La ricerca ha trovato 1831 risultati
- mer lug 29, 2026 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 12
- Visite : 513
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
poi...
sistema IRAI → NFPA 11... ma non è standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam? Si aspetta revisione...
EVAC → dovrebbe essere NFPA 72... hanno scritto NFPA per spray ad acqua... si aspetta revisione...
Una cosa più importante, sulla RTV 6 § V.6.5.7 c.4 è riportato che SVOF è ...
- mer lug 29, 2026 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 12
- Visite : 513
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
VVF bravissimi in campo operativo, ma queste fesserie le possono pensare solo loro..travereticolare ha scritto: mer lug 29, 2026 07:58 Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
(aspetto che qualcuno inizi a giustificarli con aspetti e cavilli burocratrici)
- lun lug 27, 2026 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
- Risposte: 4
- Visite : 334
Re: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
i fumi risalibbero in strada dalla grata ed investirebbero i passanti ?
- mer lug 22, 2026 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 1289
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
gli attacchi previsti sono quelli installati
non c'entra nulla la dotazione che prevedi
i VVF usano le loro di dotazioni
non c'entra nulla la dotazione che prevedi
i VVF usano le loro di dotazioni
- mar lug 21, 2026 13:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 1289
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
Ovviamente, dato che sono in livello 2, le 2 soluzioni mi cambiano anche la scelta della cisterna, perchè questa viene valutata con 4 idranti contemporanei, oppure tutti se sono meno di 4 (nel caso della seconda soluzione sarebbero 3, quindi il volume passerebbe da 72mc a 54mc e anche la portata ...
- gio lug 09, 2026 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio capannone BRT a Milano
- Risposte: 4
- Visite : 807
Re: Incendio capannone BRT a Milano
premesso che non mi risulta si conoscano già le cause dell'incendio...
Fa impressione vedere la persona che scappa, perchè con l'estintore non ha potuto far niente.
l'incendio era un tantino già sviluppato quando ha utilizzato l'estintore.
io dai video non vedo manichette srotolate e getti d ...
Fa impressione vedere la persona che scappa, perchè con l'estintore non ha potuto far niente.
l'incendio era un tantino già sviluppato quando ha utilizzato l'estintore.
io dai video non vedo manichette srotolate e getti d ...
- ven giu 12, 2026 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4729
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
non ho la pretesa di convincere altri.
certo, ma si sta discutendo tra l'altro di un qualcosa che manco dovrebbe esistere.
visto che a quanto pare succede ancora nel 2026, siamo qui a parlarne.
adesso ho una documentazione che dimostra* che l'impianto è stato adeguato alle norme (ho fatto un ...
- ven giu 12, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4729
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
chiami un'impresa con ufficio di progettazione interna, ti progettano l'adeguamento a norma e rifanno quello che ritengono di rifare, per metterlo a norma OGGI, con le norme di OGGI.
dicono che va rifatto tutto? chiama qualcun altro che rifà solo in parte.
per sanare queste cose occorre sempre ...
- ven giu 12, 2026 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4729
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
fai la DIRI che non è valida? non sembra una grande idea.
giusto, non ho fatto le dovute premesse
1 - innanzi tutto davo già per scontato che l'installatore non esistesse più.
2 - poi davo per scontato che nessuno produce una DICO su un impianto installato da altri (se ne trovi uno fammi sapere ...
- gio giu 11, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4729
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
è il solito discorso e in qualche modo bisogna uscirne ..
DIRO sì, DIRI no ?!
io faccio la DIRI e me la faccio pagare salatissima
ma poi, il progetto almeno c'è o neanche quello ?
DIRO sì, DIRI no ?!
io faccio la DIRI e me la faccio pagare salatissima
ma poi, il progetto almeno c'è o neanche quello ?
- mer giu 10, 2026 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2602
Re: Valore di un parere positivo
Il problema vero è che i VVF non sono dei progettisti... e finché non progetti veramente, non puoi neanche capire le varie scelte e le situazioni.
Non basta leggere la norma o andare ai corsi.
dici che invece i VVF hanno qualifica di manutentori tale da renderli esaminatori per il rilascio di ...
