quando si hanno pareti a secco in lastre, tutti i produttori ti chiedono la trave portante in tubolare con lana 150 kg/mc, rivestita con minimo 2 lastre da 12,5mm A1 inferiore e sul lato opposto la posa...
dicono sempre che deriva dalla prova eseguita in laboratorio ed è praticamente uno schema di ...
La ricerca ha trovato 1758 risultati
- sab mar 28, 2026 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 10
- Visite : 1829
- ven mar 27, 2026 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di strutto
- Risposte: 11
- Visite : 2538
Re: Deposito di strutto
Per l’utilizzo del codice finalmente…
Il dubbio dovrebbe riguardare lo scopo della protezione e non il tipo di protezione che è ovviamente una conseguenza..
Foam chambers per un serbatoio di strutto fa un po’ strano.. non è questo il campo di applicazione
Il dubbio dovrebbe riguardare lo scopo della protezione e non il tipo di protezione che è ovviamente una conseguenza..
Foam chambers per un serbatoio di strutto fa un po’ strano.. non è questo il campo di applicazione
- gio mar 26, 2026 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
- Risposte: 6
- Visite : 715
Re: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
certo, per gli idranti le condizioni da rispettare sono entrambe.
E' un po' strano però che Tuttonormel si sia esposta associando rischio elevato ad attività di tipo C, a meno che sappia qualcosa che noi non sappiamo...
beh, anche per i VVF le attività di cat.C sono quelli con rischio più alto ...
E' un po' strano però che Tuttonormel si sia esposta associando rischio elevato ad attività di tipo C, a meno che sappia qualcosa che noi non sappiamo...
beh, anche per i VVF le attività di cat.C sono quelli con rischio più alto ...
- gio mar 26, 2026 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
- Risposte: 15
- Visite : 2990
Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Ho usato una lancia con manometro. Ho utilizzato un ugello di 13 mm con K=94. A 1,7 bar mi da comunque 123 l/min con 2 idranti funzionanti.
e l'altro idrante come erogava ?
ovviamente con un altro tipo di lancia, con K diverso..
La portata c'è, è la pressione che per 0,3 bar non viene ...
- gio mar 26, 2026 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: silos di grasso
- Risposte: 3
- Visite : 484
Re: silos di grasso
(a sto punto mi viene pure il dubbio, ma sarà liquido?)
si certo sarà liquido (o meglio, mantenuto liquido magari con riscaldamento del mantello del serbatoio).
nessun fluido può essere solido in serbatoio altrimenti non può essere travasato se non con aumento di temperatura.
In ogni caso se ...
- gio mar 26, 2026 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
- Risposte: 15
- Visite : 2990
Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti
La statica che ho rilevato è di 2,4 bar. Con 2 idranti funzionanti arrivo a 1,7 bar.
direi che è tutto normale, hai perdite di carico di 0,7 bar a circa 240 l/min.
con tubi un po' più generosi avresti sicuramente meno perdita di carico ma è tutto da vedere partendo dall'allaccio ad acquedotto ...
- gio mar 26, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
- Risposte: 6
- Visite : 715
Re: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
Significa che, disegnando, ogni pulsante ha il suo cerchio di raggio 30 m e quindi potenzialmente, perlomeno in openspace, potrei avere un'interdistanza tra pulsanti di 60 m.
no, si parla sempre di percorso per raggiungere il pulsante.
quindi non è la copertura geometrica che conta, ma il ...
- mer mar 25, 2026 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: silos di grasso
- Risposte: 3
- Visite : 484
Re: silos di grasso
bacino di contenimento da realizzarsi in conformità alla NFPA 20.
NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
forse si intendeva qualche altra NFPA..
ma non vedo il senso, abbiamo l'utilissimo DM 31/07/1934 :D
vicini al fabbricato e tra l'altro proprio ...
- mer mar 25, 2026 06:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
- Risposte: 15
- Visite : 2990
Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Quale pressione statica rilevi negli impianti che hai citato ?
- mar mar 24, 2026 06:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 965
Re: Staffaggi sismici
I riferimenti sono le NTC per tutti gli impianti..
