Grazie per le risposte.
Quindi se ho ben capito per la I mi determino le temperature in funzione del tempo sulla faccia esposta e , conoscendo stratigrafia della parete e caratteristiche dei materiali calcolo le temperature sulla faccia non esposta avendo come riferimento deltaT medio 140 C e deltaT ...
La ricerca ha trovato 2 risultati
- mer gen 22, 2020 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica EI parete con la FSE
- Risposte: 9
- Visite : 1819
- mar gen 21, 2020 11:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica EI parete con la FSE
- Risposte: 9
- Visite : 1819
verifica EI parete con la FSE
Buongiorno a tutti,
vi pongo immediatamente il mio problema:
ho un magazzino logistico condiviso tra 2 attività afferenti a 2 diversi responsabili. Le 2 attività sono separate da una parete realizzata in pannello sandwich certificata EI 120 da un rapporto di prova. nella parte di magazzino oggetto ...
vi pongo immediatamente il mio problema:
ho un magazzino logistico condiviso tra 2 attività afferenti a 2 diversi responsabili. Le 2 attività sono separate da una parete realizzata in pannello sandwich certificata EI 120 da un rapporto di prova. nella parte di magazzino oggetto ...