Buongiorno,
Non sono completamente d'accordo. L'esclusività riguarda qualsiasi fonte di pericolo di incendio, non certo solo le attività soggette a controllo.
Non è accettabile per esempio mettere i quadri generali dell'edificio con relativi condensatori di rifasamento all'interno della CT, nè ...
La ricerca ha trovato 3 risultati
- gio ott 03, 2019 09:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo
- Risposte: 4
- Visite : 1676
- mer ott 02, 2019 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo
- Risposte: 4
- Visite : 1676
Re: CT: dubbi attestazione + aerazione e uso esclusivo
Buonasera FranMan, rispondo di seguito:
1) Il punto 4.2 del DM 12.04.1996 richiede che i locali CT debbano contenere esclusivamente impianti termici. La condizione di esclusività si configura in relazione alle attività soggette ai VVF, e non a tubazioni o contatori come riportato nel quesito ...
1) Il punto 4.2 del DM 12.04.1996 richiede che i locali CT debbano contenere esclusivamente impianti termici. La condizione di esclusività si configura in relazione alle attività soggette ai VVF, e non a tubazioni o contatori come riportato nel quesito ...