e se avessimo listellatura in legno su un pacchetto completamente incombustibile (tegolo in c.a.p. + lamiera grecata nuda) ?
La ricerca ha trovato 1665 risultati
- lun dic 22, 2025 07:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto fotovoltaico, caso 1 o caso 3a?
- Risposte: 7
- Visite : 1628
Re: Impianto fotovoltaico, caso 1 o caso 3a?
- mer dic 10, 2025 06:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 6313
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Area a rischio specifico.. fissi tu la classe di resistenza al fuoco e altre misure di protezione eventuali.
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
- mer dic 10, 2025 06:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 2119
Re: IRAI
A mio avviso comanda la norma tecnica di impianto. Il codice richiama tali norme per la progettazione a regola d’arte.
- ven dic 05, 2025 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 4372
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Inserire n valvole di intercettazione inizialmente non previste, come nel caso in oggetto, per me comporta richiedere un as-built.
semmai comporta richiedere un progetto di variante al progettista, ma parlando del caso specifico non vale ciò che dici.
il progettista ha predisposto un progetto ...
- ven dic 05, 2025 07:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 4372
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
Ricorda comunque che il progettista deve redigere l'as-built con queste modifiche
volevi dire l'installatore, non il progettista.
e poi, non si fanno as-built per modifiche di tracciato tubazioni e pretendiamo as-built per una diversa specifica di valvola ?!
partire dalle fondamenta per arrivare ...
- gio dic 04, 2025 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
- Risposte: 20
- Visite : 4372
Re: Pozzetti ispezione rete idranti
l'impianto che descrivi è molto esteso.
personalmente mi metto più dalla parte dell'impiantista/manutentore/gestore che dell'asseveratore.
chi firma la SCIA ed assevera, di questo aspetto potrebbe non interessarsi diciamo.. avrebbe forse ben altro a cui pensare!
innanzi tutto di che diametri ...
personalmente mi metto più dalla parte dell'impiantista/manutentore/gestore che dell'asseveratore.
chi firma la SCIA ed assevera, di questo aspetto potrebbe non interessarsi diciamo.. avrebbe forse ben altro a cui pensare!
innanzi tutto di che diametri ...
- dom nov 30, 2025 07:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cassetta idranti
- Risposte: 12
- Visite : 3874
Re: cassetta idranti
Schema chiarissimo, entri dove vuoi nella cassetta ma ciò che conta è la posizione del rubinetto idrante
- ven nov 28, 2025 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cassetta idranti
- Risposte: 12
- Visite : 3874
Re: cassetta idranti
confermo bisogna entrare nella parte alta della cassetta, a destra, a sinistra oppure da sopra
se però non si riesce per un valido motivo, si può entrare dal basso ma il tubo deve essere prolungato fino in alto con curva e poi rubinetto per evitare strozzature della manichetta.
se però non si riesce per un valido motivo, si può entrare dal basso ma il tubo deve essere prolungato fino in alto con curva e poi rubinetto per evitare strozzature della manichetta.
- gio nov 27, 2025 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 3774
Re: Incendio Hong Kong
a parte le ragioni dell'incendio, e bambù a parte, questi edifici sono ancora in piedi dopo 24 ore dal principio di incendio
la resistenza al fuoco ... tipica del legno !
la resistenza al fuoco ... tipica del legno !
- gio nov 20, 2025 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Maniglioni antipanico
- Risposte: 8
- Visite : 2347
Re: Maniglioni antipanico
Per alcune uscite di sicurezza sono installati dei maniglioni antipanico nel 2004/2007, non dotati di marcatura CE. I maniglioni sono sempre stati oggetto di manutenzione e si presentano funzionanti e in buono stato.
l'anno scorso, in un'attività soggetta (con CPI rilasciato nel 2024), ho ...
- gio nov 20, 2025 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
- Risposte: 11
- Visite : 4062
Re: Rinnovo periodico - Dubbi
a me è capitato più di una volta che in sede di rinnovo (autorimesse e centrali termiche condominiali) mi chiedessero la verifica di funzionalità del pulsante sgancio tensione.
ho fatto fare verifica ad elettrotecnico con verbale di prova e l'ho inviato 1/2 pec.
ho fatto fare verifica ad elettrotecnico con verbale di prova e l'ho inviato 1/2 pec.
