La ricerca ha trovato 1802 risultati

da stfire
ven mag 15, 2026 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Risposte: 9
Visite : 371

Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG


Simultaneamente stavo verificando se esisteva qualche soluzione certificata con prodotti tipo mastici, che risultano meno invasivi di un collare in modo tale che su un lato ho il collare e sull'altro il mastice o materiali simili.

in certi casi serve anche il buon senso, oltre ai certificati dei ...
da stfire
ven mag 15, 2026 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
Risposte: 4
Visite : 182

Re: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO

vanno eliminati o spostati dal filtro
da stfire
mer mag 13, 2026 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Risposte: 9
Visite : 371

Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG


Fuoco entrambi i lati e collari montato solo su un lato...

questa sigillatura è monodirezionale e lo sai anche tu

Siccome non posso mettere collare su entrambi i lati e ora è troppo tardi per prevedere la posa di nastro termoespandente, pensavo di prevedere sul lato esposto al fuoco senza ...
da stfire
mar mag 12, 2026 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
Risposte: 9
Visite : 317

Re: SCIA EDIFICIO CAT-A

travereticolare ha scritto: mar mag 12, 2026 15:18 Che si fa?
non si fa :D
questo è solo un modo per pretendere un fabbricato già adeguato alle proprie esigenze ai fini della sicurezza antincendio.
possono pretendere la SCIA di agibilità del fabbricato, comunque parziale.
da stfire
mar mag 12, 2026 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Risposte: 9
Visite : 371

Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG

senti uff tecnico af system
hanno tutti i prodotti sigillanti che possano esistere
da stfire
mer mag 06, 2026 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 797

Re: soluzione a copertura R0

puoi allegare una sezione del tegolo TT e della trave in c.a.p. con posizione e diametri delle armature ?
da stfire
mar mag 05, 2026 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 797

Re: soluzione a copertura R0

chiaro, ma io stavo facendo un discorso diverso.
che poi non è chiaro a questo punto perchè @Fiamma voglia verificare la R pensando all'installazione di un fotovoltaico.
sarà una verifica a prescindere dal fotovoltaico, che invece richiede ben altro.
da stfire
mar mag 05, 2026 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 797

Re: soluzione a copertura R0

travereticolare ha scritto: mar mag 05, 2026 15:12 con “layer” continuo incombustibile di classe A1
è quello che in questi casi manca
da stfire
mar mag 05, 2026 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 797

Re: soluzione a copertura R0


Relativamente alla sola posa dei pannelli potresti accontentarti dell’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1

sopra a quella copertura ci sarà sicuramente ...
da stfire
mar mag 05, 2026 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 797

Re: soluzione a copertura R0


Da calcoli svolti i tegoli prefabbricati con sezione TT e le travi prefabbricate di copertura risultano privi di resistenza la fuoco...

impossibile, i tegoli TT non possono non essere verificati al fuoco almeno per la classe R15. idem per le travi.

soluzione valida per renderela copertura ...
da stfire
mar mag 05, 2026 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 1944

Re: Diritti SUAP fuori controllo

quando tratto con SUAP che non chiedono diritti, gli facci i complimenti
30/50 € sarebbero comunque corretti per la gestione della pratica
da stfire
gio apr 30, 2026 06:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino edile con mezzi
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Magazzino edile con mezzi

Certo è sicuramente necessario e impattante economicamente
Poi bisogna avere lo spazio
E per la ridotta superficie protetta può non aver senso
Come non ha assolutamente senso pensare ad impianto a polvere in un capannone di deposito
Un impianto IRAI sarebbe sufficiente
da stfire
mer apr 29, 2026 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Risposte: 7
Visite : 692

Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)

sì certo si potrebbe, ma perchè dovrei ?
qui hanno ottenuto il CPI con una serie di altre criticità che non sto ad elencare..
l'esodo era previsto in soluzione conforme e come tale doveva essere già verificato
per me sono non conformità e come tali le segnalerò al cliente
da stfire
mer apr 29, 2026 07:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Risposte: 7
Visite : 692

Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)

bene grazie..
questi sono i rischi dell'asseverazione incontrollata
Tom Bishop ha scritto: mer apr 29, 2026 05:41 a meno che non ti trovi in un luogo a rischio specifico
no sono compartimenti veri e propri, di deposito ma anche aree produzione con corridoio cieco di oltre 40 m.
da stfire
mar apr 28, 2026 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Risposte: 7
Visite : 692

Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)

ciao
c'è un collega che ha ottenuto il CPI (cat.C) per un'attività avente reparti produttivi, depositi e uffici (VP con COPI).
io dovrei fare una variante (con VP) e mi trovo depositi da 300/500 mq con un'unica via di esodo di lunghezza quasi al limite della lunghezza massima d'esodo ammessa.
a me ...
da stfire
mar apr 28, 2026 13:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino edile con mezzi
Risposte: 16
Visite : 2946

Re: Magazzino edile con mezzi


Volevo sapere, dal momento che non vi è un particolare obbligo, se esistono impianti di spegnimento automatico che non richiedano tutto il dimensionamento e relativi adempimenti da UNI 12845, o se una volta che si fa un impianto di questo tipo questo debba per forza rispettare la UNI.

un ...
da stfire
lun apr 27, 2026 07:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spessore della fiamma
Risposte: 8
Visite : 948

Re: Spessore della fiamma


Per curiosità: a me quasi quasi risulta che l'analitico porti a distanze (di) più conservative ancora del tabellare; certo, il prestazionale è più lungo per facciate di capannoni.

il calcolo deve portare ai medesimi risultati, ovviamente a parità di dati di ingresso
ad esempio:
lo spessore della ...
da stfire
sab apr 25, 2026 07:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 1435

Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante


Bene, ma c'è una motivazione tecnica o una motivazione normativa?

basti vedere le norme UNI 10779, con prima edizione del 1998.
l'idrante soprasuolo è un mezzo fisso antincendio nato per l'estinzione con specifico utilizzo..
non risulta in alcuna norma tecnica, neanche di prodotto, il suo ...
da stfire
ven apr 24, 2026 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 1435

Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante

Tom Bishop ha scritto: ven apr 24, 2026 15:13 Per me si può fare.
non si può fare
da stfire
ven apr 24, 2026 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 1435

Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante


Nonostante le mie rimostranze

per una volta che ha ragione un funzionario VVF :D

io toglierei proprio l'idrante soprasuolo, che mai si è potuto usare come attacco APS (ma ce ne sono a centinaia anche nelle scuole/ospedali/ecc), e metterei il gruppo attacco (o attacchi) APS secondo UNI 10779 ...
da stfire
mar apr 21, 2026 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT con caldaia molto datata
Risposte: 29
Visite : 11641

Re: SCIA CT con caldaia molto datata

boba74 ha scritto: mar apr 21, 2026 16:07 Però credo sia possibile installarne più di una affiancate....
talvolta si può, ma coi limiti previsti dal certificato
se hai griglie molto alte non è detto tu possa
da stfire
mer apr 15, 2026 07:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2330

Re: Sostituzione idranti con naspi


In ambito civile meglio i naspi, in ambito artigianale/industriale meglio gli idranti

mica vero, ci sono parecchi ambiti industriali ove sarebbe sicuramente meglio avere i naspi.
il discorso è di prestazione semmai.

Comunque cambiare gli idranti con i naspi potrebbe comportare una nuova ...
da stfire
mer apr 15, 2026 07:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione RTV rifiuti
Risposte: 1
Visite : 704

Re: Applicazione RTV rifiuti


- un impianto esistente, in possesso dei titoli abilitativi antincendio, all’entrata in vigore della RTV,

rimane valido il titolo ottenuto (CPI / SCIA)

a meno di modifiche e per le sole parti modificate,

applichi RTV se applicabile (in teoria)

oppure dopo i 5 anni dell’entrata in vigore ...
da stfire
mar apr 14, 2026 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2330

Re: Sostituzione idranti con naspi

ok chiaro.
è circa la metà e potresti compensare con riserva idrica a capacità ridotta.
io non cambierei gli idranti coi naspi.
da stfire
mar apr 14, 2026 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2330

Re: Sostituzione idranti con naspi


Secondo voi è necessario ripresentare il progetto antincendio per approvazione?

a mio avviso sicuramente sì.
poi magari il funzionario ti dice che accetta un non aggravio..
ma questi sono i soliti discorsi fatti in un comando piuttosto che in un altro

si è pensato di sostituire gli idranti ...
da stfire
mar apr 14, 2026 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5552

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Terminus ha scritto: mar apr 14, 2026 11:33 Cambia il soggetto che li redige:
si certo.
il mio parere era riferito alla serietà di una DIRI rispetto a un CERT. IMP
il CERT. IMP. è una dichiarazione di rispondenza a tutti gli effetti.
da stfire
mar apr 14, 2026 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5552

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

la continuità è garantita dai gestori (< 60 ore/anno) e la durata di conseguenza è garantita.

