La ricerca ha trovato 1665 risultati

da stfire
lun dic 22, 2025 07:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico, caso 1 o caso 3a?
Risposte: 7
Visite : 1628

Re: Impianto fotovoltaico, caso 1 o caso 3a?

gigigalax ha scritto: ven dic 19, 2025 14:38 e la listellatura viene fatta in lamiera
e se avessimo listellatura in legno su un pacchetto completamente incombustibile (tegolo in c.a.p. + lamiera grecata nuda) ?
da stfire
mer dic 10, 2025 06:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
Risposte: 20
Visite : 6313

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Area a rischio specifico.. fissi tu la classe di resistenza al fuoco e altre misure di protezione eventuali.
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
da stfire
mer dic 10, 2025 06:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 2119

Re: IRAI

A mio avviso comanda la norma tecnica di impianto. Il codice richiama tali norme per la progettazione a regola d’arte.
da stfire
ven dic 05, 2025 14:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 4372

Re: Pozzetti ispezione rete idranti


Inserire n valvole di intercettazione inizialmente non previste, come nel caso in oggetto, per me comporta richiedere un as-built.

semmai comporta richiedere un progetto di variante al progettista, ma parlando del caso specifico non vale ciò che dici.
il progettista ha predisposto un progetto ...
da stfire
ven dic 05, 2025 07:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 4372

Re: Pozzetti ispezione rete idranti


Ricorda comunque che il progettista deve redigere l'as-built con queste modifiche

volevi dire l'installatore, non il progettista.
e poi, non si fanno as-built per modifiche di tracciato tubazioni e pretendiamo as-built per una diversa specifica di valvola ?!
partire dalle fondamenta per arrivare ...
da stfire
gio dic 04, 2025 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pozzetti ispezione rete idranti
Risposte: 20
Visite : 4372

Re: Pozzetti ispezione rete idranti

l'impianto che descrivi è molto esteso.
personalmente mi metto più dalla parte dell'impiantista/manutentore/gestore che dell'asseveratore.
chi firma la SCIA ed assevera, di questo aspetto potrebbe non interessarsi diciamo.. avrebbe forse ben altro a cui pensare!

innanzi tutto di che diametri ...
da stfire
dom nov 30, 2025 07:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassetta idranti
Risposte: 12
Visite : 3874

Re: cassetta idranti

Schema chiarissimo, entri dove vuoi nella cassetta ma ciò che conta è la posizione del rubinetto idrante
da stfire
ven nov 28, 2025 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cassetta idranti
Risposte: 12
Visite : 3874

Re: cassetta idranti

confermo bisogna entrare nella parte alta della cassetta, a destra, a sinistra oppure da sopra
se però non si riesce per un valido motivo, si può entrare dal basso ma il tubo deve essere prolungato fino in alto con curva e poi rubinetto per evitare strozzature della manichetta.
da stfire
gio nov 27, 2025 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Hong Kong
Risposte: 9
Visite : 3774

Re: Incendio Hong Kong

a parte le ragioni dell'incendio, e bambù a parte, questi edifici sono ancora in piedi dopo 24 ore dal principio di incendio
la resistenza al fuoco ... tipica del legno ! :D
da stfire
gio nov 20, 2025 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 2347

Re: Maniglioni antipanico


Per alcune uscite di sicurezza sono installati dei maniglioni antipanico nel 2004/2007, non dotati di marcatura CE. I maniglioni sono sempre stati oggetto di manutenzione e si presentano funzionanti e in buono stato.

l'anno scorso, in un'attività soggetta (con CPI rilasciato nel 2024), ho ...
da stfire
gio nov 20, 2025 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
Risposte: 11
Visite : 4062

Re: Rinnovo periodico - Dubbi

a me è capitato più di una volta che in sede di rinnovo (autorimesse e centrali termiche condominiali) mi chiedessero la verifica di funzionalità del pulsante sgancio tensione.
ho fatto fare verifica ad elettrotecnico con verbale di prova e l'ho inviato 1/2 pec.
da stfire
mer nov 19, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Risposte: 8
Visite : 2721

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

mmaarrccoo ha scritto: mer nov 19, 2025 16:13 una sorta di progetto.
cos'è ?
un progetto tipo quello che ti danno per i bidoni idroX / idroY ?
da stfire
mer nov 19, 2025 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Risposte: 20
Visite : 4855

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

per i più dubbiosi, provate a vedere se questa soluzione non vi piace
il fissaggio è con magnete alla cassetta sottostante
https://www.apir.it/copri-idrante/
dai che così vi piace :D
da stfire
lun nov 17, 2025 07:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 4330