- mar giu 09, 2026 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1827
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
non ho capitoweareblind ha scritto: mar giu 09, 2026 13:01 Avvisa allora tutti i Comandi per il rilascio idoneità tecnica. Grazie.
meglio così
- mar giu 09, 2026 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2602
Re: Valore di un parere positivo
giusto per conoscenza, per il 2026 il corpo VVF ha fissato un minimo di 9000 controlli
vedere nota prot. 10910 del 04.06.2026
molto interessante..
vedere nota prot. 10910 del 04.06.2026
molto interessante..
- mar giu 09, 2026 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1827
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Usa il verbo che preferisci. Srotolare, liberare, non so. Ne avrò lanciate 1.000, letteralmente.
se tu lanci la manichetta DN45 per fare una prova idranti è un problema tuo e lo gestisci in quell'occasione.
ma se invece si danno istruzioni/formazione al personale addetto per intervenire in caso ...
- lun giu 08, 2026 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1827
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
no, la manichetta non si deve mai lanciare
provare per credere
- gio giu 04, 2026 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI EN 12845:2026
- Risposte: 2
- Visite : 949
Re: UNI EN 12845:2026
pochissime modifiche e niente di sostanziale, hanno inserito il "pump sets" e altri richiami di poco conto.
ma la norma è rimasta quella che era.
avevo visto una bozza (come parte 1) che è ovviamente stata cestinata, o meglio la tireranno fuori tra qualche tempo per fare nuovamente cassa.
questa è ...
ma la norma è rimasta quella che era.
avevo visto una bozza (come parte 1) che è ovviamente stata cestinata, o meglio la tireranno fuori tra qualche tempo per fare nuovamente cassa.
questa è ...
- mer giu 03, 2026 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 1638
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
anche secondo me basta come minimo Broof(t3).
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
- ven mag 29, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EC740: il metodo di calcolo è corretto?
- Risposte: 7
- Visite : 1405
Re: EC740: il metodo di calcolo è corretto?
cambia software
- lun mag 25, 2026 07:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
ma la norma è chiara.
ma non è vero, ti sei fatto convincere da un funzionario.
così si creano solo precedenti pericolosi, per il tuo cliente (non per te che scrivi la relazione) e per altri professionisti che passeranno da quel comando dopo di te.
io posso solo dire che ho un certo numero di ...
- lun mag 25, 2026 07:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
va bene.fabbretto ha scritto: sab mag 23, 2026 14:08 Ti farei parlare col capo della prevenzione qui da me, due parole per convincerti che si fa come dice lui.![]()
ma a parte questa convinzione, hai un tuo parere sul tema ?
- sab mag 23, 2026 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Capisco STFIRE
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno rispondesse ...
- ven mag 22, 2026 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Comunque ahinoi la norma è chiara
si è chiara, a me però diversamente da come la leggi tu/voi.
e a parte le vostre continue affermazioni assolutamente non suffragate, nessuno ha dato risposta al mio quesito sopra
ora, visto che siete tutti d'accordo col parere del funzionario, mi spiegate come ...
- ven mag 22, 2026 07:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
G.3.1 Definizione dei profili di rischio
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento..
G.3.2 Profilo di rischio Rvita
G.3.2.1 Determinazione
3. Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è ...
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento..
G.3.2 Profilo di rischio Rvita
G.3.2.1 Determinazione
3. Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è ...
- mer mag 20, 2026 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2305
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
come sostengo da sempre, un idrante soprasuolo con alimentazione da acquedotto eroga tranquillamente 300 l/min in ogni momento della giornata.
parlo ovviamente di portata alla bocca dell'idrante.
il problema della certificazione è un'altra storia ed ognuno immagino che la gestisca come meglio crede.
parlo ovviamente di portata alla bocca dell'idrante.
il problema della certificazione è un'altra storia ed ognuno immagino che la gestisca come meglio crede.
- mer mag 20, 2026 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
l'oggetto del post è "Interpretazione Rvita con impianto sprinkler".
io ho dato la mia interpretazione sulla base di mie esperienze e definizioni del Codice.
mi piace molto il Codice perchè ci si può incasinare tantissimo la vita, oppure semplificarsela.
Per quanto riguarda i funzionari io l ...