- mer nov 19, 2025 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 8
- Visite : 2721
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
cos'è ?
un progetto tipo quello che ti danno per i bidoni idroX / idroY ?
- mer nov 19, 2025 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 4855
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
per i più dubbiosi, provate a vedere se questa soluzione non vi piace
il fissaggio è con magnete alla cassetta sottostante
https://www.apir.it/copri-idrante/
dai che così vi piace
il fissaggio è con magnete alla cassetta sottostante
https://www.apir.it/copri-idrante/
dai che così vi piace
- lun nov 17, 2025 07:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
- Risposte: 16
- Visite : 4330
Re: Asseverazione e SCIA con date differenti
Si, ma il professionista allega la SCIA firmata dal titolare o la firma lui ?
il professionista allega la procura con firma autografa del dichiarante (legale rappresentante o quello che è della società).
poi, tutti i documenti allegati alla pratica telematica li firma il procuratore, anche ...
- ven nov 14, 2025 14:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 4855
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Non prevista dal fabbricante, non ricompresa nella CE di prodotto, non frangibile in emergenza, non prevista dalla 10779 nè dai VVF.....
ovvio che è così. sul frangibile non vorrei aprire un discorso..
Ma ce la facciamo passare, tutto perchè al nostro interior designer piace di più un pannello ...
- ven nov 14, 2025 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 4855
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
il cartello ce lo devi comunque mettere
per il resto, non vale di più una cassetta idrante di un'anta push pull, anzi..
per il resto, non vale di più una cassetta idrante di un'anta push pull, anzi..
- gio nov 13, 2025 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 4855
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
non si dovrebbe fare ma si fà, specie in edifici di lusso
già visti più volte e alla fine me li sono fatti andar bene
già visti più volte e alla fine me li sono fatti andar bene
- gio nov 13, 2025 07:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA13
- Risposte: 6
- Visite : 1655
Re: NFPA13
ma che questo comporti una validazione al contrario del progetto è la prima volta che lo sento.
può capitare di tutto in questo mondo.
anche che il Committente chieda all'impresa (general contractor) di validare tutti i progetti prima della fornitura e installazione (in particolare di impianti ...
- mer nov 12, 2025 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristica REI cavedio
- Risposte: 10
- Visite : 2794
Re: Caratteristica REI cavedio
per me è una scelta.
talvolta nei progetti architettonici si vedono creare cavedi EI passanti su tutti i piani
poi però ai piani dai cavedi ci devi uscire coi tubi
e quindi devi garantire la continuità di compartimenazione
Garantirei la caratteristica solo nell'attraversamento dei solai per ...
talvolta nei progetti architettonici si vedono creare cavedi EI passanti su tutti i piani
poi però ai piani dai cavedi ci devi uscire coi tubi
e quindi devi garantire la continuità di compartimenazione
Garantirei la caratteristica solo nell'attraversamento dei solai per ...
- mer nov 12, 2025 07:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA13
- Risposte: 6
- Visite : 1655
Re: NFPA13
Personalmente non mi sarei sognato di realizzare un impianto misto in questa maniera, ma stando un’indicazione del progettista ( non italiano) devo cercare di valutare che il progetto sia congruo con la normativa NFPA.
se devi fare una validazione di un progetto, devi per forza andarti a ...
- mer nov 12, 2025 07:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dal cerino all'incendio
- Risposte: 12
- Visite : 6440
Re: Dal cerino all'incendio
a mio avviso la distanza tra travaso autocisterna e bar (o altro luogo aperto al pubblico fumante) non è così vincolante quanto è vincolante invece eseguire il travaso a ciclo chiuso.
Forse era GPL dato che i vapori erano stratificati in basso.
anche i vapori di benzina sono più pesanti dell ...
Forse era GPL dato che i vapori erano stratificati in basso.
anche i vapori di benzina sono più pesanti dell ...
- mar nov 11, 2025 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA13
- Risposte: 6
- Visite : 1655
Re: NFPA13
ciao Pippo81 e benvenuto nel Forum
il discorso è un po' articolato, cerco di capire e farmi capire in brevissimo:
progettazione NFPA13
ok, il progettista utilizza NFPA13 per lo sprinkler... ma perchè ?
c'è un'assicurazione che ha richiesto l'utilizzo di standard diversi da UNI EN 12845 ?
