La ricerca ha trovato 1110 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da stfire
- mar apr 30, 2024 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
- Risposte: 13
- Visite : 456
mmaarrccoo ha scritto: ↑mar apr 30, 2024 16:32
nella prima foto messa da Tom Bishop sinceramente il tratto fuori terra è davvero esagerato.
si hai ragione, ma poco o tanto che sia non va bene
diciamo che il cambio classe non è ancora entrato in testa a parecchi installatori e non solo
- da stfire
- mar apr 30, 2024 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 6
- Visite : 166
Per quanto riguarda la riserva idrica si sta valutando la non installazione (anche se mi trovano contrario) mettendo pompe di surpressione. si sta parlando troppo spesso di surpressione e personalmente, mi sono già espresso più volte, è un approccio che non condivido in assoluto. ma si sa che quand...
- da stfire
- lun apr 29, 2024 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale pompaggio UNI 11292
- Risposte: 6
- Visite : 166
Secondo il paragrafo 5.1 della UNI 11292 prova a non pensare secondo la UNI 11292, e pensa invece secondo dei D.M. per analogia (centrali termiche, gruppi elettrogeni) forse anche i locali pompe antincendio meriterebbero un D.M. visto cosa non si combina ancora oggi "seguendo" le norme UN...
- da stfire
- gio apr 18, 2024 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5731
Poi, nell' SEb oltre all'asservimento ad IRAI qualche pulsante di allarme pensavo di destinarlo anche all'apertura dei serramenti in copertura. sì ma se parliamo di un'apertura SEb con attivazione asservita ad IRAI, i pulsanti di allarme manuale fanno parte dei dispositivi di attivazione. la progra...
- da stfire
- gio apr 18, 2024 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 32
- Visite : 5731
SEb --> apribili da posizione protetta secondo COPI abbiamo : - SEb Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI - SEc Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata - SEd Provviste di elementi di chiusura non...
- da stfire
- sab apr 13, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7934
Io chiedo alle ditte le DICO complete degli allegati. su questo non ci piove le DICO o sono complete oppure le contesto subito e chiedo le dovute integrazioni Io consegno sempre tutti gli allegati obbligatori, compresi i progetti. Non è obbligatorio, ma io lo faccio. questo per me è eccessivo ma .....
- da stfire
- ven apr 12, 2024 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7934
Dalle mie parti non hanno mai richiesto gli allegati alle DICO anch'io non ho mai avuto problemi in vari comandi del nord italia ho sempre allegato il solo modello DICO o DICH. IMP. che sia. adesso un funzionario mi chiede gli allegati, poi sembra voglia solo la visura, poi anche la relazione mater...
- da stfire
- ven apr 12, 2024 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7934
hanno sempre detto di non allegare alla SCIA tutto il malloppone di documenti (DICO, progetti, visure, certificati, ecc...) in quanto la presentazione della SCIA, è subordinata all'obbligo di conservazione della documentazione completa nella sede dell'attività, alla SCIA le DICO le devi allegare ec...
- da stfire
- gio apr 11, 2024 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7934
quindi tu alleghi oltre al modello, la visura, relazione materiali, el. grafici as-built. report di collaudo, report prove di tenuta ... ?
- da stfire
- gio apr 11, 2024 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO 37/08 allegate a SCIA VVF
- Risposte: 18
- Visite : 7934
un Comando VVF può chiedermi le DICO 37/08 comprensive degli allegati obbligatori ?
io generalmente allego esclsuivamente il modello DICO 37/08 senza alcun allegato, nè tanto meno la visura camerale dell'installatore
la visura voi la allegate ?
grazie
- da stfire
- mer apr 10, 2024 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6327
riparto dal problema che tu dici di avere, per non tirar fuori argomenti non opportuni: Mi ritrovo ora con la necessità, causa pratica VVF, di dover ri-certificare il gruppo che immagino debba rispondere ai requisiti della 12845, se hai la necessità di avere un impianto conforme a UNI EN 12845, devi...
- da stfire
- ven apr 05, 2024 07:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3913
Vorrei evitare lo sprinkler, altrimenti con il costo dell'impianto rischia di saltare il progetto anche un mio cliente fece un ragionamento simile ("se mi chiedono lo sprinkler chiudo tutto") parlo di uno che ha deposito di liquidi in cat. A e B (fusti e IBC scaffalati) per migliaia di mc...