Di sicuro una DI.RI è un documento che generalmente prendo più seriamente rispetto a un CERT IMP perché la redige un professionista abilitato per la propria competenza e che ha svolto almeno 5 anni in un ...
da stfire
mar apr 14, 2026 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinforzi sismici e protezione al fuoco
Risposte: 3
Visite : 960

Re: rinforzi sismici e protezione al fuoco


Io ritengo che se l'elemento, come da analisi dello strutturista non ha funzione statica ma solo di contrasto alle forze orizzontali derivanti dal sisma, la sua azione non è portante, quindi l'elemento può non essere protetto (data la non contemporaneità di sisma e incendio indicata anche sulle ...
da stfire
ven apr 10, 2026 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5552

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Terminus ha scritto: ven apr 10, 2026 15:48 Il valore legale, a seconda del contesto e della finalità, lo definisce il Giudice.......
appunto
da stfire
ven apr 10, 2026 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5552

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

etec83 ha scritto: ven apr 10, 2026 15:00 Il CERT IMP è invece generalmente accettato dai VV.F, ma alla fine non è un documento legalmente valido per certificare l'impianto se soggetto a D.M.37/08 o L.46/90.
io invece credo che ai fini legali un CERT. IMP. vale quanto una DIRI
da stfire
ven apr 10, 2026 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5552

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

fabbretto ha scritto: ven apr 10, 2026 10:04 ma nemmeno Cert. Imp. visto che comunque l'impianto ricade nel DM 37.
certo che si può fare il CERT. IMP. ai fini antincendio.
visto che tu sei in fase di SCIA, io avrei il dubbio su come trattare l'impianto..
da stfire
gio apr 09, 2026 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Risposte: 9
Visite : 2457

Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe

Gmeister ha scritto: gio apr 09, 2026 11:05 obbliga a fare una scia parziale entro il 08/01/2027 per concludere gli adeguamenti entro il 31/12/2027
vedremo se non ci saranno ulteriori proroghe..
da stfire
gio apr 09, 2026 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Risposte: 9
Visite : 2457

Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe

proroghe all'infinito ..
da stfire
gio apr 09, 2026 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5552

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

per la rete idranti, se vuoi matenerla, devi produrre la dovuta documentazione.
non basta fare una prova di funzionalità.
da stfire
mar apr 07, 2026 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 1122

Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER


§ 5.3 "Separazione resistente al fuoco" c.2

la prima frase del paragrafo specifica:
"La separazione tra un'area protetta con sprinkler e un'area non protetta deve avere una resistenza al fuoco specificata dall'autorità, ma in nessun caso minore di 60min."
poi la seconda frase, che era solo una ...
da stfire
mar apr 07, 2026 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Risposte: 11
Visite : 1613

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Terminus ha scritto: mar apr 07, 2026 16:59 Un serbatoio interrato+una colonnina non sono un contenitore-distributore, omologato secondo DM 22/11/2017.
concordo
da stfire
mar apr 07, 2026 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Risposte: 11
Visite : 1613

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
da stfire
mar apr 07, 2026 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Risposte: 7
Visite : 2055

Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle

fabbretto ha scritto: mar apr 07, 2026 15:17 si tratta di un edificio anni '50.
io mi fiderei meno degli edifici più recenti ..
da stfire
mar apr 07, 2026 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Risposte: 7
Visite : 2055

Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle

concordo con chi si è già espresso.
io però non farei verifica tabellare, bensì analitica..
da stfire
mar apr 07, 2026 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4375

Re: DEPOSITO OLI


Il mio timore è che di fatto il DM 31/7/1934 di fatto è cogente per la mia attività, anche se dall'altro lato, come giustamente hai fatto notare, si può applicare per le parti che hanno un senso ad oggi.

