mi sembra che ci sia una vernice Promat e forse anche un intonaco sempre Promat
ovviamente da vedere rapporto di prova
La ricerca ha trovato 1136 risultati
- gio feb 08, 2024 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le volte. come certificarle?
- Risposte: 7
- Visite : 412
- gio feb 08, 2024 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?
- Risposte: 4
- Visite : 303
Re: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?
in pratica dovrei quasi riprogettare l'impianto. diciamo che se la documentazione di progetto c'è e lo stato di fatto rispecchia quanto a progetto, a meno di gravi carenze, puoi non stare a fare altre verifiche di dettaglio io per esempio in un rinnovo recente, dove non ero d'accordo sul livello di...
- gio feb 08, 2024 07:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?
- Risposte: 4
- Visite : 303
Re: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?
Per il rinnovo ritenete di dover valutare anche la correttezza e conformità degli impianti realizzati alla norma oppure ritenete che sia sufficiente provare quello che c'è? prendiamo il PIN 3.1 Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto ASSEVERA che per gli impian...
- mar feb 06, 2024 07:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
- Risposte: 14
- Visite : 487
Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
A mio avviso: - ciò che è parte integrante della macchina ai sensi della direttiva stessa, non costituisce attività soggetta - ciò che è esterno alla macchina (ma anche collegato), ovvero ciò che fa parte di un impianto di processo, costituisce attività soggetta. Quando ho più di 1 mc di olio all'in...
- ven feb 02, 2024 13:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza diesel tank
- Risposte: 6
- Visite : 854
Re: Distanza di sicurezza diesel tank
viewtopic.php?p=238327&hilit=contenitore#p238327
dovresti trovare riscontro in questo post
dovresti trovare riscontro in questo post
- ven feb 02, 2024 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 1291
Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
mi sembra che siamo usciti dall'oggetto del post di Tom Bishop : "Nel frattempo, però, per modificate esigenze produttive ha anche modificato la destinazione di alcuni locali facendoli diventare depositi con carichi di incendio che non erano stati considerati nella precedente valutazione proget...
- ven feb 02, 2024 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazi calmi-ascensore
- Risposte: 5
- Visite : 366
Re: Spazi calmi-ascensore
a mio avviso devi installare il sistema di comunicazione bidirezionale
l'ascensore, anche se fosse di tipo antincendio, non sostituisce il sistema di comunicazione
(un'ascensore ordinario non puoi proprio prenderlo in considerazione)
l'ascensore, anche se fosse di tipo antincendio, non sostituisce il sistema di comunicazione
(un'ascensore ordinario non puoi proprio prenderlo in considerazione)
- gio feb 01, 2024 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
- Risposte: 9
- Visite : 508
Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
- considerando che la norma chiede REI120, e che quindi tale situazione è sicuramente garantita, sul cert rei dove indico parete+lastra e sul dich prod dove riporto la sola lastra, voi indichereste REI120 o REI180? senza dubbio si indica il valore derivante dal rapporto di classificazione, quindi R...
- gio feb 01, 2024 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 1291
Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
1) Fai una scia pienamente rispondente ad un progetto approvato. no, nel caso di specie il cliente ha già realizzato dei depositi non approvati quindi non puoi fare SCIA secondo progetto approvato (intendi forse con un non aggravio) 2) Installi un deposito che hai individuato come non aggravio, sop...
- mer gen 31, 2024 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 1291
Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Nel frattempo, però, per modificate esigenze produttive ha anche modificato la destinazione di alcuni locali facendoli diventare depositi con carichi di incendio che non erano stati considerati nella precedente valutazione progetto. nel caso descritto da Tom secondo me l'unica strada è quella della...
- mar gen 30, 2024 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6739
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
manometro e attacco DN70 con scarico libero
poi puoi usare formula già indicata da travereticolare
- mar gen 30, 2024 08:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6739
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia. in lombardia ci sono zone industriali dove queste prestazioni si hanno tranquillamente poi vi sono zone dove è garantito il minimo uso civile ma la mia domanda e successiva considerazione era solo per evidenziare che il modo in cui si esegue que...
- mar gen 30, 2024 08:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 1291
Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
per me un nuovo deposito è invece un aggravio
per poterlo realizzare si ricade in modifiche di cui all. IV DM 7/8/12 (impianti, strutture, compartimentazioni, carico incendio, forse esodo..)
quindi valutazione progetto ecc..
per poterlo realizzare si ricade in modifiche di cui all. IV DM 7/8/12 (impianti, strutture, compartimentazioni, carico incendio, forse esodo..)
quindi valutazione progetto ecc..