Poi per gli impianti antincendio ci sono le norme UNI 10779 e UNI EN 12845-3, oltre DS FM e NFPA
la circolare è nata post terremoto 2009 in Abruzzo e direi che è superata completamente anche se può dare degli spunti.
Quando occorrono? Sempre in ...
Poi per gli impianti antincendio ci sono le norme UNI 10779 e UNI EN 12845-3, oltre DS FM e NFPA
la circolare è nata post terremoto 2009 in Abruzzo e direi che è superata completamente anche se può dare degli spunti.
Quando occorrono? Sempre in ...
- lun mar 23, 2026 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 85777
Re: Incendio Milano
Quando si finisce nelle grinfie processuali sono principalmente 3 le cose che contano:
- sapersi difendere dal CTU (in buona parte ignoranti della materia);
- avere un buon avvocato;
- avere i soldi.
Non hai dimenticato la cosa più importante?
avere la coscienza a posto.
io senza fare i ...
- lun mar 23, 2026 07:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di strutto
- Risposte: 11
- Visite : 2538
Re: Deposito di strutto
Premesso che lo strutto all'interno di un serbatoio non può essere che mantenuto allo stato liquido (anche d'inverno mediante riscaldamento), anche a mio avviso l'attività è soggetta come già suggerito.
Rispetto alle modalità di analisi, ribadisco il mio parere:
- la 12.1.A, come le altre non ...
Rispetto alle modalità di analisi, ribadisco il mio parere:
- la 12.1.A, come le altre non ...
- sab mar 21, 2026 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 85777
Re: Incendio Milano
giotisi ha scritto: sab mar 21, 2026 08:17
stfire ha scritto: sab mar 21, 2026 07:21
...ovviamente dipende dai punti di vista.
chi ha perso la casa, giustamente deve avere qualche riscontro in sede processuale.
...questa non è proprio una motivazione.
Chi ha perso la casa, giustamente deve ...
- sab mar 21, 2026 07:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 85777
Re: Incendio Milano
Sì certo, è il primo grado. Ed è sconfortante.
ovviamente dipende dai punti di vista.
chi ha perso la casa, giustamente deve avere qualche riscontro in sede processuale.
Qualcuno magari mi spiega come si condanna il produttore del pannello. Faccio un pannello isolante termico, ma combustibile ...
- ven mar 20, 2026 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 8
- Visite : 1410
Re: DEPOSITO OLI
riparazione macchine industriali, all'interno di un piccolo magazzino, sono presenti circa 2 mc di oli
non rientri nel DM 31.07.1934, vedi Titolo II, punto 14
"14. Sono esenti dall’osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi le ...
- ven mar 20, 2026 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 85777
Re: Incendio Milano
https://milano.corriere.it/notizie/cron ... 0xlk.shtml
Milano, incendio Torre dei Moro: nove condanne per i pannelli-torcia, tre anni ai produttori spagnoli.
hai omesso i nomi ma li riporta l'articolo :roll:
spiace per il collega professionista antincendio..
Purtroppo non conosciamo (o non ...
- ven mar 20, 2026 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 8
- Visite : 1410
Re: DEPOSITO OLI
teoricamente quella derivante dal calcolo del carico di incendio
- gio mar 19, 2026 14:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 8
- Visite : 1410
Re: DEPOSITO OLI
dice che sono in un locale
io farei attività 10 se sono direttamente collegati al processo produttivo
(attenzione che per la attività 10 vale per punto di infiammabilità fino a 125°C)
in caso contrario farei attività 12
- gio mar 19, 2026 06:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 6509
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
servirà una DIRI per l’impianto elettrico.
- mer mar 18, 2026 07:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 3418
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
diciamo che se in VP tu fai una valutazione del rischio incendio / esplosione completa, quando arrivi a definiri i profili di rischio, hai già chiuso il cerchio.
Inoltre non mi ha chiesto nulla come vaso di contenimento. Ma io alla fine non sono tanto d'accordo, in quanto un deposito RAEE (se non ...
Inoltre non mi ha chiesto nulla come vaso di contenimento. Ma io alla fine non sono tanto d'accordo, in quanto un deposito RAEE (se non ...
