come sostengo da sempre, un idrante soprasuolo con alimentazione da acquedotto eroga tranquillamente 300 l/min in ogni momento della giornata.
parlo ovviamente di portata alla bocca dell'idrante.
il problema della certificazione è un'altra storia ed ognuno immagino che la gestisca come meglio crede.
La ricerca ha trovato 1808 risultati
- mer mag 20, 2026 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 713
- mer mag 20, 2026 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 13
- Visite : 290
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
l'oggetto del post è "Interpretazione Rvita con impianto sprinkler".
io ho dato la mia interpretazione sulla base di mie esperienze e definizioni del Codice.
mi piace molto il Codice perchè ci si può incasinare tantissimo la vita, oppure semplificarsela.
Per quanto riguarda i funzionari io l ...
- mer mag 20, 2026 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 13
- Visite : 290
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività in relazione alle risultanze della
valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.9 ...
- mer mag 20, 2026 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 13
- Visite : 290
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
S6 LPV = sprinkler esteso all'intera attività, altrimenti non ci sarebbe differenza con LPIV.
no scusa non hai letto bene :
S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione ...
- mar mag 19, 2026 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 13
- Visite : 290
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
in altre discussioni eravamo giunti ad altra conclusione se non sbaglio.mmaarrccoo ha scritto: mar mag 19, 2026 18:14 Quello che vuoi fare tu non è permesso perchè lo sprinkler solo in alcuni compartimenti non è S6 LP V.
- lun mag 18, 2026 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 713
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua)
ottimo
quindi nettamente inferiore a quella richiesta
non vero. a noi della pressione non ce ne frega niente
quall'idrante eroga eccome 300 l/min
fatti verrà usato un impianto automatico ad aerosol)
e cosa te ne ...
- ven mag 15, 2026 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 628
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Simultaneamente stavo verificando se esisteva qualche soluzione certificata con prodotti tipo mastici, che risultano meno invasivi di un collare in modo tale che su un lato ho il collare e sull'altro il mastice o materiali simili.
in certi casi serve anche il buon senso, oltre ai certificati dei ...
- ven mag 15, 2026 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
- Risposte: 4
- Visite : 413
Re: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
vanno eliminati o spostati dal filtro
- mer mag 13, 2026 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 628
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Fuoco entrambi i lati e collari montato solo su un lato...
questa sigillatura è monodirezionale e lo sai anche tu
Siccome non posso mettere collare su entrambi i lati e ora è troppo tardi per prevedere la posa di nastro termoespandente, pensavo di prevedere sul lato esposto al fuoco senza ...
- mar mag 12, 2026 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
- Risposte: 9
- Visite : 569
Re: SCIA EDIFICIO CAT-A
non si fa
questo è solo un modo per pretendere un fabbricato già adeguato alle proprie esigenze ai fini della sicurezza antincendio.
possono pretendere la SCIA di agibilità del fabbricato, comunque parziale.
- mar mag 12, 2026 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 628
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
senti uff tecnico af system
hanno tutti i prodotti sigillanti che possano esistere
hanno tutti i prodotti sigillanti che possano esistere
- mer mag 06, 2026 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 998
Re: soluzione a copertura R0
puoi allegare una sezione del tegolo TT e della trave in c.a.p. con posizione e diametri delle armature ?
- mar mag 05, 2026 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 998
Re: soluzione a copertura R0
chiaro, ma io stavo facendo un discorso diverso.
che poi non è chiaro a questo punto perchè @Fiamma voglia verificare la R pensando all'installazione di un fotovoltaico.
sarà una verifica a prescindere dal fotovoltaico, che invece richiede ben altro.
che poi non è chiaro a questo punto perchè @Fiamma voglia verificare la R pensando all'installazione di un fotovoltaico.
sarà una verifica a prescindere dal fotovoltaico, che invece richiede ben altro.
- mar mag 05, 2026 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 998
Re: soluzione a copertura R0
è quello che in questi casi manca
- mar mag 05, 2026 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 998
Re: soluzione a copertura R0
Relativamente alla sola posa dei pannelli potresti accontentarti dell’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1
sopra a quella copertura ci sarà sicuramente ...