è un ...
il discorso è un po' articolato, cerco di capire e farmi capire in brevissimo:
progettazione NFPA13
ok, il progettista utilizza NFPA13 per lo sprinkler... ma perchè ?
c'è un'assicurazione che ha richiesto l'utilizzo di standard diversi da UNI EN 12845 ?
è un ...
- mar nov 11, 2025 06:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
- Risposte: 16
- Visite : 4330
Re: Asseverazione e SCIA con date differenti
ma cosa fai, le tieni ferme a stagionare ?!
parlando di pratiche telematiche anche la SCIA la firmiamo noi con procura.
io personalmente assevero sempre contestualmente alla data della SCIA.
- ven nov 07, 2025 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
- Risposte: 15
- Visite : 2703
Re: Aggravio CPI per CT >116kW
Una cosa è il progetto (termotecnico) della CT, un'altro il progetto antincendio (che di fatto è un elaborato costituito da relazione tecnica e tavola grafica che verifica puntualmente tutte le norme antincendio dell'attività di centrale termica).
dipende di che potenza e di che tipo di impianto ...
- ven nov 07, 2025 08:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
- Risposte: 15
- Visite : 2703
Re: Aggravio CPI per CT >116kW
ho capito che sei in mano al solito termotecnico, ma ripeto:
stfire ha scritto: gio nov 06, 2025 07:57 cerca un tecnico e vedrai che avrai tutti chiarimenti del caso
- gio nov 06, 2025 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 6526
Re: Certificazione impianti
Si parla di impianti idrici antincendio, gas, elettrici... quindi tutti con obbligo di progetto.
dire "impianto antincendio" è un conto.. ci siamo tanto abituati all'impianto fatto tanto per.. (non è una giustificazione)
ma dire "impianto a gas" o "impianto elettrico" è un'altra cosa, non può ...
- gio nov 06, 2025 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 6526
Re: Certificazione impianti
siamo alle solite.. e peccato che non sia una barzelletta.
il Committente che ha fatto realizzare impianti senza progetto (ove obbligatorio), e poi (ovviamente) non ha ottenuto la DICO dall'installatore, deve riteneresi responsabile.
soprattutto dopo il 2008 è una cosa che non si può più sentire ...
il Committente che ha fatto realizzare impianti senza progetto (ove obbligatorio), e poi (ovviamente) non ha ottenuto la DICO dall'installatore, deve riteneresi responsabile.
soprattutto dopo il 2008 è una cosa che non si può più sentire ...
- gio nov 06, 2025 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
- Risposte: 15
- Visite : 2703
Re: Aggravio CPI per CT >116kW
cerca un tecnico e vedrai che avrai tutti chiarimenti del caso
- gio nov 06, 2025 07:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
- Risposte: 7
- Visite : 2825
Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
secondo me ti stai (o ti stanno) complicando la vita.
si parla di rabbocchi che possono essere tranquillamente fatti con taniche.
senza valvola limitatrice di carico dovresti avere due persone che gestiscono il riempimento.
per poi avere una tanica con i residui del tubo da svuotare dentro al ...
si parla di rabbocchi che possono essere tranquillamente fatti con taniche.
senza valvola limitatrice di carico dovresti avere due persone che gestiscono il riempimento.
per poi avere una tanica con i residui del tubo da svuotare dentro al ...
- gio nov 06, 2025 06:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
- Risposte: 15
- Visite : 2703
Re: Aggravio CPI per CT >116kW
sicuramente il tecnico devi pagarlo.
solo sul forum si "lavora" a gratis
progetto D.M. 8/11/2019, SCIA VVF, altro ..
sicuramente il versamento ai VVF devi farlo per at. 74/1/A
probabilmente ci saranno anche degli interventi da fare (impiantistici, edili, ?)
solo sul forum si "lavora" a gratis
progetto D.M. 8/11/2019, SCIA VVF, altro ..
sicuramente il versamento ai VVF devi farlo per at. 74/1/A
probabilmente ci saranno anche degli interventi da fare (impiantistici, edili, ?)
- ven ott 31, 2025 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 776
Re: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
oggi gli ESFR sarebbero secondo UNI EN 12845-2:2024.
ma non cambia la massima superficie protetta da 1 valvola di allarme.
sono 9000 mq come per HHS.