ma infatti lo devi "applicare" se no il funzionario reclama :D
ma poi per la maggior parte ...
da stfire
mar apr 07, 2026 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc
Risposte: 11
Visite : 1613

Re: Serbatio di gasolio interrato da 9 mc

13.2.B - Distributore fisso di gasolio per autotrazione privato
per questi impianti ad uso privato si utilizza il DM 31/07/1934 per quanto applicabile
da stfire
sab apr 04, 2026 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO OLI
Risposte: 13
Visite : 4375

Re: DEPOSITO OLI


Il Dm 31.7.34 (+ la lettera circolare n° 1607/4112 del 23/01/1976) richiede al punto 38 una recinzione di 2,50 metri in muratura o robusta rete metallica.

tutto vero ma bisogna sempre partire da dove deriva la richiesta della regola tecnica.
non bisogna necessariamente infilarsi nel DM 31/07 ...
da stfire
gio apr 02, 2026 07:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo anticendio e prova idranti
Risposte: 9
Visite : 2427

Re: Gruppo anticendio e prova idranti


All'atto di un rinnovo io ho eseguito la prova con 3 idranti UNI 45 aperti e li sono venuti fuori dei problemi funzionali...

quali problemi hai riscontrato ?
la prova funzionale precedente a quando risale ?
ci sono state modifiche all'impianto ?
comunque non è sbagliato quanto fatto dal ...
da stfire
gio apr 02, 2026 07:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
Risposte: 7
Visite : 2914

Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.


1) se i serbatoi di gasolio sono collegati in serie tra loro, avrò un unico serbatoio, definibile come serbatoio di deposito da 4.000 litri

in serie non mi torna..
per me sono 2 serbatoi


Il rifornimento dovrò farlo

il pieno di due seratoio da 2000 litri lo si fa per forza con autocisterna ...
da stfire
sab mar 28, 2026 08:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Risposte: 10
Visite : 3872

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

quando si hanno pareti a secco in lastre, tutti i produttori ti chiedono la trave portante in tubolare con lana 150 kg/mc, rivestita con minimo 2 lastre da 12,5mm A1 inferiore e sul lato opposto la posa...
dicono sempre che deriva dalla prova eseguita in laboratorio ed è praticamente uno schema di ...
da stfire
ven mar 27, 2026 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 11
Visite : 5172

Re: Deposito di strutto

Per l’utilizzo del codice finalmente…

Il dubbio dovrebbe riguardare lo scopo della protezione e non il tipo di protezione che è ovviamente una conseguenza..

Foam chambers per un serbatoio di strutto fa un po’ strano.. non è questo il campo di applicazione
da stfire
gio mar 26, 2026 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
Risposte: 6
Visite : 2513

Re: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?

certo, per gli idranti le condizioni da rispettare sono entrambe.

E' un po' strano però che Tuttonormel si sia esposta associando rischio elevato ad attività di tipo C, a meno che sappia qualcosa che noi non sappiamo...

beh, anche per i VVF le attività di cat.C sono quelli con rischio più alto ...
da stfire
gio mar 26, 2026 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Risposte: 15
Visite : 6656

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti


Ho usato una lancia con manometro. Ho utilizzato un ugello di 13 mm con K=94. A 1,7 bar mi da comunque 123 l/min con 2 idranti funzionanti.

e l'altro idrante come erogava ?
ovviamente con un altro tipo di lancia, con K diverso..

La portata c'è, è la pressione che per 0,3 bar non viene ...
da stfire
gio mar 26, 2026 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: silos di grasso
Risposte: 3
Visite : 1847

Re: silos di grasso


(a sto punto mi viene pure il dubbio, ma sarà liquido?)

si certo sarà liquido (o meglio, mantenuto liquido magari con riscaldamento del mantello del serbatoio).
nessun fluido può essere solido in serbatoio altrimenti non può essere travasato se non con aumento di temperatura.

In ogni caso se ...
da stfire
gio mar 26, 2026 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Risposte: 15
Visite : 6656

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti


La statica che ho rilevato è di 2,4 bar. Con 2 idranti funzionanti arrivo a 1,7 bar.

direi che è tutto normale, hai perdite di carico di 0,7 bar a circa 240 l/min.
con tubi un po' più generosi avresti sicuramente meno perdita di carico ma è tutto da vedere partendo dall'allaccio ad acquedotto ...