La ricerca ha trovato 1846 risultati
- mer set 30, 2026 07:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 17
- Visite : 314
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
L'OP non ha specificato di quali tipi di quadri si sta parlando.
è specificato che si tratta di piccoli q.e.ad incasso
la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso
i quadri che tu hai mostrato pertanto non c'entrano con l'oggetto
il primo appare un q.e. da ...
- lun set 28, 2026 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
la protezione parziale di un compartimento, che sembra (almeno così io ho capito), che la norma UNI EN 12845 lo escluda.
5.1.1 Generalità
Quando un edificio deve essere protetto da sistemi sprinkler ....
la UNI EN come vedi fa un discorso generale sulla protezione di un edificio
edificio che ...
- lun set 28, 2026 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 17
- Visite : 314
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
voi le contropareti le vedete fare sempre?
non sempre, ma quando previste in progetto o in fase esecutiva poi si fanno.
ci sono casi dove su pareti in lastre si vogliono posare staffe e sostegni di ogni genere ma se non si può fare bisogna trovare una soluzione che poi permetta di certificare la ...
- lun set 28, 2026 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
io credo che il tema "protezione sprinkler" debba essere sempre contestualizzato.
nel caso specifico non ho seguito il bene il quesito.
ci sono però dei casi dove si può avere una protezione parziale di un compartimento.
il Codice per quanto mi riguarda è un ottimo strumento per fare analisi ad hoc ...
nel caso specifico non ho seguito il bene il quesito.
ci sono però dei casi dove si può avere una protezione parziale di un compartimento.
il Codice per quanto mi riguarda è un ottimo strumento per fare analisi ad hoc ...
- lun set 28, 2026 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 17
- Visite : 314
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
io ho risolto (più di una volta) facendo fare una controparete in lastre ove alloggiare il quadro ad incasso.
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l ...
altrimenti puoi così sbattere la testa ma non troveresti una soluzione certificata.
diverso è per le scatole di derivazione per le quali sul mercato ci sono dei prodotti certificati per l ...
- sab set 19, 2026 06:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA e 12845 promiscuità
- Risposte: 13
- Visite : 1942
Re: NFPA e 12845 promiscuità
Nel campo di applicazione del DM dovresti trovarlo scritto esplicitamente .
Diverso potrebbe essere per il Codice.
A mio avviso però queste disposizioni (ovvero un unico rif normativo per tutti gli impianti) non sono vincolanti nel mondo reale.
Diverso potrebbe essere per il Codice.
A mio avviso però queste disposizioni (ovvero un unico rif normativo per tutti gli impianti) non sono vincolanti nel mondo reale.
- mer set 16, 2026 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA e 12845 promiscuità
- Risposte: 13
- Visite : 1942
Re: NFPA e 12845 promiscuità
quindi essendo in Seveso non è richiesta l'applicazione integrale della norma tecnica di riferimento.esseesse ha scritto: lun set 14, 2026 11:18 Effettivamente quello in oggetto è uno stabilimento in soglia inferiore quindi è proprio il caso.
potrai avere un impianto spk NFPA/FM e l'alimentazione idrica anche UNI EN/UNI
- mer set 16, 2026 13:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsante disattivazione impianto elettrico
- Risposte: 4
- Visite : 291
Re: Pulsante disattivazione impianto elettrico
Il pulsante per la disattivazione dell’impianto elettrico in posizione protetta, segnalata e facilmente raggiungibile può essere (anche se non é un pulsante) il generale Enel posto all'esterno dell'officina?
no devi avere un dispositivo a rottura vetro "in posizione protetta, segnalata e ...
- sab set 12, 2026 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione di centrale di pompaggio per impianto antincendio
- Risposte: 2
- Visite : 272
Re: Installazione di centrale di pompaggio per impianto antincendio
L' h del fabbricato è di circa 27,00 metri pertanto si parla di att. 77.1.A
per attività cat.A non puoi presentare un progetto al Comando VVF (a meno di deroga)
tu farai un progetto antincendio secondo RTV e poi progetto degli impianti secondo norme tecniche
in fase di SCIA i soliti allegati ...
- ven set 11, 2026 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA e 12845 promiscuità
- Risposte: 13
- Visite : 1942
Re: NFPA e 12845 promiscuità
Impianto chimico
se sei in Direttiva Seveso, non applichi il DM 20/12/2012
perchè loro possono accettarlo (ma il mio dubbio è lato VVF!)
loro (FM o altra assicurazione) lo accetta alle condizioni economiche che poi si vedranno.
dal punto di vista VVF è un altro discorso ma se fossi in ...