- gio gen 25, 2024 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
- Risposte: 29
- Visite : 1084
Re: 2 autorimesse, 1 condominio
Le due autorimesse sono collegate da una scala interna compartimentata con porte e strutture REI, non utilizzata e non utilizzabile come via di fuga secondaria, avendone già altre due per ogni autorimessa. per me è attività soggetta. unica autorimessa. Per banalizzare: due depositi cartacei in comp...
- lun gen 22, 2024 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6739
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
la misuri con manometro o la calcoli ?travereticolare ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 14:35 Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante
il metodo sempre più validotravereticolare ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 14:35 In alternativa hai il metodo pratico. Recupera una vasca di volume pari a 300 litri e vedi in quanto tempo si riempie.
- lun gen 22, 2024 17:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: incendio azienda agricola verticale
- Risposte: 14
- Visite : 1194
incendio azienda agricola verticale
https://www.milanotoday.it/cronaca/ince ... endio.html
incendio interessante ancora una volta per analizzare gli effetti di materiali/prodotti isolanti ..
incendio interessante ancora una volta per analizzare gli effetti di materiali/prodotti isolanti ..
- lun gen 22, 2024 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6739
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
ok, quindi con lancia MP7 UNI 70 con bocchello 16mm dovrai misurare circa 4,5 bar per avere i 300 l/min
- lun gen 22, 2024 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6739
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
e che fattore K ha la lancia che usi in queste prove ?
- lun gen 22, 2024 08:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6739
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
come misuri i 300 l/min erogati dall'idrante soprasuolo ?Tom Bishop ha scritto: ↑sab gen 20, 2024 09:42 Quindi apro i due interni, apro l'esterno con manichetta e lancia e faccio la misura sull'interno sfavorito. Corretto?
- sab gen 20, 2024 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
la scala filtro sicuramente non posso farla non ho spazio ai piani se non direttamente all'interno degli appartamenti potrei fare una scala protetta ma sarebbe la sola scala filtro che mi permetterebbe di omettere il corridoio cieco (Tabella S.4-20) per Ci2 la lunghezza di corridoio cieco è 15 m e d...
- gio gen 18, 2024 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Stfire, non conoscendo la planimetria del vano scala, provo a buttarla lì. hai anche ragione! scala centrale (larga 120cm) che parte dal piano terra e arriva al piano secondo. il piano terra (ufficio) comunica con produzione e con il vano scala aperto il piano primo (abitazione) comunica con il van...
- gio gen 18, 2024 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
- gio gen 18, 2024 07:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
L'importante secondo me è non citare che hai due rischi vita differenti, sennò potrebbero chiederti il compartimento. Si ma un ufficio non può essere Ci2, e sugli elaborati grafici devo scriverci che il piano terra sono uffici. Credo sia una scelta del progettista poi realizzare un compartimento un...
- mer gen 17, 2024 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Eh ma non devi scegliere il peggiore, il COPI parla di prevalente. si giusto, ma avendo due piani Ci2 e 1 piano A2, dovrei scegliere Ci2 che è sostanzialmente il peggiore. Ma sulla base del paragrafo S.3.6.1 comma 1 lettera b) non dovresti inserire le due attività in compartimenti distinti? in teor...
- mar gen 16, 2024 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
1) il COPI ragiona per compartimenti ed il rischio vita all'interno può essere solo uno dei due scegliendo il prevalente. se scegliessi il peggiore, cioè Ci2, avrei forse più problemi con la reazione al fuoco Avresti problemi? Se si, compartimentare le due aree? no problemi io non ne ho i soldi li ...
- mar gen 16, 2024 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
- Risposte: 2
- Visite : 279
Re: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
1. se fosse S8 LPIII (evacuazione fumo-calore UNI 9494) il vasistas verso l'interno è ammesso? Nella UNI 9494 non vedo indicazioni/divieti, non so nella UNI EN 12101-2. secondo UNI EN 12101-2 ricordo che possono aprirsi anche verso interno ovviamente devono essere certificati e testati secondo la n...
- mar gen 16, 2024 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 543
COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
ho un'attività produttiva artigianale (lavorazione del legno - non dichiarata al Comando VVF) con seguenti compartimenti : - laboratorio piano terra (A2) - deposito piano primo (A3) - corpo civile (uffici e abitazioni) il corpo civile è su tre piani e attualmente costituisce un compartimento a sè st...