- mar mag 05, 2026 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 998
Re: soluzione a copertura R0
Da calcoli svolti i tegoli prefabbricati con sezione TT e le travi prefabbricate di copertura risultano privi di resistenza la fuoco...
impossibile, i tegoli TT non possono non essere verificati al fuoco almeno per la classe R15. idem per le travi.
soluzione valida per renderela copertura ...
- mar mag 05, 2026 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 2635
Re: Diritti SUAP fuori controllo
quando tratto con SUAP che non chiedono diritti, gli facci i complimenti
30/50 € sarebbero comunque corretti per la gestione della pratica
30/50 € sarebbero comunque corretti per la gestione della pratica
- gio apr 30, 2026 06:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 16
- Visite : 3202
Re: Magazzino edile con mezzi
Certo è sicuramente necessario e impattante economicamente
Poi bisogna avere lo spazio
E per la ridotta superficie protetta può non aver senso
Come non ha assolutamente senso pensare ad impianto a polvere in un capannone di deposito
Un impianto IRAI sarebbe sufficiente
Poi bisogna avere lo spazio
E per la ridotta superficie protetta può non aver senso
Come non ha assolutamente senso pensare ad impianto a polvere in un capannone di deposito
Un impianto IRAI sarebbe sufficiente
- mer apr 29, 2026 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 823
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
sì certo si potrebbe, ma perchè dovrei ?
qui hanno ottenuto il CPI con una serie di altre criticità che non sto ad elencare..
l'esodo era previsto in soluzione conforme e come tale doveva essere già verificato
per me sono non conformità e come tali le segnalerò al cliente
qui hanno ottenuto il CPI con una serie di altre criticità che non sto ad elencare..
l'esodo era previsto in soluzione conforme e come tale doveva essere già verificato
per me sono non conformità e come tali le segnalerò al cliente
- mer apr 29, 2026 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 823
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
bene grazie..
questi sono i rischi dell'asseverazione incontrollata
questi sono i rischi dell'asseverazione incontrollata
no sono compartimenti veri e propri, di deposito ma anche aree produzione con corridoio cieco di oltre 40 m.Tom Bishop ha scritto: mer apr 29, 2026 05:41 a meno che non ti trovi in un luogo a rischio specifico
- mar apr 28, 2026 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 823
Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
ciao
c'è un collega che ha ottenuto il CPI (cat.C) per un'attività avente reparti produttivi, depositi e uffici (VP con COPI).
io dovrei fare una variante (con VP) e mi trovo depositi da 300/500 mq con un'unica via di esodo di lunghezza quasi al limite della lunghezza massima d'esodo ammessa.
a me ...
c'è un collega che ha ottenuto il CPI (cat.C) per un'attività avente reparti produttivi, depositi e uffici (VP con COPI).
io dovrei fare una variante (con VP) e mi trovo depositi da 300/500 mq con un'unica via di esodo di lunghezza quasi al limite della lunghezza massima d'esodo ammessa.
a me ...
- mar apr 28, 2026 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 16
- Visite : 3202
Re: Magazzino edile con mezzi
Volevo sapere, dal momento che non vi è un particolare obbligo, se esistono impianti di spegnimento automatico che non richiedano tutto il dimensionamento e relativi adempimenti da UNI 12845, o se una volta che si fa un impianto di questo tipo questo debba per forza rispettare la UNI.
un ...
- lun apr 27, 2026 07:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spessore della fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 1114
Re: Spessore della fiamma
Per curiosità: a me quasi quasi risulta che l'analitico porti a distanze (di) più conservative ancora del tabellare; certo, il prestazionale è più lungo per facciate di capannoni.
il calcolo deve portare ai medesimi risultati, ovviamente a parità di dati di ingresso
ad esempio:
lo spessore della ...
- sab apr 25, 2026 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
- Risposte: 10
- Visite : 1550
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Bene, ma c'è una motivazione tecnica o una motivazione normativa?
basti vedere le norme UNI 10779, con prima edizione del 1998.
l'idrante soprasuolo è un mezzo fisso antincendio nato per l'estinzione con specifico utilizzo..
non risulta in alcuna norma tecnica, neanche di prodotto, il suo ...