- gio set 10, 2026 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NFPA e 12845 promiscuità
- Risposte: 13
- Visite : 1942
Re: NFPA e 12845 promiscuità
integrale significa che se prevedi un impianto UNI EN 12845 dovrai prevedere anche l'alimentazione idrica secondo UNI EN 12845
così come se prevedi un impianto NFPA 13 dovrai prevedere anche l'alimentazione idrica secondo NFPA 13 e quindi NFPA 20
potrei avere ad esempio un magazzino automatizzato ...
così come se prevedi un impianto NFPA 13 dovrai prevedere anche l'alimentazione idrica secondo NFPA 13 e quindi NFPA 20
potrei avere ad esempio un magazzino automatizzato ...
- mer set 09, 2026 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2199
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
la UNI EN 12845:2020 è stata sostituita dalla UNI EN 12845:2026
la UNI EN 12845-2:2025 riguarda invece i soli impianti CMSA ed ESFR
la UNI EN 12845-2:2025 riguarda invece i soli impianti CMSA ed ESFR
- mer set 09, 2026 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2199
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Ok, però mi sembra di capire che posso scegliere di passare in soluzione alternativa anche se possa fare una protezione standard, basta solo motivarla tecnicamente.
si certo puoi proporre praticamente sempre una soluzione alternativa.
la motivazione sarà riferita almeno all'equivalenza della ...
- mar set 08, 2026 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2199
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
se la specifica configurazione del deposito (altezza del fabbricato, altezza di stoccaggio, tipologia di merce, modalità di stoccaggio, ecc.) è completamente gestibile e progettualmente verificabile secondo la UNI EN 12845, ma io volessi comunque adottare un sistema ESFR progettato secondo UNI EN ...
- mar set 08, 2026 14:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2199
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
non ho capito bene la tua domanda..
rispetto alla nota e successivi chiarimenti, ti posso dire che se vuoi realizzare un impianto ESFR o CMSA secondo UNI EN 12845-2:2025 non sarà soluzione conforme ma alternativa.
sostanzialmente paghi di più ma senza alcun senso.
la nota di chiarimento non ha ...
rispetto alla nota e successivi chiarimenti, ti posso dire che se vuoi realizzare un impianto ESFR o CMSA secondo UNI EN 12845-2:2025 non sarà soluzione conforme ma alternativa.
sostanzialmente paghi di più ma senza alcun senso.
la nota di chiarimento non ha ...
- mer lug 29, 2026 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2199
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
poi...
sistema IRAI → NFPA 11... ma non è standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam? Si aspetta revisione...
EVAC → dovrebbe essere NFPA 72... hanno scritto NFPA per spray ad acqua... si aspetta revisione...
Una cosa più importante, sulla RTV 6 § V.6.5.7 c.4 è riportato che SVOF è ...
- mer lug 29, 2026 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2199
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
VVF bravissimi in campo operativo, ma queste fesserie le possono pensare solo loro..travereticolare ha scritto: mer lug 29, 2026 07:58 Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
(aspetto che qualcuno inizi a giustificarli con aspetti e cavilli burocratrici)
- lun lug 27, 2026 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
- Risposte: 4
- Visite : 620
Re: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
i fumi risalibbero in strada dalla grata ed investirebbero i passanti ?
- mer lug 22, 2026 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 1994
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
gli attacchi previsti sono quelli installati
non c'entra nulla la dotazione che prevedi
i VVF usano le loro di dotazioni
non c'entra nulla la dotazione che prevedi
i VVF usano le loro di dotazioni
- mar lug 21, 2026 13:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 1994
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
Ovviamente, dato che sono in livello 2, le 2 soluzioni mi cambiano anche la scelta della cisterna, perchè questa viene valutata con 4 idranti contemporanei, oppure tutti se sono meno di 4 (nel caso della seconda soluzione sarebbero 3, quindi il volume passerebbe da 72mc a 54mc e anche la portata ...
- gio lug 09, 2026 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio capannone BRT a Milano
- Risposte: 4
- Visite : 927
Re: Incendio capannone BRT a Milano
premesso che non mi risulta si conoscano già le cause dell'incendio...
Fa impressione vedere la persona che scappa, perchè con l'estintore non ha potuto far niente.
l'incendio era un tantino già sviluppato quando ha utilizzato l'estintore.
io dai video non vedo manichette srotolate e getti d ...