- mer mag 20, 2026 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività in relazione alle risultanze della
valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.9 ...
- mer mag 20, 2026 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
S6 LPV = sprinkler esteso all'intera attività, altrimenti non ci sarebbe differenza con LPIV.
no scusa non hai letto bene :
S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione ...
- mar mag 19, 2026 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3345
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
in altre discussioni eravamo giunti ad altra conclusione se non sbaglio.mmaarrccoo ha scritto: mar mag 19, 2026 18:14 Quello che vuoi fare tu non è permesso perchè lo sprinkler solo in alcuni compartimenti non è S6 LP V.
- lun mag 18, 2026 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2305
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua)
ottimo
quindi nettamente inferiore a quella richiesta
non vero. a noi della pressione non ce ne frega niente
quall'idrante eroga eccome 300 l/min
fatti verrà usato un impianto automatico ad aerosol)
e cosa te ne ...
- ven mag 15, 2026 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 1329
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Simultaneamente stavo verificando se esisteva qualche soluzione certificata con prodotti tipo mastici, che risultano meno invasivi di un collare in modo tale che su un lato ho il collare e sull'altro il mastice o materiali simili.
in certi casi serve anche il buon senso, oltre ai certificati dei ...
- ven mag 15, 2026 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
- Risposte: 4
- Visite : 1067
Re: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
vanno eliminati o spostati dal filtro
- mer mag 13, 2026 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 1329
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Fuoco entrambi i lati e collari montato solo su un lato...
questa sigillatura è monodirezionale e lo sai anche tu
Siccome non posso mettere collare su entrambi i lati e ora è troppo tardi per prevedere la posa di nastro termoespandente, pensavo di prevedere sul lato esposto al fuoco senza ...
- mar mag 12, 2026 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
- Risposte: 9
- Visite : 1298
Re: SCIA EDIFICIO CAT-A
non si fa
questo è solo un modo per pretendere un fabbricato già adeguato alle proprie esigenze ai fini della sicurezza antincendio.
possono pretendere la SCIA di agibilità del fabbricato, comunque parziale.
- mar mag 12, 2026 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 1329
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
senti uff tecnico af system
hanno tutti i prodotti sigillanti che possano esistere
hanno tutti i prodotti sigillanti che possano esistere
- mer mag 06, 2026 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1689
Re: soluzione a copertura R0
puoi allegare una sezione del tegolo TT e della trave in c.a.p. con posizione e diametri delle armature ?
- mar mag 05, 2026 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1689
Re: soluzione a copertura R0
chiaro, ma io stavo facendo un discorso diverso.
che poi non è chiaro a questo punto perchè @Fiamma voglia verificare la R pensando all'installazione di un fotovoltaico.
sarà una verifica a prescindere dal fotovoltaico, che invece richiede ben altro.
che poi non è chiaro a questo punto perchè @Fiamma voglia verificare la R pensando all'installazione di un fotovoltaico.
sarà una verifica a prescindere dal fotovoltaico, che invece richiede ben altro.
- mar mag 05, 2026 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1689
Re: soluzione a copertura R0
è quello che in questi casi manca
- mar mag 05, 2026 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1689
Re: soluzione a copertura R0
Relativamente alla sola posa dei pannelli potresti accontentarti dell’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1
sopra a quella copertura ci sarà sicuramente ...
- mar mag 05, 2026 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1689
Re: soluzione a copertura R0
Da calcoli svolti i tegoli prefabbricati con sezione TT e le travi prefabbricate di copertura risultano privi di resistenza la fuoco...
impossibile, i tegoli TT non possono non essere verificati al fuoco almeno per la classe R15. idem per le travi.
soluzione valida per renderela copertura ...
