa sono" quanto quale sia la cosa giusta. Nella lettera di incarico ripeto non è stato specificato niente al riguardo. Presumo che, in assenza dei pareri afferenti alla fase del progetto preliminare, il progett...
da andreaclima
lun feb 20, 2023 18:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% bloccato da vincolo
Risposte: 24
Visite : 904

Re: 110% bloccato da vincolo

Il committente
da andreaclima
lun feb 20, 2023 17:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% bloccato da vincolo
Risposte: 24
Visite : 904

Re: 110% bloccato da vincolo

Ovviamente non è specificato
da andreaclima
lun feb 20, 2023 16:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% bloccato da vincolo
Risposte: 24
Visite : 904

110% bloccato da vincolo

Buongiorno a tutti. Vorrei chiedervi un parere. Nell'ambito della progettazione di un intervento su villetta unifamiliare per usufruire del Bonus 110%, è stato emesso dal comune un parere sfavorevole nel controllo preliminare di completezza della CILAS (non è stato acquisito il parere favorevole pre...
da andreaclima
gio ago 04, 2022 19:56
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tipologia di impianto
Risposte: 9
Visite : 2741

Re: Tipologia di impianto

Tom Bishop ha scritto: gio ago 04, 2022 19:33 Dunque, a mio avviso, la UNI11137 non si può applicare.
Bene, quindi "solo" la 11528?
da andreaclima
gio ago 04, 2022 19:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tipologia di impianto
Risposte: 9
Visite : 2741

Re: Tipologia di impianto

Tom Bishop ha scritto: gio ago 04, 2022 19:29
Terminus ha scritto: gio ago 04, 2022 11:49 Anche UNI 11137
Da quello che ricordo la UNI11137 si può applicare solo se gli apparecchi installati hanno tutti singola portata termina <35kW. Quindi dipende dalla potenza delle utenze.
Tutte sopra i 35kW
da andreaclima
gio ago 04, 2022 12:07
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tipologia di impianto
Risposte: 9
Visite : 2741

Re: Tipologia di impianto

Terminus ha scritto: gio ago 04, 2022 11:49 Anche UNI 11137
questa è per impianti esistenti? Quindi da integrare con la 11528?
da andreaclima
lun ago 01, 2022 19:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tipologia di impianto
Risposte: 9
Visite : 2741

Tipologia di impianto

Buonasera, quale normativa devo applicare per la verifica di una rete interna di un complesso scolastico costituita da più edifici serviti ognuno dalla propria centrale termica a metano? Nella rete interna è installato un unico contatore dal quale poi si dipartono le varie linee. L'obiettivo è quell...
da andreaclima
sab lug 23, 2022 10:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto per palestra
Risposte: 13
Visite : 1254

Re: Esame progetto per palestra

Sì? In cosa? Perché tu hai domandato se è giusto ritenere una palestra con meno di 100 persone non soggetta, anche se più grande di 200 mq. E io ho risposto alla tua domanda. Volevo dire che il numero di persone influisce nell'inquadramento dell'attività soggetta. È scritto proprio nella definizion...
da andreaclima
sab lug 23, 2022 00:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto per palestra
Risposte: 13
Visite : 1254

Re: Esame progetto per palestra

Siete stati chiarissimi, grazie!
da andreaclima
ven lug 22, 2022 22:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto per palestra
Risposte: 13
Visite : 1254

Re: Esame progetto per palestra

Sì? In cosa? Perché tu hai domandato se è giusto ritenere una palestra con meno di 100 persone non soggetta, anche se più grande di 200 mq. E io ho risposto alla tua domanda. Volevo dire che il numero di persone influisce nell'inquadramento dell'attività soggetta. È scritto proprio nella definizione
da andreaclima
ven lug 22, 2022 20:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto per palestra
Risposte: 13
Visite : 1254

Re: Esame progetto per palestra

No, la declaratoria parla di 200 mq. Numero di persone ininfluente. Secondo il 151/2011 Attività 65.1.B: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in...
da andreaclima
ven lug 22, 2022 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto per palestra
Risposte: 13
Visite : 1254