- mar gen 16, 2024 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
- Risposte: 6
- Visite : 454
Re: Durata collaudo impianto sprinkler
no non è un dato significativo e necessario
secondo la UNI EN 12845, se proprio vuoi dare un tempo alla prova, devi far suonare la campana idraulica per almeno 30 sec.
- lun gen 15, 2024 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
- Risposte: 6
- Visite : 454
Re: Durata collaudo impianto sprinkler
in sostanza la funzione della valvola di prova dell'area sfavorita è avviare il flusso tra monte e valle della stazione di controllo parliamo di dispositivo di prova però, che non è una sola valvola hai un ugello aperto che deve erogare la portata di uno sprinkler l'apertura serve a verificare l'ap...
- sab gen 13, 2024 07:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Durata collaudo impianto sprinkler
- Risposte: 6
- Visite : 454
Re: Durata collaudo impianto sprinkler
La domanda che mi faccio ora, a cui non ho trovato risposta sulla 12845, è quanto tempo far durare l'erogazione attraverso tale valvola...sono davvero necessari i 90min dell'HHS? direi di no, la prova in caso di impianto ad umido ha la durata necessaria per verificare l'attivazione della valvola di...
- mar gen 09, 2024 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità bacino di contenimento
- Risposte: 9
- Visite : 950
Re: Capacità bacino di contenimento
solitamente si usano contenitori a doppia camera per serbatoi da interro per stoccaggio fuori terra il doppia camera non è uno standard in uso nell'industria i parchi serbatoi fuori terra sono comunemente realizzati con bacini di contenimento per merce imballata si adottano diversi sistemi (fabbrica...
- mar gen 09, 2024 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità bacino di contenimento
- Risposte: 9
- Visite : 950
Re: Capacità bacino di contenimento
al punto S.10.6.7 "Deposito di combustibili" questo punto riguarda i depositi di combustibili a servizio di impianti, dove i depositi sono dotati di sistemi di trasferimento dei fluidi ma potrebbe estendersi il concetto anche ad un mero deposito, sicuramente a favore di sicurezza. diverse...
- lun gen 08, 2024 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 4
- Visite : 314
Re: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
la UNI non ne parla è vero
la rete idranti esterna è destinata in generale all'utilizzo da parte del personale VVF
30 m deriva dalla distanza massima tra idranti esterni (60 m reti ordinarie) ma non è una regola
mi risulta poi che i VVF usano le loro manichette e le loro lance (non le nostre K155)
la rete idranti esterna è destinata in generale all'utilizzo da parte del personale VVF
30 m deriva dalla distanza massima tra idranti esterni (60 m reti ordinarie) ma non è una regola
mi risulta poi che i VVF usano le loro manichette e le loro lance (non le nostre K155)
- gio gen 04, 2024 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione autorimessa interrata
- Risposte: 18
- Visite : 1223
- mer gen 03, 2024 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
- Risposte: 12
- Visite : 4394
Re: Officina meccanica esistente da riattivare
anche io in questi casi mi limito a chiedere l'installazione di maniglione marcato CE
poi la revisione del sistema di apertura della porta va da sè
poi la revisione del sistema di apertura della porta va da sè
- mer gen 03, 2024 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
- Risposte: 13
- Visite : 523
Re: Officina meccanica - oli in atmosfera
Hanno da poco realizzato un impianto di estrazione con batterie di filtri prima dell'espulsione in atmosfera. se gli impianti di aspirazione sono fatti male, la problematica resterà irrisolta c'è poi il problema delle macchine di lavorazione.. la tipologia, la manutenzione .. oltretutto se sono mac...
- gio dic 21, 2023 07:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
- Risposte: 2
- Visite : 391
Re: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
D.M. 8 novembre 2019 SEZIONE 2 Disposizioni comuni 6. La quota di installazione degli apparecchi deve essere comunque raggiungibile, con strutture verticali fisse o anche con l’uso di apparecchi mobili di sollevamento, per permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo ...
- mar dic 19, 2023 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1743
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Io penso invece alle zone industriali, dove hai tante ditte completamente indipendenti. Per loro, potersi fare un impianto comune sarebbe perfetto, ma non è possibile a quanto ne so. Se sbaglio correggimi e mi fai un gran favore, ovviamente. non c'è alcuna norma o legge che vieta quello che tu inte...