- da stfire
- gio apr 04, 2024 08:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vecchio impianto schiuma BE
- Risposte: 5
- Visite : 6327
Problema 1: gruppo di pompaggio anno 1996, quindi per alimentazione idrica c'era la UNI 9490:1989 pompe sottobattente diventate soprabattente mi sembra di capire che non c'era progetto prima (sottobattente) e non c'è progetto adesso (soprabattente) certificare oggi secondo UNI 9490 non è una cosa s...
- da stfire
- mer apr 03, 2024 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3913
Se ho ben inteso viene venduto tutto in blocco (gruppo + manichette + miscelatori + lancia). Per la rete idranti e la sua compatibilità, dovrei verificare facendo un collaudo. si avrai dei gruppi mobili schiuma con delle caratteristiche che scegli tu per verificare che il sistema esistente possa ga...
- da stfire
- mer apr 03, 2024 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prefabbricato R30 di default
- Risposte: 8
- Visite : 3848
per mia esperienza non esiste una trave ed un pilastro prefabbricato che con metodo analitico non tornino almeno R30 per i tegoli il discorso è più complesso perchè ce ne sono molti di molti tipi e configurazioni effettivamente c'è qualche tegolo che può far fatica ad arrivare a R30 ma parliamo di s...
- da stfire
- mer apr 03, 2024 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo mobile a schiuma
- Risposte: 11
- Visite : 3913
ti risulta che deve avere dimensionamenti particolari? Ad una prima scremata non mi pare che le schede tecniche richiedano prestazioni particolari della rete idranti. se hai dei gruppi mobili schiuma avrai sicuramente dei miscelatori di linea questi hanno perdite di carico importanti con pressione ...
- da stfire
- ven mar 22, 2024 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 7364
per le attività progettate con il COPI gli impianti devono rispondere alle norme attualmente in vigore e non alle norme in vigore al momento della realizzazione dell'impianto. quindi io che penso di fare CERT. IMP. per una rete idranti esistente, secondo questo funzionario non potrei e dovrei reali...
- da stfire
- ven mar 22, 2024 07:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17964
degli idranti a colonna e a muro, che non sono marcati CE, mi disinteresso facendo la CERT. IMP. ? bene, diciamo che mi rimane sempre questo punto da valutare secondo quanto richiesto dalla UNI 10779 vigente all'epoca. credo non avrò problemi coi mezzi fissi installati magari dovrò cambiare qualche...
- da stfire
- gio mar 21, 2024 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17964
ho una rete idranti esistente (data di realizzazione 2005) in uno stabilimento industriale ho una DICO 46/90 ma senza allegati obbligatori (niente progetto) la rete è composta da: - tubazioni interrate in PEAD (tipo ora non noto) - tubazioni a vista in ACC (tipo ora non noto) - prot. interna idranti...
- da stfire
- mar mar 19, 2024 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
- Risposte: 10
- Visite : 1754
Ho fatto fare il dimensionamento del numero di fusti di schiumogeno, secondo il grado di espansione dello stesso, da 180 l avendo un idrante a colonna uni settanta, un carrellato connettibile, e il set di schiumogeni in esame. trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma. ma lo scopo quale sa...
- da stfire
- mar mar 12, 2024 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio Contemporaneità Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 1419
smilev ha scritto: ↑mar mar 12, 2024 11:50
Scusa, io sono il pivello. Non volevo offendere nessuno.
no guarda era proprio inteso in altro modo
siamo in un forum e siamo tutti sullo stesso livello
per quel che partecipo io, ho visto che c'è apertura assoluta da parte di tutti
- da stfire
- mar mar 12, 2024 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1559
ne fai una questione di "vocabolario"? se lo chiamo "Gianni" va bene? :lol: Il serbatoio di disgiunzione è un serbatoio a capacità ridotta (che la UNI 10779 per complicare chiama "con rincalzo"), quindi Gianni è utilizzabile tuttora. Possiamo discutere sulla quantità m...
- da stfire
- mar mar 12, 2024 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1559
a mio avviso nel forum sta passando un messaggio sbagliato, e mi riferisco al "serbatoio di disgiunzione". questo serbatoio, come è stato già detto, non è previsto dalla norma UNI EN 12845 vigente. è proprio un concetto che non esiste più. quindi un impianto con pompa di surpressione e ser...