- ven apr 24, 2026 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
- Risposte: 10
- Visite : 1550
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
non si può fare
- ven apr 24, 2026 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
- Risposte: 10
- Visite : 1550
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Nonostante le mie rimostranze
per una volta che ha ragione un funzionario VVF :D
io toglierei proprio l'idrante soprasuolo, che mai si è potuto usare come attacco APS (ma ce ne sono a centinaia anche nelle scuole/ospedali/ecc), e metterei il gruppo attacco (o attacchi) APS secondo UNI 10779 ...
- mar apr 21, 2026 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT con caldaia molto datata
- Risposte: 30
- Visite : 11884
Re: SCIA CT con caldaia molto datata
talvolta si può, ma coi limiti previsti dal certificatoboba74 ha scritto: mar apr 21, 2026 16:07 Però credo sia possibile installarne più di una affiancate....
se hai griglie molto alte non è detto tu possa
- mer apr 15, 2026 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2372
Re: Sostituzione idranti con naspi
In ambito civile meglio i naspi, in ambito artigianale/industriale meglio gli idranti
mica vero, ci sono parecchi ambiti industriali ove sarebbe sicuramente meglio avere i naspi.
il discorso è di prestazione semmai.
Comunque cambiare gli idranti con i naspi potrebbe comportare una nuova ...
- mer apr 15, 2026 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Applicazione RTV rifiuti
- Risposte: 1
- Visite : 707
Re: Applicazione RTV rifiuti
- un impianto esistente, in possesso dei titoli abilitativi antincendio, all’entrata in vigore della RTV,
rimane valido il titolo ottenuto (CPI / SCIA)
a meno di modifiche e per le sole parti modificate,
applichi RTV se applicabile (in teoria)
oppure dopo i 5 anni dell’entrata in vigore ...
- mar apr 14, 2026 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2372
Re: Sostituzione idranti con naspi
ok chiaro.
è circa la metà e potresti compensare con riserva idrica a capacità ridotta.
io non cambierei gli idranti coi naspi.
è circa la metà e potresti compensare con riserva idrica a capacità ridotta.
io non cambierei gli idranti coi naspi.
- mar apr 14, 2026 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2372
Re: Sostituzione idranti con naspi
Secondo voi è necessario ripresentare il progetto antincendio per approvazione?
a mio avviso sicuramente sì.
poi magari il funzionario ti dice che accetta un non aggravio..
ma questi sono i soliti discorsi fatti in un comando piuttosto che in un altro
si è pensato di sostituire gli idranti ...
- mar apr 14, 2026 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5599
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
si certo.
il mio parere era riferito alla serietà di una DIRI rispetto a un CERT. IMP
il CERT. IMP. è una dichiarazione di rispondenza a tutti gli effetti.
- mar apr 14, 2026 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5599
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
la continuità è garantita dai gestori (< 60 ore/anno) e la durata di conseguenza è garantita.
Di sicuro una DI.RI è un documento che generalmente prendo più seriamente rispetto a un CERT IMP perché la redige un professionista abilitato per la propria competenza e che ha svolto almeno 5 anni in un ...
Di sicuro una DI.RI è un documento che generalmente prendo più seriamente rispetto a un CERT IMP perché la redige un professionista abilitato per la propria competenza e che ha svolto almeno 5 anni in un ...
- mar apr 14, 2026 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rinforzi sismici e protezione al fuoco
- Risposte: 3
- Visite : 971
Re: rinforzi sismici e protezione al fuoco
Io ritengo che se l'elemento, come da analisi dello strutturista non ha funzione statica ma solo di contrasto alle forze orizzontali derivanti dal sisma, la sua azione non è portante, quindi l'elemento può non essere protetto (data la non contemporaneità di sisma e incendio indicata anche sulle ...
- ven apr 10, 2026 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5599
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
appuntoTerminus ha scritto: ven apr 10, 2026 15:48 Il valore legale, a seconda del contesto e della finalità, lo definisce il Giudice.......
- ven apr 10, 2026 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5599
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
io invece credo che ai fini legali un CERT. IMP. vale quanto una DIRIetec83 ha scritto: ven apr 10, 2026 15:00 Il CERT IMP è invece generalmente accettato dai VV.F, ma alla fine non è un documento legalmente valido per certificare l'impianto se soggetto a D.M.37/08 o L.46/90.