Ovviamente solo 9000 mq?
"solo" si fa per dire.. guarda NFPA invece:
(1) Light hazard — 52,000 ft2 (4830 m2)
(2) Light hazard protected with a ...
ma non cambia la massima superficie protetta da 1 valvola di allarme.
sono 9000 mq come per HHS.
Ovviamente solo 9000 mq?
"solo" si fa per dire.. guarda NFPA invece:
(1) Light hazard — 52,000 ft2 (4830 m2)
(2) Light hazard protected with a ...
- gio ott 30, 2025 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 1050
Re: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio
certo, se la linea el. pref. ti costa più che il sovrapprezzo per un gruppo diesel, è conveninete abbandonare l'installazione di macchina elettrica..
- mer ott 29, 2025 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845
- Risposte: 4
- Visite : 820
Re: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845
questa per forza.Sandeman ha scritto: mer ott 29, 2025 17:46 La seconda un unica vasca/serbatoio ... ( a patto che il reintegro <6h) FORSE QUESTA VERIFICANDO IL REINTEGRO
poi le 6 ore oggi sono diventate 36 ore, quindi fai tu le dovute considerazioni.
- mer ott 29, 2025 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845
- Risposte: 4
- Visite : 820
Re: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845
usando la UNI 9490:1998
la tua è una alimentazione "multipla di tipo superiore" - vedi 4.11.3.3
la "singola di tipo superiore" (4.11.2) non c'entra con la terminologia attuale
usando la UNI EN 12845:2020
la tua è una alimentazione "singola superiore"
la tua è una alimentazione "multipla di tipo superiore" - vedi 4.11.3.3
la "singola di tipo superiore" (4.11.2) non c'entra con la terminologia attuale
usando la UNI EN 12845:2020
la tua è una alimentazione "singola superiore"
- mar ott 28, 2025 13:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia in appoggio su copertura - reazione
- Risposte: 5
- Visite : 979
Re: Caldaia in appoggio su copertura - reazione
è vero che il DM non specifica i requisiti dell'eventuale guaina, però io ritengo che l'impianto termico debba essere appoggiato su materiale incombustibile, inteso come ultimo strato.
pertanto io chiedo sempre che sopra la guiana sia messa una lamiera che sborda dall'impianto termico per almeno 0,5 ...
pertanto io chiedo sempre che sopra la guiana sia messa una lamiera che sborda dall'impianto termico per almeno 0,5 ...
- mar ott 28, 2025 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione di valvola di non ritorno in un condominio
- Risposte: 2
- Visite : 711
Re: Installazione di valvola di non ritorno in un condominio
vale il regolamento del Gestore del servizio acquedottistico
se chiedono il disconnettore, una valvola di non ritorno non è equivalente
ai VVF dei disconnettori, non ritorno e compagnia bella, non gliene frega un tubo.
ma lasciamo che si scateni Terminus, questa è sua materia
se chiedono il disconnettore, una valvola di non ritorno non è equivalente
ai VVF dei disconnettori, non ritorno e compagnia bella, non gliene frega un tubo.
ma lasciamo che si scateni Terminus, questa è sua materia
- mar ott 28, 2025 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
- Risposte: 4
- Visite : 873
Re: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
sarebbe bello (e giusto) ma in ambito antincendio non esiste questa distinzione che invece esiste (ed è obbligatoria) solo per le opere strutturali.
per un impianto antincendio puoi fare il progettista, il DL, il collaudatore, l'asseveratore ....
per un impianto antincendio puoi fare il progettista, il DL, il collaudatore, l'asseveratore ....
- lun ott 27, 2025 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice o non codice?
- Risposte: 4
- Visite : 976
Re: Codice o non codice?
concordo, si deve applicare il Codice.
- ven ott 24, 2025 07:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 1012
Re: Sprinkler ESFR
lo sprinkler messo sotto la trave in mezzeria non va proprio bene.
per soffitti che formano dei canali sei sempre sotto e dentro.
a parte alcuni casi di travi poco profonde.
per soffitti che formano dei canali sei sempre sotto e dentro.
a parte alcuni casi di travi poco profonde.