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti


Si, ma il professionista allega la SCIA firmata dal titolare o la firma lui ?

il professionista allega la procura con firma autografa del dichiarante (legale rappresentante o quello che è della società).
poi, tutti i documenti allegati alla pratica telematica li firma il procuratore, anche ...
da stfire
ven nov 14, 2025 14:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Risposte: 20
Visite : 4855

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL


Non prevista dal fabbricante, non ricompresa nella CE di prodotto, non frangibile in emergenza, non prevista dalla 10779 nè dai VVF.....

ovvio che è così. sul frangibile non vorrei aprire un discorso..

Ma ce la facciamo passare, tutto perchè al nostro interior designer piace di più un pannello ...
da stfire
ven nov 14, 2025 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Risposte: 20
Visite : 4855

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

il cartello ce lo devi comunque mettere
per il resto, non vale di più una cassetta idrante di un'anta push pull, anzi..
da stfire
gio nov 13, 2025 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Risposte: 20
Visite : 4855

Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL

non si dovrebbe fare ma si fà, specie in edifici di lusso
già visti più volte e alla fine me li sono fatti andar bene
da stfire
gio nov 13, 2025 07:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NFPA13
Risposte: 6
Visite : 1655

Re: NFPA13


ma che questo comporti una validazione al contrario del progetto è la prima volta che lo sento.

può capitare di tutto in questo mondo.
anche che il Committente chieda all'impresa (general contractor) di validare tutti i progetti prima della fornitura e installazione (in particolare di impianti ...
da stfire
mer nov 12, 2025 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica REI cavedio
Risposte: 10
Visite : 2794

Re: Caratteristica REI cavedio

per me è una scelta.
talvolta nei progetti architettonici si vedono creare cavedi EI passanti su tutti i piani
poi però ai piani dai cavedi ci devi uscire coi tubi
e quindi devi garantire la continuità di compartimenazione

Garantirei la caratteristica solo nell'attraversamento dei solai per ...
da stfire
mer nov 12, 2025 07:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NFPA13
Risposte: 6
Visite : 1655

Re: NFPA13


Personalmente non mi sarei sognato di realizzare un impianto misto in questa maniera, ma stando un’indicazione del progettista ( non italiano) devo cercare di valutare che il progetto sia congruo con la normativa NFPA.

se devi fare una validazione di un progetto, devi per forza andarti a ...
da stfire
mer nov 12, 2025 07:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dal cerino all'incendio
Risposte: 12
Visite : 6440

Re: Dal cerino all'incendio

a mio avviso la distanza tra travaso autocisterna e bar (o altro luogo aperto al pubblico fumante) non è così vincolante quanto è vincolante invece eseguire il travaso a ciclo chiuso.


Forse era GPL dato che i vapori erano stratificati in basso.

anche i vapori di benzina sono più pesanti dell ...
da stfire
mar nov 11, 2025 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NFPA13
Risposte: 6
Visite : 1655

Re: NFPA13

ciao Pippo81 e benvenuto nel Forum
il discorso è un po' articolato, cerco di capire e farmi capire in brevissimo:

progettazione NFPA13

ok, il progettista utilizza NFPA13 per lo sprinkler... ma perchè ?
c'è un'assicurazione che ha richiesto l'utilizzo di standard diversi da UNI EN 12845 ?
è un ...
da stfire
mar nov 11, 2025 06:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 4330

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

weareblind ha scritto: sab nov 08, 2025 19:47 diciamo entro 2 mesi dalla data della asseverazione.
ma cosa fai, le tieni ferme a stagionare ?! :D

parlando di pratiche telematiche anche la SCIA la firmiamo noi con procura.
io personalmente assevero sempre contestualmente alla data della SCIA.
da stfire
ven nov 07, 2025 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
Risposte: 15
Visite : 2703

Re: Aggravio CPI per CT >116kW


Una cosa è il progetto (termotecnico) della CT, un'altro il progetto antincendio (che di fatto è un elaborato costituito da relazione tecnica e tavola grafica che verifica puntualmente tutte le norme antincendio dell'attività di centrale termica).

dipende di che potenza e di che tipo di impianto ...
da stfire
ven nov 07, 2025 08:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
Risposte: 15
Visite : 2703

Re: Aggravio CPI per CT >116kW

ho capito che sei in mano al solito termotecnico, ma ripeto:
stfire ha scritto: gio nov 06, 2025 07:57 cerca un tecnico e vedrai che avrai tutti chiarimenti del caso
da stfire
gio nov 06, 2025 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 6526