- ven apr 10, 2026 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5599
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
certo che si può fare il CERT. IMP. ai fini antincendio.fabbretto ha scritto: ven apr 10, 2026 10:04 ma nemmeno Cert. Imp. visto che comunque l'impianto ricade nel DM 37.
visto che tu sei in fase di SCIA, io avrei il dubbio su come trattare l'impianto..
- gio apr 09, 2026 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 9
- Visite : 2486
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
vedremo se non ci saranno ulteriori proroghe..Gmeister ha scritto: gio apr 09, 2026 11:05 obbliga a fare una scia parziale entro il 08/01/2027 per concludere gli adeguamenti entro il 31/12/2027
- gio apr 09, 2026 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 9
- Visite : 2486
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
proroghe all'infinito ..
- gio apr 09, 2026 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 30
- Visite : 5599
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
per la rete idranti, se vuoi matenerla, devi produrre la dovuta documentazione.
non basta fare una prova di funzionalità.
non basta fare una prova di funzionalità.
- mar apr 07, 2026 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 1136
Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
§ 5.3 "Separazione resistente al fuoco" c.2
la prima frase del paragrafo specifica:
"La separazione tra un'area protetta con sprinkler e un'area non protetta deve avere una resistenza al fuoco specificata dall'autorità, ma in nessun caso minore di 60min."
poi la seconda frase, che era solo una ...
- mar apr 07, 2026 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1632
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
concordoTerminus ha scritto: mar apr 07, 2026 16:59 Un serbatoio interrato+una colonnina non sono un contenitore-distributore, omologato secondo DM 22/11/2017.
- mar apr 07, 2026 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1632
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
- mar apr 07, 2026 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
- Risposte: 7
- Visite : 2062
Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
io mi fiderei meno degli edifici più recenti ..
- mar apr 07, 2026 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
- Risposte: 7
- Visite : 2062
Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
concordo con chi si è già espresso.
io però non farei verifica tabellare, bensì analitica..
io però non farei verifica tabellare, bensì analitica..
- mar apr 07, 2026 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 13
- Visite : 4406
Re: DEPOSITO OLI
Il mio timore è che di fatto il DM 31/7/1934 di fatto è cogente per la mia attività, anche se dall'altro lato, come giustamente hai fatto notare, si può applicare per le parti che hanno un senso ad oggi.
ma infatti lo devi "applicare" se no il funzionario reclama :D
ma poi per la maggior parte ...
- mar apr 07, 2026 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
- Risposte: 11
- Visite : 1632
Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
13.2.B - Distributore fisso di gasolio per autotrazione privato
per questi impianti ad uso privato si utilizza il DM 31/07/1934 per quanto applicabile
per questi impianti ad uso privato si utilizza il DM 31/07/1934 per quanto applicabile
- sab apr 04, 2026 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 13
- Visite : 4406
Re: DEPOSITO OLI
Il Dm 31.7.34 (+ la lettera circolare n° 1607/4112 del 23/01/1976) richiede al punto 38 una recinzione di 2,50 metri in muratura o robusta rete metallica.
tutto vero ma bisogna sempre partire da dove deriva la richiesta della regola tecnica.
non bisogna necessariamente infilarsi nel DM 31/07 ...
- gio apr 02, 2026 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
- Risposte: 9
- Visite : 2465
Re: Gruppo anticendio e prova idranti
All'atto di un rinnovo io ho eseguito la prova con 3 idranti UNI 45 aperti e li sono venuti fuori dei problemi funzionali...
quali problemi hai riscontrato ?
la prova funzionale precedente a quando risale ?
ci sono state modifiche all'impianto ?
comunque non è sbagliato quanto fatto dal ...
- gio apr 02, 2026 07:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
- Risposte: 7
- Visite : 2944
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
1) se i serbatoi di gasolio sono collegati in serie tra loro, avrò un unico serbatoio, definibile come serbatoio di deposito da 4.000 litri
in serie non mi torna..
per me sono 2 serbatoi
Il rifornimento dovrò farlo
il pieno di due seratoio da 2000 litri lo si fa per forza con autocisterna ...