- ven mar 13, 2026 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 3418
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
L'unire la norma UNI EN 12845 e NFPA non piace tanto.
certo, il "mischione" non puoi farlo per quanto riguarda l'impianto, ma poi per la manutenzione si arriva a NFPA 25 anche per impianti UNI EN 12845 (parlo per il tema "disponibilità superiore")
questo ha poco senso, visto che già facciamo ...
- ven mar 13, 2026 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 3418
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
In particolare, vista la presenza di quantitativi significativi di materie plastiche, cartone e imballaggi, si richiede di integrare il progetto con una specifica Valutazione del Rischio Ambientale (rif. Capitolo V.1 del D.M. 03/08/2015 - Codice di Prevenzione Incendi).
Tale analisi dovrà ...
- mar mar 10, 2026 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler autorimessa?
- Risposte: 2
- Visite : 687
Re: Sprinkler autorimessa?
se ne era già parlato qui:
viewtopic.php?p=190641&hilit=v.6+autori ... er#p190641
magari però nel frattempo qualcuno ha avuto esperienze diverse e ce le può raccontare..
viewtopic.php?p=190641&hilit=v.6+autori ... er#p190641
magari però nel frattempo qualcuno ha avuto esperienze diverse e ce le può raccontare..
- mar mar 10, 2026 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 15
- Visite : 2927
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Come fa a essere di cartongesso e per giunta con isolante? Forse intendi calcio-silicato?
una parete, setto, solaio resistente al fuoco può essere certificato sperimentalmente anche con lastre in cartongesso
stesso discorso vale per il calcio silicato
qui si tratta di reazione al fuoco e credo ...
- dom mar 08, 2026 06:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 7278
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Mio pensiero:
- i VVF sono fatti di carne e ossa a Messina, come a Milano e come a Firenze. Quindi che il Comando di turno faccia richieste di questo tipo, a mio avviso è da far presente quantomeno all’interno dello stesso Comando. Non ho dubbi che qualche superiore o collega direbbe il contrario ...
- i VVF sono fatti di carne e ossa a Messina, come a Milano e come a Firenze. Quindi che il Comando di turno faccia richieste di questo tipo, a mio avviso è da far presente quantomeno all’interno dello stesso Comando. Non ho dubbi che qualche superiore o collega direbbe il contrario ...
- mar mar 03, 2026 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
- Risposte: 8
- Visite : 1796
Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
per mia esperienza, se chiedi ai VVF ti dicono che è attività soggetta
- mar mar 03, 2026 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
- Risposte: 7
- Visite : 1970
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
è chiaro, la tua perdita è al momento molto ridotta
ma sappi che con gas tracciante si trovano anche micro perdite
ma sappi che con gas tracciante si trovano anche micro perdite
- mar mar 03, 2026 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
- Risposte: 7
- Visite : 1970
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Dovresti implementare un sistema di sorveglianza della pompa jolly per monitorarne le attivazioni e quando queste aumentano decidere l'intervento sulla rete.
concordo, io obbligo l'installazione di contaore nel quadro della pompa di compenso.
Le flange sono principalmente al piede di ogni ...
- sab feb 28, 2026 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 10231
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
il requisito di reazione al fuoco dei cavi, ove richiesto da RTV o RTO, diventa un vincolo per la realizzazione dell'impianto.
non è un discorso di DICH. PROD., ma un discorso di conformità di impianto.
quindi a mio avviso c'entra eccome con DIRI, DICO, CERT. IMP.
la reazione al fuoco non c ...
non è un discorso di DICH. PROD., ma un discorso di conformità di impianto.
quindi a mio avviso c'entra eccome con DIRI, DICO, CERT. IMP.
la reazione al fuoco non c ...
- mer feb 25, 2026 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
- Risposte: 14
- Visite : 4300
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
non ho guardato il software
ma se per un tabellare serve un software siamo finiti
ma se per un tabellare serve un software siamo finiti
- mer feb 25, 2026 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
- Risposte: 14
- Visite : 4300
Re: RESISTENZA AL FUOCO DM 09/03/2007: NON CAPISCO TABELLE D.5.1 E D.5.2 PER SOLAI
rileggi bene le tabelle:
- D.5.1 (R - c'entra il copriferro) - H=spessore totale del solaio / a=copriferro
- D.5.2 (EI - non c'entra il copriferro) - h=strato di materiale isolante / d=strato di c.a.
quindi il tuo solaio in c.a. (H=200mm / a=50mm) è certamente REI 120
Giusto per dire, nulla ...