- mar mag 05, 2026 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 4910
Re: Diritti SUAP fuori controllo
quando tratto con SUAP che non chiedono diritti, gli facci i complimenti
30/50 € sarebbero comunque corretti per la gestione della pratica
30/50 € sarebbero comunque corretti per la gestione della pratica
- gio apr 30, 2026 06:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 16
- Visite : 4022
Re: Magazzino edile con mezzi
Certo è sicuramente necessario e impattante economicamente
Poi bisogna avere lo spazio
E per la ridotta superficie protetta può non aver senso
Come non ha assolutamente senso pensare ad impianto a polvere in un capannone di deposito
Un impianto IRAI sarebbe sufficiente
Poi bisogna avere lo spazio
E per la ridotta superficie protetta può non aver senso
Come non ha assolutamente senso pensare ad impianto a polvere in un capannone di deposito
Un impianto IRAI sarebbe sufficiente
- mer apr 29, 2026 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 1245
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
sì certo si potrebbe, ma perchè dovrei ?
qui hanno ottenuto il CPI con una serie di altre criticità che non sto ad elencare..
l'esodo era previsto in soluzione conforme e come tale doveva essere già verificato
per me sono non conformità e come tali le segnalerò al cliente
qui hanno ottenuto il CPI con una serie di altre criticità che non sto ad elencare..
l'esodo era previsto in soluzione conforme e come tale doveva essere già verificato
per me sono non conformità e come tali le segnalerò al cliente
- mer apr 29, 2026 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 1245
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
bene grazie..
questi sono i rischi dell'asseverazione incontrollata
questi sono i rischi dell'asseverazione incontrollata
no sono compartimenti veri e propri, di deposito ma anche aree produzione con corridoio cieco di oltre 40 m.Tom Bishop ha scritto: mer apr 29, 2026 05:41 a meno che non ti trovi in un luogo a rischio specifico
- mar apr 28, 2026 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 1245
Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
ciao
c'è un collega che ha ottenuto il CPI (cat.C) per un'attività avente reparti produttivi, depositi e uffici (VP con COPI).
io dovrei fare una variante (con VP) e mi trovo depositi da 300/500 mq con un'unica via di esodo di lunghezza quasi al limite della lunghezza massima d'esodo ammessa.
a me ...
c'è un collega che ha ottenuto il CPI (cat.C) per un'attività avente reparti produttivi, depositi e uffici (VP con COPI).
io dovrei fare una variante (con VP) e mi trovo depositi da 300/500 mq con un'unica via di esodo di lunghezza quasi al limite della lunghezza massima d'esodo ammessa.
a me ...
- mar apr 28, 2026 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 16
- Visite : 4022
Re: Magazzino edile con mezzi
Volevo sapere, dal momento che non vi è un particolare obbligo, se esistono impianti di spegnimento automatico che non richiedano tutto il dimensionamento e relativi adempimenti da UNI 12845, o se una volta che si fa un impianto di questo tipo questo debba per forza rispettare la UNI.
un ...
- lun apr 27, 2026 07:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spessore della fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 1478
Re: Spessore della fiamma
Per curiosità: a me quasi quasi risulta che l'analitico porti a distanze (di) più conservative ancora del tabellare; certo, il prestazionale è più lungo per facciate di capannoni.
il calcolo deve portare ai medesimi risultati, ovviamente a parità di dati di ingresso
ad esempio:
lo spessore della ...
- sab apr 25, 2026 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
- Risposte: 10
- Visite : 2384
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Bene, ma c'è una motivazione tecnica o una motivazione normativa?
basti vedere le norme UNI 10779, con prima edizione del 1998.
l'idrante soprasuolo è un mezzo fisso antincendio nato per l'estinzione con specifico utilizzo..
non risulta in alcuna norma tecnica, neanche di prodotto, il suo ...
- ven apr 24, 2026 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
- Risposte: 10
- Visite : 2384
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
non si può fare
- ven apr 24, 2026 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
- Risposte: 10
- Visite : 2384
Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Nonostante le mie rimostranze
per una volta che ha ragione un funzionario VVF :D
io toglierei proprio l'idrante soprasuolo, che mai si è potuto usare come attacco APS (ma ce ne sono a centinaia anche nelle scuole/ospedali/ecc), e metterei il gruppo attacco (o attacchi) APS secondo UNI 10779 ...
- mar apr 21, 2026 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT con caldaia molto datata
- Risposte: 30
- Visite : 13052
Re: SCIA CT con caldaia molto datata
talvolta si può, ma coi limiti previsti dal certificatoboba74 ha scritto: mar apr 21, 2026 16:07 Però credo sia possibile installarne più di una affiancate....
se hai griglie molto alte non è detto tu possa