Re: Certificazione impianti


Si parla di impianti idrici antincendio, gas, elettrici... quindi tutti con obbligo di progetto.

dire "impianto antincendio" è un conto.. ci siamo tanto abituati all'impianto fatto tanto per.. (non è una giustificazione)
ma dire "impianto a gas" o "impianto elettrico" è un'altra cosa, non può ...
da stfire
gio nov 06, 2025 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 6526

Re: Certificazione impianti

siamo alle solite.. e peccato che non sia una barzelletta.
il Committente che ha fatto realizzare impianti senza progetto (ove obbligatorio), e poi (ovviamente) non ha ottenuto la DICO dall'installatore, deve riteneresi responsabile.
soprattutto dopo il 2008 è una cosa che non si può più sentire ...
da stfire
gio nov 06, 2025 07:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
Risposte: 15
Visite : 2703

Re: Aggravio CPI per CT >116kW

cerca un tecnico e vedrai che avrai tutti chiarimenti del caso
da stfire
gio nov 06, 2025 07:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
Risposte: 7
Visite : 2825

Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³

secondo me ti stai (o ti stanno) complicando la vita.
si parla di rabbocchi che possono essere tranquillamente fatti con taniche.

senza valvola limitatrice di carico dovresti avere due persone che gestiscono il riempimento.
per poi avere una tanica con i residui del tubo da svuotare dentro al ...
da stfire
gio nov 06, 2025 06:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
Risposte: 15
Visite : 2703

Re: Aggravio CPI per CT >116kW

sicuramente il tecnico devi pagarlo.
solo sul forum si "lavora" a gratis :D
progetto D.M. 8/11/2019, SCIA VVF, altro ..

sicuramente il versamento ai VVF devi farlo per at. 74/1/A

probabilmente ci saranno anche degli interventi da fare (impiantistici, edili, ?)
da stfire
ven ott 31, 2025 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Risposte: 2
Visite : 776

Re: Massima area protetta Valvola a umido ESFR

oggi gli ESFR sarebbero secondo UNI EN 12845-2:2024.
ma non cambia la massima superficie protetta da 1 valvola di allarme.
sono 9000 mq come per HHS.

Ovviamente solo 9000 mq?

"solo" si fa per dire.. guarda NFPA invece:
(1) Light hazard — 52,000 ft2 (4830 m2)
(2) Light hazard protected with a ...
da stfire
gio ott 30, 2025 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio
Risposte: 3
Visite : 1050

Re: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio

certo, se la linea el. pref. ti costa più che il sovrapprezzo per un gruppo diesel, è conveninete abbandonare l'installazione di macchina elettrica..
da stfire
mer ott 29, 2025 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845
Risposte: 4
Visite : 820

Re: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845

Sandeman ha scritto: mer ott 29, 2025 17:46 La seconda un unica vasca/serbatoio ... ( a patto che il reintegro <6h) FORSE QUESTA VERIFICANDO IL REINTEGRO
questa per forza.
poi le 6 ore oggi sono diventate 36 ore, quindi fai tu le dovute considerazioni.
da stfire
mer ott 29, 2025 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845
Risposte: 4
Visite : 820

Re: Alimentazione idrica singola superiore 9490/12845

usando la UNI 9490:1998
la tua è una alimentazione "multipla di tipo superiore" - vedi 4.11.3.3
la "singola di tipo superiore" (4.11.2) non c'entra con la terminologia attuale

usando la UNI EN 12845:2020
la tua è una alimentazione "singola superiore"
da stfire
mar ott 28, 2025 13:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in appoggio su copertura - reazione
Risposte: 5
Visite : 979

Re: Caldaia in appoggio su copertura - reazione

è vero che il DM non specifica i requisiti dell'eventuale guaina, però io ritengo che l'impianto termico debba essere appoggiato su materiale incombustibile, inteso come ultimo strato.
pertanto io chiedo sempre che sopra la guiana sia messa una lamiera che sborda dall'impianto termico per almeno 0,5 ...
da stfire
mar ott 28, 2025 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di valvola di non ritorno in un condominio
Risposte: 2
Visite : 711

Re: Installazione di valvola di non ritorno in un condominio

vale il regolamento del Gestore del servizio acquedottistico
se chiedono il disconnettore, una valvola di non ritorno non è equivalente
ai VVF dei disconnettori, non ritorno e compagnia bella, non gliene frega un tubo.
ma lasciamo che si scateni Terminus, questa è sua materia :D
da stfire
mar ott 28, 2025 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
Risposte: 4
Visite : 873