Re: Esame progetto per palestra

Ok, grazie benissimo. Ma secondo voi, se la palestra+spogliatoio è sopra i 200mq ma non ospiterà mai più di 100 persone (il titolare firma la dichiarazione in cui si impegna a fare rispettare tale limite) è giusto ritenere che l'attività non sia soggetta? E, in tal caso, che adempimenti ho relativam...
da andreaclima
gio lug 21, 2022 21:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto elettrico centrale termica
Risposte: 2
Visite : 713

Re: Impianto elettrico centrale termica

Nessuna risposta? :?
da andreaclima
gio lug 21, 2022 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto per palestra
Risposte: 13
Visite : 1254

Esame progetto per palestra

Buonasera a tutti. Devo realizzare una palestra fitness all'interno di un fabbricato. La palestra è attigua al locale spogliatoi e complessivamente la superficie è oltre i 200mq pertanto risulta essere soggetta ad esame progetto (attività 65.b.1). Secondo voi, interponendo una porta REI120 tra la pa...
da andreaclima
dom giu 26, 2022 22:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto elettrico centrale termica
Risposte: 2
Visite : 713

Impianto elettrico centrale termica

Per una centrale termica classificata come luogo a maggior rischio in caso d’incendio l’impianto elettrico deve rispondere alla sezione 751 della Norma Cei 64-8. E' lecito impiegare tubazioni in PVC pesante (CEI 23-8) con grado di protezione IP55 ?
Grazie
da andreaclima
lun mag 30, 2022 08:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione circuito a iniezione
Risposte: 13
Visite : 1064

Re: Regolazione circuito a iniezione

Posso chiederti come mai? Usando la miscelatrice a 3 vie, posso regolare la T di mandata miscelando opportunamente la portata inviata. Ma il secondario lo regoli rispetto alla temperatura ambiente, non rispetto la temperatura esterna. Grazie per la pazienza NoNickName, non ne vorrei abusare. Ma fac...
da andreaclima
dom mag 29, 2022 23:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione circuito a iniezione
Risposte: 13
Visite : 1064

Re: Regolazione circuito a iniezione

Ne dubito fortemente. Posso chiederti come mai? Usando la miscelatrice a 3 vie, posso regolare la T di mandata miscelando opportunamente la portata inviata. Se cala la T di ritorno, a parità di T di mandata, AUMENTA il deltaT e quindi aumenta il rendimento di condensazione. Ho evidentemente sbaglia...
da andreaclima
dom mag 29, 2022 01:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione circuito a iniezione
Risposte: 13
Visite : 1064

Re: Regolazione circuito a iniezione

Continuo a scrivere qui per approfondire l'argomento e cercare di chiarire alcuni dubbi. Riepilogando la situazione, la caldaia dotata di sonda esterna, regola la T di mandata del circuito primario e del circuito secondario in base alla temperatura esterna. Domanda: è giusto o viene considerata solo...
da andreaclima
gio mag 12, 2022 21:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione circuito a iniezione
Risposte: 13
Visite : 1064

Re: Regolazione circuito a iniezione

A questo punto se uso una sonda di temperatura esterna che comanda le pompe delle caldaie, posso omettere la 2 vie in quanto introduco anche in questo caso, un secondo vincolo. Puoi mettere un termometro per misurare la temperatura basale di tua moglie, ma sarebbe pertinente? Magari le caldaie hann...
da andreaclima
gio mag 12, 2022 17:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione circuito a iniezione
Risposte: 13
Visite : 1064

Re: Regolazione circuito a iniezione

Posso chiederti come mai nel caso in cui il secondario sia a portata fissa non posso modulare con le pompe? Io ho scritto il contrario. Se il secondario è a portata fissa lo puoi fare, altrimenti no. Il motivo è che avresti pompe primario e secondario comandate dalla stessa autorità (deltaT del sec...