Fa impressione vedere la persona che scappa, perchè con l'estintore non ha potuto far niente.
l'incendio era un tantino già sviluppato quando ha utilizzato l'estintore.
io dai video non vedo manichette srotolate e getti d ...
- ven giu 12, 2026 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 5909
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
non ho la pretesa di convincere altri.
certo, ma si sta discutendo tra l'altro di un qualcosa che manco dovrebbe esistere.
visto che a quanto pare succede ancora nel 2026, siamo qui a parlarne.
adesso ho una documentazione che dimostra* che l'impianto è stato adeguato alle norme (ho fatto un ...
- ven giu 12, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 5909
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
chiami un'impresa con ufficio di progettazione interna, ti progettano l'adeguamento a norma e rifanno quello che ritengono di rifare, per metterlo a norma OGGI, con le norme di OGGI.
dicono che va rifatto tutto? chiama qualcun altro che rifà solo in parte.
per sanare queste cose occorre sempre ...
- ven giu 12, 2026 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 5909
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
fai la DIRI che non è valida? non sembra una grande idea.
giusto, non ho fatto le dovute premesse
1 - innanzi tutto davo già per scontato che l'installatore non esistesse più.
2 - poi davo per scontato che nessuno produce una DICO su un impianto installato da altri (se ne trovi uno fammi sapere ...
- gio giu 11, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 5909
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
è il solito discorso e in qualche modo bisogna uscirne ..
DIRO sì, DIRI no ?!
io faccio la DIRI e me la faccio pagare salatissima
ma poi, il progetto almeno c'è o neanche quello ?
DIRO sì, DIRI no ?!
io faccio la DIRI e me la faccio pagare salatissima
ma poi, il progetto almeno c'è o neanche quello ?
- mer giu 10, 2026 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 3088
Re: Valore di un parere positivo
Il problema vero è che i VVF non sono dei progettisti... e finché non progetti veramente, non puoi neanche capire le varie scelte e le situazioni.
Non basta leggere la norma o andare ai corsi.
dici che invece i VVF hanno qualifica di manutentori tale da renderli esaminatori per il rilascio di ...
- mar giu 09, 2026 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 2089
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
non ho capitoweareblind ha scritto: mar giu 09, 2026 13:01 Avvisa allora tutti i Comandi per il rilascio idoneità tecnica. Grazie.
meglio così
- mar giu 09, 2026 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 3088
Re: Valore di un parere positivo
giusto per conoscenza, per il 2026 il corpo VVF ha fissato un minimo di 9000 controlli
vedere nota prot. 10910 del 04.06.2026
molto interessante..
vedere nota prot. 10910 del 04.06.2026
molto interessante..
- mar giu 09, 2026 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 2089
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Usa il verbo che preferisci. Srotolare, liberare, non so. Ne avrò lanciate 1.000, letteralmente.
se tu lanci la manichetta DN45 per fare una prova idranti è un problema tuo e lo gestisci in quell'occasione.
ma se invece si danno istruzioni/formazione al personale addetto per intervenire in caso ...
- lun giu 08, 2026 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 2089
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
no, la manichetta non si deve mai lanciare
provare per credere
- gio giu 04, 2026 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI EN 12845:2026
- Risposte: 2
- Visite : 1031
Re: UNI EN 12845:2026
pochissime modifiche e niente di sostanziale, hanno inserito il "pump sets" e altri richiami di poco conto.
ma la norma è rimasta quella che era.
avevo visto una bozza (come parte 1) che è ovviamente stata cestinata, o meglio la tireranno fuori tra qualche tempo per fare nuovamente cassa.
questa è ...
ma la norma è rimasta quella che era.
avevo visto una bozza (come parte 1) che è ovviamente stata cestinata, o meglio la tireranno fuori tra qualche tempo per fare nuovamente cassa.
questa è ...
- mer giu 03, 2026 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 10
- Visite : 1866
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
anche secondo me basta come minimo Broof(t3).
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
- ven mag 29, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EC740: il metodo di calcolo è corretto?
- Risposte: 7
- Visite : 1568
Re: EC740: il metodo di calcolo è corretto?
cambia software
- lun mag 25, 2026 07:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
ma la norma è chiara.
ma non è vero, ti sei fatto convincere da un funzionario.
così si creano solo precedenti pericolosi, per il tuo cliente (non per te che scrivi la relazione) e per altri professionisti che passeranno da quel comando dopo di te.
io posso solo dire che ho un certo numero di ...