- mar dic 19, 2023 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1743
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
io faccio distinzione tra indisponibilità (continuità dell'alimentazione) e prestazioni idrauliche. per l'indisponibilità credo siano tutti concordi sul fatto che qualunque gestore di fronte ad una richiesta rilascia la dichiarazione ... (< 60 ore/anno). 60 ore/anno di disservizio, anche di un singo...
- lun dic 18, 2023 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1743
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
la norma dice di monitorare la pressione dell'acquedotto e pertanto in caso di problemi ricevendo un allarme puoi perlomeno gestire la situazione (nel mio caso non sarebbe comunque facile perchè si parla di autorimessa + condominio alto, non un'azienda con addetti antincendio). è uguale, lo deve ge...
- lun dic 18, 2023 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
- Risposte: 8
- Visite : 651
Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Ho merce impilata fino a 5 m (incendio fast), per la UNI 9494. Ho un impianto sprinkler che è classificato OH3 mi risulta che con un impianto SPK classificato OH3 non si possano avere 5 metri di altezza massima di deposito. saresti già in HHS e quindi con velocità di propagazione "Alta" (...
- lun dic 18, 2023 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
- Risposte: 8
- Visite : 651
Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
la norma dice "..si può considerare un incremento di 0,8 m3/s ogni 100 m2 del valore di portata determinato per 1600 m2..."
a mio avviso si applica a tutta la superficie (io ho già fatto così in due casi)
poi comunque farei un confronto con il prospetto 2
a mio avviso si applica a tutta la superficie (io ho già fatto così in due casi)
poi comunque farei un confronto con il prospetto 2
- ven dic 15, 2023 07:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1743
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
La richiesta che io solitamente faccio al gestore è solo sulla continuità del servizio e loro mi dichiarano una indisponibilità per manutenzione inferiore a 60 ore/anno. Direi che questo è un datto piuttosto certo per ogni gestore, altrimenti sarebbe un problema di altra natura, non di certo antince...
- gio dic 14, 2023 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
- Risposte: 4
- Visite : 364
Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
giusta considerazione, grazie.
a tuo avviso, la sostituzione del serbatoio GPL con uno avente caratteristiche geometriche identiche, cambierebbe qualcosa ?
- mar dic 12, 2023 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
- Risposte: 4
- Visite : 364
Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
mi è capitata una situazione simile ma con serbatoi f.t. di liquidi infiammabili anni 80 c'era CPI e successivi rinnovi abbiamo solo sostituito i serbatoi con dei nuovi aventi caratteristiche geometriche identiche nessun sistema di sicurezza è stato aggiunto o tolto il Comando ha accettato la comuni...
- mar dic 12, 2023 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1471
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
E sprinkler? Fai la scarica? E saturazione gassosa? Idem? O non chiedi forse chiara documentazione manutentiva? Scusa ma se parli in questi termini c'è qualcosa che non mi torna. Per asseverare un impianto sprinkler non devi farlo scaricare, ma vorrai verificare che la valvola di allarme si apre, c...
- lun dic 11, 2023 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1471
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
negli ospedali dove gli impianti sono una mia responsabilità, si condivide con la ditta il calendario delle prove (semestrali e annuali) e poi uno dei miei assiste in presenza fisica (per l'idrico antincendio). le prove sull'idrico antincendio (in centrale e apertura idranti, una volta l'anno perch...
- lun dic 11, 2023 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1471
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Perchè io devo in ogni caso accertarmene di ricertificare il tutto, "non credendo" a priori nella buona fede di chi la esegue? Non prendiamo casi estremi o situazioni dove si può intuire che qualcuno sta tentando la "furbata". Ma supponiamo che una struttura seria mi presenti a ...
- lun dic 11, 2023 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1471
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
E 6 mesi fa hai fatto uscire l'acqua? No perché non eri lì. non capisco cosa c'entra la periodicità che citi. tu fai le prove funzionali e prestazionali (data e ora) poi il resto, negli anni, sono sicuramente affari del manutentore, titolare ecc.. la manutenzione dovrebbe servire per far sì che dop...
- lun dic 11, 2023 07:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
- Risposte: 35
- Visite : 1471
Re: Incendio in ospedale a Tivoli
Un ospedale senza ascensore antincendio? Non seguo ospedali, ma credo che in pochi casi vi sia l'obbligo, su ospedali esistenti. direi che probabilmente l'ascensore montalettighe antincendio ci voleva in questo ospedale (terapia intensiva, oncologia, neonatologia, ecc..) poi a mio avviso, anche se ...