- D.5.1 (R - c'entra il copriferro) - H=spessore totale del solaio / a=copriferro
- D.5.2 (EI - non c'entra il copriferro) - h=strato di materiale isolante / d=strato di c.a.
quindi il tuo solaio in c.a. (H=200mm / a=50mm) è certamente REI 120
Giusto per dire, nulla ...
- mer feb 25, 2026 14:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 5059
Re: assoggettabilità attività 69
vi aggiorno: il Comando VVF competente conferma un po' quello che siamo detti.
l'attività commerciale, anche se separata e comunicante con filtro tra le 2 titolarità, è soggetta ai controlli VVF (69.2.B >600 mq complessivi).
se ci fosse una separazione, senza alcuna comunicazione, allora non sarebbe ...
l'attività commerciale, anche se separata e comunicante con filtro tra le 2 titolarità, è soggetta ai controlli VVF (69.2.B >600 mq complessivi).
se ci fosse una separazione, senza alcuna comunicazione, allora non sarebbe ...
- mer feb 25, 2026 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 5059
Re: assoggettabilità attività 69
non ho specificato i dettagli del caso, ma la separazione fisica tra le attività non si vuole farla per motivi commerciali.
mica decido io il business dei signori.
mica decido io il business dei signori.
- mer feb 25, 2026 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 5059
Re: assoggettabilità attività 69
se c'è promiscuità ed interferenze si deve tendere a sommare le superfici.
Se ammettiamo questo come criterio generale, allora ci sei dentro.
ma io infatti ci sono dentro, è il cliente che è fuori come al solito :D
Un'attività commerciale così piccola, con due titolari, non mi è mai capitata ...
- mer feb 25, 2026 07:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: falegnameria di 400 mq
- Risposte: 10
- Visite : 3543
Re: falegnameria di 400 mq
a mio avviso è una 37. è tutto legato al reparto falegnameria.
.. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
la 36 la faresti se avessi un deposito a sè stante.
.. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
la 36 la faresti se avessi un deposito a sè stante.
- mer feb 25, 2026 07:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 5059
Re: assoggettabilità attività 69
Immagino che non raggiungi le 300 persone presenti complessivamente.
no certo, < 300pp
Comunque la definizione della RTV: ".........." fa rientrare nel suo campo di applicazione casistiche come la tua.
sì è scritto bene, comunicanti anche afferenti a titolari diversi
Potrebbe essere un ...
- mar feb 24, 2026 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: assoggettabilità attività 69
- Risposte: 17
- Visite : 5059
assoggettabilità attività 69
un'attività commerciale >400 mq su 4 piani ha un parere VVF per att. 69
ora è prevista una modifica:
- 2 piani <400 mq per una attività commerciale (titolare 1)
- 2 piani <400 mq per una attività commerciale (titolare 2)
se in corrispondenza della comunicazione interna al 2°piano (scala non protetta ...
ora è prevista una modifica:
- 2 piani <400 mq per una attività commerciale (titolare 1)
- 2 piani <400 mq per una attività commerciale (titolare 2)
se in corrispondenza della comunicazione interna al 2°piano (scala non protetta ...
- mar feb 24, 2026 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
- Risposte: 12
- Visite : 2637
Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
è la classificazione atex di quel vano di ricarica che ti darebbe evidenza delle azioni correttive necessarie.
vedo anche una presa elettrica ordinaria in fondo al vano..
a volte la separazione tagliafuoco rispetto al fabbricato è inutile rispetto ad altre misure di prevenzione e protezione.
vedo anche una presa elettrica ordinaria in fondo al vano..
a volte la separazione tagliafuoco rispetto al fabbricato è inutile rispetto ad altre misure di prevenzione e protezione.