- lun mag 25, 2026 07:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
va bene.fabbretto ha scritto: sab mag 23, 2026 14:08 Ti farei parlare col capo della prevenzione qui da me, due parole per convincerti che si fa come dice lui.![]()
ma a parte questa convinzione, hai un tuo parere sul tema ?
- sab mag 23, 2026 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Capisco STFIRE
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno rispondesse ...
- ven mag 22, 2026 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Comunque ahinoi la norma è chiara
si è chiara, a me però diversamente da come la leggi tu/voi.
e a parte le vostre continue affermazioni assolutamente non suffragate, nessuno ha dato risposta al mio quesito sopra
ora, visto che siete tutti d'accordo col parere del funzionario, mi spiegate come ...
- ven mag 22, 2026 07:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
G.3.1 Definizione dei profili di rischio
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento..
G.3.2 Profilo di rischio Rvita
G.3.2.1 Determinazione
3. Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è ...
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento..
G.3.2 Profilo di rischio Rvita
G.3.2.1 Determinazione
3. Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è ...
- mer mag 20, 2026 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2617
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
come sostengo da sempre, un idrante soprasuolo con alimentazione da acquedotto eroga tranquillamente 300 l/min in ogni momento della giornata.
parlo ovviamente di portata alla bocca dell'idrante.
il problema della certificazione è un'altra storia ed ognuno immagino che la gestisca come meglio crede.
parlo ovviamente di portata alla bocca dell'idrante.
il problema della certificazione è un'altra storia ed ognuno immagino che la gestisca come meglio crede.
- mer mag 20, 2026 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
l'oggetto del post è "Interpretazione Rvita con impianto sprinkler".
io ho dato la mia interpretazione sulla base di mie esperienze e definizioni del Codice.
mi piace molto il Codice perchè ci si può incasinare tantissimo la vita, oppure semplificarsela.
Per quanto riguarda i funzionari io l ...
- mer mag 20, 2026 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività in relazione alle risultanze della
valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.9 ...
- mer mag 20, 2026 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
S6 LPV = sprinkler esteso all'intera attività, altrimenti non ci sarebbe differenza con LPIV.
no scusa non hai letto bene :
S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione ...
- mar mag 19, 2026 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 5780
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
in altre discussioni eravamo giunti ad altra conclusione se non sbaglio.mmaarrccoo ha scritto: mar mag 19, 2026 18:14 Quello che vuoi fare tu non è permesso perchè lo sprinkler solo in alcuni compartimenti non è S6 LP V.
- lun mag 18, 2026 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2617
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua)
ottimo
quindi nettamente inferiore a quella richiesta
non vero. a noi della pressione non ce ne frega niente
quall'idrante eroga eccome 300 l/min
fatti verrà usato un impianto automatico ad aerosol)
e cosa te ne ...
- ven mag 15, 2026 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 1427
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Simultaneamente stavo verificando se esisteva qualche soluzione certificata con prodotti tipo mastici, che risultano meno invasivi di un collare in modo tale che su un lato ho il collare e sull'altro il mastice o materiali simili.
in certi casi serve anche il buon senso, oltre ai certificati dei ...
- ven mag 15, 2026 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
- Risposte: 4
- Visite : 1139
Re: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
vanno eliminati o spostati dal filtro
- mer mag 13, 2026 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 1427
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Fuoco entrambi i lati e collari montato solo su un lato...
questa sigillatura è monodirezionale e lo sai anche tu
Siccome non posso mettere collare su entrambi i lati e ora è troppo tardi per prevedere la posa di nastro termoespandente, pensavo di prevedere sul lato esposto al fuoco senza ...
- mar mag 12, 2026 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
- Risposte: 9
- Visite : 1417
Re: SCIA EDIFICIO CAT-A
non si fa
questo è solo un modo per pretendere un fabbricato già adeguato alle proprie esigenze ai fini della sicurezza antincendio.
possono pretendere la SCIA di agibilità del fabbricato, comunque parziale.
- mar mag 12, 2026 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 1427
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
senti uff tecnico af system
hanno tutti i prodotti sigillanti che possano esistere
hanno tutti i prodotti sigillanti che possano esistere
- mer mag 06, 2026 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione a copertura R0
- Risposte: 17
- Visite : 1877
Re: soluzione a copertura R0
puoi allegare una sezione del tegolo TT e della trave in c.a.p. con posizione e diametri delle armature ?