- ven ott 24, 2025 07:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 3243
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
l'alimentazione promiscua a mio avviso è uno sconto della norma che ha provocato già tanti disastri.
come sempre, la norma offre un dito e poi ci si prende la mano.
promiscua è l'alimentazione e non la rete idranti.
quindi la rete idranti deve essere di base a norma UNI 10779.
la convenienza di ...
come sempre, la norma offre un dito e poi ci si prende la mano.
promiscua è l'alimentazione e non la rete idranti.
quindi la rete idranti deve essere di base a norma UNI 10779.
la convenienza di ...
- ven ott 24, 2025 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494-2 app. H
- Risposte: 3
- Visite : 840
Re: UNI 9494-2 app. H
li metto EN 12101-3 anche se non è scritto nella UNI 9494-2?
la norma lo dice espressamente
per sistemi meccanici progettati secondo APPENDICE H della UNI 9494-2:2017 vale la norma stessa:
H.3 Caratteristiche
Un Sistema di smaltimento del fumo e del calore meccanico è composto da componenti ...
- gio ott 23, 2025 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco travi in legno
- Risposte: 10
- Visite : 1170
Re: Resistenza al fuoco travi in legno
se ho capito bene la situazione, il tuo controsoffitto Knauf EI120 è già a posto. non serve REI120.
(ovviamente con le dovute verifiche del caso)
(ovviamente con le dovute verifiche del caso)
- gio ott 23, 2025 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 19956
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
DM 20/12/2012 non si applica con COPI
- gio ott 23, 2025 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 19956
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
calmissimo guarda.
ho solo fatto rilevare il COPI e il DM dicono cose diverse rispetto alla nota 5 della UNI
me le puoi evidenziare che non ho in mente.
personalmente ritengo che sia una fesseria richiedere la contemporaneità, ma così hanno deciso..
l'ho detto infatti. e i motivi sono ...
ho solo fatto rilevare il COPI e il DM dicono cose diverse rispetto alla nota 5 della UNI
me le puoi evidenziare che non ho in mente.
personalmente ritengo che sia una fesseria richiedere la contemporaneità, ma così hanno deciso..
l'ho detto infatti. e i motivi sono ...
- gio ott 23, 2025 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 19956
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
ognuno prova a dare la sua interpretazione.
ma quale interpretazione, basta leggere.
tutto all'itagliana. ognuno per la sua strada.
a me questo modo di approcciare inizia ad infastidirmi.
la richiesta è solo di 300 l/min per 60 min, senza specificare pressione residua e condizioni di prova ...
- gio ott 23, 2025 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 3243
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
La rete idrica dell'edificio è esistente da almeno 50 anni, hanno aggiunto una diramazione per alimentare i naspi in autorimessa.
auguri per i 50 anni..
guarda che per la rete idranti vale lo stesso la UNI 10779, a prescindere dall'esistenza o meno di una alimentazione promiscua.
(diametri ...
- gio ott 23, 2025 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 19956
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
personalmente ritengo che sia una fesseria richiedere la contemporaneità, ma così hanno deciso..
ci sono dei colleghi che hanno dato una lettura tutta loro del pto 5 sotto, ma a me sembra scritto chiaramente.
estratto UNI 10779:2021 - prospetto B.1 Dimensionamento degli impianti - reti idranti ...
ci sono dei colleghi che hanno dato una lettura tutta loro del pto 5 sotto, ma a me sembra scritto chiaramente.
estratto UNI 10779:2021 - prospetto B.1 Dimensionamento degli impianti - reti idranti ...
- mer ott 22, 2025 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 3243
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
con un disconnettore (aspetto che stfire mi dica che esagero..... :mrgreen: )
non te lo dico più, mi hai stancato :D
rispetto all'alimentazione promiscua invece, mi chiedo se l'alimentazione idrica di un condominio (lato a monte e quindi contatore, tubazioni..) sia già dimensionata anche per ...
- mer ott 22, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 19956
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
intendo un tronco di tubo con diametro opportuno
- mer ott 22, 2025 13:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito esterno e distanze fabbricati
- Risposte: 8
- Visite : 1676
Re: Deposito esterno e distanze fabbricati
i depositi esterni (rifiuti combustibili o infiammabili) diventano anche sorgente, e bersaglio sarebbe il capannone.
le distanze di separazione da rispettare sono reciproche.
le distanze di separazione da rispettare sono reciproche.