- mar feb 24, 2026 07:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito oli minerali
- Risposte: 7
- Visite : 1612
Re: deposito oli minerali
verifica la presenza di altre frasi di rischio (ambiente / salute) sulla tua SdS e torni in tabelle All.1 a verificare
comunque per mia esperienza, con 100 mc di olio minerale, non sei in Seveso
comunque per mia esperienza, con 100 mc di olio minerale, non sei in Seveso
- lun feb 23, 2026 18:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito oli minerali
- Risposte: 7
- Visite : 1612
Re: deposito oli minerali
il tuo olio è un H226 da scheda di sicurezza ?
- lun feb 23, 2026 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
- Risposte: 12
- Visite : 2637
Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
A dirti la mia, io NON avrei fatto quello scatolare. Così sì che hai ventilazione impedita per idrogeno. Parecchio impedita...
sono d'accordo, conformazione non idonea per ventilazione ..
poi le dimensioni sono tali da far fatica anche nella gestione della ricarica
spero di no, ma nel giro di ...
- lun feb 23, 2026 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito oli minerali
- Risposte: 7
- Visite : 1612
Re: deposito oli minerali
Ho un cliente che ha una serie di serbatoi di oli minerale (un 100 mc in tutto);
gli è stato chiesto di dimostrare che non sia soggetto a SEVESO;
il tuo è un caso semplice e, a mio avviso, potresti gestirlo da solo.
non rientri certamente in Seveso con 100 mc di olio minerale (limiti ben più ...
- sab feb 21, 2026 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
- Risposte: 24
- Visite : 12045
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
quindi per tutte le centrali termiche sopra idicativamente ai 250 kW hai la 1.1.C ?Tom Bishop ha scritto: sab feb 21, 2026 08:06 Se supera i 25m³/h attività 1.1.C, almeno io ho sempre fatto così
- ven feb 20, 2026 06:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
- Risposte: 12
- Visite : 3885
Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
Ma anche volendo far distinzione fra vie di esodo e smaltimento fumo e calore, come ho già detto sopra, il fumo non legge carta !
Quindi è un modo stupido da parte di un funzionario di aprire una discussione
Poi ci sono sicuramente dei casi da valutare, ma di base è la dinamica di un incendio che ...
Quindi è un modo stupido da parte di un funzionario di aprire una discussione
Poi ci sono sicuramente dei casi da valutare, ma di base è la dinamica di un incendio che ...
- gio feb 19, 2026 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Azienda agricola - attività soggette 27 e 36
- Risposte: 5
- Visite : 1117
Re: Azienda agricola - attività soggette 27 e 36
sicuramente fa massa anche l'acqua contenuta nel foraggio ma non credo pienamente nell'assoggettabilità di un prodotto simile.
su distanze, in assenza di altre disposizioni da usare per analogia (es. RTV), ci sta il discorso irraggiamento / separazione.
su distanze, in assenza di altre disposizioni da usare per analogia (es. RTV), ci sta il discorso irraggiamento / separazione.
- gio feb 19, 2026 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 35
- Visite : 10528
Re: idranti esterni uni 45
Senza ironia, ma cosa caspita ti dà in valore aggiunto un tale colloquio?
considerando che certe analisi sono fin troppo impegnative ed onerose per noi professionisti, per soluzioni alternative, condivisione scenari di incendio e casi particolari di attività in Seveso, ci devo andare al comando ...
- gio feb 19, 2026 06:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 35
- Visite : 10528
Re: idranti esterni uni 45
ma tu sei bravissimo e non hai bisogno di andare mai a colloquio.
Io sono di altro rango e ci devo andare qualche volta all’anno.
Io sono di altro rango e ci devo andare qualche volta all’anno.
- gio feb 19, 2026 06:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
- Risposte: 9
- Visite : 3644
Re: Fotovoltaico e impermeabilizzazione tetto azienda
Sigillante resistente al fuoco del tipo usato anche per pannelli prefabbricati.
- gio feb 19, 2026 06:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 831
Re: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
Così come disegnato, a parte il discorso di definizione, non funziona l’alimentazione al motore diesel.
- gio feb 19, 2026 06:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
- Risposte: 12
- Visite : 3885
Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
Il fumo non bada a ciò che sta sulla carta e uscirà da qualunque apertura presente.