- da stfire
- lun mar 11, 2024 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4800
ma l'atex si allega in progetto, ormai non si discute.
ing.caruso ha scritto: ↑lun mar 11, 2024 15:57
A fronte di tutto è stato accettato un rischio A2, purchè non si superassero i 5000 kg di legna in deposito (Att. 37)
appunto..
- da stfire
- lun mar 11, 2024 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4800
perchè non è possibile garantire il mantenimento di adeguate condizioni di pulizia. dipende da che tipo di falegnameria stiamo parlando da che tipo di impianti di aspirazione sono installati e dal tipo di macchine classificare per forza A3 un luogo in cui possono formarsi atmosfere esplosive non mi...
- da stfire
- lun mar 11, 2024 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4800
se io fossi in te starei in A2, a patto che questo reparto non sia anche deposito
è un limite per il tuo cliente ma in alternativa si fa la seconda scala del soppalco
(la questione atex secondo me è un altro tema)
- da stfire
- lun mar 11, 2024 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 2095
Sarebbe da verificare la funzionalità del disconnettore posto sull'aspirazione di una pompa antincendio. è una perdita di carico come lo sarà ogni altra valvola e tratto di rete a monte della bocca aspirante della pompa antincendio in aspirazione hai un minimo valore di pressione da garantire secon...
- da stfire
- sab mar 09, 2024 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito bombole officina mezzi agricoli
- Risposte: 1
- Visite : 718
negli impianti di distribuzione gas inerti ed infiammabili ho sempre diviso bombole vuote e piene per tipologia
(questo a prescindere dalle quantità)
nella realtà poi ricordo che l'anno scorso ho fatto un impianto con bombole piene di due diversi gas inerti in unico box, così come i vuoti
- da stfire
- ven mar 08, 2024 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 2095
Il serbatoio di disgiunzione potrebbe configurarsi come una riserva a capacità ridotta con rincalzo. capisco, ma poi è dura dichiarare una "singola superiore" con capacità ridotta secondo UNI EN 12845 e poi, il volume del serbatoio di disgiunzione lo realizzi effettivamente a capacità rid...
- da stfire
- ven mar 08, 2024 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 2095
l'acquedotto per essere ammesso come "singola superiore" deve avere tutti i requisiti UNI EN 12845 (9.6.2 - lett. a) . ammettendo che l'acquedotto sia "singola superiore", ad ogggi con la norma UNI EN 12845, puoi installare una o più pompe di surpressione. a mio avviso, la "...
- da stfire
- gio mar 07, 2024 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
- Risposte: 8
- Visite : 866
è un esempio, ho detto deposito, ma può essere anche un locale tecnico "pieno" piuttosto che un qualsiasi altro locale compartimentato per il quale è necessario garantire il LPII (smaltimento, non evacuazione). continuo a non capire il tema. l'ipotesi è che questo locale è cieco ? altrime...
- da stfire
- mer mar 06, 2024 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
- Risposte: 6
- Visite : 664
boba74 ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 16:04
Mi era già capitato un caso simile di deposito sotto tettoia dove avevo previsto solo idranti UNI 45....
se sta bene ai VVF, vai avanti così !
- da stfire
- mer mar 06, 2024 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito di oli lubrificanti
- Risposte: 3
- Visite : 392
a mio avviso è attività soggetta (appunto la 12.1.A per le quantità che dici)
le quantità si sommano all'interno dell'attività
poi se questi fusti possono essere distribuiti nella stessa attività è da vedere
il locale dedicato a mio avviso non è un vincolo, proprio perchè dipende dall'attività svolta
- da stfire
- mer mar 06, 2024 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
- Risposte: 6
- Visite : 664
Applicando la tab. S.8.5 ho sicuramente 1/25, di cui poi farò un 10% di aperture permanenti ricavate direttamente dalle finestre. può starci, questa ventilazione ti serve a prescindere se hai rotoballe i problemi in assenza di ventilazione li conosci già deve essere per forza interna+esterna? Se la...
- da stfire
- mer mar 06, 2024 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito Foraggio in S2 LP2
- Risposte: 6
- Visite : 664
Secondo voi è ammissibile in questo caso avere S6 in LP III (quindi rete idranti anzichè sistemi automatici) dato il tipo di deposito, secondo me sì rete idranti interna ed esterna sarebbe comunque di livello 3 secondo UNI 10779:2021 e alimentazione idrica sarebbe singola superiore secondo UNI EN 1...