Re: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio

sarebbe bello (e giusto) ma in ambito antincendio non esiste questa distinzione che invece esiste (ed è obbligatoria) solo per le opere strutturali.
per un impianto antincendio puoi fare il progettista, il DL, il collaudatore, l'asseveratore ....
da stfire
lun ott 27, 2025 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice o non codice?
Risposte: 4
Visite : 976

Re: Codice o non codice?

concordo, si deve applicare il Codice.
da stfire
ven ott 24, 2025 07:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler ESFR
Risposte: 2
Visite : 1012

Re: Sprinkler ESFR

lo sprinkler messo sotto la trave in mezzeria non va proprio bene.
per soffitti che formano dei canali sei sempre sotto e dentro.
a parte alcuni casi di travi poco profonde.
da stfire
ven ott 24, 2025 07:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 3243

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

l'alimentazione promiscua a mio avviso è uno sconto della norma che ha provocato già tanti disastri.
come sempre, la norma offre un dito e poi ci si prende la mano.
promiscua è l'alimentazione e non la rete idranti.
quindi la rete idranti deve essere di base a norma UNI 10779.
la convenienza di ...
da stfire
ven ott 24, 2025 07:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9494-2 app. H
Risposte: 3
Visite : 840

Re: UNI 9494-2 app. H


li metto EN 12101-3 anche se non è scritto nella UNI 9494-2?

la norma lo dice espressamente
per sistemi meccanici progettati secondo APPENDICE H della UNI 9494-2:2017 vale la norma stessa:
H.3 Caratteristiche
Un Sistema di smaltimento del fumo e del calore meccanico è composto da componenti ...
da stfire
gio ott 23, 2025 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco travi in legno
Risposte: 10
Visite : 1170

Re: Resistenza al fuoco travi in legno

se ho capito bene la situazione, il tuo controsoffitto Knauf EI120 è già a posto. non serve REI120.
(ovviamente con le dovute verifiche del caso)
da stfire
gio ott 23, 2025 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 19956

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

calmissimo guarda.

ho solo fatto rilevare il COPI e il DM dicono cose diverse rispetto alla nota 5 della UNI

me le puoi evidenziare che non ho in mente.

personalmente ritengo che sia una fesseria richiedere la contemporaneità, ma così hanno deciso..

l'ho detto infatti. e i motivi sono ...
da stfire
gio ott 23, 2025 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 19956

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso


ognuno prova a dare la sua interpretazione.

ma quale interpretazione, basta leggere.
tutto all'itagliana. ognuno per la sua strada.
a me questo modo di approcciare inizia ad infastidirmi.

la richiesta è solo di 300 l/min per 60 min, senza specificare pressione residua e condizioni di prova ...
da stfire
gio ott 23, 2025 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 3243

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua


La rete idrica dell'edificio è esistente da almeno 50 anni, hanno aggiunto una diramazione per alimentare i naspi in autorimessa.

auguri per i 50 anni..
guarda che per la rete idranti vale lo stesso la UNI 10779, a prescindere dall'esistenza o meno di una alimentazione promiscua.
(diametri ...
da stfire
gio ott 23, 2025 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 19956

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

personalmente ritengo che sia una fesseria richiedere la contemporaneità, ma così hanno deciso..
ci sono dei colleghi che hanno dato una lettura tutta loro del pto 5 sotto, ma a me sembra scritto chiaramente.

estratto UNI 10779:2021 - prospetto B.1 Dimensionamento degli impianti - reti idranti ...
da stfire
mer ott 22, 2025 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 3243

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua


con un disconnettore (aspetto che stfire mi dica che esagero..... :mrgreen: )

non te lo dico più, mi hai stancato :D

rispetto all'alimentazione promiscua invece, mi chiedo se l'alimentazione idrica di un condominio (lato a monte e quindi contatore, tubazioni..) sia già dimensionata anche per ...
da stfire
mer ott 22, 2025 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 19956

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

intendo un tronco di tubo con diametro opportuno
da stfire
mer ott 22, 2025 13:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito esterno e distanze fabbricati
Risposte: 8
Visite : 1676

Re: Deposito esterno e distanze fabbricati

i depositi esterni (rifiuti combustibili o infiammabili) diventano anche sorgente, e bersaglio sarebbe il capannone.
le distanze di separazione da rispettare sono reciproche.